家用的保险可以换成空气开关吗如果可以怎么换
关键词:空气开关,可以,换成,家用,怎么
来源:一起装修网
发布时间: 20:13:22
点击量:[5424]
jia yong de bao xian ke yi huan cheng kong qi kai guan ma ru guo ke yi zen me huan
一起装修网小编整理了一些回答,为广大装修业主提供一些装修参考,解决一些装修中遇到的问题。可以收藏家用的保险可以换成空气开关吗如果可以怎么换,方便装修的时候查看。
问题:家用的保险可以换成空气开关吗如果可以怎么换
回答:零线火线分别接在两个空气开关上面下面接线到插座就可以了,注意空气开关的开关状态家用是两相电.用漏电保护器.可以,里面是两根线,一零线一火线,把零线接到空气开关的上面,火线接下面,打开开关就可以了。反这接也行。这个有点老了。建议你不要自己换。说实话火线,零线的你也不会区分。找个电工20分钟搞定。就几十块钱。安全!当然可以,电流大小参考原来保险
1、家用强电箱配置空气开关怎么搭配 jia yong qiang dian xiang pei zhi kong qi kai guan zen me da pei无论有无总漏电,均要求对卫生间及厨房插座供电线加装分漏电空开,最好在30mA以下级漏电TAG:空气开关,搭配,家用,配置,强电,怎么2、一般家用空气开关怎么接要带图解的 yi ban jia yong kong qi kai guan zen me jie yao dai tu jie de空气开关不带,L,N应该怎么连接一般家用空气开关怎么接?要带图解的这是很简单时,搞起这么复杂。给一张图给你吧。这么简单 看你想怎么接 最简单就是直接从电表下来进空开空开再接到电表取了的那根线两根也可以带图的?带套的要不要哦?TAG:空气开关,一般,要带,图解,家用,怎么3、空气开关家用1p单极小型断路器怎么接线 kong qi kai guan jia yong 1 p dan ji xiao xing duan lu qi zen me jie xian开关的接触点能成受的,最大电流是63安培 总开关 32安培枝开关 16安培枝开关 三极就是三相开关 单极就是相开关 一般的150-之300mA的漏电流值就可以用.这不是漏电保护器TAG:空气开关,单极,断路器,接线,小型,家用,怎么4、家用220v电压的漏电保护器跟空气开关应该怎么接线 jia yong 2 2 0 v dian ya de lou dian bao hu qi gen kong qi kai guan ying gai zen me jie xian开关放前面,漏电保护是一个辅助模块,安装在断路器后面。建议买带漏电保护的开关,开关放前面,漏电保护是一个辅助模块,安装在断路器后面。建议买带漏电保护的开关,我觉得啊,你可以买一个带漏电保护功能的空气开关,就是集成的那种。TAG:空气开关,漏电,接线,电压,保护器,家用,应该,怎么5、家用空气开关什么牌子的好 jia yong kong qi kai guan shi me pai zi de hao好,环宇,上海人民,例如:施耐德,德力西,正泰,质量好的空开品牌有很多,杭州之江,天正正泰TAG:空气开关,什么牌子,家用6、餐厅餐厅餐桌可以换成更欧式一点装修效果图 can ting can ting can zhuo ke yi huan cheng geng ou shi yi dian zhuang xiu xiao guo tu7、三峰家用木门装修效果图 san feng jia yong mu men zhuang xiu xiao guo tu8、家用吧台吧椅装修效果图 jia yong ba tai ba yi zhuang xiu xiao guo tu9、多功能衣柜装修效果图 duo gong neng yi gui zhuang xiu xiao guo tu10、时尚美式乡村风格别墅舒适茶室装修效果图 shi shang mei shi xiang cun feng ge bie shu shu shi cha shi zhuang xiu xiao guo tu11、景观花坛装修效果图 jing guan hua tan zhuang xiu xiao guo tu
12、家用空气开关什么牌子的好 jia yong kong qi kai guan shi me pai zi de hao好,环宇,上海人民,例如:施耐德,德力西,正泰,质量好的空开品牌有很多,杭州之江,天正正泰TAG:空气开关,什么牌子,家用13、家用空气开关选多少A的 jia yong kong qi kai guan xuan duo shao a de你所提供的总功率是7000W左右,按同时工作计算,电流是31.8A。但如果安装空气开关20A就够了。60A有漏电开关够用啦。选择10A的!!你所提供的总功率是7000W左右,按同时工作计算,电流是31.8A。但如果安装空气开关20A就够了。TAG:空气开关,家用,多少14、家用空气开关接线图 jia yong kong qi kai guan jie xian tu你说的那两种方法都不行,然而想确定如果何接线,你必须说清楚进线之后你是需要三相380V还是只用到220V电,如果只用到220V的那上面“鲁承宝”的回答是完全正确的,另外我要补充一点的是,另外的两条火线一定要包好防止漏电,给个建议就是你把总开关给换成3P的要好些。点我头像
来我空间可以拿到 极限特价的 品质超好的开关 全国最低价 手感超好
厚实耐用 美观哦p> 空气开关不可能接上零线.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink">零线的出线为通线五条线入户,那么其中三条是三相火线,一条零线和一条地线,火线一定要经过开关。零线不能通过开关,如果开关坏了,将进户零线断开,而家内零线互通,是两台不同相的电器串联[相当于两台电器间加380伏电压],很容易烧坏电器。你的开关如何分配都可以,零线最好不要经过开关。台总开关和第二台开关串联,其它四台并联。你这是漏电开关,这样就是受总开关控制了,总开关接一火一零,其它开关也是一样TAG:空气开关,接线,家用15、空气开关如何接220V家用电 kong qi kai guan ru he jie 2 2 0 v jia yong dian闸刀开关一样的简单!所以很好区分】。。,两根进线,两根出线。。,只不过是里面加了自动保护电路,你只要买220v的漏电保护器就行。只要不把它的位置装倒了就可以【装倒了的话,铭牌上的字也倒了朋友,首先根据你家容量,选择一个容量匹配的开关,然后对应和原来闸刀直接更换即可,也就是说开关上面两个进线端接线孔分别接电源火、零线,开关下面两个出线端接线孔分别接负载火、零线,并且把电线线头上紧即可。开关可以选择DZ47_63的,具体容量要根据你家容量来考虑选择。买只22Ov的空气开关便行,有专门接下表线家庭型的!买回装到你装闸刀的地方空气开关有接线图照接就okTAG:空气开关,家用,如何16、关于家用空气开关的问题 guan yu jia yong kong qi kai guan de wen ti应该是哪个用电器漏电造成的。你先看看大功率用电器有没漏电。如热水瓶。电磁炉。。空开跳闸只要一推闸就能直接合上去如果是漏电跳闸先说明你家是漏电跳闸,还是空开跳闸漏电跳闸需要复位后才能合闸,需要检查排除漏电负荷,或者漏电线路的漏电情况才能修复合闸.正常用电如果是空开跳闸,你的总空开是多大的,分支空开又是多大的,是否总空开选用太小所至.如果接线良好零线和地线有可能碰到了。TAG:空气开关,家用,问题
・・・・・・・・・・・・・・・・
装修效果图
・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・> 【答案带解析】空气开关是一种“新型的保险装置”当站在地上的人不小心接触了火线,电流经过人体流入...
空气开关是一种“新型的保险装置”当站在地上的人不小心接触了火线,电流经过人体流入大地,此时漏电保护器会迅速&&& &电路,对人体起到&&& &作用.
空气开关是一种“新型的保险装置”实质是带有漏电保护器的总开关;具有空气开关和漏电保护器的功能,当出现短路、过载(用电器总功率过大)和漏电时,能自动“跳闸”对人或电路起到保护作用.
如果站在地上的人不小心接触了火线,电流经过人体流入大地,漏电保护器会迅速切断电流,对人身起到保护作用.
故答案为:断开;保护.
考点分析:
考点1:电路的三种状态
通路:处处接通的电路
断路:又叫开路,是某处断开的电路
短路:将导线直接连接到电源两端的电路
三种状态的特点:
常见电路故障的识别方法:
1. 常见的几种电路故障:
2.一般说来,电源短路是必须避免的错误(特殊情况例外,如演示奥斯特实验)。局部短路可分为有意和无意两种。有意短路是一种知识在实际应用中的迁移 (如一些电热器的保温电路等),而无意短路则是在操作中出现的错误或疏忽(如家用电器中的两线相碰等)。短路未必会有严重性后果,有时也可以巧妙利用,但应视具体情况而定。
相关试题推荐
2008年1月,我国南方出现了旱见的冻雨、雪灾,造成了巨大损失.冻雨是一种过冷却水滴(温度低于0℃),它落到温度更低的物体上时,就可能立刻冻结成外表光滑而透明的冰层.这里所说的冻结是一种 &&& 现象(填物态变化名称),冻结过程中要 &&& 热量.
新能源的开发来源于物理学的进步.风力发电站工作时,它是将&&& 能转化为电能,该能源属于&&& (填“可”或“不可”)再生能源.
近视眼的矫正方法是戴一副由&&& 透镜片做的眼镜.
中考考试期间,考点周围禁止鸣笛、禁止施工,这种措施属于在&&& 处减弱噪声.
如图,灯L与电阻R串联,消耗的功率分别为32W、8W,把灯L单独接入刚才的电路中,灯L恰好正常发光,则灯L的额定功率是( )A.32WB.50WC.40WD.60W
题型:填空题
难度:中等
Copyright @
满分5 学习网 . All Rights Reserved.2P的100A空开只接了火线,请问如果发生过载或短路时会启到跳匝的保护吗?-专业自动化论坛-中国工控网
2P的100A空开只接了火线,请问如果发生过载或短路时会启到跳匝的保护吗?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 14:16:16
2P的100A空开只接了火线,请问如果发生过载或短路时会启到跳匝的保护吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:10:16 1楼
没零线肯定起不到漏电保护作用,但是过载保护应该是有滴。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:29:15 2楼
不规范的接法。不过只要不是基于三相零序电流不平衡原理的漏电保护器,那就可以跳闸,因为2P的空开其内部的热脱扣器和电磁脱扣器(或者复合脱扣器)仍然可以工作,当然这在理论上是可行的。不过存在一个问题就是在短路或过载时候,只有一路线路上的电流会对脱扣器有效(正常当然应该是零、火两路都有效才对),这有可能导致脱扣器脱扣动作电流不充分而拒动,尤其是短路故障时,因而最好不要不这样做,规范做法是火线、零线同入
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:02:24 3楼
同意2楼的,最后还是不这么接
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:45:59 4楼
应该不会跳吧,我记得我试过
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:05:06 5楼
这样能用吗?&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:51:13 6楼
同意2楼的,但短路跳闸是没问题的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:47:40 7楼
问一下··下面的2P塑壳是带漏电的吗········要是带漏电的话····不接零线···断路器能送住吗??????????????
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:49:20 8楼
即使能送住···要一用电···比如开个灯泡···断路器不跳吗??????????
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:27:42 9楼
应该不行的老兄,你可以在上面加上零线
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:18:50 10楼
感谢指教````````````````
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:37:06 11楼
这样用是不可以的,有保护的话你是送不上的
周点击排行周回复排行
[75] [72] [59] [47] [40] [37] [36] [34] [33] [29]
[10] [7] [7] [5] [5] [4] [4] [3] [3] [3]最新求助
[3] [0] [7] [5] [3] [7] [5] [2] [0] [12]关于漏电开关和空气开关的疑惑。。。求助!!!|数码大家谈 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
最近真心被折腾坏了。。。长话短说吧///家里装修 断路器想买好点的 电工开单 网上买了施耐德的下面是电工要求买的1漏电开关40a 2p*12.空气开关16a 1p*83.空气开关20a 1p*8自己不懂 咨询了官方店的客服 买了下面这些[attachment=5222796] [attachment=5222797] [attachment=5222798] 然后刚才电工打电话给我 说漏电开关用不了 说旁边有两个接线脚用不了 要我换不带两个脚的漏电开关遂联系客服中间波折多多。。。客服说不用退 直接买个2p 40a的空开接上去就可以用 就是下面这种[attachment=5222849] 接起来一起是这样的[attachment=5222803][attachment=5222802]我不懂电的。。。但是觉得既然是能连在一起成一套的 那应该能用的 遂联系电工这里说一下电工 脏话就不说了 这货是和我爸一个单位的 知道我家要装修 主动找我爸 不好推脱 只好让他做这电工我真的很看不过眼 他连网络模块都不会装的。。。三脚猫的功夫。。。电话打过去 和他说 客服告诉我再买一个40a 2p的空气开关装上去就能用 不知道他是不是无法理解 还是真的用不了 总之和我说绝对用不了要退换。。。现在真的是又累有晕,遂来坛里咨询大神们,到底再买个40a 2p的空开能不能用?如能帮小弟解决,m币奉上,谢谢!!!
赞助商链接
貌似空气开关 带短路 过流 过压 保护 漏电开关 只要零火线不平衡就保护吧 两种东西的
赞助商链接
通常是 组合一起 家用的无非就是种电流的 组合的时候 螺丝刀要非常专业 非常高硬度的才好 才上得紧螺丝的 或者用锉打磨一下施耐德 唯一缺点就是 接线口的设计 不如ABB 西门子的好上下磨出两个平面 总开 还是 两只 最普通的空开那种好的 因为灭弧才最全面大面积的 DPN的 如果有分零线 零线的空开关是没有灭弧 或者面积很小的 施耐德 唯一缺点就是 接线口的设计 不如ABB 西门子的好
漏保一个不够吧,厨房、卫生间、还有非空调插座都需要,这最少都三路了,而且插座一路肯定不够
你别说在这个论坛混过了&& 这个也问啊。
没见过实物,但感觉这东西是模块化的,不是同品牌的可能不能用,客服和你说的应该没问题!至于电工就不好说了!
总开关一个(可以不带漏保)灯可以不带漏保 空调可以不带漏保 插座要漏保 卫生间和厨房要漏保 大小看情况了&&用什么样的电热水器什么的都要单算
如果楼主&&自己喜欢拆东西修东西的话&&估计还要一路专门给你用&& 我就是这么弄的
:漏保一个不够吧,厨房、卫生间、还有非空调插座都需要,这最少都三路了,而且插座一路肯定不够 ( 15:53) 漏电保护他是做总开关用的
头一次看到这种可拆卸设计,你头一次就买了半个漏保好吧。相当于是一个漏电控制器,但是要配合空气开关才能真正起到作用。说实话不喜欢这种设计。正泰德力西神马的都是空开和漏电控制卯和在一起的。结实,安全。施耐德从我第一次接触就没有好感。
:漏电保护他是做总开关用的 ( 16:01) 做总开关不是不成只是不好&&你不想灯什么的一下子都黑了吧
一个总开,然后可以根据插座,灯具等用电器,分区域设置其余的空开,但是一定要把顺序记好
250的电工。。。总开关用漏保,一旦出现不平衡跳闸,全屋没电,后面空开完全没用了。。正确的接法是后面小空开用个漏保空开,入户的电流最大的只用空开(不带漏保)。。
你买的是4p的 电工要求是2p的
:头一次看到这种可拆卸设计,你头一次就买了半个漏保好吧。相当于是一个漏电控制器,但是要配合空气开关才能真正起到作用。说实话不喜欢这种设计。正泰德力西神马的都是空开和漏电控制卯和在一起的。结实,安全。施耐德从我第一次接触就没有好感。 ( 16:03) 大哥 那我再买一个40a 2p的空开和原来那个漏电保护开关装一起是不是就能用了?
:250的电工。。。总开关用漏保,一旦出现不平衡跳闸,全屋没电,后面空开完全没用了。。正确的接法是后面小空开用个漏保空开,入户的电流最大的只用空开(不带漏保)。。 ( 16:05) 这电工我不想多说了///只想来问问再买一个40a 2p的空开并上漏电保护是不是就能用了?
:这电工我不想多说了///只想来问问再买一个40a 2p的空开并上漏电保护是不是就能用了? ( 16:12) 是的 ,我厂就是这样用的 ,很好装的, 漏电组件加断路器就组成了一个漏电保护,当初我负责采购电气时,跟那个施耐德的经销商商务MM解释了好久这个玩意,她才搞明白
:这电工我不想多说了///只想来问问再买一个40a 2p的空开并上漏电保护是不是就能用了? 给你看看我家的 户内配电箱,到今天已经14年了,塑料壳子已经都黄了 :从左到右依次是 灯、卫生间、厨房、南北卧室、空调、浪涌保护器空开,浪涌保护器、总的入户空开。上面的空开,有的是原配,有的是我后买的。有的是后买的坏了又后买的。原本总空开是在左边的,后来发现和灯的空开不好分清,就给挪右边去了。一边一个2P的还挺对称的。。除了灯、总空开以外,都是1P的空开,有的带漏保有的不带。[attachment=5223857]
都还是原样的话,退了重买吧。空开的动作电流大小好像也有问题,从你上传的几张照片上看。自己花钱的话,正泰的就可以了。如果能找机会报销,那买这个没什么问题。
:大哥 那我再买一个40a 2p的空开和原来那个漏电保护开关装一起是不是就能用了?
答案:可以用,只要你的配电箱有足够的空间。你先确认下配电箱(盒)是不是有空间,如果有空间,就能用。若果没有空间,那就按照电工所言,退了再买2P空开就好了。本人具有高级电工职业资格证,现场独立工作经验还是有的,不会乱说&&&&。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 40a 2p的空开和原来那个漏电保护开关装一起样子。就是下面的样子。[attachment=5224302]&&&&&&&&&&
:总开关一个(可以不带漏保)灯可以不带漏保 空调可以不带漏保 插座要漏保 卫生间和厨房要漏保 大小看情况了&&用什么样的电热水器什么的都要单算&( 15:57)&空调还是要带漏电的要好一些。
:都还是原样的话,退了重买吧。空开的动作电流大小好像也有问题,从你上传的几张照片上看。自己花钱的话,正泰的就可以了。如果能找机会报销,那买这个没什么问题。&( 18:14)&漏电电流一般不管,是全球统一的,就是价格有点贵,买正泰的就行了,便宜好多。
lz,网店的解释是对的,除非配电箱放不下,否则没有问题电工的水平太差了,另外,也不需要那么多的空开,用D型脱口曲线的40A 空开下面挂2-3个C型脱扣曲线的32A空开,同时用粗一些的电线就够了。买那么多的空开根本就浪费电线、浪费钱。我个人主张全屋走一圈6mm2 BRV多芯乱线,用电的地方直接从这路6mm2线上接分路,然后空调,浴霸及厨房浴室的照明插座(这块区域相对潮湿,容易出问题)各走一路专线,这3 路专线上各接一个C型脱扣曲线的32A空开,三个32A空开再汇总到D型脱口曲线的40A 空开
我说的是过流过载动作电流65A太大了吧??并不是漏电的动作电流。
:lz,网店的解释是对的,除非配电箱放不下,否则没有问题电工的水平太差了,另外,也不需要那么多的空开,用D型脱口曲线的40A 空开下面挂2-3个C型脱扣曲线的32A空开,同时用粗一些的电线就够了。买那么多的空开根本就浪费电线、浪费钱。我个人主张全屋走一圈6mm2 BRV多芯乱线, .. ( 20:15) 大哥 那货更不不懂这么多!
明明师奶就有高端节约空间的漏保,你都买了些啥破玩意 这玩意的新标就是师奶 =740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_097_a9d.jpg?145');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" > 德力西也有 主要外形细节和型号=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_097_98a818b8549ba41.jpg?52');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" > ABB啥的也有这种 不过这种玩意很少见,师奶家的好像是140一只
:大哥 那我再买一个40a 2p的空开和原来那个漏电保护开关装一起是不是就能用了? ( 16:10)  不在乎钱!买多一个2P的空气开关加上去是完美的解决办法,前提是你家里的配电箱装得下。这种设计20年前就有了。
建议 不用换空开,换个电工就好了!
:建议 不用换空开,换个电工就好了! ( 08:55) 这难度可大 和我爸一个单位的 不能得罪人。。。
:这难度可大 和我爸一个单位的 不能得罪人。。。&( 17:23)&呵呵 也是 ,人情大于天呐
:貌似空气开关 带短路 过流 过压 保护 漏电开关 只要零火线不平衡就保护吧 两种东西的[表情] &( 15:49)&没错 一般 灯和其他家电都直接用空开接在总空开上 就可以应对短路 过流 过压 插座用除了空开 还要串上一个漏电保护 所以 客服说的是对的 电工估计没怎么用过这类空开串联漏电的东西 这个东西本来就是一套的
:大哥 那我再买一个40a 2p的空开和原来那个漏电保护开关装一起是不是就能用了? ( 16:10) 德力西没拆过 正泰的 也是可以拆开的 但是可以单独使用 漏电这边的线是也是可以拆开的&&不像楼主这个是固定的 必须一套才能用
相当不喜欢这种设计的 漏电和空开是并联的 漏电检测到漏电了 跳闸 才顺便把空开拉下来 但是 空开用时间长了 不是那么容易拉的下来的 遇到过 漏电已经跳了 但是力度不够 拉不下空开 接口负载还是带电还是喜欢这种传统的 正泰都是这种设计[attachment=5236791]空开和漏电是串联的&&不管是过载 短路还是漏电 直接断开负载的零火线 这个比较保险
:250的电工。。。总开关用漏保,一旦出现不平衡跳闸,全屋没电,后面空开完全没用了。。正确的接法是后面小空开用个漏保空开,入户的电流最大的只用空开(不带漏保)。。&( 16:05)&12L有经验 插做漏电 也要先保住灯有点来检修 老电工装电 都是安装照明 电器 插座分线 不管 出问题了 起码可以有灯光检修 现在街边的野马 偷工减料 都是每个房间 各种用电接一起 用一个空开 一跳闸 只能摸黑修
建议楼主买本书看看:《建筑电气》。
手里大把施耐德,ABB,梅兰日兰,西门子,LG的空开漏保。绝对包真包原装。当然都是二手的,有几个库存全新有需要的您朋友请联系我吧。
:建议楼主买本书看看:《建筑电气》。 ( 23:12) 谢谢 有空的话买来看看
:相当不喜欢这种设计的 漏电和空开是并联的 漏电检测到漏电了 跳闸 才顺便把空开拉下来 但是 空开用时间长了 不是那么容易拉的下来的 遇到过 漏电已经跳了 但是力度不够 拉不下空开 接口负载还是带电还是喜欢这种传统的 正泰都是这种设计[图片]空开和漏电是串联的 .. ( 20:14) 你这个漏电开关好像是1p+n的?
公共场所配电系统,确实需要分线。家用么,出现故障的时候,会不知道是什么原因造成的?总共就那么几根线
:你这个漏电开关好像是1p+n的?&( 12:11)&是的 刚刚换了 2P的德力西 25一个
这电工的水平还不如我,我都是自己规划的,总开带漏保没意义,出现问题难排查,插坐/卫生间/厨房/柜机可以搞带漏保的,空开的功率配套要合理,结合电线的负载和家里电器的使用习惯还有入户电表最大限流。
支持,绝对正解
另外找个懂的临时电工当他面装上。
其实自己装上就行了。看箭头,一头两根进线一头两根出线就ok
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.075499 second(s),query:5 Gzip enabled带漏电保护的空气开关只接火线,不接零线,零线接在配电箱的零线排上,请问能否起到漏电保护作用?_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
带漏电保护的空气开关只接火线,不接零线,零线接在配电箱的零线排上,请问能否起到漏电保护作用?
我有更好的答案
会导致漏电保护器跳闸,不能正常工作,零线接在其它回路上,漏电保护器的接线,如果电源侧不接零线,是没有漏电保护功能的。如果是漏电保护器负荷侧不接零线,只能当空气开关使用你好
而电工帮我在装开关时,带漏保的空气开关只接火线进和出,、没接零线,他说接零线会导致户外电表箱的开关跳闸,到时候要请电业局的人来开箱子合开关,麻烦!是真的吗?还是他为了省事,忽悠我呢?
你这个最好上图,漏电保护器电源侧不接零线。没有漏电功能。
本来就是这样接的
双线的开关也有,