4X95平方铜芯电缆规格型号能带多少千瓦?

扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
4×70+1×35的铜芯电缆能带多少千瓦?
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
如果是十米以内距离,150KW左右
如果是几十米的距离,100KW左右
如果是百米以上的距离,50KW左右
选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度.计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格.
1)高低压输配电线路按经济电流密度选择,使电能损失和资金投入在最合理范围.
2)近距离负荷主要按发热条件(安全载流量)选择导线截面,发热的温度要在合理范围.
3)大电流负荷和低压动力线主要按电压损失条件选择导线截面,要保证到负荷点的电压在合格范围.
4)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力.
经济电流密度和电压损失都和导线的长度有关,即同样的截面积,同样的电流,线路越长,电能损失和电压就越大,比如50KW50米距离,50mm²铜线,电压损失是2V,电能损失是0.4KW;如果是100米,电压损失是4V,电能损失是1.6KW;如果是400米,电压损失是8V,电能损失是3.2KW;
载流量和导线的截面积有关,截面积越大,单位载流量越小,比如1mm²铜线载流量是18A,10mm²铜线载流量是80A,100mm²铜线载流量是320A等等,
经济电流密度
计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:
3000及以下
3.0A/ mm²
2.25 A/ mm²
1.75 A/ mm²
1.65 A/ mm²
1.15 A/ mm²
0.9 A/ mm²
2.5 A/ mm²
2.25 A/ mm²
2.0 A/ mm²
1.92 A/ mm²
1.73 A/ mm²
1.54 A/ mm²
导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量.
一般规定是:铜线选5~8A/mm²;铝线选3~5A/mm².
电压损失百分数和导线截面积选择简易计算公式
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77
S——导线截面(mm²)
公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等