格力三匹空调显示E1格力空调e5是什么故障障

格力空调柜机故障代码介绍 格力空调最新报价
 &来源:pchouse &作者:luocaixia &
  为我们的日常生活带来许多的便利,家电在长时间工作后,多多少少都会出现一些毛病,有些家电出现故障就会在显示屏出现一些代码,人们能够根据代码而清楚知道家电到底出了什么故障。而不同品牌不同家电出故障的代码都不一样,今天小编就来说说格力机故障代码介绍以及格力空调最新报价,大家都来看看吧。 格力空调柜机故障代码介绍  格力空调故障代码&变频柜机  1、E1代表压机内电流过大,感温包开路。  2、E2代表内温管的防冻结保护。  3、E3代表内传感器短开路。  4、E4代表蒸发器管短路  5、E5通讯失败N、L不能接反。   格力空调故障代码&普通柜机  1、E1表示压机高压保护。  2、E2表示内冻结保护。  3、E3表示压机低压保护。  4、E4表示排气温度保护。  5、E5表示过欠压保护、低电压保护。   格力空调故障代码&常见故障代码  E1:压缩机高压保护  1、冷凝器前有冷凝器前有障碍物。  2、室外环境温度高于43度时开始制冷。  3、控制回路异常。  4、高压管压力过大使高压开关动作。  E2:压缩机低压保护  1、冷媒不足。  2、膨胀阀半堵,电磁阀故障。  3、过滤器半堵。  E3::蒸发器防冻结保护。  1、室内风机不转或风口堵住。  2、室内环境温度低于18度。  3、空调感温管插头折断。  4、空调控制回路异常。  5、感温管的插头没有插好。  E4:压缩机排气管温度过高保护。  1、压缩机老化。  2、系统堵塞。  3、外机散热不好。  E5:过电流保护。 格力空调最新报价  Gree/格力 KFR-35GW/(35592)FNhDa-A3大1.5匹除甲醛变频空调 品圆 &3299元  Gree/格力 KFR-50LW(50551)NhAa-3 大2匹圆柱立式柜机空调 I酷 &6199元  Gree/格力 KFR-35GW/(35596)FNAa-A3 变频大1.5P冷暖空调 Q铂 &3199元  Gree/格力 KFR-72LW/(72595)NhAa-3 3匹智能定速立式柜机空调Q雅 &5599元  Gree/格力 KFR-35GW/(35583)FNAa-A3 冷静王大1.5P冷暖变频空调 &&3580元   通过以上小编对于格力空调柜机故障代码介绍以及格力空调最新报价的内容,大家对于格力空调的故障代码都有了一定的了解了。格力空调是很多消费者都会购买的品牌,因此多学习格力空调的故障代码,当人们遇到格力空调出现故障代码的时候,都能够清楚的了解自己的空调出了什么问题了。
责任编辑:ducheng_JZ
转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
相关标签:
免费量房设计
温馨提示: 为了您的利益以及我们的口碑,你的隐私将被严格保密格力空调坏了 这些故障代码你见过么?_网易数码
格力空调坏了 这些故障代码你见过么?
用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
(原标题:格力空调坏了 这些故障代码你见过么?)
格力这个品牌在空调行业内的关注度可以说是无人能敌,董大姐一个手势,那就让众人趋之若鹜,所以,格力旗下的空调也卖的风生水起。不过,再好的产品也有一定的故障率,这些故障就是用户在使用时经常遇见的一些常见难题。那么,当家中格力空调故障时,小伙伴们该怎么办?今天,笔者就一直关注度高居榜首的品牌格力空调来进行一下故障代码的解密。家中使用格力空调的朋友可不要错过。&E1:压缩机高压保护解决方案:1﹑冷凝器前有障碍物2﹑室外环境温度高于43度时开始制冷3﹑控制回路异常4﹑高压管压力过大使高压开关动作E2:蒸发器防冻结保护解决方案:1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好5﹑控制回路异常E3:压缩机低压保护解决方案:1﹑冷媒不足2﹑膨胀阀半堵,电磁阀故障3﹑过滤器半堵E4:压缩机排气温度过高保护解决方案:
1﹑系统堵塞2﹑ 压缩机老化3﹑外机散热不好E5:过电流(低电压保护)空调频道,欢迎访问:/
本文来源:万维家电网
责任编辑:王晓易_NE0011
用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
加载更多新闻
热门产品:   
:        
:         
热门影院:
阅读下一篇
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈当前位置: >
格力KF-72LW/E(72320L)A-N5型空调故障E1的处理
&&& 故障现象:该空调开机后,正常制冷运行十多分钟后,室内、外机都停止运转,同时室内机的液晶显示屏显示出E1代码。
&&& 分析检修:查阅生产厂家提供资料,显示E1的故障原因如下:
&&& (1)系统散热不良,导致压力过高;
&& (2)管路系统堵塞;
&& (3)环境温度过高;
&& (4)外风机停转;
&&& (5)高压保护,过载保护线路脱落或接触不良;
&& (6)0VC处二极管损坏。
&&& 1.检修过程
&& (1)经查环境温度在35℃左右,外风机正常运转,高压保护开关正常,过载保护线路没有脱落,接触良好,查0VC处二极管没有损坏。同时检查外机冷凝器部分没有阻塞,冷凝器离墙有足够的距离(15cm),有足够空气流通。
&& (2)检查冷凝器的散热风扇情况:风扇叶良好,测量风扇电容容量为3.5&F《标准电容容量为3.5&F),风机电机的绕组正常,所以风机运转正常,该项原因可以排除。
&& (3)检查堵塞的情况:开机后制冷正常运行,用压力表在高压与低压测量压力情况,高压阀测得压力为6.5MPa,低压阀测得压力为4.5MPa,同时用电流表检测空调的启动电流,由11.5A慢慢上升,升到19A左右时,外机、内机同时停机,室内机液晶显示板上显示故障代码为E1,由此可以断定故障是电流增大而引起的。
&&& 为什么电流会慢慢增大?是什么原因导致的呢?在电流上升的过程中,查看高压阀与低压阀的压力情况未见异常,现对该机的制冷系统分析如下:
&&& 该空调制冷系统结构见图1。根据压力与电流及结合制冷结构情况,可以判断为制冷系统部分堵塞,堵塞的部位可能在室外机的过滤器部分。因为从高压阀测量出来的压力是经过毛细管的初级节流的压力,所以测量出的压力不是逐步偏高,而是电流在缓慢升高的情况。这是因为在过滤器处(脏堵)是部分堵塞(而不是完全堵塞),使压缩机的负荷增大,压力升高后,高压的压力开关保护器断开进行保护进而停机。
&&& 2.处理方案
&& (1)切断空调的电源;
&& (2)排放制冷系统的制冷剂;
&& (3浓过滤器的进口处与出口处用割刀割断连接管;
&& (4)在确认制冷系统没有压力及制冷剂完全排除的情况下,用气焊把新的过滤器焊接好;
&& (5)对制冷系统进行抽真空,真空检漏后,确认没有漏点后,充注制冷剂;
&& (6)在空调运行状况下,测量回气压力(在低压三通阀处测量)在导5.0MPa时,高压侧的压力为7.2MPa,运行电流在14A~15A左右。室内机的出口处温度测量为13℃~15℃。制冷运行温度设置在20℃。空调连续运行半天,对高压阀与低压阀处的压力进行测量,都没有太大的波动。电流在14A~15A范围内波动,确认该机故障排除,可以交付使用。
&&& 小结:从该型号的空调故障E1判断与处理方法来讲,对于有一定维修经验的师傅是比较容易找出故障点的。对于维修新手或没有处理过此类故障的,是比较难找出问题所在的,如果将电路按知图2改进(将外机的过滤器与初级节流毛细管设置在室内机部分),则会方便许多。
&&& 3.结构改进后的好处
&& (1)方便判断是否堵塞故障,可以直接在高压三通阀处测量压力(一般情况下堵塞都是发生在过滤器处的)。
&& (2)当高压侧的压力超过P=2.6MP:时,高压保护开关动作保护。
&&& 当该类故障发生时,可以不用将制冷剂排放,而是将制冷剂回放在外机(冷凝器)的制冷系统内。这样,既起环境保护作用,又可以节约经济。处理故障时,将制冷剂回收在室外机(冷凝器)内,把三通阀关闭即可。这样就可以对室内机的过滤器进行更换维修。