2100高的防火门门框,门框安装,1米线向上多少为门

已解决问题
防火门安装技术交底谁有?
防火门安装技术交底谁有?
浏览次数:334
最满意答案
编号工程名称寿阳21#地交底日期日施工单位XXXX建设公司分项工程名称门窗工程交底提要防火门工程的施工准备、施工工艺、控制要点以及安全文明施工要求交底内容:一、施工准备:(一)、材料产品要求1、防火门的材质、规格、型号、防火等级应符合设计要求,五金配件配套齐全,具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告。2、防火门必须为消防部门及鉴定并认可的产品,其防火等级应符合设计及有关标准的规定。3、带有机械装置、自动装置或智能装置的防火门其机械装置、自动装置或智能装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。4、防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。&(二)、机具准备主要机具:手电钻、冲击钻、小型电焊机、射钉枪、打胶筒、线锯、手锤、錾子、扳手、螺丝刀、木楔、托线板、线坠、水平尺、钢卷尺、墨斗等。(三)、作业条件1、主体结构经有关质量验收部门验收合格。工种之间已办好交接手续。2、按图纸要求弹好门中线,并弹好+500mm水平标高线。3、检察门窗洞口及标高是否符合设计要求。4、门的开启方向必须符合设计要求,且经过技术部门确认。其配件位置与吊顶、专业管线等无交叉打架现象。二、施工工艺(一)、工艺流程划线定位&&&门洞口处理&&门框内灌浆&&门框就位和临时固定&&门框固定&&门框与墙体间隙间的处理&&清理&&门扇安装&&五金配件安装(二)、施工要点1、划线定位:按设计要求尺寸,标高和方向,画出门框框口位置线。2、门洞口处理:安装前检查门洞的尺寸,偏差、不垂直、不方正的要进行剔凿或抹灰处理。3、门框内灌浆:对于钢质防火门,需要在门框内填充水泥素浆或C20细石砼。填充前应先把门关好,将门扇开启面的门框与门扇之间的防漏孔塞上塑料盖后,方可进行填充。填充水泥不能过量,防止门框变形影响开启。4、门框就位和临时固定:先拆掉门框下部的固定板,将门框用木楔临时固定在洞口内,经校正合格后,固定木楔。凡框内高度比门扇的高度大于30㎜者,洞口两侧地面须设置凹槽。门框一般埋入&0.00m标高以下20㎜,须保证框口上下尺寸相同,允许误差<1.5㎜,对角线允许误差<2㎜。5、门框固定:钢质门采用1.5㎜厚镀锌连接件固定。连接件与墙体固定可采用膨胀螺栓、射钉或预埋或后置的铁件焊接的方式进行。木门框多采用钢钉固定于预埋的木砖或后置的木砖之上。不论采用何种固定方式,每边均不应少于3个连接点,且应牢固连接。6、门框与墙体间隙间的处理:门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或强度不低于C20的细石砼嵌缝牢固,应保证与墙体连接成整体;经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。门框与墙体连接处打建筑密封胶。7、门扇及五金配件安装:&粉刷完成后,安装门扇、五金配件及有关防火装置。门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。三、质量标准&(一)、主控项目:1、防火门的质量和各项性能应符合设计要求。2、防火门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。3、带有机械装置、自动装置或智能装置的防火门其机械装置、自动装置或智能装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。4、防火门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。5、防火门的配件应齐全,位置&应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和特种门的各项性能指标。(二)、一般项目:1、防火门的表面装饰应符合设计要求。2、防火门的表面应洁净,无划痕、碰伤。四、成品保护1、防火门采用带面漆的成品门时,门框固定前应对门表面贴保护膜进行保护,防止灰浆污染。待墙面装修完成后,方可揭去保护膜。2、防火门面漆为后做时,应对装修后的墙面进行保护(可贴50㎜宽纸条)。3、钢质门安装时应采取措施、防止焊接作业时电焊火花损坏周围材料。五、应注意的问题1、门框固定不牢、松动:安装时应严格遵守工艺规程,保证连接件的数量,并根据墙体材质选用连接方式。2、框扇翘曲变形,闭合不严:防火门安装前,必须逐樘进行检查,如有翘曲变形活脱焊等现象,应予以更换;搬运时应轻搬轻放,运输堆放时应竖向放置。3、钢质门返锈:钢门窗安装前,应检查防锈;搬运、安装时应防止撞伤及擦脱表面漆膜;如有损坏,应及时补刷防锈漆后方可涂刷面漆。
答案创立者
以企业身份回答&
防火门在安全疏散时起着至关重要的作用,国家有关部门对防火门颁布了一些列规定,下面是有关于《钢质防火卷帘通用技术条件》GB14102-93规定的技术规范:?1.钢质防火门代号?s---门框双槽口?d---门框单槽口?k---有下框,无下框略? ??b---门扇上设置具有防火性能的玻璃,无玻璃代号略?l---亮窗,无亮窗代号略?1---单扇门?2---双扇门?5---右开门?6---左开门??代号示例? ??GFM-0921-bsk5乙-1表示钢质乙级单扇防火门,洞口标志宽度为900mm,高度为2100mm。门扇上设置具有防火性能的玻璃,门框为双槽口结构,有下框,门的开启方向为右开门。? ??GFM-10-dl6丙-2表示钢质丙级双扇防火门,洞口标志宽度为1000mm,高度为2100mm。门扇不设置具有防火性能的玻璃,?门框为单槽口结构,没有下框,有亮窗,门的开启方向为左开门。?2.耐火极限? ??甲级钢质防火门的耐火极限不应小于1.2h?,乙级钢质防火门的耐火极限不得小于0.9h?,丙级钢质防火门耐火极限不应小于0.6h?。?3.门扇的开关方向? ???右开门为顺时针方向旋转;左开门为逆时针方向旋转;防火门开启方向必须为疏散方向。? ??开启方向是十分重要的。《高规》中已明确规定向疏散方向开启,如楼梯间应向楼梯前室方向开启,以利于人员疏散。另外,前室一般为避难场所、疏散通道,在火灾发生时要正压送风,如不按上述开启方向安装,风压有可能使防火门打开,出现窜火、窜烟的情况。?4.分类? ??按门扇数量区分有钢质单扇防火门和钢质双扇防火门。? ??按门扇结构区分有钢质镶玻璃防火门、钢质不镶玻璃防火门、钢质带亮窗防火门和钢质不带亮窗的防火门。?按耐火极限区分有甲级防火门、乙级防火门和丙级防火门。?5.技术要求? ??门框、门扇面板及其加固件采用冷轧薄钢板。? ??门框宜采用1.2-1.5mm厚钢板,门扇面板宜采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件宜采用1.2-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。?门框宜设密封槽。槽内应嵌由不燃性材料制成的密封条。?门扇和门框内填充材料,用不燃性材料填实。? ??安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃。?安装在防火门上的合页,不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。?双扇门间必须有带盖缝板,并装有闭门器和顺位器。
木质防火门的安装方法  安装工具  电锤、木工榔头、锉、刨、钢锯、平口螺刀、角尺、圈尺、吊线锤等。  安装程序  1.
组装门框  (1)
在平整光滑的地面上,用直径2.5mm电钻在竖框的上端引30-40mm深的钉孔,用4颗80mm长的元钉把横框与两块竖框连接牢固(三块框采口在同一平面上;框内侧竖框与横框连接处缝隙小于0.5mm,两块横框与竖框处成90度角)。  (2)
在竖框两侧固定6块连接片。  (3)
把已组装成型的门框在地面上&翻过来&,用元钉固定另外6块连接片(检查:角度是否90度?门框中下三点内宽尺寸是否一致?)。  (4)
检查符合要求后,把门扇与门框(有采口一方)&预合&。要求门的两边与门框的间隙符合要求。  2.
门框与墙体联结固定  (1)
把组装牢固的门框整体移入门洞中(门框的两面与墙体两面在同一平面上;用吊线锤检查门框整体是否垂直于地面)  (2)
以连接片钉孔为点,确定墙体上的十二个钻孔点。  (3)
用8-10mm直径的电锤在孔点上钻孔,在钻孔种钉入木锲,用元钉把连接片固定在墙体上。  (4)
在已固定的门框与墙体间和缝中镶入木条,做到既不过紧又不过松,使门框与墙体连接固定。  3.
安装门扇  (1)
剔合页槽,作业中不得损伤套装门装饰表面。  (2)
安装合页。在钉木螺钉前,先引钉眼,然后钉木螺丝钉并拧紧(上下合页先拧一枚螺丝,然后关门检查缝隙是否合规,检查口与门扇是否在同一平面上,门扇有无下坠。无误后将其它螺钉拧紧,严禁将螺钉直接&打入&门扇门框内)。  (3)
安装门锁(门锁安装后,注意全面检查门扇门锁开关是否灵活,留缝是否合规)。  4.安装门套线,门档条。(二合一结构)  (1)套线和档条都设有凹型安装钉槽,用20-25mm元钉把门套线壳和档门条壳固定在门框上,然后用胶水把门套线的压条心和档门条安装在套线壳和档门条壳上。  (2)门套线和档门条应截切呈45度斜角(注意将斜角用平锉或木工刨打磨光滑,斜角两角相接处呈一线且合缝严密平整,合缝处用胶水粘牢)。  安装质量标准  1.
整体效果  (1) 门扇门锁开关灵活,不形成&自开门&。  (2) 门扇四周缝隙合规一致。  (3) 连接缝隙严密、牢固。  (4) 装饰表面无损伤。  2.
留缝标准  (1) 门扇锁位与竖框缝3-4mm。  (2) 门扇合面侧与竖框缝2-3mm。  (3) 横框与门扇缝2-3mm。  (4) 门扇与地面缝6-8mm。  钢制防火门安装工艺标准  1
适用范围  本标准适用于建筑工程平开钢质单、双扇防火门、钢质镶玻璃单、双扇防火门及钢质带亮窗的防火门安装。  2
引用标准  建筑装饰装修工程质量验收规范(GB)  建筑材料不燃性试验方法(GB5464)  建筑门窗术语(GB5823)  建筑门窗扇开、关方向和开、关面的标志符号(GB5825)  运输包装收发货标志(GB6388)  门和卷帘的耐火试验方法(GB7633)  高层民用建筑设计防火规范(GBJ45)  3
术语  钢质防火门&&指用冷轧薄钢板作门框、门板、骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。  4
材料要求  4.1
门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用 1.2 ㎜~1.5 ㎜厚钢板,扇面板采用 0.8㎜~1.2 ㎜厚钢板,加固件采用 1.2㎜~1.5 ㎜厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于 3.0 ㎜。
门扇和门框内应用不燃性材料填实。  4.3
安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不得低于 950℃。  4.4
安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。  4.5
双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。  4.6
门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于 4 ㎜,  上侧缝隙不得大于 3 ㎜,双扇门中间缝隙不得大于 4 ㎜。  5
施工准备  5.1
作业条件  5.1.1
门框进入施工现场必须检查验收。门框和扇安装前应先检查型号、尺寸是否符合要求,有无窜  角、翘扭、弯曲,如有以上情况应先进行修理。  5.1.2
门框的安装应符合图纸要求的型号及尺寸,并注意门扇的开启方向,以确定门框安装的裁口方  向,安装高度应按室内 500 ㎜的平线控制。  5.1.3
门窗框安装应在抹灰前进行,门扇和窗扇的安装宜在抹灰后进行。如必须先安装时,应注意对  成品的保护,防止碰撞和污染。  5.2
材料准备  焊条、螺栓、水泥砂浆(塞口用)。  5.3
主要机具  电锤、塞尺、线坠、红线包、墨汁、小电锯等。  6
操作工艺  6.1
钢质防火门安装前,必须进行检查,如因运输贮存不慎导致门框、门扇翘曲、变形,应修复后方  可进行安装。  6.2
钢质防火门立樘时,须用水平尺校平或用挂线法较正其前后左右的垂直度,做到横平、竖直、高  低一样。  6.3
门框必须与建筑物成一整体,采用铁件与墙体连接。  6.4
安装时门框埋入面层标高以下 20 ㎜,不得小于 15 ㎜。  6.5
防火门的开启方向必须为疏散方向。  6.6
安装后门框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆,并养护 24h 以上方可正常使用。  6.7
防火玻璃的安装:防火玻璃安装时,四边留缝一定均匀,定位后将四边缝隙用防火棉填实填平,  然后封好封边条。  7
质量控制  7.1
有贴脸的门在立口时应注意墙面抹灰层厚度,门框安装完后应与抹灰面平齐。  7.2
墙体砌筑时应上下左右拉线找规矩,保证墙体位置和洞口尺寸留设准确,留的余量大小均匀。安  装门框后四周的缝子不应过大或过小,一般情况下安装门框上皮应低于门窗过梁 10 ㎜~15 ㎜。  7.3
墙体砌筑时应按要求预留的预埋件,数量不得缺少,预埋件砌筑保证牢固;砌半砖墙或轻质墙应  设置带预埋件的混凝土块,不得直接使用砌筑在墙体内的预埋件;现浇混凝土墙或预制隔墙板,应在制  作时直接浇筑在混凝土内,使预埋件牢固地固定在预制混凝土墙和隔墙板内。预埋件的设置一定要满足
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok钢质观窗上亮防火门-南京拓吉消防设备有限公司
您当前的位置: &
& 钢质观窗上亮防火门
点击图片查看大图
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起
7 天内发货
更新日期:
&&有效期至:长期有效
&& & 钢质双扇观窗上亮防火门一般是宽度超过1.5米高度超过2.1米且超过部分到达20-30公分以,在顶部和门扇中加入防火玻璃的一种做法,这种防火门有很好的采光效果。
钢质防火门质地优良,安全可靠,门面采用优质板材,门扇之间填充隔热耐火材料,特制防火铰链、防火锁具、防火胶条和防火玻璃组成全部按照国家标准。根据尺寸规格定身制作,自由组合:尊重用户意愿,按用户要求规格定身设计、生产。达到国家标准GB要求的稳定性、完整性和隔热性。按耐火性能分为:甲级&1.5h,乙级&1.0h,丙级&0.5h。产品保证消防验收。
防火门的规格型号
GFM---------表示钢质隔热防火门
MFM---------表示木质隔热防火门
GMFM--------表示钢木质隔热防火门
&&--------表示门宽度(防火门规格用洞口尺寸标示)
&&--------表示门高度(防火门规格用洞口尺寸标示)
(防火门规格的宽、高度单位为dm.示例:宽度1000mm、
高度2100mm的防火门表示为1021)
b----表示门扇上装有防火玻璃,门扇上无防火玻璃时型号中不标注。
d----表示门框为单裁口。双裁口门框标示为s.
(本公司生产的防火门均为单裁口)
l----表示门上有亮窗,无亮窗时型号中不标注。
k----表示门框带下槛,无下槛时型号中不标注。
&---此处表示防火门的开启方向。5表示门扇顺时针旋转关闭,6表示门扇逆时针旋转关闭。(双扇门的开启方向按装锁的门扇确定)
A&.&&(&级)-----此处表示防火门的耐火等级。A1.50(甲级)表示甲级防火门,耐
火极限1.5h。A1.00(乙级)表示乙级防火门,耐火极限1.0h。A0.5(丙级)表示丙
级防火门,耐火极限0.5h.
&----此处表示门扇的数量。1表示单扇门,2表示双扇门。
防火门的门型
& &&&&防火门的门型共10种,其中单扇门4种、双扇子母式2种、双扇门4种。单扇门和双扇子母式要明确开启方向。门型示意图如下:
防火门的基本尺寸
1、门框型材的断面尺寸
2、门框的外形及裁口尺寸
生产加工单的尺寸及门型的确定
1、如何确定防火门的尺寸
防火门的尺寸是依据门洞尺寸确定的。门洞尺寸在建筑施工图的门窗表中可以查出。
建筑施工图的平面图中标出了防火门的安装位置及防火门的编号,如:FM甲1-----FM乙1-----FM丙1-----等。相应编号的防火门在门窗表可以查到洞口尺寸和采用的图集编号以及总数量和分层数量。还应注意备注栏中的说明,如管道井门的门洞高度标为2100㎜,但在备注中标注洞口下部有100㎜或120㎜的台阶,这样洞口的实际高度只有1900㎜。
防火门加工的宽度尺寸为洞口尺寸-20mm
防火门加工的高度尺寸为洞口尺寸-10mm
2、如何确定防火门的门型
&&&& 门型是指防火门
①是单开门还是双开门
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ②双开门是对开还是大小扇(也称子母门)
& &&&&&&&&&&&&&&&&&&③门上有没有亮窗
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ④门扇上有没有玻璃
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ⑤门扇的开启方向(要在建筑施工图的平面图中一个一个的查找,有的门窗表采用的图集能确定门的开启方向)
&防火门的门型按建施图门窗表中采用的图集选定,目前比较通用的3J609国家防火门图集。
防火门五金配件的选用
1、防火合页
&& &防火合页的型号规格在产品图中已有规定。
&&&&每一个门扇的合页数量由门扇的高度确定,门扇高度大于1800㎜的门扇用3个合页,
门扇高度小于1800㎜的门扇用2个合页。
& &管道井门安装管道门锁
&& 用于通道机房的门安装防火锁,双扇子母式门也应安装防火锁。
&&& &除管道井门以外的防火门都应安装闭门器。单扇门安装一个闭门器,双扇门安装2个闭门器,大小扇(子母门)的防火门只在大扇上安装闭门器。
&&& 安装2个闭门器的双扇门可安装1个顺序器。(选用)
5、防火插销
&&& 装防火锁或过道门锁的双扇防火门应在没有装锁的门扇上装2个防火插销。(门扇上、下各1个)
防火门的加工尺寸
&&& 上述防火门尺寸为图纸样例尺寸,生产过程中可根据用户需要下达的防火门尺寸规格,计算门框和门扇以及亮窗的加工尺寸。
1、门框的尺寸
&&门框制作时以门框的外形尺寸为基础计算出门框的内裁口尺寸,有亮窗的门框同时计算出亮窗的镶玻璃框尺寸,组装和检验以内裁口尺寸和镶玻璃框尺寸为准。
&&钢质防火门 &
&&&门框内裁口宽度为门框外形宽度-90㎜。
&&&门框内裁口高度:
&&&无亮窗带下槛的门框为门框外型高度-90㎜。
&&&有亮窗带下槛的门框为2090㎜-90㎜(2090㎜以上为亮窗高度)。
&&&无亮窗无下槛的门框为门框外形高度-45㎜。
&&&有亮窗无下槛的门框为2090㎜-45㎜。
&&(注:无下槛的门框内裁口高度从门框上部内裁口至地平标志线)
&&&&&&& 亮窗镶玻璃框的宽度分为两种
&&&& 门框外形宽度小于1200㎜时镶玻璃框的宽度等于门框内裁口宽度。
&&&& 门框外形宽度大于1200㎜时亮窗在宽度方向分为两格,每格镶玻璃框的宽度为门框内裁口宽度-45㎜除以2。
&&&& 亮窗镶玻璃框的高度为亮窗高度-45㎜。
木质防火门
&&&&门框内裁口宽度为门框外形宽度-80㎜。
&&&&门框内裁口高度:
&&&&&&无亮窗带下槛的门框为门框外型高度-80㎜。
&&&&&&有亮窗带下槛的门框为2090㎜-80㎜(2090㎜以上为亮窗高度)。
&&&&&&无亮窗无下槛的门框为门框外形高度-40㎜。
&&&&&&有亮窗无下槛的门框为2090㎜-40㎜。
(注:无下槛的门框内裁口高度从门框上部内裁口至地平标志线)
&& 亮窗镶玻璃框的宽度分为两种
&&&& &&门框外形宽度小于1200㎜时镶玻璃框的宽度等于门框内裁口宽度。
&&&& &&门框外形宽度大于1200㎜时亮窗在宽度方向分为两格,每格镶玻璃框的宽度为门框内裁口宽度-40㎜除以2。
&&&&&& 亮窗镶玻璃框的高度为亮窗高度-40㎜。
2、防火门门扇的尺寸
&&&& ①钢质防火门:门扇厚度50㎜,门扇宽高尺寸根据门框的内裁口尺寸计算。
&&&&&&& 门扇宽度:单扇门为门框内裁口尺寸-6㎜.
&&&&&&&&&&&&&&& &&双扇门每个门扇的宽度为门框内裁口的宽度-10㎜除以2。
&&&&&&& 门扇高度:有下槛的门门扇高度为门框内裁口高度-6㎜。
&&&&&&&&&&&&&&&&& 无下槛的门门扇高度为门框内裁口高度-10㎜。
&&&& ②木质防火门:门扇厚度&甲级门扇50㎜&&
乙级门扇45㎜。
门扇宽高尺寸根据门框的内裁口尺寸计算。
&&&&&&& 门扇宽度:单扇门为门框内裁口尺寸-6㎜.
&&&&&&&&&&&&&&&&& 双扇门每个门扇的宽度为门框内裁口的宽度-10㎜除以2。
&&&&&&& 门扇高度:有下槛的门门扇高度为门框内裁口高度-6㎜。
&&&&&&&&&&&&&&&&& 无下槛的门门扇高度为门框内裁口高度-10㎜。
&&&& ③带玻璃的门扇门扇上镶玻璃框的位置、形状及尺寸按所采用的图集的规定。
3、防火玻璃的尺寸
&&&& ①防火玻璃的尺寸以镶玻璃框的尺寸确定,高宽各-5㎜。
防火门安装的基本要求
1、钢质防火门门框的的安装
①在门框立梃上开安装孔,用M10&80的膨胀螺栓将门框固定在门洞内。门框与门洞的间隙在固定点的位置应加木块垫实。固定好的门框内裁口的尺寸应符合技术要求,内裁口
宽度在上、中、下三点测量尺寸误差在2㎜以内,门框水平度误差不超过2㎜,垂直度误差
不超过2㎜。扭曲度不超过3㎜。固定方法如图一
②门框上不设安装孔,在门框加强筋上设安装板,安装时用射钉枪将安装板固定在门洞上,门框与门洞的间隙在固定点的位置应加木块垫实。固定好的门框内裁口的尺寸应符合技
术要求,内裁口宽度在上、中、下三点测量尺寸误差在2㎜以内,门框水平度误差不超过
2㎜,垂直度误差不超过2㎜。扭曲度不超过3㎜。固定方法如图二
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2、木质防火门门框的安装
&将门框用130㎜的铁钉固定在门洞内(在门洞内打铁钉的位置用电锤打&14的孔,在
孔内打入木楔,铁钉要钉在木楔上)。门框与门洞的间隙在固定点的位置应加木块垫实。固
定好的门框内裁口的尺寸应符合技术要求,内裁口宽度,在上、中、下三点测量尺寸误差
在2㎜以内,门框水平度误差不超过2㎜,垂直度误差不超过2㎜。扭曲度不超过3㎜。固
定方法如图三
3、门框安装与地平的关系
①安装门框时应了解门洞的地平标志线高度,以地平标志线为准,保证无下槛的门框装好
后门框的地平标志线与地平一致。有下槛的门框下裁口高出地平10-30㎜。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
②无下槛的门框安装后由于地平标志高度改变而造成门框内裁口高度变化,在制做门扇时
门扇高度尺寸应以实测的门框内裁口高度尺寸为依据计算。
门扇上带玻璃的防火门的说明
门扇上带玻璃的防火门玻璃的形状和大小一般分为条型玻璃和方形玻璃。一般带玻璃防火门门扇上防火玻璃的面积不能超过门扇面积的15%。钢质单扇带玻璃防火门 /show.asp?id=124登录后留言
*联系电话:
*联系邮箱:
您现在选择匿名登录,请谨慎以事实文明留言评价,如果需要举报,请点击顶部右上角的“举报纠错”。扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
防火门尺寸计算门洞尺寸是,按标准做的门框、门扇是多大的?
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
一般在洞口尺寸上宽度和高度减去1.5cm-2cm为加工尺寸,
实际生产的尺寸知道吗?门框是吗?门扇是多少呢?
这个没有具体尺寸的你可以参照你做的是那种标准门,我给你举个例子,
BFM1221,丙级防火门,尺寸宽1200mm,高2100mm
JFM1522,甲级防火门,宽1500mm,高2200mm
YFM1022,乙级防火门,宽1000mm,高2200mm
这三个是型号,B代表丙级 FM代表防火门,12代表尺寸为1200mm 21代表高度为2100mm 这是标准门。
实际加工完成以后
宽度1160 高度2060,门扇大小不通,一般以70cm或者90cm居多。
标准门价格按樘计算。
非标门尺寸按照 洞口尺寸W*H计算。还有要问的吗?
为您推荐:
扫描下载二维码君,已阅读到文档的结尾了呢~~
防火门安装方案
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
防火门安装方案
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 防火门门框灌浆 的文章

 

随机推荐