  【摘要】本文对S型和M型等电位联接的特点作出分析,结合低压配电系统不同接地型式的布线方式,针对TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统、IT系统供电系统的特点,初步提出了在不同的接地型式中应采用的等电位联接系统,对建筑物防雷和电气接地故障的处理有一定的参考作用。
  【关键词】 S型M型等电位联接 接地型式
  中图分类号: TM421 文献标识码: A 文章编号:
  0 概述
  等电位联接作为现代防雷技术的重要措施之一,在现代建筑防雷技术和智能建筑上被广泛的采用,也是低压配电系统中作为防止电气事故、防漏电的重要措施。随着安装SPD在低压配电系统中的大量采用,如何解决好各级SPD在低压电气系统中的能量配合问题和不同接地型式下,等电位联接避免高频干扰和低频干扰的问题成为安防工作人员的重要问题。本文试图结合S型和M型等电位联接的特点,和不同接地型式供电系统的布线方式,指出S型和M型等电位联接在不同接地型式下的适用范围。
  1 S型M型等电位联接的特点及适用范围
  1.1 S型等电位联接的特点
  S 型等电位连接应仅通过唯一的一点, 即接地基准点E R P组合到接地系统中去形成S s 型等电位连接( 图1)。在这种情况下, 设备之间的所有线路和电缆当无屏蔽时,宜与成星形连接的等电位连接线平行敷设, 以免产生大的感应环路。用于限制从线路传导来的过电压的电涌保护器, 其引线的连接点应使加到被保护设备上的电涌电压最小。
  1.2 M型等电位联接的特点
  M 型等电位连接应通过多点连接组合到等电位连接网络中去, 形成M m 型等电位连接( 图1)。每台设备的等电位连接线的长度不宜大于0.5 m , 并宜设两根等电位连接线, 安装于设备的对角处,其 长度宜按相差2 0 % 考虑, 例如, 一根长0.5m 、另一根长0.4m 。
  2 TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统、IT系统等供电系统的特点
  2.1 TN系统
  电力系统中性点直接接地,引出中性线,设备外露可导电部分均采取与公共的保护线(PE)或保护中性线(PEN)线相连接的保护方式,安全性能非常高。
  2.1.1 TN-S系统
   整个系统把中性线N和专用保护线PE严格分开,系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是中性线上可能有不平衡电流。所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。安装SPD时,L线与N线分别对等电位连接带接SPD,PE线一般不对等电位连接带接SPD。
  2.1.2 TN-C系统
   整个系统中性线(N)与保护线(PE)是合一的,可以称作保护中性线,可用NPE表示。由于三相负载不平衡,中性线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳有一定的电压。安装SPD时,L线与PEN线对等电位连接带接SPD。
  2.2 TT系统
  电力系统中性点直接接地,引出中性线,第一个字母T表示电力系统中性点直接接地。第二个字母T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。安装SPD时,应考虑RCD的位置,当安装于RCD前时,L线与N线分别对等电位连接带接SPD;当安装于RCD后时,L线先接SPD后与N线并接再经一级SPD与等电位连接带连接。
  2.3 IT系统
  IT系统的中性点不接地或经足够大的阻抗接地,且通常不引出中性线,第一个字母I表示电源侧没有工作接地,或经高阻抗接地。第二个字母T表示负载侧电气设备进行接地保护。安装SPD时,L线直接对等电位连接带接SPD,等电位连接带必须接地,且应满足系统接地要求。
  3 采用等电位联接后可能在不同接地型式供电系统造成的干扰分析
  3.1 TN-S和TN-C-S系统
  在TN-S 、TN-C-S 系统中, 由于三相用电不平衡而造成N线中有电流流过, 且N 线与大地之间存在接地电阻。这样,入地点O处与真正的大地间必存在一定的电位差。也就是说, O点带有一定的电压, 此电压也就是PE线所带的电压。如果PE线仅与信息设备相连而不与其它系统联接,则不会形成接地回路, PE线上不会有电流流过。但是一旦PE线参与等电位连接, 比如与结构主钢筋、接地汇流排或其它系统相连, 由于PE线上的电位高于大地电位, 会有电流沿PE线经等电位连接带流人建筑物的基础地网。而目前的规范上恰恰又要求PE 线应参与等电位连接。如果信息设备采用S 型接法与PE 线相连(单点接地) , 由于设备所有接地点都通过一点人地, 即使PE 线上有电流, 也不会产生共阻抗藕合, 如图二所示。图二中虽然消除了共阻抗藕合, 但
正在加载中,请稍后...简论低压配电系统S型和M型等电位联接的适用场合_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
简论低压配电系统S型和M型等电位联接的适用场合
&&简论低压配电系统S型和M型等电位联接的适用场合
你可能喜欢机房等电位接地_S、M型等电位联接网络
180.00 元 / 个
广东 - 惠州
地板 - 防静电地板
加入购物车
商家有12个相似产品
机房等电位接地_S、M型等电位联接网络
编号:Information SEB&MEB
机房等电位连接是把机房建筑物内、带有和带电的设备、设施等用统一用机房内电子信息设施接地母排联接起来(焊接或者可靠的导电连接)使整个机房有一个良好的等电位体,目的是减少电位差、静电对人体、机房内电子设备、设施的正常通信和信号屏蔽和干扰。
什么是机房等电位?
机房等电位连接是把机房建筑物内、带有金属和带电的设备、设施等用统一用机房内电子信息设施接地母排联接起来(焊接或者可靠的导电连接)使整个机房有一个良好的等电位体,目的是减少电位差、静电对人体、机房内电子设备、设施的正常通信和信号屏蔽和干扰。
机房等电位如何安装?
机房等电位系统由主接地网、接地主干线(TBB)、通信系统总接地母排(TMGB)、机房内电子信息设施接地母排(TGB)、等电位联接地网格组成(等电位接地网格分为S型、M型又或是SM
混合型等电位联结方式)[等电位联结网格的尺寸取决于电子信息设备的摆放密度,等设备布置密集时(成行布置,且行与行之间的距离为规范规定的最小值时),网格尺寸宜取小值(60Omm×6OOmm);设备布置宽松时,网格尺寸可视具体情况加大,目的是节省]
等电位接地网格的组成
金属线槽等电位联接线、屏蔽设施接地线、接地线、防静电接地线、防静电墙板接地线、(SPD)接地线、设备保护接地线和直流地接地线均应依次并联接接在通信系统总接地母排上
备注:依据GB
电子信息系统机房设计规范条文说明选择等电位网格类型时(S、M、SM型)应根据机房建设标准A、B、C不同等级和机房面积合理选择。
以上是机房等电位接地_S、M型等电位联接网络的详细介绍,包括机房等电位接地_S、M型等电位联接网络的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!
&& 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息吗? 可以点击按钮,了解更多详细。
2、您可以请点击按钮,查看更多防静电地板商家。
3、想查点看更多产品信息,可以查看 防静电地板产品库,了解更多。
4、在线联系
更多同类产品:
商家推荐产品
更多产品推荐 &&
地板商家推荐
更多关于【机房等电位接地_S、M型等电位联接网络】的相关产品推荐:
(打造中国建材第一网)
九正建材网全国免费服务热线:400
传真:028-

我要回帖

更多关于 等电位连接器 的文章

 

随机推荐