有安装楼宇门安装对讲系统的大神的吗

503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable楼宇对讲系统安装与调试方法_知识频道_买购网
按模块条件查看
阅读:2308次
摘要:对讲系统安装-保养-维护-售后篇:精述了对讲系统安装前的准备、试前的检查等知识。以下内容由买购网整理,提供给您参考。
楼宇对讲系统安装与调试方法 一、设备安装前的准备 1、安装设备前需对系统所有线路进行全面检查,是否存在断线或短路现象; 2、确认整个系统的线路无任何故障后,方可安装设备,接线的各接点必须加上焊锡; 3、安装设备时必须严格按照产品所附说明书或安装手册进行正确接线。 二、系统上电调试前的检查 1、设备全部安装完毕后,必须全面检查各个部位的接线是否正确;如有一处接错都有可能会引起整个系统不能正常工作。 2、特别检查电源线是否接错,正负极间是否有短路,否则上电后轻则烧毁设备及其相关线路的设备,严重会引起火灾。 三、单元楼对讲与可视部分的调试 1.在保证线路及接线无误、设备完好的情况下,单元系统上电后即能正常工作。 2.在单元楼调试时,先把门口主机和最低层保护器/解码器及室内机的所有接线连接好,同时将分机的房号按照使用说明编号;上电调试这层系统的工作情况,确认门口主机及底层线路和设备是否属于正常。 3.若正常工作说明门口主机及线路和设备是正常的;接着切断系统电源,再连接好上一层系统的主线路,进行第二层调试(系统接线时一定要断电),依次往上调。 4.在单元楼的调试过程中,必须从底层开始一层一层地往上调试,即把第一层调试完后,再进行第二层的调试,依此一直往上调试,直到整单元调试完毕且能正常工作。 正常情况下,可通过使用万用表的电压档测量以下几个电压参数判别线路或器材的好坏; 静态时,电源电压及+B对地的电压:12V 音频线A2对地的电压:0V 数据线P对地的电压:0V 呼通分机后,音频线对地的电压会变化:升至5.6V 同时呼通分机的瞬间在数据线P线上可测量到一个快速变化的脉冲电压0-5V之间变化。