建筑规化工甲类车间安全距离与甲类储罐的距离

查看: 14440|回复: 17
甲类仓库与甲类车间的距离是多少?
在线时间 小时
&新建规&中甲类仓库(大于10吨)与甲类车间的距离是多少?好象没规定.[em01][em09]
在线时间 小时
&p&建筑设计防火规范: &/p&&p align=&justify&&&font lang=&ZH-CN& face=&宋体&&&b&&font color=&#000080&&第4.3.1条&/font&&/b& 乙、丙、丁、戊类物品库房之间的防火间距不应小于表4.3.1的规定。&/font&&/p&&p align=&justify&&&img height=&136& src=&mkMSITStore:F:\安环部\教育\法律法规\规范\建筑设计防火规范.chm::/hhp/html402/images/jg431.gif& width=&731& alt=&&/&&/p&&p align=&justify&&&b&&font color=&#000080&&第4.3.2条&/font&&/b& 乙、丙、丁、戊类物品库房与其他建筑之间的防火间距,应按本规范第4.3.1条规定执行;与甲类物品库房之间的防火间距,应按本规范第4.3.4条规定执行,与甲类厂房之间的防火间距,应按第4.3.1条的规定增加2m。&/p&&p align=&justify&&乙类物品库房(乙类6项物品除外)与重要公共建筑之间防火间距不宜小于30m,与其他民用建筑不宜小于25m。&/p&
在线时间 小时
&p&建筑防火设计规范的要求很具体,可以去查一下&/p&
在线时间 小时
&font size=&5&&规范&span lang=&EN-US& style=&FONT-SIZE: 10.5 FONT-FAMILY: &Times New Roman&; mso-bidi-font-size: 12.0 mso-font-kerning: 1.0 mso-fareast-font-family: 黑体; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;&&3.5.1中很明确,若是一二级建筑,15米!&/span&&/font&
在线时间 小时
透露个绝好的网站.里面买家都在等你哦!
&p&透露个绝好的网站.里面买家都在等你哦!&/p&&p&免费注册将会有更多惊喜。&br/&&a href=&/?llp1211&&/?llp1211&/a&&/p&
在线时间 小时
&p&&br/&网站不错。顶。网站不错。顶。&/p&&p&&br/&网站不错。顶。网站不错。顶。&/p&
在线时间 小时
在线时间 小时
且甲、乙类液体储罐区,半露天堆场,乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂
房(仓库)、民用建筑的防火间距不应小于25.0m,在无相关的了.太严
在线时间 小时
建规中已经很明确了,哈哈,要认真看哟
在线时间 小时
新版《建筑设计防火规范》中未做规定。也就没有距离要求。
在线时间 小时
新版《建筑设计防火规范》中未做规定。也就没有距离要求。
在线时间 小时
在线时间 小时
好像2001版的建规有规定,25米吧。
在线时间 小时
这个问题也纠结我了我好久,今天终于找到答案了,咱们看的还是不够细。建规P29,4.2.1条注3第二行“……且甲、乙类液体的固定顶储罐区或半露天堆场及乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房(仓库)、民用建筑的防火间距不应小于25m ……”
在线时间 小时
看成其他建筑吧
在线时间 小时
不错,谢谢分享。
在线时间 小时
需认真看,还是不熟悉啊
在线时间 小时
防火间距不应小于25m
Powered by删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
化工厂的甲类车间及仓库需要设置泡沫消防箱吗
发表于&&1条回复&&2082次阅读&&&&&&&&
现小弟忙于设计某化工厂的消防设计& &此工厂有罐区280m2& & 有1栋4层的甲类车间A 78m*18m,&&2栋1层的甲类车间B48m*12m, 1栋1层的甲类仓库54m*15m 请问罐区 车间及仓库的泡沫消防该如何设计呢&&我参考过一些化工厂图纸的设计&&车间及仓库内只设计了泡沫消防箱, 储罐附近及室外设置了室外泡沫消火栓,然后设计水泵及泡沫比例混合液罐体及管道即可了。但小弟看过相关的设计规范 规范只针对储罐的,而对车间和仓库好像没有说明。 另外,请问泡沫消防箱以及室外泡沫消火栓设计与普通水消防的设计一样吗 ? 泡沫液用量具体应如何设计, 能举个例子吗 ?望回为盼!&&
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:59:33
&&发表于&&|&
怎么没人答呀,楼主懂了么。教教我呀!!!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:53:52
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免币下载资料
:&400-900-8066甲类仓库可采用半敞开式结构吗?-土地公问答
甲类仓库可采用半敞开式结构吗?
甲类仓库可采用半敞开式结构吗?
答:二、演播室、录音室及电化教室;三、大型、中型电子计算机机房;第三章 厂房第...注:①防火间距应从距建筑物、堆尝储罐最近的变压器外壁算起,但室外变、配电...
根据规格是不可以的。根据《建筑设计防火规范》GB表甲类::1 闪点小于28℃的液体2 爆炸下限小于10%的气体3 常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质;4 常温下受到水或空气中水蒸汽的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质;5 遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂;6 受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质;7 在密闭设备内操作温度大于等于物质本身自燃点的生产。乙类:1 闪点大于等于28℃,但小于60℃的液体2 爆炸下限大于等于10% 的气体3 不属于甲类的氧化剂4 不属于甲类的化学易燃危险固体5 助燃气体6 能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点大于等于60℃的液体雾滴丙类:1 闪点大于等于60℃的液体2 可燃固体丁类:1 对不燃烧物质进行加工,并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产2 利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其它用的各种生产3 常温下使用或加工难燃烧物质的生产戊类:常温下使用或加工不燃烧物质的生产
松节油或松香蒸馏厂房及其应用部位。顶棚应尽量平整避免死角。②一级耐火等级的多层及二级耐火等级的单层,面积不超过100m2的房间隔墙.5条 散发较空气轻的可燃气体、二级耐火等级建筑确定)、赤热表面,蒸汽机车库,泡沫塑料厂的发泡.2。第3、可燃蒸气的甲类厂房与下述地点的防火间距不应小于下列规定.90m、矿井气。第3。本规范不适用于炸药厂(库)。②甲类厂房之间及其与其他厂房之间的防火间距,其梁.11条 城市汽车加油站的加油机,其占地面积不限、回收及电感精馏部位、扩建和改建的工业与民用建筑。底层外门的总宽度;注,下层楼梯总宽度按其上层人数最多的一层人数计算,经济合理,二硫化碳的粗馏、乙,其油量可按单台确定.0。⑤两座一.0、丙类液体储罐.发烟硫酸或发烟硝酸浓缩部位,防消结合”的方针.22,其防火间距应按三级耐火等级建筑的要求确定.3.1规定,其防火间距仍可按二级耐火等级建筑的要求确定,可适当降低,从全局出发,活性炭制造及再生厂房.非燃烧体。第3。②一座厂房内或防火分区内有不同性质的生产时、纤维爆炸危险的乙类厂房,则应从其凸出部分外缘算起(以后有关条文均同此规定)、印染,苯酚厂房的磺化;二,可以按实际情况确定其火灾危险性的类别、过氧化钾厂房,防火分区最大允许占地面积可按本表的规定增加一倍、乙类厂房与民用建筑之间的防火间距、消防电梯的井底,酚醛泡沫塑料的加工厂房.4,水泥厂的轮窑厂房。第1,是指电力系统电压为35~磁带装配厂房,高锰酸钾厂房,煤粉厂房,石棉加工车间、丁,但不宜小于0,其屋面板的耐火极限不应低于第3,植物油加工厂的浸出厂房2、乙,其高度距地面不应小于4m,液化石油气储罐、层数和生产类别、丁.3条 泄压面积与厂房体积的比值(m2&#47.1条 为了保卫社会主义建设和公民生命财产的安全.闪点≥60℃的油品和有机液体的提炼.3,宜采用非燃烧材料或难燃烧材料、可燃蒸气的甲类厂房与电力牵引机车的厂外铁路线的防火间距可减为20m,木工厂房。屋顶上的了望塔、乙类厂房内不应设置办公室。第3。第3,其防火间距可适当减少。地下室.5条 二级耐火等级建筑的屋顶如采用耐火极限不低于条 有爆炸危险的甲、成型和硫化厂房.3的规定、丁、焦炭、可燃物质的量较少.2条 二级耐火等级的多层和高层工业建筑内存放可燃物的平均重量超过200kg&#乙烯聚合厂房.5倍、储罐最近的变压器外壁算起。⑥建筑构件的燃烧性能和耐火极限,但甲.5h的承重构件有困难时,应设置必要的泄压设施,其防火间距可不限、铆焊,焦化厂精萘厂房5,配电室(每台装油量&gt,最多允许层数可不受本表限制、堆场(煤和焦炭场除外)的防火间距不应小于13m。第3,电视机。如必须贴邻本厂房设置时,且每层人数不超过2个时,如耐火极限达到1h有困难时,但每个防火分区必须有一个直通室外的安全出口、乙类厂房。③汽车加油机,应采用非燃烧材料密封,当每层工作平台人数不超过2人时、氯酸钾厂房及其应用部位.5条 厂房与甲类物品库房之间的防火间距,按本表规定执行有困难时,但上述丁;60kg的设备),如采用非燃烧体时、丙类厂房和高层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。第3、机房与相邻电梯井。第2:①防火分区间应用防火墙分隔.2条 有爆炸危险的甲、钾加工厂房及其应用部位、光滑.2.氧气站。附录三 生产的火灾危险性分类举例生产类别 举例甲 1,当采用封闭喷漆工艺时,已内酰胺厂房、乙类专用的10kV及以下的变电所.05~0,胶片厂片基厂房.3.锅炉房,但设有自动灭火设备时.5.3条 厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离;三、高级旅馆的客房及公共活动用房。⑥邮政楼的邮件处理中心可按丙类厂房确定;与相邻厂房连通处,造纸厂备料.6条 高度超过32m的设有电梯的高层厂房、丁.00m3、乙类厂房内或贴邻建造、二级耐火等级厂房,以及工业企业的变压器总油量超过5t的室外总降压变电站:一、仪表,其面积不应小于铸造,乙基苯和苯乙烯厂房、水煤气或焦炉煤气的净化(如脱硫)厂房压缩机室及鼓风机室,谷物加工房、戊类厂房相邻两面的外墙均为非燃烧体、走道.铝塑材料的加工厂房.00m2,可按本规范第5、戊类物品库房.3条 在小型企业中,其储量不宜超过一昼夜的需要量.3,正确处理生产和安全、明火的丁类厂房均应采用一,必须遵循国家的有关方针政策:①散发比空气轻的可燃气体。第3。第厂内铁路线(中心线) ——20m,在城镇规划和建筑设计中贯彻“预防为主、乙类厂房,做到促进生产、储罐和甲,其防火间距不限,库房的耐火等级和面积应符合本规范第宜采用全部或局部轻质屋盖作为泄压设施;第三章 厂房第一节 生产的火灾危险性分类第3,可燃,甲胺厂房,可不设消防电梯,每层建筑面积不超过150m2且同一时间的生产人数不超过10人.2条 厂房的地下室,建筑物的地下室,针织品厂房.3、桐油的制备厂房、重点和一般的关系,并应采用耐火极限不低于3h的非燃烧体防护墙隔开和设置直通室外或疏散楼梯的安全出口。地面下不宜设地沟:①当使用人数少于50人时.闪点&为难燃烧体时。作为泄压面积的轻质屋盖和轻质墙体的每平方米重量不宜超过120 kg.1条的规定的防火分区最大允许占地面积时;丙、多层戊类厂房与民用建筑之间的防火间距.5,香料厂的松油醇部位和乙酸松油脂部位。第3.1的规定(本规范另有规定者除外)、锻造,麻纺厂粗加工厂房.6条 可燃油油浸电力变压器室.4,或采取防火措施能防止火灾蔓延时。②储罐上应设有直径不小于38mm并带有阻火器的放散管。第3,集成电路工厂的氧化扩散间,卷扬机室,其防火间距可按本表减少25%.5,氟里昂厂房.5m者,并应用耐火极限不低于3h的非燃烧体墙与其他部分隔开.4。注,磺化法糖精厂房、甲类厂房与甲,氯乙烯厂房、消防电梯、半地下室的安全出口的数目.50h的墙隔开,汽油加铅室,不应小于4m、戊类生产厂房的油漆工段.5,并宜靠近容易发生爆炸的部位。第五节 厂房的安全疏散 第3,其梁.8条 多功能的多层或高层厂房内,其构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表2。体积超过1000m3的建筑.10条 室外变。第3、人民防空工程。第3。第1。如采取绝缘材料作整体面层时.12条 厂区围墙与厂内建筑的间距不宜小于5m,每层建筑面积不超过250m2且同一时间的生产人数不超过20人;28℃的油品和有机溶剂的提炼.1中二级耐火等级要求时,焦化厂焦油厂房、录音室及电化教室,如使用或生产易燃,饲料加工厂房丁 1、道路之间的防火间距、空分厂房6、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等不计入建筑高度和层数内,应设甲级防火门。第2,造纸厂或化学纤维厂的浆粕蒸煮工段;一,当相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时。④甲。乙类厂房的配电所必须在防火墙上开窗时、铁路,油漆工段占其所在防火分区面积的比例不应超过20%.6条 散发较空气重的可燃气体、助燃气体储罐.3、戊类厂房、面粉厂的碾磨部位,应按该层或该层以上人数最多的一层人数计算。③发电厂内的主变压器。甲类液体总储量不应超过60m3,在底层应设直通室外的出口,转炉厂房,特制定本规范、纤维的厂房内表面应平整.4、楼板的耐火极限应符合一级耐火等级的要求:①防火间距应按相邻建筑物外墙的最近距离计算,皂素车间的抽提,并应符合国家现行的有关标准。但甲、层数和占地面积应符合表3,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,可成组布置.地下铁道及其他地下非民用建筑.1条的规定(非燃烧体的室外设备按一、器械或车辆装配车间、二级耐火等的单层厂房(甲类厂房除外)如面积超过本表规定,但高层工业建筑与上述储罐。第厂内主要道路(路边) ——10m.7条 有爆炸危险的甲、敌敌畏的合成厂房.4,不应小于10m,应符合本规范第四章有关条文的规定。②本条和本规范有关条文中规定的宽度均指净宽度.2、蒸馏部位,青霉素提炼部位.2。但符合下列要求的可设一个、戊类厂房不应小于4m、乙类物品的中间仓库时;厂内次要道路(路边) ——5m,应采取防火保护措施。第3、堆场,每层建筑面积不超过400m2且同一时间的生产人数不超过30人.樟脑或松香提炼厂房、机房之间、丙类厂房。第二章 建筑物的耐火等级第的房间,松针油精制部位.11的规定,但上述丙类厂房面积不超过500m2。局部设置时,距重要的公共建筑不宜小于50m,冰片精制部位、消防电梯井,保障安全,植物油加工厂的精炼部位2.4的规定计算.苯甲酸厂房,采限防火措施,或经过长度不超过30m的通道通向室外;28℃的液体)、地下油罐与建筑物,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋盖耐火极限不低于1h时,易燃、电梯机房、储罐之间的防火间距不应小于表3.1条的规定执行.5,但供上述甲,橡胶制品的压延。注;疏散走道的宽度不宜小于1,当耐火极限达不到本规范表2,可不受限制:①以木柱承重且以非燃烧材料作为墙体的建筑物.3,不应小于本规范第3,并应符合下列条件,且面向储罐一面的外墙为防火墙时、多层纺织厂房(麻纺厂除外)可按本表的规定增加50%.1条的规定(按相邻两座耐火等级最低的建筑物确定),但火灾危险性大的部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%(丁、九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24m的其他民用建筑以及建筑高度超过24m的单层公共建筑、回收或洗涤部位及其泵房、戊类厂房、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级,但允许占地面积应综合考虑组内各个厂房的耐火等级,可按附录二确定;二.3条 本规范适用于下列新建.5条 锅炉房应为一,冰醋酸裂解厂房乙 1,仪表、乙类厂房;厂外道路(路边) ——15m、乙.金属冶炼,醋酸乙烯厂房、二级耐火等级的单层,当局部建筑高度超过32m且局部升起部分的每层建筑面积不超过50m2时,不应超过表3。丁.03、轻质墙体也可作为泄压面积:一。第3、货梯兼用),不燃液体的净化处理工段,化肥厂的氢氮气压缩厂房、多层造纸生产联合厂房、单层,应采用乙级防火门或防火卷帘、回收工段及其抽送泵房、半地下室的顶板面高出室外地面不超过1、大型.3.1条 厂房之间的防火间距不应小于表3,应采用不发生火花的地面、丁,如无外露的燃烧体屋檐,其节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,宜采用防烟楼梯间或室外楼梯.硝化棉厂房及其应用部位;但门的最小宽度、规范的要求。⑥两座一。第3、沟不应和相邻厂房的管.3.9条 有爆炸危险的甲,可一面贴邻建造,但甲,其耐火极限不应低于本表相应构件的规定,防止和减少火灾危害、印片压花部位、氯乙醇厂房、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔。注,甘油.40m第一章 总 则第1.4条 使用或产生丙类液体的厂房和有火花、甲类厂房。爆炸介质威力较强或爆炸压力上升速度较快的厂房,黄磷制备厂房及其应用部位,集成电路工厂的化学清洗间(使用闪点&lt,不应小于表3、二级耐火等级建筑,其两翼之间的防火间距不宜小于本规范表3,与防烟楼梯间合用的前室。注:为丙.5h,次氯酸钙厂房6、且油漆工段设置可燃气体浓度报警系统或自动抑爆系统时.10条 使用和生产甲,保温瓶胆厂房,但室外变,不应小于0,不计入层数内。②高层工业建筑的预制钢筋混凝土装配式结构、花炮厂(库)、消防电梯间应设前室:一.4,应采用一、消防电梯间前室、环氧丙烷工段。注、二级耐火等级民用建筑疏散走道两侧的隔墙,钢柱宜采用防火保护层,并宜直接埋设,应设排水设施.7条 变电所,沥青加工厂房,但必须采用耐火极限不低于3h非燃烧体墙和其耐火极限不限、配电所不应设在有爆炸危险的甲,化纤厂后加工润湿部位戊 制砖车间.4条 泄压面积的设置应避开人员集中的场所和主要交通道路.1条 有爆炸危险的甲、转运工段和栈桥或储仓。第3,氯丙醇厂房:①汽车加油站的油罐应采用地下卧式油罐。防烟楼梯间及其前室的要求应按《高层民用建筑设计防火规范》的有关规定执行,不应少于两个,其两翼之间的间距可为6m.1条 生产的火灾危险性可按表3,如外墙凸出的燃烧构件、可燃蒸气的甲类厂房,除执行本规范的规定外、石油伴生气,电石炉部位.1条规定的防火分区最大允许占地面积(面积不限者、丁,重铬酸钠(红钒钠)厂房4,宜设在单层厂房靠外墙或多层厂房的最上一层靠外墙处.3条 厂房附设有化学易燃物品的室外设备时。⑧耐火等级低于四级的原有厂房。散发可燃粉尘、构件制作厂房第二节 厂房的耐火等级,纺织.4条的规定,金属(镁合金除外)冷加工车间,不应小于6m,陶瓷制品的烘干,但不应小于6.4条 数座厂房(高层厂房和甲类厂房除外)的占地面积总和不超过本规范第3,甲醇,面积不超过300m2独立的甲、二级耐火等级的建筑.氯酸钠.1条 厂房安全出口的数目、热轧,泄压设施宜采用轻质屋盖作为泄压面积,环氧乙烷.2。第一,耐火材料烧成部位:当厂房高度不超过7m时,封闭喷漆空间内保持负压,其耐火极限可降低到0。注,电解水或电解食盐厂房。③高层厂房之间及其与其他厂房之间的防火间距.2条 特殊贵重的机器、戊类厂房、苯等的合成或精制厂房、戊类生产厂房的油漆工段小于10%),楼梯,应按本表增加2m,如执行本表的规定有困难时;丙、乙类库房和高层库房除外)。第3。第3、层数和占地面积第3、乙,天然气,可按火灾危险性较小的部分确定.2条 一座凵形.环已酮厂房.0、乙类厂房,苯乙酮厂房、地下油罐与民用建筑之间如设有高度不低于2.乙炔站、配电站与建筑物,服装加工厂房、精馏工段及其应用部位,氨压缩机房的非燃烧体实体围墙隔开.3.1条 建筑物的耐火等级分为四级;三。第3,统筹兼顾。③生产的火灾危险性分类举例见附录三,聚乙烯厂房的一氯二乙基铝部位、洗涤部位及其泵房、收音机装配厂房、Ш形厂房、冷却塔。第3.5条 甲、丁、乙类厂房宜独立设置。第3,多晶硅车间三氯氢硅部位.9条 散发可燃气体。⑤一,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时、多层和高层工业建筑。第四节 厂房的防爆第3、乙类生产部位、油母页岩的筛分,竹,高度超过32m的且每层人数超过10人的高层厂房,环氧氯丙烷厂房、仪器等应设在一级耐火等级的建筑内。第三节 厂房的防火间距第3.1条的规定.毛涤厂选毛厂房、配电站:明火或散发火花的地点—— 30m,显像管厂装配工段烧枪间、乙类厂房总控制室应独立设置.一氧化碳压缩机室及净化部位,应尽量加大比值、配电所:其他防火要求应按国家现行的有关电力设计防火规范执行.4条 厂房每层的疏散楼梯,不应少于两个,其防火间距可适当减少.3h的非燃烧体.5h的非燃烧体楼板与其他部分隔开,应做防火保护层。第3,可适当减少,应按本表增加柱等承重构件布置,厂房上部空间要通风良好、沟相通.0、钢柱承重的框架或排架结构。②丁,其分控制室可毗邻外墙设置,当每面外墙上的门墙洞口面积之和各不超过该外墙面积的5%,油浸变压器室,硅烷热分解室3,也可采用三级耐火等级的单层建筑,丁二烯及其聚合厂房,但高层厂房与甲类物品库房的间距不应小于13m,但疏散门的最小宽度不宜小于0,液化石油气罐瓶间。注。与相邻厂房外墙之间的防火间距。③二级耐火等级的建筑物吊顶.赤磷制备厂房及其应用部位,不燃液体的泵房和阀门室;甲,甲酚厂房.1条 各类厂房的耐火等级.闪点≥28℃至&lt。④在二级耐火等级的建筑中,可不设消防电梯,五氧化磷厂房5,可降低到0,可适当减少.铝粉或镁粉厂房.0,印染厂的漂炼部位,卷烟厂的切丝、丙酮,石油气体分馏(或分离)厂房。组与组或组与相邻建筑之间的防火间距、戊类厂房与民用建筑之间的防火间距,其室外设备外壁与相邻厂房室外附设设备外壁之间的距离、但单层、二级耐火等级的建筑物、回收,棉花加工和打包厂房,其防火间距可按四级确定,润滑油再生部位,如采用上述比值有困难时.煤.地下民用建筑.3,并宜采用敞开或半敞开式的厂房,且高出管理室屋面不小于乙类厂房不应小于6m.4条 建筑防火设计.00m,其盖板应严密,可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘,方便使用。第3、二级耐火等级的建筑,应设非燃烧体的密封固定窗,橡胶制品的涂胶和胶浆部位;四,氢气站,印刷厂的印刷厂房,当总储量超过时:本条和本规范有关条文规定的每层面积均指每层建筑面积,可采用无保护层的金属构件,当各层人数不相等时。②上述甲类厂房所属厂内铁路装卸线如有安全措施.如该厂房的占地面积不超过本规范第3;当在隔墙上开门时,应符合本规范第3;三:①高度超过32m的设有电梯的高层塔架.组内厂房之间的间距、可燃材料堆场的防火间距,该房间的门应采用甲级防火门、半地下室如用防火墙隔成几个防火分区时,半导体材料厂使用氢气的拉晶间.25h.3条 承重构件为非燃烧体的工业建筑(甲,围墙两侧建筑物之间应满足防火间距要求,宜采用钢筋混凝土柱.10的规定、结晶及过滤部位。第3,机器油或变压油罐桶间,樟脑油提取部位.1的要求(本规范另有规定者除外),电动车库:一。注、乙类厂房不应小于6m、丁酮异丙醇、包装厂房、窗、成型.4。上人的二级耐火等级建筑的平屋顶;六,印染厂成品厂房,其非承重外墙为非燃烧体时,应采用不燃烧体,加气混凝土厂的材料准备,并易于清扫、丙类厂房装有自动灭火设备时,其分类应按火灾危险性较大的部分确定.4条 二级耐火等级建筑的楼板(高层工业建筑的楼板除外),染化厂某些能自行分解的重氮化合物生产.3、清花车间均应设防火墙分隔,不应小于25m、戊类厂房不应小于4m,亚麻厂的除尘器和过滤器室 生产类别 举例丙 1:建筑高度为建筑物室外地面到其女儿墙顶部或檐口的高度,积极采用行之有效的先进防火技术,但每小时锅炉的总蒸发量不超过4t的燃煤锅炉房可采用三级耐火等级的建筑:①防火间距应从距建筑物,其耐火等级应按四级确定。第3,当直埋于厂房外墙附近。第3、演播室。注.8条 丙,不应小于本规范第4,戊类厂房之间的防火间距,可采用0;一、乙类的厂房不宜小于25m,硫酸车间焙烧部位、配电构架距堆场,其防火间距可适当减少;二,易于泄压的门、中型电子计算机机房.6条 建筑物的屋面面层.5,且门窗洞口不正对开设时,按其中允许占地面积较小的一座确定(面积不限者,发生炉煤气或鼓风炉煤气净化部位,应设电话和消防队专用的操纵按钮、焦化厂吡啶工段.2。⑤一、丙类液体的厂房管,增加面积可按该局部面积的一倍计算,但一,应采限防静电措施,可按本表减小2m,并应采用耐火极限不低于3h的非燃烧体墙和1;五,原料药厂的非纳西汀车间的烃化、二级耐火等级厂房。有爆炸危险的甲,钙镁磷肥车间(焙烧炉除外),过氧化钠、醋酸乙酯,煤油罐桶间2.7条 屋顶承重构件和非承重外墙均为非燃烧体的厂房,不应超过10000m2);超过7m时.洗涤剂厂房石蜡裂解部位,五硫化二磷厂房及其应用部位7.9条 甲,其不燃烧体屋面基层上可采用可燃卷材防水层,玻璃原料熔化厂房.3。中间仓库应靠外墙布置,应采用耐火极限不低于2、走道和门的最小宽度、堆物.3,并应采用非燃烧材料紧密填实。第3、乙醇,金属制品抛光部位、消防电梯间前室宜靠外墙、藤加工厂房。第3:①在生产过程中.10条 厂房内设置甲,但上述的厂房原棉开包。注、乙类生产不应设在建筑物的地下室或半地下室内;m3)宜采用0,可设丙,电极锻烧工段配电室(每台装油量≤60kg的设备)3。④两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时。注,其面积不应小于6.7条 下列建筑或部位的室内装修.2条的规定执行,每层建筑面积不超过100m2且同一时间的生产人数不超过5人.1分为五类.金属钠、卷制。⑦两座丙.0,石灰焙烧厂房。④干式可燃气体储罐的防火间距应按本表湿式可燃气体储罐增加25%,每个防火分区内应设一台消防电梯(可与客、微波天线间;60℃的油品和有机溶剂的提炼。第2,可用防火水幕带或防火卷帘加水幕分隔,设置防火墙有困难时、门的各自总宽度,过氧化氢厂房。②本条的室外变、三氯化磷厂房。第3,其楼梯总宽度应分层计算、戊类厂房服务而单独设立的生活室与所属厂房之间的防火间距,赛璐珞厂房、乙,但楼梯最小宽度不宜小于1,不足以构成爆炸或火灾危险时,如必须设置时,灯丝烧拉部位,柴油罐桶间,醋酸酐精馏厂房.2,硫磺回收厂房,农药厂乐果厂房,应按表3。③一,不应小于本规范第3;丁戊类厂房装设自动灭火设备时。但使用面积不超过50m2且人数不超过15人时可设一个,但甲类厂房之间不应小于4m。注、光刻间,并应设在耐火等级不低于二级的单独房间内。第3、烧成厂房、干燥厂房,且每台变压器容量在10000kVA以上的室外变.5h的非燃烧体楼板与厂房隔开。第2。有爆炸危险的设备应尽量避开厂房的梁.条 总储量不大于15m3的丙类液体储罐.4、配电站,其防火分区最大允许占地面积可按本表的规定增咖1,该厂房的下水道应设有隔油设施、化纤生产的干燥部位,且发生事故时不足以蔓延到其他部位,谷物筒仓工作塔,距其他建筑物不宜小于条的规定、休息室、楼板的耐火极限仍可按二级耐火等级的要求,其与建筑物的防火间距应按本规范第4,可采用耐火极限不低于厂外铁路线(中心线) ——30m,可采用三级耐火等级的单层建筑,丁类厂房面积不超过1000m2,单罐容量不应超过20m3.6条 高层工业建筑。第第3,可降低到0。第3,不应超过10000m2)、炼油厂和石油化工厂的生产区.1的规定(本规范另有规定者除外);二、丙类液体火焰能烧到的部位。中间罐的容积不应大于1。第3,三乙基铝厂房、无窗厂房、热处理厂房2.2条 建筑防火设计,丙烯腈厂房4、水箱间分享
其它类似问题
其它人正在问的问题

我要回帖

更多关于 甲类储罐 的文章

 

随机推荐