1,问:施耐德母线的保质期是多久?
施耐德母线的保质期为验货后 12 个月。
2,问:国产母线的地线需要搭接,为什么我们的母线不需要?
施耐德的母线内部铝板及铜板都是连贯的,地线在内部均是连贯的,所以不需要搭接地线。
3,问:NS 断路器上的CD、CE 有什么作用,如何使用?
NS 断路器上的CD、CE 的作用与MT 上的CD、CE 作用是一样的,主要是指示断路器在抽架中
的位置状态。这个接点只能用于抽屉式断路器。
4, 问:NS400HMA320 是否可以更换MA320 脱扣器为配电型脱扣器?
不可以,因为NS400HMA320 为电磁脱扣器,其内部无电流互感器。
5,问:INS 负荷开关是否可以安装在导轨上?
对于INS40-160 壳架可以安装在35mm 导轨上,
对于INS250,INS320/630 壳架不可以安装在35mm 导轨上,只能通过螺钉安装在底板或横梁
6,问:NS400/630 开关选配带接地故障保护的STR53UE 电子脱扣器,是否需要加装外部电
对4P 开关而言,不需要加装外部电流互感器,因其互感器已内置于开关本体。
开关而言,如果仅实现三极接地故障保护,则不需加装外部电流互感器,在定电子脱扣器
时只需定带接地故障保护功能的STR53UEFT(订货号:32425);
如果要实现四极接地故障保护,
则中性线需加装外部电流互感器;
但需特别注意的是:此时在定电子脱扣器时需定带外部互感器
的接地故障保护功能的STR53UEFT(订货号:32429)及外部中性线电流互感器CT (订货号:150A
3A 3A 3A 32440 )
7,问:NSC 系列与EZC 是如何替换的
NSC160D/250D 被EZC160S/250S 替代,其主要性能不变,部分性能更优附件不能通用,尺寸
和安装方式不同。NSC60E/100B 仅外包装和标签改变,型号、尺寸、安装方式等均不变。NSC100D
型号变为NSC100S,性能、尺寸、安装方式不变。
8, 问:为什么有的带TMD 脱扣器的NS 开关故障后不能复位
检查一下是否安装了SDE 的适配器29451,因为漏选了这一附件后,就没有复位机构了,所以
故障后即使手动复位,内部的SDE 仍然不能复位,这样报警灯就会始终亮着。
9, 问:Interpact INS 负荷开关如何选装侧面旋转手柄?
INS40-160 的直接旋转手柄可用于侧面及前面。
INS250-100 至250 的直接侧面旋转手柄需侧面支撑(31054 )和标准的侧面控制部件(31057 )
一起订购。INS250-100 至250 侧面加长旋转手柄需订购(31057)。
INS320-INS600 无侧面直接和侧面加长旋转手柄。
10,问:Interpact INS
负荷开关如何配辅助接点?
可配2 个OF 或2 个CAM 模块(CAO 或CAF);
可配2 个OF 或2 个CAM 模块(CAO 或CAF);
INS400~630:
可配3 个OF 和1 个CAM 模块(CAO 或CAF);
此OF 辅助触点和NS 系列断路器的OF 辅助触点通用。OF 与CAO、CAF 通用。
CAM 模块用于指示手柄的位置。包括CAO 和CAF 。
CAO 为预断开关(辅助触点在主触点断开前断开)。如,用于在断开Interpact INS 前自动断开
一个断路器或一个接触器。
CAF 为预合开关(辅助触点在主触点闭合前闭合)。
11,问:NS 断路器单独购买的螺钉包内包含什么?
NS100~250 螺钉包订货号:29312。内含:
(1)4 只D3XL12 螺钉:用于安装上下端子罩;
(2)3 只D3XL20 螺钉:用于安装前面盖和延伸拨动手柄;
(3)2 只D3XL7 螺钉:用于安装脱扣器前面罩
NS400~630 螺钉包订货号:32552。内含:
(1)4 只D3XL12 螺钉:用于安装上下端子罩;
(2)2 只D4XL14 螺钉:用于安装前面盖(上)和延伸拨动手柄;
(3)2 只D4XL20 螺钉:用于安装前面盖(下);
(4 )1 只D3XL10 螺钉:用于安装脱扣器前面罩
12,问:OPUS 产品中单极与三极产品的区别?
OPUS 产品的单极与三极的区别在于一次性可操作的极数,单极与三极在主回路结构上均为三相
产品,单极产品一次性操作可分断或关合一相回路,三极产品在一次性操作中可分断或关合三相
正在加载中,请稍后...机器控制/过程控制
优化/集成/管理
&&>&&&&>&&正文
CMD:命令代码。如连接命令0x01,
CTR:&命令计数器。保证命令和应答的一致性。
4-8:&Data&and&Parameter
PID:包标识&[0XFE-0xFF],0XFF表示命令应答,0XFE表示错误报文
ERR:应答码
CTR:&命令计数器,与命令中的计数器对应。
2-8:DAQ&VALUE
PID:包标识&[0X00-0xFD],在DAQ模式下,此标识对应于相应的ODT标识(一次设置最多254个ODT)。表示后面的上传数据是此ODT中元素索引表中对应的变量值。
DAQ&VALUE:ODT中元素索引表中对应的变量值,最大7个字节。
2:&CCP标定过程
对于初接触CCP的工作人员,对于CCP的理解难度主要在DAQ模式上。下面用一个形象的比方来解释CCP标定过程。
CCP标定过程比喻表
如Vehicle&spy,INCA等
PID&分配单位
DAQ&Element&reference
村索引(虚)
DAQ&Organization&
邮政编码册
与现实生活稍有区别,同样的PID号可以动态的分配给不同乡镇。
0-253,相比变量地址,只占用1个字节,节省网络资源.分配给各个乡镇(ODT)
村小组(实)
未标识在图示中
行政村(实)
变量有1-4字节长度,相对应各个行政村包括1-4个小组。DQA的上传报文7个字节对应&7个小组。
制定粮食生产计划
包括上级硬性分配计划(downlod)、上级要求上报计划(upload),和下级主动申报(DAQ)
500) this.width=500;'alt="" src="/gzshow?b4af53d468cb94f233ecc91feb70f87e6bce9c494bd603f9c6184dafbf2704e9cadb7df8b9b3d2e0c42bd834" onload="javascript:if(this.width>740)this.width=740" align=center border=0>
A2L 文件:A2L 文件是标定数据库文件。它包括标定变量的类型、地址、物理转化方式以及单位等等。
以下是A2L文件中的一个标定变量
&&& /begin CHARACTERISTIC ofm_rear_wipe_lospd_fault_state_value/*变量名*/ ""
&&&&& VALUE 0xF1814/*ECU地址*/ __UWORD_S/*类型*/ 0 ADC_CHANNEL_0_MuxU42_X0_value.CONVERSION/*转化方法*/& 0 65535
&&&&& EXTENDED_LIMITS 0 65535
&&&&& BIT_MASK 0xFFFF
&&&&& FORMAT "%.15"
&&&&& /begin IF_DATA CANAPE_EXT
&&&&&&& 100
&&&&&&& DISPLAY 0 0 65535
&&&&& /end IF_DATA
&&& /end CHARACTERISTIC
每次生成ECU的执行文件时,需要更新相应的A2L文件中变量的地址和类型,这样保证A2L表中的变量地址与类型与ECU中的完全一致。
&& ECU物理结构与DAQ定义:
上图中最右面黄色部分表示ECU内部的实际存储结构。由各个实际村庄(变量)实际构成;左面部分是一个DAQ的索引表(类似现实中的邮政编码薄);只有在DAQ模式下才会利用到这个索引表。
DAQ的索引表由三层结构组成,县市(List)、乡镇(ODT)、村索引(Element reference)。每个村索引最终与实际的村庄建立联系。
标定过程:
A: 领导制定生产计划:(download)
领导要求张庄生产粮食10万吨,通过查阅参考资料(A2L)找到张庄的信息(地址,村庄大小),然后将查询命令通过快件让邮递员(CAN)送达。
Set MTA Command (告诉ECU需要设定的当前地址为张庄地址)
Download Command (告诉ECU需要设定要调整的产量为10万吨)
B: 领导需要了解生产:(upload)
领导要求汇报张庄生产粮食产量,通过查阅参考资料(A2L)找到张庄的信息(地址,村庄大小),然后将查询命令通过快件让邮递员(CAN)送达张庄;张庄将各个小组的当前产量交邮递员送回。
short upload(告诉ECU需要汇报张庄的产量)
C: 村庄主动上传生产:(DAQ)
领导贪图安逸,不想挨个询问村庄的信息。希望需要了解的村庄能够主动上报产量(DAQ)。
比较可行的办法是各个村庄把地址信息和产量信息都上传上来,领导通过查询参考资料(A2L文件)能得出各个村庄的产量。但是这种方式有两个问题:
C1: 地址信息需要4个字节。将大量的占用有限资源,并使邮递员(CAN)疲于奔命。如果张庄需要上传信息,地址将占4个字节,有限信息只能利用剩余的CAN数据资源。
C2: 无组织性。领导并不需要所有的村庄汇报信息,他只需要一部分村庄的信息;或者这次他不希望某村汇报,而下次希望他汇报。没有一定的规划,无法实现领导的意图。
为了解决上述问题,CCP采用了下面的措施。
C1:用一个字节的邮政编码PID号代替地址(4个字节)。
C2:建立动态的邮政编码(DAQ元素索引表),将需要标定的村庄(变量)关联到DAQ元素索引表中。
DAQ索引表:
这是一个类似现实生活中邮政编码的表结构,由3个层次组成。List(县市)、ODT(乡镇)、Element reference(村庄)。
其中ECU中CCP驱动包括多少List,每个List包括多少个ODT; 由ECU程序员根据资源情况进行分配。同时ECU程序员还指定了每个List中ODT起始PID的数值。
如:某个ECU程序中CCP驱动设定了2个List;list1包含6个ODT;List2包含8个ODT; List1中第一个ODT的PID是0(PID 0-5在List1中);List2第一个ODT的PID是10(PID 10-17在List1中);
在QAD上传的数据格式中,一次最多只能上传7个字节,所以每个ODT的element reference不会超过7个。
DAQ初始化:
由于采用了新的标识码PID来标识数据,领导首先需要知道ODT表中的PID分布,以便将所有需要了解的村庄进行PID标识。其初始化过程如下:&&&
1#领导询问第一个县由多少乡镇组成,ECU汇报这个县有多少个乡镇。这个县第一个乡镇的邮编是多少(PID).(CCP命令:GetDAQSize)
2 #领导重复询问第二个县由多少乡镇组成,ECU汇报这个县有多少个乡镇。这个县第一个乡镇的邮编是多少(PID).重复这样的过程,直到当领导询问到某个县时,ECU汇报没有乡镇。完成对整个邮编的询问。然后领导记录下目前所有可用的邮编。(CCP命令:GetDAQSize)
3#领导将各个需要汇报的村庄关联到Element reference(属于ODT,有特定的邮编PID)中。所有村庄设置完成,然后启动DAQ,由村庄主动汇报。
&(CCP命令:SetDAQPtr,WriteDAQ)
4# 领导得到DAQ数据后,结合先前的DAQ初始化,便可以得到各个村庄的当前产量。
完成村庄的邮政编码后,领导命令被标识的村庄可以开始进行DAQ数据上传了。
&&相关群组
&&相关话题
&&相关问答
&&相关产品
&&推荐企业
用户名: &&&&
&&&&密 码:&&&&
还不是 IIAnews 注册会员? 立即 节省更多时间!
&&直通车 : &&( 无须注册,轻松沟通 )
&&&&*单位名称:
&&&&*电子邮件:
&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&
日-11日,爱普生(中国)有限公司亮相2017年上海工博会。展会期
2017年11月
北京市光机电产业基地尖子班大厦A座301室&&&&&&电话:010-&&&传真:010-
广州办事处:广州市黄埔区中山大道东170号柏盈商厦首层103室&&&&&&电话:
Copyright (C) &
. All rights reserved.
|京公网安备93|京ICP备号您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
施耐德电气技术答疑系大全.doc 70页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:150 &&
施耐德电气技术答疑系大全
你可能关注的文档:
··········
··········
施耐德电气技术答疑系列大全
1,问:施耐德母线的保质期是多久? 施耐德母线的保质期为验货后12个月。 2,问:国产母线的地线需要搭接,为什么我们的母线不需要?
施耐德的母线内部铝板及铜板都是连贯的,地线在内部均是连贯的,所以不需要搭接地线。
3,问:NS断路器上的CD、CE有什么作用,如何使用? NS断路器上的CD、CE的作用与MT上的CD、CE作用是一样的,主要是指示断路器在抽架中的位置状态。这个接点只能用于抽屉式断路器。 4,问:NS400HMA320是否可以更换MA320脱扣器为配电型脱扣器? 不可以,因为NS400HMA320为电磁脱扣器,其内部无电流互感器。 5,问:INS负荷开关是否可以安装在导轨上? 对于INS40-160壳架可以安装在35mm导轨上, 对于INS250,INS320/630壳架不可以安装在35mm导轨上,只能通过螺钉安装在底板或横梁上 6,问:NS400/630开关选配带接地故障保护的STR53UE电子脱扣器,是否需要加装外部电流互感器? 对4P开关而言,不需要加装外部电流互感器,因其互感器已内置于开关本体。 对3P 开关而言,如果仅实现三极接地故障保护,则不需加装外部电流互感器,在定电子脱扣器时只需定带接地故障保护功能的STR53UEFT(订货号: 32425); 如果要实现四极接地故障保护,则中性线需加装外部电流互感器; 但需特别注意的是:此时在定电子脱扣器时需定带外部互感器的接地故障保护功能的STR53UEFT(订货号:32429)及外部中性线电流互感器CT(订货号:150A 3A 3A 3A 32440) 7,问:NSC系列与EZC是如何替换的 NSC160D/250D被EZC160S/250S替代,其主要性能不变,部分性能更优附件不能通用,尺寸和安装方式不同。NSC60E/100B仅外包装和标签改变,型号、尺寸、安装方式等均不变。NSC100D型号变为NSC100S,性能、尺寸、安装方式不变。 8,问:为什么有的带TMD脱扣器的NS开关故障后不能复位 检查一下是否安装了SDE的适配器29451,因为漏选了这一附件后,就没有复位机构了,所以故障后即使手动复位,内部的SDE仍然不能复位,这样报警灯就会始终亮着。 9,问:Interpact INS负荷开关如何选装侧面旋转手柄? INS40-160的直接旋转手柄可用于侧面及前面。 INS250-100至250的直接侧面旋转手柄需侧面支撑(31054)和标准的侧面控制部件(31057)一起订购。INS250-100至250侧面加长旋转手柄需订购(31057)。 INS320-INS600无侧面直接和侧面加长旋转手柄。 10,问:Interpact INS 负荷开关如何配辅助接点? INS40~60: 可配2个OF或2个CAM模块(CAO或CAF); INS250 : 可配2个OF或2个CAM模块(CAO或CAF); INS400~630: 可配3个OF和1个CAM模块(CAO或CAF); 此OF辅助触点和NS系列断路器的OF辅助触点通用。OF与CAO、CAF通用。 CAM模块用于指示手柄的位置。包括CAO和CAF。 CAO为预断开关(辅助触点在主触点断开前断开)。如,用于在断开Interpact INS前自动断开一个断路器或一个接触器。 CAF为预合开关(辅助触点在主触点闭合前闭合)。 11,问:NS断路器单独购买的螺钉包内包含什么? NS100~250螺钉包订货号:29312。内含: (1)4只D3XL12螺钉:用于安装上下端子罩; (2)3只D3XL20螺钉:用于安装前面盖和延伸拨动手柄; (3)2只D3XL7螺钉:用于安装脱扣器前面罩 NS400~630螺钉包订货号:32552。内含: (1)4只D3XL12螺钉:用于安装上下端子罩; (2)2只D4XL14螺钉:用于安装前面盖(上)和延伸拨动手柄; (3)2只D4XL20螺钉:用于安装前面盖(下); (4)1只D3XL10螺钉:用于安装脱扣器前面罩 12,问:OPUS产品中单极与三极产品的区别? OPUS产品的单极与三极的区别在于一次性可操作的极数,单极与三极在主回路结构上均为三相产品,单极产品一次性操作可分断或关合一相回路,三极产品在一次性操作中可分断或关合三相回路。 13,问:I LINE,I-LINEII母线槽的吊架是否可靠,为什么吊杆老是摇晃? 我们的母线均经过反复试验证明安全无问题,这种设计是为了短路时减少冲击,缓冲电动力。 14,问:对于NS开关3P的开关可否配4P的绝缘监视模块? 可以,需要增加联结附件同3P的开关配4P的漏电模块,需要增订一只连接附件装置29214(NS100~250)或3245
正在加载中,请稍后...
41页214页21页28页235页21页41页35页119页69页 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
电气设计施工图中常用线路敷设方式表示方法
下载积分:300
内容提示:电气设计施工图中常用线路敷设方式表示方法
文档格式:PDF|
浏览次数:610|
上传日期: 05:38:04|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 300 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
电气设计施工图中常用线路敷设方式表示方法
关注微信公众号您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
施耐德低压配电产品技术问题及解答二.doc 95页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:100 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
76,问:MW40与其它MW断路器相比有什么特点?
MW40的主接线只有水平接线,不能变成垂直接线。MW40不能配相间隔板附件。
77,问:MW断路器有哪些主要技术规格和特点?
有630、800、、、、4000A。
额定运行电压:AC500V。
尺寸有大小二种,MW06-16为小尺寸,与MT的N型相同;MW20-40为大尺寸,与MT的H/L型相同。3极/4极、固定式/抽屉式均有。极限分断能力:MW06-16为42KA,MW20-32为40KA,MW40为65KA,有3种控制单元可配。2.0为二段保护,5.0为三段段保护,5.0A为三段段保护带电流表显示。3种控制电压:AC220V、AC380V、DC220V。
78,问:如何理解MW断路器的型号含义?
以MW063F23为例, “06”表示额定电流为630A; “3”表示3极,“4”代表4极; “F”表示固定式,“D”代表抽屉式; “2”表示控制单元为2.0,“5”表控制单元为5.0,“A”表控制单元为5.0A。 “3”表示控制电压为AC380V,“2”表示控制电压为AC220V,“4”表示控制电压为DC220V。
79,问:Digipact就地分散的电压电流测量表计有何特点?其安装尺寸是多少?
UM100电压表:可以测量0 ~690V的交流电压,通过电压互感器可以测量更高等级的电压。IM100电流表:通过电流互感器可测量5 ~8000A电流,电流互感器二次侧额定电流为5A,一次侧额定电流为5-20-25-30-40-50-60-70-75-80-100-120-125-150-200-250-300-400-500-600-700-750-800-50-00-00-00-8000A。电流表根据所配电流互感器可以设置变比。以上两种表计均为数字显示,适用频率范围:45 ~65Hz,无通讯功能,其外形尺寸(WxHxD):72x72x75mm,门面开孔尺寸:68x68mm。
80,问:M断路器要求接地保护功能时,有何配置要求?
对“T”型,应在N线上装设一电流互感器;对“W”型,应在变压器中性点装设一电流互感器。以上电流互感器的变比与相线的相同,均为施耐德供货产品,用户自配的无法使用。考虑到方便安装接线,推荐尽可能采用T型保护。
81,问:4P的M断路器是否可以同时配置中性线保护和接地保护?
当中性线为1N全保护时可以配置T型接地保护;当中性线为N/2半保护时,不可以配置接地保护。
82,问:Masterpact 用作负荷开关时,如何选型?
对于负荷开关,本体和各种附件的选择与M断路器相同,控制单元选取有STR08和STR18之分。对于NI、HI型负荷开关只能配置STR08,其为一空单元(无保护);对于HF型负荷开关只能配置STR18L,当开关合闸于短路故障上时,控制单元动作负荷开关瞬时跳闸。
83,问:M开关型号中PPS和TCF分别所代表的含义? PPS :第一个字母表示上接线形式。P:水平接线;C:垂直接线;A:前置接线
第二个字母表示下接线形式。P:水平接线;C:垂直接线;A:前置接线 第三个字母表示上下接线类型。S:标准型;Z:特殊型 TCF :表示互感器,其后为互感器的规格
84,问:M断路器在什么情况下合不上闸?
可能有以下几种原因:能量未储满、有钥匙闭锁、有欠压线圈、脱扣单元动作跳闸后未按复位钮。
85,问:断路器通常需要配置的附件有哪些?
固定式:控制单元、MCH电动触能机构、MX分励线圈、XF合闸线圈、CDP门框、OF辅助触点,CC消弧罩盖。
抽屉式:控制单元、MCH电动触能机构、MX分励线圈、XF合闸线圈、VO安全隔板、CC消弧罩盖、CB二次端子盖板、CDP门框、OF辅助触点。
86,问:M断路器使用STR58U与PC机通讯并完成遥测需配置哪些附件?
需配置SC150指示与控制接口、DC150数据集中器、ACE909接口转换器、PM150或PM300功率表、内部总线及总线转接块。
87,问:如何实现安装于不同柜内3台M开关(如常见的二进线一母联)的机械联锁?
采用二把钥匙三把钥匙锁进行机械联锁。
88,问:是否有M08N1固定式、垂直后连接的断路器替换成MT08H1固定式、垂直后连接方式的Retrofit方案连接排?
没有该种 retrofit替换方案。只能采用MT的断路器后,修改盘柜中母排。
89,问:M断路器用STR68U实现通讯时,需配置哪些附件?
功率测量P模块、M模块、ET44接口模块。如果无P模块,需选电池电源模块AD和BAT,如果与RS232接口的PC机通讯,还需增加ACE909接口转换模块。