25台1.52p空调用多大的空开需要好多A的总空开

1.5匹空调2.5平方专线需要多大的空气开关-百谷歌
1.5p功率也就是1.2kw左右
电流不到5A
用16A的足够了
买个名牌的也就是35元左右用16A的漏电保护器就行。16A或者是20A的都可以,不需要安装漏电保护器。现在买大功率空调的市民越来越多,但很多人发现,2匹以上空调没有配插头,安装时得另外加钱买。这是怎么回事呢?昨日,业内人士表示,这是为了安全起见,2匹以上空调最好装空气开关。
柜式空调没配插头销售人员很少告知
市民林先生昨日告诉记者,最近天气太热,他买了一台2.5匹的柜式空调。但前几天工作人员上门安装时,他发现柜式空调没有配电源插头,他不得不花十几元买了一个。他很纳闷:“为什么我以前买的1匹、1.5匹的空调都配有插头,而大功率的柜式空调却不配呢?会不会是厂家故意借此赚钱呢?”但安装人员告诉他,所有厂家生产的2匹以上的空调都没有配电源插头,这主要是为了用户安全考虑。
昨日,记者走访榕城多家家电卖场,发现各个品牌2匹以上的空调都没配电源插头,而在销售过程中,销售人员很少会主动告知这点。记者随机采访了8位顾客,问他们是否知道2匹以上柜式空调不配电源插头,他们都表示不知道。
对此,格力、美的、海尔等空调厂家的售后负责人均表示,之所以大功率空调不配电源插头,是因为这种空调开机启动电流较大,往往大于16安培。而三芯插座(即常用电源插座)的额定电流最大只有16安培,并不能满足其要求,厂家如果配上16安培的插头,空调反而会变成不合格产品。因此行业习惯就是2匹以上的空调都不配插头,而是由消费者根据自己的需要和经济承受能力来选配插头或装空气开关。
装空气开关更安全用插头应定期检查
据介绍,在一般情况下,使用符合国家标准的16安培电源插头和插座不会发生问题,但却存在安全隐患。因为2匹以上空调启动瞬间的实际电流,超出插头和插座的额定承受范围。长此以往,可能导致插头和插座烧坏,严重的还可能引发火灾。
多位空调厂家售后负责人表示,目前,购买2匹以上空调的消费者,普遍做法还是选配16安培的插头,很少人用空气开关,这主要是空气开关比普通电源插头要贵不少。
业内人士建议,用户在安装2匹以上空调时,应尽量购买额定电流更大的空气开关来连接空调器。如已经使用插头的,用户应定期检查插头和插座是否有烧焦的痕迹,以便及时发现安全隐患。1.5P空调安装10安培的空气开关。带漏电的(正品)需要27到30元左右。用16A的带漏电小型断路器
你可能对下面的信息感兴趣已被0人收藏
&家里开两个空调,空气开关就跳闸,求原因
来自:保密
发帖:289+6156
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
...楼主...
来自:保密
发帖:184+3558
换个大一点的空气开关
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:保密
发帖:12+473
LZ的火表功率小了,5A 是不行的,跟供电局联系升级到10A吧。
-------------------------------------------------------------------------------------------
是金子总会发光。
Migrate --
Upgrade --
And the end? I don\'t know.
来自:保密
发帖:20+437
如果是单独一门空调线路的话,可能是其中一个空调的压缩机或者电路板或者电容坏了.可以单开一个试试.
-=此贴发送自[wap]=-
-------------------------------------------------------------------------------------------
来自:保密
发帖:58+491
一个一个试,单开跳的话就是空调有问题了
-------------------------------------------------------------------------------------------
态度决定一切
来自:保密
发帖:12+461
2楼正解. 火表拖不动.
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:保密
发帖:289+6157
我爸说每次都是空气开关跳闸,不是外面大火表跳闸。。。
说不清楚,我家以前也是这样,2台如果是一条线路电线汤不牢还是空气开关汤不牢,就是这个意思,开一台没事的话就肯定是这个原因,换大点的
装修的时候, 电线很重要, 装修公司手里的熊猫电线, 900%都是他妈的假货
-------------------------------------------------------------------------------------------
冬天饮寒水, 黑夜渡断桥, 忍性吞气, 茹苦领痛, 耐寒扫雪, 冒热灭火, 夏不挥扇, 雨不张伞
...10楼...
来自:保密
发帖:249+17197
火表带不动·
-------------------------------------------------------------------------------------------
当工作和爱情不如意时,可掏出小弟弟,凝视它、静思它所蕴含之精神:能长能短,能粗能细,能伸能曲,能软能硬,学学它,眼前的困难算个鸟!
...11楼...
来自:保密
发帖:575+3266
空气开关箱子里看看,是分路跳了,还是总的跳,基本这种情况是负载太大,空气开关配小了,过载就跳闸了,从新换个空气开关就行了
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
...12楼...
来自:保密
发帖:217+3381
升级空气开关,比外面的稍小既可,另外有条件双负载摸摸电线热不热,如果热换线
-------------------------------------------------------------------------------------------
胶管机械、钢丝机械、非标准设备设计制造
...13楼...
来自:保密
发帖:655+23513
装修的时候, 电线很重要, 装修公司手里的熊猫电线, 900%都是他妈的假货
再假,2.5平方也不会变成1.5平方吧
空调都是独立布线,就算1.5平方, 搞定1匹空调没问题的吧
-------------------------------------------------------------------------------------------
[编辑] [短信] [好友] [相册] [搜索] [举报] [道具][奖分] [引用] [只看此人] 管理: [删除] [IP]
...14楼...
来自:保密
发帖:171+1802
空气开关 太小了换一个 上周刚换了 本来家里也是一直跳
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
...15楼...
来自:保密
发帖:39+2133
外面的进线不改大也没有用的
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
...16楼...
来自:保密
发帖:50+695
空调一路线的开关基本没啥问题的,没那么容易跳的~另假线铜杂质多容易发热~吃电~
-=此贴发送自[wap]=-
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
...17楼...
来自:保密
发帖:289+6157
谢谢大家,我再给空调单独装个几个空气开关试试,再不行就要重新布明线了,哎!
求推荐空气开关品牌,还有3平方的空调线品牌,多谢!
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
...18楼...
来自:保密
发帖:289+6157
求推荐空气开关品牌,还有3平方电线品牌,谢谢!
无处可逃,何不勇敢面对!
...20楼...
来自:保密
如果以前没问题,是最近才这样的,应该和空开电表无关。
我这个月也碰到这种问题,家里1.5P的空调开着没事,一开客厅柜机马上跳闸,推了几次后保险丝都烧了。后来查出来是断路器里面有一个开关烧坏了,原因是断路器的螺丝松动导致电线过热,把绝缘皮烧掉后火线零线接触短路。
所以,装修几年后家里大容量电器多的话,记得把断路器里的螺丝都紧一紧,接触不良会导致瞬间电流超过平时的几倍,再大功率的电表也趟不住。
-------------------------------------------------------------------------------------------
广告位招租
...21楼...
来自:保密
发帖:56+3049
如果是一开机就跳可以先算一下电流,如果没问题的话可以考虑把空开换成d型的。
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
...22楼...
来自:保密
发帖:4+44
换开关有啥用,是电线负载过高,装修时候的问题
-------------------------------------------------------------------------------------------
每天你都有机会和很多人擦身而过,而你或者对他们一无所知,不过也许有一天他会变成你的朋友或是知己。
...23楼...
来自:保密
发帖:289+6158
你是多大功率的空调,小一点的16a 大一点的20a 每个空调一个空开。空开国内品牌就德力西。外国牌子 施耐德 abb
。tcl和法国合资的朗格罗系列也蛮好。
还有奉劝各位 装修好后请把所有螺丝紧一紧。没人会给你紧到位的无论民用的还是工业的
-=此贴发送自[Android]=-
-------------------------------------------------------------------------------------------
情在一夜之前 爱在两腿之间
...25楼...
来自:保密
发帖:18+6523
空调是独立线路还是更其他电器在一起?
-------------------------------------------------------------------------------------------
保护沪语,拧拧有责!!!
保护沪语,从吾组起!!!
...26楼...
来自:保密
发帖:0+6899
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
...27楼...
来自:保密
发帖:0+97
火表和空气开关一起换妥妥的,我以前就个能
跳闸还有可能空调 插头线路有问题
-=此贴发送自[Android]=-
-------------------------------------------------------------------------------------------
情在一夜之前 爱在两腿之间
...30楼...
来自:保密
发帖:250+8270
检查有否对地点或者接触不良
空开trip值调大或者换大空开
-------------------------------------------------------------------------------------------
一帮牛人创建了KDS,然后一帮2b占领了它
然后,没有然后了。。。
...31楼...
来自:保密
发帖:11+432
白料换成15安培
空气开关一般没问题 不行打电力保修电话 上门解决 b
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
...32楼...
来自:保密
发帖:49+1023
布线大概有问题,空调线要直接接火线。
-------------------------------------------------------------------------------------------
KDS特点: 1.平均工资号称20K。2.电动小车关心油价。3.红白喜事上山发帖。4.三校素质鄙视硬盘。5.意淫小说分外抢眼。6.霍胖撩菜格外痛快。7.认识富贵脸上贴金。8.挤挤地铁拍拍黑丝。
...33楼...
首先,请你以一种,团成一个团的姿势,然后,慢慢地比较圆润的方式,离开这座让你讨厌的城市,或者讨厌的人的周围首先,请你以一种,团成一个团的姿势,然后,慢慢地比较圆润的方式,离开这座让你讨厌的城市,或者讨厌的人的周围
家里开两个空调,空气开关就跳闸,求原因
数码影像推荐
最新二手发布
扫描关注官方微信
扫描下载客户端
你可以发私信给一个或多个听众。默认不能发给非听众,除非对方设置了允许。
奖励分值:您今日还有 3 点分值可以奖励 [ 20 点奖分可自动换取 1 点PP]
请输入4位有相同表情的数字
&违反国家法律&&&&&&&&&含有色情内容
&对他人进行恶意攻击
&散布广告以及其它商业化的宣传
&干扰或混乱kds宽带山网络服务
&发布任何包含种族、 性别、宗教歧视性和猥亵性的信息内容
&恶意刷屏&&&&&&&&&&&&&&&内容重复&&&&&&&&&&&&&&&攻击管理员
&本人要求删除&&&&&&&&当事人要求删除
&与主题无关&&&&&&&&&&&水贴软文&&&&&&&&&&&涉及敏感政治内容
&被要求删除,你懂的&&&&&&&&&&&盗号并发布违规或广告内容
扣除hp值:
宽带山警务室
&恶意刷屏&&&&&&&&&水贴软文
&违反国家法律
&含有色情内容
&对他人进行恶意攻击
&散布广告以及其它商业化的宣传
&干扰或混乱kds宽带山网络服务
&发布任何包含种族、 性别、宗教歧视性和猥亵性的信息内容
&网页不能打开
&图片不能显示
已报名参加的人员:电源线是否大于2.5平方,空开换16A
其他答案(共2个回答)
  1.5P空调器的制冷量是3300W,按能效比2.8计,电功率约1178W,工作电流约5.4A。
  单相电机的启动电流是工作电流的5-7倍,即启动电流为32...
不太好.因为压缩机瞬间启动电流非常大,不是正常工作电流6.5A.当并联使用2台空调时如正好2台机器同时启动,瞬间电流非常之大,过流保护器会动作.(平常压缩机工作...
——4平方铜导线的“安全电流”约为25A,完全可以使用。注意导线的连接要牢固。(多股导线容易松动)
——另外,你使用的是“两芯”护套线,为安全计,要使用...
lisa你好,这问题真没法准确回答.
答案的一部分你已有了:1.5P,
1270W.就是说开机不停的话每小时大概耗电1270W---1.27度/小时.
答: 但是可以喝的这种的话,有助于防止宝宝拉肚子的效果还是有好的,当然妈妈也是可以用的啦,你可以蒸一些来吃。
答: 你朋友是宫颈息肉.推荐一文,供你参考:
什么是子宫颈息肉
子宫颈息肉是慢性宫颈炎表现的一种,在已婚妇女中比较多见。
  子宫颈是子宫下端的部分,其内腔呈圆筒形或...
答: li660912同学:
您好!您有这样的想法非常好,说明您知道父母为了您成长的辛苦和劳累。呵呵,有这样的心理,我想您一定会在学习上下苦功夫,以优异的成绩来回报父...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区1.5匹的空调需要多大空气开关,怎么算_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
1.5匹的空调需要多大空气开关,怎么算
1.5匹的空调额定功率在1.2kw左右,额定电流在5A-6A,用16A的空气开关即可。计算方法:I=P/U=V≈5.5A空气开关(英文名:Air switch),又名空气断路器,是断路器的一种,是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是用来做电路保护的,一旦出现短路事故就会断开电路,因为采用空气作为灭弧介质,所以成为空气开关。其基本原理是短路电流远大于正常负载电流,短路电流导致脱扣器脱扣,动触头在弹簧作用下与静触头分开,使得电路断开。
培训机构数学导师
1.5P的空调用15-20A的就够用了
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包3台1.5P的空调需要多大的空开?_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
3台1.5P的空调需要多大的空开?
我有更好的答案
三台1.5匹的空调冬季制热用电总功率大约在6000瓦左右,用电电流在27A左右,应购买32A的空气开关比较合适。
采纳率:65%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包

我要回帖

更多关于 空调需要空开吗 的文章

 

随机推荐