星一三角启动按停止键就崩‘

一个大约90KW的采用星三角启动的电机。最开始点动时可以运转,但运行不久就跳闸而且使总电源电压急剧下降(从450下降到370V ,但是我的发电机总功率是600KW的,运行此电机时没有其他负载);
运行时电流变化:星型时250A,转换到角型时电流300A导致跳闸
我认为你很可能是将KM1或KM2侧的两根线没有按端子上的UVW1和UVW2连接,其中的一侧中有两根线调换了导致星型启动时可以运转,一旦转到角型时就因为其中一相短接造成电线发热而致热继电器动作;热继动作时应该有两根线特别热;我在一条四千箱集装箱船上的主淡水泵出过类似的问题;
此外,KM1上的三根线与KM2上的三根线即使依次调换位置也照样可以正常运行,因为实际上仍然可以完成星角转换,只不过供电的端子由UVW1变UVW2成而已;
其他答案(共4个回答)
可以检查一下,空开是不是有问题,有些空开标注和实际是不符的,还有星三角起动箱接线有没有问题?以前我18KW的电机也有类似现象,Y型正常转三角后就跳闸。后来检查出是电机接线出了问题。
在热继电器电流足够且没有问题的情况下,大多为接线出了问题。上图为正确接线。下图为星形正常,三角跳闸电路。下图中,在电机处和电箱处接线颜色和绕组排列都一样,但是绕组的头尾出了问题,不易被发现,初学者很容易这种犯毛病。万用表也无测出。
——★1、90KW(采用星三角启动)的电动机,“星型时250A,转换到角型时电流300A”电流是明显偏高的,这也是导致“跳闸”的主要原因。
——★2、运行状态,电源电压急剧下降的原因有二:①、电机绕组故障,或轴承毛病,使电流增大;②、电机所带的负载过重,造成电流加大。
——★3、“运行此电机时没有其他负载”,说明发电机输出的空载电压(450V)偏高了。
——★4、电动机有一个有趣的现象:在负载不变的情况下,电压(小幅)上升,电流会(小幅)下降的,反之亦然。据此,你还应该检查电机是不是660V/△的?这只是我的怀疑。
——★1、我遇到过一台进口设备,安装星/角启动就是(星型)启动完成后就掉闸的故障。帮忙查找故障发现(进口接线柜内的连接)接线有误:星型接线与角型接线的旋...
接触器不吸合就跳闸,说明和电机关系不大。将接触器的出线甩掉,使接触器吸合,看看跳不跳了,如果不跳了说明还是电机原因,如果还跳说明是接触器的原因或者是控制回路的原...
断路器额定电流,电动机功率都不写,让人怎么给你说呢
机铭牌标示为三角接法,但在起动时热继电器会跳,把电机改为星型接法可以,个人认为把三角接法改为星型降低电压等级对电机应该没有什么影响,但如果铭牌为星型接法的改为三...
答: 耐候钢板的应用范围有哪些?
答: 考试合格啊!
答: 当前世界上有四个最大的科学难题,全球各专业的科学家都在设法揭开大自然的这些秘密,如能解开这些谜团,那么人类的生活以及对世界的看法将发生根本的变化。
  一、人体...
答:  2011年二级建造师考试时间(部分省市时间不统一)
6月26日  上午9:00-12:00
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415君,已阅读到文档的结尾了呢~~
星角启动,星三角启动,星角启动电路图,星角启动实物接线图,星角启动原理,星三角启动器,软启动,星三角启动接线视频,变频控制柜,星三角启动电路图
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口《星三角启动原理》100篇 第一文库网
L1/L2/L3分别表示三根相线; QS表示空气开关; Fu1表示主回路上的保险; Fu2表示控制回路上的保险; SP表示停止按钮; ST表示启动按钮; KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示…
星三角启动原理 悬赏分:20 - 解决时间: 21:05 我想自学电工,请帮我帮我说出图中各个字母代表的是什么元器件,它的当中状态(它们是怎样动作的),工作原理 问题补充: 这个电路是错误的吗?是错在什么地方 提问者: 新木脑壳 -…
。程过行运的下件条定额入进机动电?高提大大速转和矩转?V083为压电组绕相每时源电V083到接次再并接连形角三成换转子端线接个六把关开器电?后速转的定一到达?钟秒十几约?间时段一续持机动电动启形星经?行运形角 。速转的定一到达可机动电但?小较对相矩转…
用三个接触器实现星三角启动原理图 来源:中国节能产业网 时间: 10:47:49 启动过程及控制原理说明: 将开关QS闭合,按下启动按钮SB1,主接触器线圈KM1得电,主接触器KM1吸合, 同时接主接触器常开触点KM1闭合,松开按键…
电机星三角启动原理 这种Y-Δ(星三角)起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及共电设备的危害,这个方法只适合于几十千瓦的小型电机,如大型电机采用的是自藕变压器起动方式。M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的。S接触器,为起动时间内星接法…
1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且 电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法; 2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后 再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换); 3.因电机启动电流…
电动机星三角启动原理 .当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法; 2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换); 3…
_星三角启动原理图_星三角启动接线图 此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。 所需主要元器件:三个交流接触器,一个热继电器,一个时间继电器,启动、停止按钮各一,熔断器两个 三个接触器作用:一个为主电路接通电源,一个为Y型启动,一个为△启动。 …
电机星三角启动原理 时间: 13:30:41 来源:838电子 作者: 编号 : 更新日期749 这种Y-Δ(星三角)起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及共电设备的危害,这个方法只适合于几十千瓦的小型…
1 .负当对电动载机启动矩力无格要求严要限制电又机启动电流且动 电满足3机80V/接Δ线件才条采用能星角启三方法;动 2.该方法是在电机启:时将动机电成星接型接线,当机启电动成功 后再将 机改电接三成角型线接通(双投开过迅关切换)速; 3. …
星三角启动的电机就是普通电机,只要是三角形接法的电机都能用星三角启动。只要是三角形接法的电动机,按照规定都是6个同名端。 追问 谢谢,我的意思是说这种电机内部是不是留个绕组? 回答 不是,电动机的绕组是一样的,接法不一样罢了,如图 向左转|向右转 左…
电机星三角启动原理 这种Y-Δ(星三角)起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及共电设备的危害,这个方法只适合于几十千瓦的小型电机,如大型电机采用的是自藕变压器起动方式。 M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的。 S接触器,为起动时间内星…
电机星三角启动原理就是对电机的三相绕组在启动时和正常运转时施加的不同的电压,来降低电机启动时的冲击电流。在启动时对电机绕组施加的是星形接法的电源,就是将电源的三条火线分别与电机三个绕组的一个端点相连,将电机三个绕组的另一个端点同时与电源的零线相连,在…
这种Y-Δ(星三角)起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及共电设备的危害,这个方法只适合于几十千瓦的小型电机,如大型电机采用的是自藕变压器起动方式。 M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的。 S接触器,为起动时间内星接法短路接触器,把电…
电动机星三角启动电路图集_星三角启动原理图_星三角启动接 线图 此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。 所需主要元器件:三个交流接触器,一个热继电器,一个时间继电器,启动、停止按钮各一,熔断器两个 三个接触器作用:一个为主电路接通电源,一个为…
星三角启动原理图_星三角启动接线图-电动机星三角启动电路 图集
14:54| 发布者: admin| 查看: 4143| 评论: 2 摘要: 星三角启动原理图_星三角启动接线图-电动机星三角启动电路图集-此种接法只适合于电动机正常…
此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。 所需主要元器件:三个交流接触器,一个热继电器,一个时间继电器,启动、停止按钮各一,熔断器两个 三个接触器作用:一个为主电路接通电源,一个为Y型启动,一个为△启动。 时间继电器作用:通过设定确定星型到三角…
星三角启动 星三角起动法 简介 异步电动机因其结构简单、价格便宜、可靠性高等优点被广泛应用.但在起动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机必须采取一定的方式起动,星一三角形换接起动就是一种简单方便的降压起动方式.星三角起动可通过手动和自动操作控制方式…
在图1是三相异步电动机正反转控制的电路和继电器控制电路图,图2与3是功能与它相同的其中,KM1和KM2分别是控 . 在梯形图中,用两个起保停电路来分别控制电动机的正转和反转。按下正转启动按钮SB2,X0变ON,其常开触点接通,Y0的线圈“得电”并自保…
班 日 模 级 期:电块动机的本控基制路 项电目 :降三启压控动制线 路知识点①:子串电定降压阻启控制线路、动延边 角三动启 教目标学②Y/Δ 启动制控线 ③路耦自变器降压启压动控制线 ④路三绕线相式异电动机步启的动制的设控 和原计 理能力养:培①相…关于星三角的启动问题 -- 电工与电子学习园地 -- 工控网博客
电工与电子学习园地
标签(TAG):
二次切换时有一个冲击电流这个是无法避免的.
切换的时候冲击是一定存在的,跟速度没有太大关系,何况延时的时间也最多几十毫秒,速度降得不是很多.冲击主要是在星形断开的时候,由于电机定子有一定的剩磁,这时电机相当于一台发电机,这时电机上有感应电动势的存在,这时电机又没有形成回路,当三角形接触时,电机形成回路,感应电动势生成感应电流,和线电流形成冲击.如果在某个合适的时间两者相位差180度,冲击电流最大.
1、星形断开,三角形接通,一个周期的冲击电流,解释为“剩磁发电”是不妥的,剩磁感应电势有,但是很小;
2、这个一个周期的交流冲击波形,是电路三角形接通瞬间的自感感应电势;
3、你可以找一个空心线圈,给这个空心线圈上电瞬间,也会有这个一个周期的冲击波形,可以证明我的说法是正确的;
4、电机的铁心是软磁材料,他的剩磁是很小很小的,否则铁心损耗就会很大,电机是无法使用的;
5、电感在电流断开瞬间或接通瞬间,由于电流的变化率很大,而产生很高的自感电动势;
6、星三角转换过程,自感电动势是不可避免的,把它说成冲击觉得有点夸大其词;
7、凡是电力电路在接通或断开瞬间,由于线路的电感总是有的,接通或断开瞬间的火花是常见的;
8、如果你用示波器,观察软启动的波形,你会发现在可控硅通断瞬间这种冲击波也是存在的,一个周期两次!
暂无公告...EYD型星三角起动电路,按下启动按钮KM和KMY吸合,但松开按钮后就不吸合。_百度知道
EYD型星三角起动电路,按下启动按钮KM和KMY吸合,但松开按钮后就不吸合。
接线应该没有问题
我有更好的答案
Δ接线条件才能采用星三角启动方法; 2,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换),属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动; 3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。 星三角启动1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V&#47
采纳率:60%
来自团队:
应是KM常开触点接触不良引起的,起不到自锁作用。