西门子240变频器 故障代码F7902 故障怎么解决啊?求高手赐教!
是电缆70挤出机主轴电机的变频器,电机刚启动时不报警,过一会就报警。常见故障编号里没有F7902这个代号,从哪里可以下载到全的西门子变频器的使用说明书和故障说明书。
  F7902的解释是Motor Stalled,指的是电机失速,电机速度失去控制,在整个速度范围内都是可能出现的。   检查r949,故障值为2,通过 r1408.12 (p1745)识别停转。   1、 在使用&不带编码器SLVC&方式时,低速运行时,速度偏差超过了P1745的速度百分数,那么在延时P2178后同样会报F07902。   2、 p1300=20 SLVC, 一段辊道是变频器一拖多的应用吧? 变频器的静态辨识和动态辨识做过了吗? 变频器一拖多的SLVC应用有些讲究, 你知道吧?   3、F07902是速度偏差太大,有可能是速度环参数没调好。  4、实在查不出任何原因, 可以把P1745参数中的故障容差值提高些。
数学畅游者
F7902:电机堵转,你直接百度西门子 F7902就可以查到的。说明书可以到百度文库找的。
堵转的意思是不是电机费劲啊?有什么办法可以解决啊,例如调调什么参数什么的。先谢谢大家了哈。
堵转的意思是不是电机费劲啊?有什么办法可以解决啊,例如调调什么参数什么的。先谢谢大家了哈。
电机在转速为0转时,仍然输出扭矩即发生堵转。2原因堵转的原因一般都是机械的或者人为的。3状况电机堵转时功率因数极低,堵转时的电流(称堵转电流)可达额定电流的7倍,时间稍长就会烧坏电机。因此,电机的一般性试验就包括堵转试验这一项。
本回答被提问者采纳
如果检测到的电机转速低于P2175 ( Motor Locked Speed Threshold )同时转矩限幅已到达, 不让电机过度发热,指的是电机低速下转矩到达限幅值。目的: 电机长时间低速运转F7900故障是电机低速锁定(Motor Locked)
西门子的是不是420的变频器啊?是不是第三方的产品啊?
第三方是什么意思啊?铭牌写的是240的,是30~37kw电机用的。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
变频器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包西门子变频器G120-CU240S简明操作手册_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
西门子变频器G120-CU240S简明操作手册
&&西门子功率模块G120 操作手册
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩107页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢IC型号索引: &B&&&&F&&&&J&&&&N&&&&R&&&&V&&&&Z&&&&3&&&&7&&
在采购G120P进货过程中,您使用搜索有什么问题和建议?
免责声明:以上所展示的G120P信息由会员自行提供,G120P内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。捷配网不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买G120P产品风险,建议您在购买G120P相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。推荐使用"DZSC委托交易服务",买卖都安全。S7-1200与G120CU240X-2DP的P;1G120PROFIBUS通信功能概述;SINAMICSG120第二代控制单元CU240;>周期过程数据交换--通过该通信PROFIBUS;>变频器参数访问--提供PROFIBUS主站访问;1.周期性通信的PKW通道(参数数据区):通过P;2参数通道(PKW)的数据结构;PKW通信工作模式:主站发出请求,变频
S7-1200与G120 CU240X-2 DP的PROFIBUS通信 第2部分周期通信读写变频器参数 1 G120 PROFIBUS通信功能概述 SINAMICS G120第二代控制单元CU240B-2 DP、CU240E-2 DP、CU240E-2 DP F支持基于PROFIBUS的周期过程数据交换和变频器参数访问。 > 周期过程数据交换--通过该通信PROFIBUS主站可将控制字和主设定值等过程数据周期性的发送至变频器,并从变频器周期性的读取状态字和实际转速等过程数据。G120最多可以接收和发送8个过程数据字。该通信使用周期性通信的PZD通道(过程数据区),变频器不同的报文类型定义了不同数量的过程数据字(PZD)。 > 变频器参数访问--提供PROFIBUS主站访问变频器参数的接口,有两种方式能够访问变频器参数: 1. 周期性通信的PKW通道(参数数据区):通过PKW通道主站可以读写变频器参数,每次只能读或写一个参数,PKW通道的长度固定为4个字。 2. 非周期性通信:主站采用PROFIBUS-DPV1通信访问变频器数据记录区,每次可以读或写多个参数。 本文通过示例介绍S7-1200与CU240E-2 DP F的PROFIBUS PKW通信,介绍如何通过PKW通信读P2902[5]参数值、写P1121参数值。 2 参数通道(PKW)的数据结构 PKW通信工作模式:主站发出请求,变频器收到主站请求后处理请求,并将处理结果应答给主站。
图2-1 PKW通信原理 PKW通信的请求和应答数据总是包含4个字,第1个字和第2个字传送参数号、索引以及任务类型(读或写),第3个和第4个字传送参数内容。
图2-2 PKW参数通道的结构
> PKE:PKW第1个字 ? AK:位 12~15 包含了任务ID 或应答ID,任务ID参考表2-1,应答ID参考表2-2 ; ? SPM:始终为0; ? PNU:参数号 < 2000 PNU = 参数号。 参数号 ≥ 2000 PNU = 参数号减去偏移,将偏移写入分区索引中 ( IND 位 7 … 0 )。
图2-3 PKW结构
表2-1主站发送给变频器的任务ID
表2-2变频器发送给主站的应答ID
应答ID = 7 变频器会在参数值PWE1中将错误号发送给主站。
表2-3 应答ID = 7时的错误编号
注:更多错误编号描述请参考《CU240E-2操作手册》 > 参数索引IND:PKW第2个字 ? 子下标(参数下标):标识变频器参数的子索引(参数下标)值。例如P840[1]中括号中的“1”即为参数下标。 ? 分区下标:变频器参数偏移量,配合PNU确定参数号。例如P2902的分区下标 = 0x80,分区下表查询请参考表
图2-4 IND结构
表2-4 分区下标设置,取决于变频器参数范围
> 参数值PWE:PKW第3、4个字 参数值PWE总是以双字方式( 32 位)发送,一条报文只能传送一个参数值。 ? 32位的参数值由PWE1(第3个字)和PWE2(第4个字)两个字组成; ? 16位的参数值以PWE2表示,PWE1为0; ? 8位的参数值以PWE2中位0…7表示,高8位和PWE1为0; ? BICO参数:PWE1表示参数号,PWE2位10…15为1,PWE2位0…9表示参数的索引或位号。 3 S7-1200与CU240X-2 DP的PROFIBUS PKW通信实例 3.1 S7-1200组态 CU240E-2 DP F控制单元支持两种PKW通信报文:353报文和354报文,它们的区别在于过程值通道PZD数量的不同,PKW通道功能完全相同。本示例以组态353报文为例。 S7-1200与CU240X-2 DP的PROFIBUS通信基本组态过程以及变频器通信参数设置请参考《S7-1200与G120 CU240X-2 DP的PROFIBUS PZD通信》文档,在此不做详细介绍。 ? 组态与CU240E-2 DP F通信报文 1) 将硬件目录中“SIEMENS telegr 353, PKW+PZD-2/2”模块拖拽到“设备概览”视图的第1个插槽中,系统自动分配了输入输出地址,本示例中分配PKW的输入地址IB68~IB75,输出地址QB64~QW71,分配PZD的输入地址IW76、IW78,输出地址QW72、QW74; 2)为方便编程将插槽1的PKW区重命名为“PKW”(在调用系统功能DPRD_DAT、DPWR_DAT时将用到此名字),将插槽2的PZD区重命名为“PZD”。
图3-1组态与CU240E-2 DP F通信报文 ? 编程:在S7-1200中调用扩展指令“DPRD_DAT”读取PKW区数据,调用扩展指令“DPWR_DAT”写入PKW数据。 1) 双击项目树下的“Main(OB1)”打开OB1程序编辑窗口; 2) 扩展指令目录中“分布式I/O -> 其它 -> 驱动器 -> DPRD_DAT和DPWR_DAT ”指令拖拽到程序编辑窗口中。 三亿文库包含各类专业文献、生活休闲娱乐、行业资料、外语学习资料、幼儿教育、小学教育、中学教育、文学作品欣赏、应用写作文书、各类资格考试、96S7-1200与G120 CU240X-2 DP的PROFIBUS通信 第2部分周期通信读写变频器参等内容。 
 S7-1200(CPU 1214C)、G120 ( 控制单元 CU240B-2 )、一台装有 TIA Portal...2.2 参数设置 除了设置地址之外,还需要对其他一些变频器的通信参数进行设置,才...  S7-1200与G120 CU240X-2 DP的PROFIBUS通信 第2部分周期通信读写变频器参_信息与通信_工程科技_专业资料。S7-1200 与 G120 CU240X-2 DP 的 PROFIBUS 通信 ...  S7-1200 与 G120 CU240X-2 DP 的 PROFIBUS 通信 第 3 部分非周期通信读写变频器参数 1 G120 PROFIBUS 通信功能概述 SINAMICS G120 第二代控制单元 CU240B-...  & 《S7-1200 与 G120 CU240X-2 DP 的 PROFIBUS 通信 第 2 部分 周期通信读 写变频器参数》:介绍 S7-1200 通过周期性通信 PKW 通道(参数数据区)读写变频...  西门子400冗余和G120变频器_信息与通信_工程科技_专业资料。西门子S7-1200系统...G120 模块可以在右侧菜单 Profibus DP 中找到 SINAMICS,在 G120 中找到 CU240S...  器 其它供应商提供的带有 DP 口的传感器 配有 PROFIBUS CP 的 SIMATIC PC 站 S7-1200 PROFIBUS CM 使用 PROFIBUS DP V1 协议,实现以下类型 的通信: 周期性...  s7-300的profibus-dp通讯_信息与通信_工程科技_专业...Profibus-DP 通讯在 PLC S7-300 和变频器 6SE70 ...3.2、建立通讯 DB 块 一般地,读写数据都做在一...  S7-300 与 ABB 变频器通过 Profibus-DP 通讯先将变频器和 PLC 断电, 然后将 RPBA-01 通讯卡插到变频器相应的插槽上, 用带 Profibus 接头的 Profibus 电缆...

我要回帖

更多关于 g120变频器故障代码 的文章

 

随机推荐