听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分94帖子
一星助理工程师, 积分 94, 距离下一级还需 6 积分
下图是的技术参数,求各位帮忙看看总配电箱应该用多大的电缆比较合适,谢谢!&&最好各位能够帮忙提供一下简单的计算流程,谢谢!
& & 另外请教一下:
& & 1.总配电箱的电缆截流量的大小是根据 各分箱的计算功率相加后来确定的吗?也就是说不是用额定功率PE来确定电流和电缆大小的吧?
& & 2.比如总箱的总空气开关的上端接线,可以用两根相同截面或者不同截面的电缆来供电吗?(在没有符合要求大小的电缆,但有几根小电缆的情况下,比如应该用150电缆,但是现场只有70和95的电缆))
15:30 上传
麻烦各位给过提供一个简单的计算流程,谢谢!
总配电箱的电缆截流量的大小是根据 各分箱的计算功率相加后来确定的吗?谢谢!
&选择线缆截面首先要计算线缆电流;计算线缆电流是根据视在功率计算,表中还得计算无功功率,然后求得视在功率;根绝敷设方式不同还要有相关调整系数,具体详见配三手册,希望有所帮助&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
YJV-4*185+1*95
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
加起来300A电流吧,150平方足足有余!
&150是不是太大了。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分313帖子
五星助理工程师, 积分 313, 距离下一级还需 187 积分
两根70的就可以了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3249帖子
二星高级工程师, 积分 3249, 距离下一级还需 751 积分
本帖最后由 ssqqugamd 于
10:35 编辑
VV3*150+1*50& &环境温度25度四心电缆截流量340安。电压降0.3mv/M& & 35米之外截面还要加大。
采用70两根并联也可以,如果超过35米就采用95两根并联允许电压降的长度为60米。
&可以参考此表&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
学习了,谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2112帖子
五星工程师, 积分 2112, 距离下一级还需 388 积分
95双拼的吧,一根185的可能不够
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1311帖子
五星工程师, 积分 1311, 距离下一级还需 1189 积分
路过,看热闹
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分961帖子
四星工程师, 积分 961, 距离下一级还需 139 积分
总配电箱的电缆截流量的大小是根据 各分箱的用额定功率PE,需用系数,功率因数来确定电流和电缆大小的。
计算功率 Pjs = 140 kw& &计算电流 Ijs = 265.89A
功率因素 Cos = 0.80& &
计算电压降&&&&&线路允许电压降 = 4.00 %
按整定电流选择时,截面 S = 150 平方&&满足
自动开关整定电流 300A
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分961帖子
四星工程师, 积分 961, 距离下一级还需 139 积分
计算功率 Pjs = 140 kw 是根据额定功率PE约=200*0.7得到的,当然你可以更精确些。
&为什么*0.7呢?&
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)

我要回帖

更多关于 12个千瓦用多粗的电缆 的文章

 

随机推荐