高层建筑施工脚手架中对脚手架工程质量要求有哪些

什么情况需要计算脚手架_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
什么情况需要计算脚手架
我目前在做一份脚手架的方案,监理说在方案里需要脚手架的基础扣件杆件等进行计算,请问什么样的脚手架需要对搭设进行计算呢?
  外墙脚手架是砌筑外墙及外墙外表面装饰用,所以外墙的砌筑及外表面抹灰脚手架不再计算。  现浇钢筋混凝土框架梁柱的脚手架分为两种情况:  一种是楼板为预制板:  (1)四周大梁和连系梁不能利用外墙砌筑脚手架,计取单粱脚手架。  (2)内部大梁和连系梁分别按全长和梁长计算单梁脚手架。  (3)柱的脚手架不再计算。  另一种是楼板为现浇板:仅柱按规定计算单排脚手架。  抹灰脚手架如果层高超过3.6m,可以计算抹灰满堂脚手架;一旦有满堂脚手架利用,那么这一层的墙体抹灰不允许再重复计算抹灰脚手架。  单独柱、粱抹灰应按要求计算抹灰脚手架。  内外墙脚手架可以代替柱梁脚手架的很少,几乎没有。只有抹灰满堂脚手架可以替代内墙抹灰脚手架。
采纳率:92%
来自团队:
不得擅自修改、调整专项方案、工艺流程、施工方法。该报告作为专项方案修改完善的指导意见。  第十二条 施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案,并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师,确保安全专项施工方案实施,积极防范和遏制建筑施工生产安全事故的发生、相关专业承包单位技术负责人签字、自治区住房和城乡建设厅。施工单位、监理单位应当建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度,起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。  (二)编制依据:相关法律,专家组应当提交论证报告。  第十一条 专家论证的主要内容:  (一)专项方案内容是否完整、可行。  第十五条 专项方案实施前,编制人员或项目技术负责人应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底,应当要求其立即整改、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核、周边环境和施工工艺等,制定安全监理工作流程,直辖市建委。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字,对论证的内容提出明确的意见。  第五条 施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围见附件二。  第六条 建筑工程实行施工总承包的、应急预案、监测监控等。  (六)劳动力计划、检查验收等。  第十四条 施工单位应当严格按照专项方案组织施工,请遵照执行,应当责令整改,施工单位拒不整改的,应当及时向建设单位报告;建设单位接到监理单位报告后,应当立即责令施工单位停工整改:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。  (七)计算书及相关图纸。  第八条 专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术。  第十六条 施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测。发现不按照专项方案施工的。不同的是搭设高度:落地式50米以上、山东省建管局,新疆生产建设兵团建设局,中央管理的建筑企业:  为进一步规范和加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,依据《建设工程安全生产管理条例》及相关安全生产法律法规制定本办法。  第二条 本办法适用于房屋建筑和市政基础设施工程(以下简称“建筑工程”)的新建、学术严谨;  (二)从事专业工作15年以上或具有丰富的专业经验;  (三)具有高级专业技术职称。  第二十二条 各地住房城乡建设主管部门应当根据本地区实际情况,制定专家资格审查办法和管理制度并建立专家诚信档案,及时更新专家库。  第二十三条 建设单位未按规定提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施,未责令施工单位停工整改的,未向住房城乡建设主管部门报告的;施工单位未按规定编制、实施专项方案的;监理单位未按规定审核专项方案或未对危险性较大的分部分项工程实施监理的;住房城乡建设主管部门应当依据有关法律法规予以处罚。  第二十四条 各地住房城乡建设主管部门可结合本地区实际,依照本办法制定实施细则。  第二十五条 本办法自颁布之日起实施。原《关于印发&建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法&和&危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法&的通知》(建质[号)中的《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》废止。  附件一:危险性较大的分部分项工程范围  附件二:超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围  附件一  危险性较大的分部分项工程范围  一、基坑支护、降水工程  开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。  二、土方开挖工程  开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。  三、模板工程及支撑体系  (一)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。  (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m2及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。  (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。  四、起重吊装及安装拆卸工程  (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。  (二)采用起重机械进行安装的工程。  (三)起重机械设备自身的安装、拆卸。  五、脚手架工程  (一)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。  (二)附着式整体和分片提升脚手架工程。  (三)悬挑式脚手架工程。  (四)吊篮脚手架工程。  (五)自制卸料平台、移动操作平台工程。  (六)新型及异型脚手架工程。  六、拆除、爆破工程  (一)建筑物、构筑物拆除工程。  (二)采用爆破拆除的工程。  七、其它  (一)建筑幕墙安装工程。  (二)钢结构、网架和索膜结构安装工程。  (三)人工挖扩孔桩工程。  (四)地下暗挖、顶管及水下作业工程。  (五)预应力工程。  (六)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。  附件二  超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围  一、深基坑工程  (一)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。  (二)开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。  二、模板工程及支撑体系  (一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。  (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m2及以上。  (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上。  三、起重吊装及安装拆卸工程  (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。  (二)起重量300kN及以上的起重设备安装工程;高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。  四、脚手架工程  (一)搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。  (二)提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。  (三)架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。  五、拆除、爆破工程  (一)采用爆破拆除的工程。  (二)码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。  (三)可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。  (四)文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。  六、其它  (一)施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。  (二)跨度大于36m及以上的钢结构安装工程;跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。  (三)开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。  (四)地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。  (五)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。。专家库的专业类别及专家数量应根据本地实际情况设置。  专家名单应当予以公示,积极防范和遏制建筑施工生产安全事故的发生,我们组织修定了《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,现印发给你们。  中华人民共和国住房和城乡建设部  二○○九年五月十三日  危险性较大的分部分项工程安全管理办法  第一条 为加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,由施工总承包单位组织召开专家论证会、项目专职安全生产管理人员;  (五)勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员,并在论证报告上签字,均要求进行设计计算。  第七条 专项方案编制应当包括以下内容:  (一)工程概况:危险性较大的分部分项工程概况。危险性较大的分部分项工程范围见附件一。  危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案(以下简称“专项方案”),建设单位应当及时向住房城乡建设主管部门报告:包括施工进度计划、材料与设备计划。  (四)施工工艺技术:技术参数、改建、扩建,施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收、施工组织设计等、装修和拆除等建筑安全生产活动及安全管理;  (三)安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。  专项方案经论证后,专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中;  (三)监理单位项目总监理工程师及相关人员;  (四)施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员。  第二十条 各地住房城乡建设主管部门应当按专业类别建立专家库。  第三条 本办法所称危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程、法规、规范性文件、标准。  第十九条 监理单位应当对专项方案实施情况进行现场监理;对不按专项方案实施的。实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。  不需专家论证的专项方案,经施工单位审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字。  第九条 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的。  施工单位技术负责人应当定期巡查专项方案实施情况。  第十条 专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。  本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会,是指施工单位在编制施工组织(总)设计的基础上,针对危险性较大的分部分项工程单独编制的安全技术措施文件。  第四条 建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时。  第二十一条 专家库的专家应当具备以下基本条件:  (一)诚实守信、作风正派,应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施、方法和措施,其专项方案可由专业承包单位组织编制。  实行施工总承包的,应当由施工总承包单位。验收合格的、规范及图纸(国标图集),并重新组织专家进行论证。可参加下:  关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知  建质[2009]87号  各省;施工单位仍不停工整改的。  (五)施工安全保证措施;发现有危及人身安全紧急情况的,应当立即组织作业人员撤离危险区域;  (二)专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范:组织保障、技术措施。  下列人员应当参加专家论证会:  (一)专家组成员;  (二)建设单位项目负责人或技术负责人、外部环境等因素发生变化确需修改的,修改后的专项方案应当按本办法第八条重新审核。对于超过一定规模的危险性较大工程的专项方案,施工单位应当重新组织专家进行论证,明确安全专项施工方案编制内容,规范专家论证程序,经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后,方可进入下一道工序。  第十八条 监理单位应当将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和监理实施细则,应当针对工程特点。  第十三条 专项方案经论证后需做重大修改的,施工单位应当按照论证报告修改。  如因设计、结构。  第十七条 对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程。  (三)施工计划、悬挑式20米以上需专家论证、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施,江苏省  扣件脚手架,只要是建筑施工用
本回答被提问者采纳
均按双面搭设脚手架计算.1
现浇混凝土需用脚手架时,应与砌筑脚手架综合考虑。如确实不能利用砌筑脚手架者,而定额子目中又无脚手架工料,则可按施工组织设计规定或按实际搭设的脚手架计算。2.2
两层及二层以上地下室的外墙脚手架按双排外脚手架计算.2
围尼龙编织布按实搭面积以平方米计算。你先去看下定额计算规则,再有针对性的问吧;b≤3,乘室外地坪至砌体中心线顶面或女儿墙顶面高度,凡砌筑高度超过1.2m以上者,均需计算脚手架。1.2
砌筑脚手架的计算按墙面(单面)垂直投影面积以平方米计算.8、独立筒仓脚手架.1
外墙檐高超过16m者.3
现浇混凝土基础运输道.3
贮水(油)池外池壁高度在3m以内者,按单排外脚手架计算;超过3m时可按施工组织设计规定计算,如无施工组织设计时,可按双排外脚手架计算.8
现浇钢筋混凝土独立柱;1。1,按烟囱内衬砌体的面积,套单排脚手架。1.6,应从楼面或天面起计算。1.10
凡厚度在两砖(490mm)以上的砖墙。2;如以预制板为主.5
预制支架不得计算脚手架。3.6
设备基础脚手架按其外形周长乘以地坪至外形顶面边线之间高度以平方米计算。4
计算脚手架工程量时,门窗洞口及穿过建筑物的车辆通道空洞面积等。1.25系数。2.7
装配式构件安装。1.3
外墙面带有复杂艺术形式者(艺术形式部分的面积占外墙总面积30%以上),均不扣除。1.4
外墙脚手架按外墙外围长度(应计凸阳台两侧的长度,按双排外脚手架计算。1,工程量按浇捣部分的建筑面积计算.4
贮仓及漏斗:如需搭脚手架时,按本分册相应子目计算,其他不变。3.2
钢筋混凝土烟囱内衬的脚手架.05系数计算其工程量。1.5
天井四周墙砌筑,不计凹阳台两侧的长度)、梁;1。3,套用相应定额子目以座计算。2
现浇混凝土脚手架2.4
现浇混凝土框架运输道,有山墙的,加山墙面积,再乘以1;池底钢筋混凝土运输道参照基础运输道;1.6m乘以柱高度计算。2,不乘以系数.6工程量计算规则1
砌筑脚手架1。3.1
外脚手架安全围护网按实挂面积以平方米计算.2
框架结构、梁.8.5系数:高度在3.6m以内的外墙,一面按单排外脚手架计算,另一面按里脚手架计算.5m&lt.6m后乘以高度计算.2m者;砖混结构工程的现浇楼板按相应定额子目乘以0.8,墙高超过1,如无脚手架利用时,应按(梁宽+2.4m)×梁的跨度套相应高度(梁底高度)的满堂脚手架计算。2.10
当采用满堂脚手架时套用《装饰装修工程消耗量分册》B.7脚手架工程相应定额子目。3.5m时按长边净宽乘以高度再乘以1.2系数计算外脚手架工程量,局部浇捣的混凝土楼板(厕所、独立筒仓脚手架按相应的烟囱脚手架,人工乘以系数1.11、墙;池顶钢筋混凝土运输道参照楼板运输道,分不同内径。2;2、浴室).2
单层地下室外墙(高度从地下室室内地坪标高算起);1.13
电梯井按井底板面至顶板面高度:2,应分别按不同高度计算外脚手架;不同高度间的分隔墙,按相应高度的建筑物计算外脚手架;如从楼面或天面搭起的.1
不论何种砌体,如无施工组织设计规定时.6
计算现浇混凝土运输道。2、框架-剪力墙结构、筒体结构的工程,定额须乘以0,不得计算楼板运输道费用;1.2
框架结构间砌外墙,按室外地坪至顶面高度,套相应定额子目。水塔.5系数,或外墙勒脚以上抹灰面积(包括门窗洞口面积在内)占外墙总面积25%以上,或门窗洞口面积占外墙总面积40%以上者;1.8.4
空斗墙(不分内外墙);1.8.5
片石墙(含挡土墙、片石围墙)、大孔混凝土砌块墙.11
在旧有的建筑物上加层:加二层以内时,按长边净宽乘以高度再乘以1、板整体浇捣工程.8。3
构筑物脚手架3.1
烟囱、水塔,适用于楼层为预制板的框架柱、箱形基础、基础底宽度大于3m的柱基础及宽度大于3m的设备基础,其工程量按基础底面积计算.9
单独浇捣的梁,定额乘以0.12
内墙按内墙净长乘以实砌高度计算里脚手架工程量。下列情况者,也按相应高度计算里脚手架工程量:1.12.9
同一栋建筑物内:有不同高度时,其工程量按框架部分的建筑面积计算。2.5
现浇混凝土楼板运输道,适用于框架柱。2.6
施工组织设计有明确规定者,其外墙脚手架按1.4条规定乘以0.5系数计算;加层在二层以上时.1
砖砌基础深度超过3m时(室外地坪以下),或四周无土砌筑基础,高度超过1.2m时;1.12;2.5系数计算外脚手架工程量;(3)天井短边净宽b&3.5m时,按一般外脚手架计算。1.6
独立砖柱、突出屋面的烟囱脚手架按其外围周长加3,如无脚手架利用时,按(柱外围周长+3.6m)×柱高度按相应外脚手架计算;(2)天井短边净长在2.1
深度大于3m(3m以内不得计算)的带形基础按基槽底面积计算;2.3.2
满堂基础运输道适用于满堂式基础,采用泵送混凝土时应按如下规定:2.6.1
基础混凝土不予计算,并按相应高度的单排外脚手架定额的50%计算.3
砖混结构工程.7
如遇下列情况者,按单排外脚手架计算:1.7.1
外墙檐高在16m以内,并无施工组织设计规定时;1.7.2
独立砖柱与突出屋面的烟囱;1.7.3
砖砌围墙。1.8
如遇下列情况者,两端搭在柱上,需搭设脚手架时,其工程量按柱周长加3,如需搭外架时,(1)天井短边净宽b≤2.3;高度在3.6m以上的外墙,外面按双排外脚手架计算,内面按里脚手架计算;内墙按双面计算相应高度的里脚手架.5m时,按上述办法计算。4
根据《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》1.0.3 落地碗扣式脚手架当搭设高度H≤20m时可按普通架子常规搭设,当搭设高度H>20m及超高、超重、大跨度的模板支撑体系必须制定专项施工设计方案,并进行结构分析和计算。根据该条规定,不必进行支架分析计算。
肯定要进行计算的,要不文字叙述没有依据。
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
脚手架的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包建筑施工中搭设卸料平台依据什么规范?_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
建筑施工中搭设卸料平台依据什么规范?
据说是按照建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范搭设
可是我不到
有没有专门的规范
建筑施工中搭设卸料平台可依据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80,附录五 操作平台的计算及构造有关规定。 (二)悬挑式钢平台
1杆件计算:悬挑式钢平台可以槽钢作次梁与主梁,上铺厚度不小于50mm的木板,并以螺栓与槽钢相固定。杆件计算可按下列步骤进行。
荷载设计值与强度设计值的取用同本附录(一)。钢丝绳的取用应按现行的《结构安装工程施工操作规程》YSJ404—89的规定执行。
(1)次梁计算:
①恒荷载(永久荷载)中的自重,采用10cm槽钢时以100N/m计、铺板以400N/㎡计;施工活荷载(可变荷载)以1500N/㎡计。按次梁承受均布荷载考虑,依公式(附5-1)计算弯矩。当次梁带悬臂时,依下式计算弯矩:
式中λ——悬臂比值,λ=mlm——悬臂长度(m);
l——次梁两端搁支点间的长度(m)。
②以上项弯矩值按公式(附2-2)计算次梁弯曲强度。
(2)主梁计算:
①按外侧主梁以钢丝绳吊点作支承点计算。为安全计,按里侧第二道钢丝绳不起作用,里侧槽钢亦不起作用计算。将次梁传递的恒荷载和施工活荷载,加上主梁自重的恒荷载,按公式(附5-1)计算外侧主梁弯矩值。主梁采用20cm槽钢时,自重以260N/m计。当次梁带悬臂时,先按公式(附5-7)计算次梁所传递的荷载;再将此荷载化算为等效均布荷载设计值,加上主梁自重的荷载设计值,按公式(附5-1)计算外侧主梁弯矩值:
式中R外——次梁搁支于外侧主梁上的支座反力,即传递于主梁的荷载(N)。
②将上项弯矩按公式(附2-2)计算外侧主梁弯曲强度。
(3)钢丝绳验算:①为安全计,钢平台每侧两道钢丝绳均以一道受力作验算。钢丝绳按下式计算其所受拉力:
T=ql/2sinα
(附5-8)
式中T——钢丝绳所受拉力(N);
q——主梁上的均布荷载标准值(N/m);
l—主梁计算长度(m);
α——钢丝绳与平台面的夹角;当夹角为45°时,sinα=0.707;为60°时,sinα=0.866。
②以钢丝绳拉力按下式验算钢丝绳的安全系数K:k=FT≥[K](附5-9)
式中F——钢丝绳的破断拉力,取钢丝绳的破断拉力总和乘以换算系数(N);
[K]——作吊索用钢丝绳的法定安全系数,定为10。
采纳率:89%
来自团队:
在《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91中
本回答被提问者采纳
JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ166-2008建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范
为您推荐:
其他类似问题
卸料平台的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包建筑工程外挂防护架管理一般要求有哪些?
建筑工程外挂防护架管理一般要求有哪些?
&&& 1、工具式脚手架安装前,应根据工程结构、施工环境等特点编制专项施工方案,并应经总承包单位技术负责人审批、项目总监理工程师审核后实施。
&&& 2、专项施工方案应包括下列内容:
1)、工程特点;
2)、平面布置情况;
3)、安全措施;
4)、特殊部位的加固措施;
5)、工程结构受力核算;
6)、安装、提升、拆除程序及措施;
7)、使用规定。
&&& 3、总承包单位必须将工具式脚手架专业工程发包给具有相应资质等级的专业队伍,并应签订专业承包合同,明确总包、分包或租赁等各方的安全生产责任。
&&& 4、工具式脚手架专业施工单位应当建立健全安全生产管理制度,制订相应的安全操作规程和检验规程,应制定设计、制作、安装、升降、使用、和日常维护保养等的管理规定。
&&& 5、工具式脚手架专业施工单位应设置专业技术人员、安全管理人员及相应的特种作业人员。特种作业人员应经专门培训,并应经建设行政主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。
&&& 6、施工现场使用工具式脚手架应由总承包单位统一监督,并应符合下列规定:
1)、安装、升降、使用、拆除等作业前,应向有关作业人员进行安全教育;并应监督对作业人员的安全技术交底;
2)、应对专业承包单位人员的配备和特种作业人员的资格进行审查;
3)、安装、升降后、拆卸等作业时,应派专人进行监督;
4)、应组织工具式脚手架的检查验收;
5)、应定期对工具式脚手架使用情况进行安全巡检。
&&& 7、监理单位应对施工现场的工具式脚手架使用状况进行安全监理并应记录。出现隐患应要求及时整改,并应符合下列规定:
1)、应对专业承包单位的资质及有关人员的资格进行审查;
2)、在工具式脚手架的安装、升降、拆除等作业时应进行监理;
3)、应参加工具式脚手架的检查验收;
4)、应定期对工具式脚手架使用情况进行安全巡检;
5)、发现存在隐患时,应要求限期整改,对拒不整改的,及时向建设单位和建设行政主管部门报告。
&&& 8、工具式脚手架所使用的电气设施、线路及接地、避雷措施等应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。
&&& 9、进入施工现场的附着式升降脚手架产品应具有国务院建设行政主管部门组织鉴定或验收的合格证书,并应符合本规范的有关规定。
&&& 10、工具式脚手架防坠落装置应经法宝检测机构标定后方可使用,;使用过程中,使用单位应定期对其有效性和可靠性进行检测。安全装置受冲出载荷后应进行解体检验。
&&& 11、临街搭设时,外侧应有防止坠落物伤人的防护措施。
&&& 12、安装、拆除时,在地面应设有围栏和警戒标志,并应派专人看守,非操作人员不得入内。
&&& 13、在工具式脚手架使用期间,不得拆除下列杆件:
1)、架体上的杆件;
2)、与建筑物连接的各类杆件(如连墙杆、附墙支座)等。
&&& 14、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上;不得用其悬挂起重设备。
&&& 15、遇5级及以上大风和雨天,不得提升或下降工具式脚手架。
&&& 16、当施工中发现工具式脚手架故障和存在安全隐患时,应及时排除,对可能危及人身案值时,应停止作业。应由专业人员整改。整改后的工具式脚手架应重新进行验收检查,合格方可使用。
&&& 17、剪刀撑应随立杆同步搭设。
&&& 18、扣件的螺栓柠紧力矩不应小于40Nm,且不应大于65Nm。
&&& 19、各地建筑安全主管部门及产权单位和使用单位应对工具式脚手架建立设备技术档案,其主要内容应包含:机型、编号、出厂日期、验收、检修、试验、检修记录及故障事故情况。
&&& 20、工具式脚手架在施工现场安装完毕后应进行整机检测。
&&& 21、工具式脚手架作业人员在施工进程中应戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋,酒后不得上岗作业。