1、适用机型
内机电控借用现有嵌入式主板,室外机借用定速智能集中式M DV -250(260)W/ dPS室外电控的机型。
2、电气性能指标
3项目电压适用范围交流电源频率工作环境温度指标343~418VAC(三相) 50Hz/60Hz-7℃~+45℃
3、功能概述
3.1 运行模式
运行模式可设定为:自动、制冷、制热、抽湿、送风。(注:单冷机没有制热模式)
3.2 设定温度范围为:17℃~30℃
3.3 电路板
所用电路板共四块,说明如下:
3.3.1 室内主板组件(借用嵌入式室内主控板)
室内主板设有芯片μP D75028,具有整流、功能控制以及驱动输出的作用。可进行一系列的功能判断,并通过继电器等直接或间接控制如下的动作。
(1) 室内风机的高、低、微三个风档运转
(2) 摇摆步进电机开通与关断
(3) 压缩机的开启与关断
(4) 室内风机的高、低风档开通与关断
(5) 四通阀的开通与关断
(6) 排水泵的控制
同时,室内主板还能将室外机输出的保护信号传输到芯片的输入断口,实现室内、外机的通讯。
3.3.2 显示板组件(借用嵌入式显示板)
装在面板上设有遥控器接收头、蜂鸣器及LED ,用于接收控制信号并显示运行、故障状态。
3.3.3 室外主板组件
室外主板组件带有芯片M 38503E ,其主要功能有:
(1) 接收室内主板传输的通讯信号如压缩机、室外风机、四通阀等,将其转化成芯片的输入信号,
使芯片完成控制。
(2) 对压缩机电流进行检测,实现过流保护,传送到室内机,同时显示保护信息。
(3) 对三相电源的反相序、缺相等进行检测。
第2页/共20页
寻找更多 ""||||||||||
||||||||||
查看: 338|回复: 7
美的多联机eE报警故障
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
美的多联机ee水位报警故障,这台机器是这样子的,出现ee故障后,机器不能正常运行。然后会慢慢的往下滴水。用手摸水槽水己水满溢出。拔下电源,接通水位检测开关。机器能正常的抽水工作。检查水位检测开关能正常的开关闭合。之前这种多联机也出现漏水故障,也向大家发帖求助过。经过上次的检查和这段时间的摸排,发现的2个问题向大家求证,希望有熟识美的多联机的师傅指导。(Ⅰ)发现内机待机的情况下,每隔几个小时左右也会自己启动运行大约三分钟左右。(Ⅱ)发现内机在没有电源的情况下,蒸发器也会结一点的冷凝水。这里有三层楼都是使用这一种型号的多联机。每一层有20台风口。下面两层不会出现这种水位报警故障。现在我要解决的问题是,为什么会出现ee水位报警故障,还有为什么在待机的情况下水槽的水也会满出来。也试过重做过U型头,
阅读权限10
在线时间 小时
/forum.php?mod=viewthread&tid=677939&mobile=2
阅读权限10
在线时间 小时
美的多联机奇怪漏水 边学边走1
15:33 只看楼主 收藏 这里的多联机一个机组拖8台五匹机,其中一台在待机情况下以现漏水情况,查排水管发现倒流可能性不大(几台机用的都是一要主排水管)但又是在待机情况下漏水,水从那里来,,拆开机发现接水盘水满溢出来,抽水泵又是好的,我就拆掉接水盘明天再来看看那里漏水的,然在后就发现了,待机和情况下,蒸发器也会有冷凝水,现在我想出的办法是,把抽系系统单独做出来,反正空调里有电,有抽水泵,,不知道大家有没有做过一个带水位控制的小型抽水系统& && &倒序浏览 共有17条回复&&沙发 爱你一生
16:30:13 好办法&&板凳 xinshouxuexi
17:12:43 把抽水泵电源直接接在电源上串一个水位控制开关咋样
在线时间 小时
内机电磁阀闭合不好
在线时间 小时
你可以把排水泵直接电源
阅读权限30
在线时间 小时
四楼正解,& &&&
阅读权限55
在线时间 小时
排水泵直接电源那排水泵一年得换一个。上面说了可能是电磁阀闭合不好。可以单独做一个可控的排水泵。或者把原装那个改装一下水满就抽。
阅读权限15
在线时间 小时
发表于 4&天前
这时候还修漏水吗?你说的这种漏水,如果排除水泵和水位开关故障,水漏的很快基本都是排水主管没有排气口,其他机器工作时排水倒流,电子膨胀阀关不死,那种滴水应该很慢
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有美的MDV4多联机维修流程图_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
美的MDV4多联机维修流程图
&&美的MDV4多联机维修流程图
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩22页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢美的多联机电控故障案例分析_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
美的多联机电控故障案例分析
&&美的多联机电控故障案例分析
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩44页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢11-1911-1911-1810-2110-2110-2110-2110-2110-2110-21最新范文01-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-01

我要回帖

更多关于 东芝多联机故障代码 的文章

 

随机推荐