EPS和UPS信号线和电源线的区别的区别

长按上图二维码关注更多信息 有问题 找博思 做调研 更专业 &&&&聚焦最新、最热、最有价值的产业资讯,追踪全球最热行业市场分析,提供最全面实时调研数据,全面提升您个人及企业的核心竞争力,一切尽在博思数据。在微信公众账号中搜索&博思网&,或用手机扫描左方二维码。
全文链接:后使用快捷导航没有帐号?
来自ValentinRuhry的创意,这哥们用整整500
[转] 为什么不能用UPS电源代替EPS
1)工作方式不同
EPS应急电源工作方式是非在线工作方式。市电正常时,由市电旁路直接向负载供电,逆变器作为市电的后备冗余,因此具有无能耗、寿命长等优点。当市电失电时瞬时自动切换,由蓄电池经逆变器向负载供电。
传统UPS电源是在线工作方式,无论市电正常与否均通过逆变器、蓄电池向负载供电。因此有能耗、有噪音,影响设备及电池的使用寿命。
(2)内部装置不同
EPS应急电源由逆变器、整流/充电器、蓄电池、隔离变压器、控制器、转换单元等主要部件组成。
UPS电源因工作方式和适用场合与EPS应急电源不同,因此没有转换单元装置。UPS电源高频机没有隔离变压器。
(3)适用负载种类不同
EPS应急电源属消防类设备,应适用于感性负载(如气体放电灯、荧光灯、电机类)和阻性负载(如白炽灯)。
UPS电源用于计算机类设备,只适用于容性负载。
(4)选型配置不同
国标GB中特别规定,“应急电源装置应至少能在120%条件下正常工作”,除了蓄电池配置相应增加外,逆变器的容量也应至少加大1.5倍。
在感性消防负载气体放电的点灯启动瞬间的启动电流较大,UPS电源必须以数倍额定容量配置。
(5)元器件选用要求不同
由于EPS应急电源属于消防类设备,其工作条件要求较苛刻,国标GB中第6.11 、6.12、6.13、6.14、6.15条规定EPS应急电源需要通过高温+55℃、低温-25℃试验和恒定湿热、振动、冲击等试验。《招标文件》第2.3.1款中“装置内所有元器件和材料应具有阻燃或不燃特性”。
UPS电源通常置于计算机房等空调场所,对元器件耐高温、湿热、振动、冲击、防尘等无特殊要求。UPS电源机内导线无阻燃或不燃要求。
(6)消防特性不同
EPS应急电源应急电源装置作为火灾时,为人员逃生提供照明的供电电源,在正常应急放电完毕关机后,还可强制启动,直至电池完全放电为止,此时电池电压下降,电流上升,温升高,因此要求EPS应急电源所配置的逆变器等元件必须能承受大电流的冲击和高温升的恶劣条件。逆变器必须有较大的电压输入范围。EPS应急电源的设计的出发点是为了保护人而不是保护设备的。
UPS电源中配置的蓄电池在低于额定电压关机后不可再启动,如额定电压为12V的电池,当电池电压下降到10V左右时则自动关机,以保护UPS电源设备。
(7)安全性能
EPS应急电源由于对消防设备特殊的人身安全要求,EPS应急电源需配有隔离变压器,以保证人身安全。
UPS电源没有配置隔离变压器,如用于消防设备供电,存在触电隐患。
(8)消防验收
EPS应急电源产品是国家强制认证产品,必须取得生产许可认证。UPS电源制造标准不是GB的消防标准,没有国家消防合格评定中心的认证。不能通过消防验收。
楼主分享的非常不错
谢谢分享& && && && && &
UPS电源只是应急电源中的一种,它是用在控制系统中,精度指标要求高。EPS电源也是电源中的一种,它是用在照明场合,要求提供长时间的电流。
我看得眼都花了我看得眼都花了
Copyright &
Powered byEPS电源和UPS电源的区别_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
EPS电源和UPS电源的区别
我有更好的答案
PS,是中国大陆北方某UPS厂家, 在上世纪1998-99年前后,将电源业界原本叫做Power electrtonic Converter(电子市电力转换器) 的部分应用方法,并监看市电品质。UPS。所以, UPS的切换时间必须相当严格,一般是完全不间断(在线式)提供能量,或者千分之八秒之内必须提供能量(离先式)
,可以自动或手动切换,是uninterruptible power system。行销应用过程着重在建筑物的照明电力提供,当市电品质不良或市电中断,让用电设备没有任何失能现象,持续使用一段时间,就是不间断(无干扰)的电源系统, 重点在,随时连接市电。技术上来看,单独拿出来说成EPS(Emergency Power System),中文称之为“应急电源”做法就是, 将直流电瓶转换成交流电输出
采纳率:63%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
ups电源的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包EPS电源与UPS电源的区别
> EPS电源与UPS电源的区别
EPS电源与UPS电源的区别
又称EPS、EPS应急电源、消防应急电源,全称EmergencyPowerSupply(紧急电力供给)。EPS是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统,该系统能够在应急状态下提供紧急供电,用来解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源,或代替发电机组构成第二电源,或做为需要第三电源的场合使用。本文引用地址:及,全称:uninterruptedpowersupply,是指当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备。与的区别是在的基础上衍生出来的不同行业产品,应用的使用时间相对较晚。EPS电源与UPS电源两者均具有市电旁路及逆变电路,其功能区别是:EPS仅具有持续供电功能,一般对逆变切换时间要求不高,可有多路输出且对各路输出及单个蓄电池具有监控检测功能,日常着重旁路供电,市电停电时才转为逆变供电,电能利用率高。而UPS(在线式)仅有一路总输出,一般强调其三大功能:(A)稳压稳频(B)对切换时间要求极高的不间断供电(C)净化市电,日常着重整流/逆变的双变换电路供电,逆变器故障或超载时才转为旁路供电,电能利用率不高(一般为80%-90%)。不过在欧美电网及供电比较完善的国家,为了节能,部分UPS的使用场所已被逆变切换时间极短(小于10毫秒)的EPS取代。在国内,EPS电源主要用于消防行业的用电设备或其他供电质量要求不高的用电设备,仅强调能持续供电这一功能,而UPS电源一般用于精密仪器负载(如电脑、服务器等IT业负载)要求供电质量较高场合;极度强调逆变切换时间、输出电压、频率稳定性、输出波型的纯正,无各种干扰等。在国外,欧美等发达国家其电网为并网供电,电力充足而且完善,供电质量良好,为了节能而在许多场合并不建议使用双变换在线式UPS,而是推荐使用节能工作下的UPS(即CPS),CPS为EPS设计初期的雏形,基本原理一致。UPS保护的是计算机、服务器类要害负载,如果系统瘫痪造成的是经济损失,而EPS属于消防类产品,保护的重点是人的生命安全,火灾或其它意外灾难造成的是人命的丢失。中国历来具有注重眼前经济避免损失,而不注重可能造成人命丢失的不良传统习惯。不过近几年来大型火灾的人命财产损失触目心惊,人们对消防安全意识已逐步提高,目前已出现好几个省在消防行业或建筑电气安装行业强制执行配置EPS应急电源的局面。
分享给小伙伴们:
我来说两句……
最新技术贴
微信公众号二
微信公众号一ups电源与EPS电源的区别_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
ups电源与EPS电源的区别
EPS是UPS的一种发展方向.二者都是不间断供电电源,只是在适用范围以及技术要求上差异比较大.(1)使用范围
一般EPS用于正是的公共安全电源或者紧急电源提供; UPS用于日常的电脑,电话或者工作相关的设备(2)输出电压要求不同
EPS要求输出电压不严格,一般输出为方波,电压范围不是很稳定;而UPS的输出多为正弦波或者近似正弦波,电压浮动范围比较小.(3)功率因子等参数不同
EPS所带负载较杂,同时会带各种线性载和非线性载,因此要求比较高;而UPS一般PF为0.8,负载性质差别不大.(4)工作优先性不同
UPS一般优先逆变滤波后输出,而EPS尽量走市电。以上是我个人的理解,望有所指导。
采纳率:74%
UPS是不间断电源,EPS是应急电源
UPS电源是在线式,EPS电源是非在线式的
简单说:UPS是不间断电源,EPS一般消防用的,具体可去了解