变压器带感性负载时一,二次熔丝熔断时,应该按什么规定进行处理

浅谈变压器的异常运行故障的判断和处理 摘要:针对电力变压器在运行中常见的故障,对变压器的声音、温升、熔丝熔断等现象判断,采取合适的处理方法,及时消除故障隐患进行阐述。 关键词:变压器运行故障处理方法 abstract: in the power transformer in operation of common fault, for transformer voice, normal temperature, weld wire fusing the phenomenon such as judge, adopt the appropriate treatment methods, and remove in time fault hidden trouble in this paper. keywords: transformer operation fault processing method 中图分类号:tm4文献标识码: a 文章编号: 电力变压器在运行中的故障,一般可以通过变压器的运行温度、声音以及仪表的指示观测电压、电流的变化和气体继电器的动作指示反映出来,简述一般变压器的异常运行现象和简单的处理方法。 一、运行中的变压器声音异常 变压器在接通上电源后,由于励磁电流以及磁力线的变化,铁芯、绕组会振动而发出连续均匀的嗡嗡声,俗称交流声。但是有的异常声响,应该按照发声情况进行分析与检查。 当大容量的动力设备启动时,负荷变化较大,使变压器声音增大。如变压器带有电弧炉、晶闸管整流器等负荷时,由于有谐波分量,
使变压器声音也会变大;过负荷时,使变压器发出很高而且沉重的“嗡嗡”声;个别零件松动,如铁心的穿芯螺栓夹得不紧,使铁心松动,变压器发出强烈而不均匀的“噪音”;内部接触不良或绝缘有击穿,变压器发出放电的“噼啪”声;系统短路或接地,通过很大的短路电流,使变压器有很大的噪音;系统发生铁磁谐振时,变压器发出粗细不匀的噪音;有滋滋声时,说明表面闪络,要检查套管是否太脏或有裂纹;若套管无闪络,则可能是变压器内部的问题;当发现音响特大,而且很不均匀或有爆裂声时,表明有击穿现象,如绕组的绝缘损坏,会导致短路,应该立即停电修理,但要与大容量电动机启动时所引起的特大响声相区别。 二、运行中的变压器温升过高 电力变压器的温升是指变压器在运行负荷基本不变时,变压器心子温度的净增值。如果变压器环境温度不高,负荷电流不变而温度不断上升则说明变压器允许不正常,通常造成变压器温度升高的主要原因及处理方法是: 1、由于变压器绕组的匝间或层间短路,会造成温升过高,一般可以通过在运行中监听变压器的声音进行粗略低判断。也可取变压器油样进行化验,如果发现油的绝缘和质量变坏,或者瓦斯保护动作,可以判断为变压器内部有短路故障。如果需要进一步判别故障的相别,通过运行中观察变压器一、二次侧的三相电压和三相电流的平衡状态,有无某相电流过大的现象,还可以将变压器停电后,用直
流电桥分别测量三相绕组的直流电阻加以判断。如已查证属于变压器内部故障,应对变压器进行大修。 2、变压器的分接开关接触不良,使得接触电阻过大,甚至造成巨部放电或过热导致影响温升过高。当发现变压器温升过高,通过轻瓦斯是否频繁动作有信号指示来判断;还可以通过变压器取样进行化验分析,看油的闪点是否下降;也可以通过用直流电桥测量变压器高压绕组的直流电阻来发现故障。如化验分析变压器油闪点降低,直流电阻有明显变化,可粗略判断是变压器分接开关接触不良,处理方法是,将变压器吊芯,检修变压器的分接开关。 3、变压器铁心硅钢片间绝缘损坏,主要是由外力损伤或长期运行使绝缘老化以至造成铁芯硅钢片间局部短路,这样将使涡流损失增大而造成局部过热。如果铁芯的穿芯螺栓的绝缘套管绝缘损坏,可能也会造成涡流过大发热导致变压器温升过高。检查方法可同样参照上述方法加以判断,例如:瓦斯是否频繁动作,变压器油闪点是否下降等现象。如这些现象发生后,还应对变压器进行吊芯检修。 三、变压器严重缺油运行 变压器缺油的主要原因有:密封圈老化长期漏油、油截门关闭不严漏油、变压器出现假油面未及时发现和补油、经常取样而未及时补油等。变压器缺油运行,对变压器有严重的危害,因此运行中应该经常检查油面并需要及时进行补油,以保证变压器的安全运行。 四、运行中变压器保险熔丝熔断
采用熔断器保护的变压器在运行中保险熔丝熔断应该按照规程规定检查处理。规程规定:变压器在运行中当一次保险熔丝熔断后,应立即进行停电检查,内容包括外部有无闪络、接地,短路及过负荷现象,同时应摇测绝缘电阻。低压侧保险熔丝熔断,故障在负荷侧,而且是外部故障造成,例如:低压母线、断路器、丝熔断器等设备发生单相或多相短路故障造成变压器低压侧熔丝熔断,应重点检查负荷侧的设备,发现故障经处理后,消除故障点可以恢复供电。 变压器高压侧一相保险熔丝熔断,如户外跌落式熔断器,其主要原因是外力、机械损伤造成,此外内部绕组接地或系统中有磁谐振过电压出现也可能造成高压侧一相保险熔丝熔断。如发生应按照规程要求,将变压器停电后进行检查,如未发现异常,可将熔丝更换,在变压器空载状态下,试送电,经监视变压器运行状态正常,可带负荷。 变压器高压侧两相保险熔丝熔断,也应将变压器停电后进行检查。这种情况一般可判断为变压器内部绕组相间短路造成。先应检查高压引线及瓷绝缘有无闪络放电痕迹,同时注意观察变压器有无过热、变形、喷油等异常现象。变压器内部两相接地短路,可造成两相保险熔丝熔断,此时重点应检查变压器有无异常声音等,并通过摇测绝缘电阻进行判断,取油样化验,检查耐压是否降低、油的闪点是否下降,必要时,用电桥测量变压器的直流电阻来进一步确定故障性质。如果变压器低压侧保险器未按规定值装配,其熔断值大
于变压器额定值时,低压线路短路也可引起上述现象。通过检查、鉴定,结果正常则可能是变压器二次出线故障或熔丝长期运行而变形并受机械力的作用造成二相熔丝熔断。直至查出故障处理后,方可更换熔丝供电。 变压器低压侧保险器熔断情况进行判断。如果保险器整段全部烧熔消失,可判断为低压侧线路相对相或相对零短路所致,且故障点离保险处不远。如果保险器中部烧断,形成窄小缝隙者,可判断为过负荷烧断。如果保险器根部烧断形成缝隙,可判断为安装不紧,是保险丝(片)与保险器接触不良造成的。故障经处理后可以恢复供电。 变压器是电网中的重要设备之一,及时发现变压器在运行中异常现象,正确分析、判断和处理故障,保证变压器的安全运行,使电力供应更加安全可靠。 参考资料: 芮静康《现代工业与民用供配电设计手册》中国水利水电出版社 2004年 钟洪璧 高占邦 王正官等《电力变压器检修与试验手册》中国电力出版社 2000年1月您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
建三江电业局配电知识题库及答案.doc 23页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:150 &&
建三江电业局配电知识题库及答案
你可能关注的文档:
··········
··········
配电知识题库
一、填空题:
1. 电杆、拉线基础与沟渠边沿的距离,不应小于(1)米。
2. 新埋设的电杆基础应做防沉台,台面高出地面( 300 )毫米。
3. 拉线如从导线之间穿过时,应装设拉线绝缘子,在断拉线的情况下,拉线绝缘子距地面不应小于( 2.5
4. 水平拉线与路面的距离:对路面中心的垂直距离不应小于(6)米,在拉线柱处不应小于(4.5 )米。
5. 同杆架设线路(裸线)横担间最小垂直距离:
转角与分支杆
高压与低压 (1.2米)
6. 接头距导线固定点不应小于(0.5 )米。
7. 裸铝绞线、钢芯铝绞线的跳线、过引接头,一般宜采用B型并沟线夹。截面为(185)平方毫米及以上的导线的连接应采用两个及以上并沟线夹。
8. 裸导线的接头线夹内导线不得有破股迭股现象,线夹两侧应留出(30)毫米左右的线头。
9. 在同一处损伤截面:单金属线超过(17)%,钢芯铝线铝线截面超过铝股部分的(25)% 应切断重接。
10.裸铝绞线与瓷瓶或金具的接触部分应缠绕铝包带,缠绕长度应超出绑扎部分或金具外(30)毫米。
11.导线与街道、人行道、树之间的最小距离
最大弧垂情况下的垂直距离
最大风偏情况下的水平距离
12.销钉的穿入方向:两边线( 由外向内 ),中线(自左向右穿 )面向大号侧。
13. 杆上变压器台距地面高度一般应为(2.5-3)米。安装变压器后,变压器台的平面坡度不应大于根开的(1/100)。
14.柱上隔离开关的相间距离:高压不应小于(0.5)米,低压不应小于(0.2)米。
15.跌落式熔断器相间水平距离不应小于(0.5)米,瓷座轴线与地面垂线的夹角一般为(15-30)度。
16.高压接户线的档距不应大于(30)米,线间距离不应小于(0.6)米,对地面距离不应小于(4)米。
17.低压接户线的档距不宜大于(25)米,低压接户杆的档距不应超过(40)米。
18.低压接户线与弱电线路的交叉距离,不应小于下列数值:
低压接户线在弱电线路上方
低压接户线在弱电线路下方
19.拉线抱箍一般设在相对应的横担下方,距横担中心线(100)毫米处。
20.线路边线与建筑物之间的距离在最大风偏情况下,不应小于下列数值:
低压( 1米 )
21.横担安装应平直,上下歪斜或左右扭斜的最大偏差应不大于横担长度的( 1 )%,上层横担准线与水泥杆顶的距离为(200)毫米。
22.低压拉线严禁穿越高压引下线,高压引下线与低压导线间的净空距离不应小于(0.4)米。
23.横担上下倾斜、左右偏歪不应大于横担长度的(2)%。
24.导线与过引线、引下线对电杆构件、拉线、电杆的净空距离,不应小于下列数值:裸导线
1- 10KV----------(0.2)米
1KV以下--------(0.1)米
每相导线过引线、引下线对邻相导体、过引线、引下线的净空距离,不应小于下列数值:
1- 10KV-----------(0.3)米
1KV以下---------(0.15)米
25. 总容量在100KVA及以上的变压器其接地装置的接地电阻不应大于(4)Ω,每个重复接地装置的接地电阻不应大于(10)Ω,总容量为100KVA以下的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于(10)Ω,且重复接地不应小于( 3 )处。
26. 柱上开关、隔离开关和熔断器的防雷装置其接地的接地装置不应大于(10)Ω。
27.变压器的三相负荷应力求平衡,不平衡度不应大于(15)%。
28.多台变压器共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按各变压器额定电流之和的(1-1.5)倍选用。
29.绝缘配电线路应尽量不跨越建筑物,如需跨越,导线与建筑物的垂直距离在最大弧垂情况下,不应小于下列数值:
30.绝缘导线与永久建筑物之间的距离在最大风偏的情况下,不应小于下列数值:
(0.75)米
(0.2 )米
31.电气测量工作应由(两)人进行。
32.上树砍剪树木时,不应攀抓(脆弱、枯死)的树枝。
33.工作票签发人和工作负责人,对(有触电危险)、( 施工复杂容易发生事故 )的工作应增设专人监护。
34.事故紧急处理不填工作票,但应履行(许可手续),作好(安全措施)。
35.对同杆架设的多层电力线路进行验电时,应先验(下)层,后验(上)层,先验(低)压,后验(高)压。
正在加载中,请稍后...造成变压器熔丝熔断的常见情况
作者:西屋电气发布企业:
& & 一般在夏季高峰用电期间,变压器熔丝熔断是情况比较常见,造成这种情况的原因是因为夏季温度较高,很多采取降温措施(空调、风扇)等为常见的耗电设备,这就造成了用电的季度高峰期。导致变压器的熔丝温度过高,就造成了熔丝断裂。但也有变压器自身质量的问题因素存在,下面就为您介绍一些变压器熔丝熔断的常见现象。(1)因高压熔丝规格小,安装不当,机械强度不够而熔断,一般只断一相。这种情况多半无明显的弧光痕迹。更换高压熔丝即可恢复送电。(2)变压器内部故障引起高压熔丝熔断,多为两相。遇此情况应查明原因方可恢复送电。变压器内部故障时,常引起从油箱的大盖接缝处、注油孔等处喷油,打开注油孔盖闻一闻有无油烟味,根据油烟味情况来判断变压器是否已烧损,能否继续使用。如无明显的表征,应查明原因后再投入运行。&熔丝的更换。因短路而熔断者,应排除短路点故障后再更换熔片;因过负载熔断的要查明过负载原因。远方短路,因低压线路阻抗大,熔片熔断的表征同过负载一样,所以要查明原因后再更换熔片。为确切起见,换上熔片送电后,还要测一下负载是否继续过载,也要量一下电压是否平衡。2 低压侧熔丝熔断的几种情况(1)处理时就用摇表测量变压器高低压对地及其之间的绝缘电阻,用欧姆表测量高低压绕组的导通及其直流电阻平衡情况。无异状时,全部断开低压侧熔断器,更换高压熔丝送电,听变压器声音是否正常,测量二次电压是否平衡。如无问题时,再对低压恢复送电(2低压短路引起熔丝熔断,由于短路电流较大,熔片有烧伤痕迹,断开的两个头翘起离开瓷托,并在瓷托上附有熔片的熔渣。(3)因熔片的固定螺丝松动而发生电弧烧断。这种情况多在固定处烧断,并烧成不规则的痕迹。(4)因远方短路或过载引起高压熔丝熔断。由于熔丝熔断时间较长,加上高低压熔丝的配合原因,能够引起高低压熔丝同时熔断。这种情况下,在熔管上及瓷托上留有弧光痕迹和熔丝的熔点。因为用电量过大,过载量过高造成的变压器熔丝熔断,我们在日常生活中也是可以减少变压器熔丝熔断的情况。文章信息由西屋电气整理发布,转载请注明出处!/
免责声明:以上所展示的信息由网友自行发布,内容的真实性、准确性和合法性由发布者负责。中国行业信息网对此不承担任何保证责任。任何单位或个人如对以上内容有权利主张(包括但不限于侵犯著作权、商业信誉等),请与我们联系并出示相关证据,我们将按国家相关法规即时移除。您现在的位置: >>
>> 浏览文章
生产班组工作人员岗位技术手册《配电系统》
作者:甘肃省电力公司 &&&&文章来源:甘肃省电力公司&&&&更新时间:日 &&&&
生产班组工作人员岗位技术手册
《配电系统》
甘肃省电力公司
二○○五年八月
目&&&&&& 录
第一部分&职业道德和优质服务&1
第一章& 职业道德&1
1.&国家电网公司提出的&一强三优&和&四个服务&指的是什么?&1
2.&国家电网公司对员工道德规范规定的8条是什么?&1
3.&国家电网公司员工道德规范中&爱国守法&的要求是什么?&1
4.&国家电网公司员工道德规范中&诚实守信&的要求是什么?&1
5.&国家电网公司员工道德规范中&敬业爱岗&的要求是什么?&1
6.&国家电网公司员工道德规范中&遵章守纪&的要求是什么?&1
7.&国家电网公司员工道德规范中&团结协作&的要求是什么?&2
8.&国家电网公司员工道德规范中&优质服务&的要求是什么?&2
9.&国家电网公司员工道德规范中&文明礼貌&的要求是什么?&2
10.&国家电网公司员工道德规范中&关爱社会&的要求是什么?&2
第二章& 优质服务&3
11.&《中华人民共和国电力法》是什么时间颁布实施的,基本原则是什么?&3
12.&《中华人民共和国电力法》的主要内容是什么?&3
13.&电力服务热线电话是什么?服务项目有哪些?&3
14.&省公司优质服务举报电话是什么?&3
15.&国家电网公司员工服务行为&十个不准&指的是什么?&3
16.&国家电网公司规定的&三公&调度是哪&三公&?&3
17.&国家电网公司为保证&三公&调度采取的&十项措施&是什么?&3
18.&国家电网公司向社会提供供电服务 &十项承诺&的内容是什么?&3
第二部分&安全生产&1
第一章& 班组电力安全生产的基本知识&1
第一节& 电力安全生产方针、目标、责任制要点&1
19.&电力安全生产的基本目标是什么?&1
20.&电力安全生产的方针是什么?&1
21.&电力企业安全生产责任制是什么?&1
22.&对各级安全生产责任制的原则要求是什么?&1
23.&分层控制的安全生产目标是什么?&1
24.&生产班组成员的安全生产职责是什么?&1
25.&发生事故后应当遵守的原则是什么?&2
26.&事故调查处理应坚持的&四不放过&原则是什么?&2
第二节& 班组必备的规章制度&2
27.&国家法规和国家电网公司有关安全的规章制度有哪些?&2
28.&班组必备有关安全的规章制度主要有哪些?&2
第三节& 班组日常安全管理&3
29.&班组开展&危险点分析&工作、制定&三项措施&的一般要求是什么?&3
30.&班组安全例行工作有哪些?&3
31.&班组人员的安全教育与培训的规定有哪些?&3
32.&三级安全教育的内容有哪些?&3
第四节& 安全生产的基本要求&3
33.&现场作业人员应满足哪些基本条件?&3
34.&纪律要求有哪些?&4
35.&生产现场的着装要求有哪些?&4
36.&如何正确佩带安全帽?&4
37.&如何正确使用安全带?&4
38.&巡视或进入高压设备区有哪些要求?&5
39.&现场作业人员对违章行为及发现危害人身、电网、设备安全的情况时应采取什么措施?&5
第五节& 现场紧急救护及防灾&5
40.&现场紧急救护的基本要求是什么?&5
41.&触电急救的基本要求是什么?&5
42.&如何使触电者脱离电源,并应注意哪些问题?&5
43.&现场就地进行触电急救的基本操作及注意事项有哪些?&6
44.&触电急救的具体操作有哪些主要要点?&6
45.&进行心肺复苏的单人抢救法应掌握哪些步骤?&6
46.&进行心肺复苏的双人抢救法应掌握哪些步骤?&7
47.&对心肺复苏操作的有效情况如何判断?&7
48.&触电急救的伤员转移需注意哪些问题?&7
49.&对于烧伤者可采取哪些急救措施?&8
50.&对有害气体中毒如何急救?&8
51.&发生电气火灾时,如何扑救?&8
52.&防火应注意的事项有哪些?&8
第二章& 对配电设备检修人员的安全要求&9
53.&防止触电的措施有哪些?&9
54.&经常发生的触电形式有几种?&9
55.&当发现人身触电后,首先采取什么措施?、&9
56.&登杆工具主要有哪些?,如何正确使用和保管。&9
57.&工作人员和安全员在安全施工中有何权利?&9
58.&高空作业应注意什么?&9
59.&电气防火、防爆的措施有哪些?&9
60.&杆上作业安装横担时,应注意哪些安全事项?&9
61.&对于携带式接地线有哪些规定?&9
62.&现场工作人员要求掌握哪些紧急救护法?&10
63.&操作隔离开关时应注意的安全要求?&10
64.&设备验电时,哪些情况不能作为设备已停电的依据?&10
65.&低压带电作业有哪些安全注意事项?&10
66.&进行线路带电作业停用重合闸有何要求?&10
67.&带电作业工器具的试验周期有何规定?&10
68.&《电业安全工作规程》对线路巡视时有哪些要求?&10
69.&电缆检修时应遵守哪些安全规定?&11
第三部分&应知应会&12
第一章&& 有关常识&12
70.&6-10kV及以下配电网的主要作用是什么?&12
71.&什么叫开式配电网?什么叫闭式配电网?&12
72.&架空配电网主要有哪几部分组成?&12
73.&6-10kV配电线路的合理输送距离为多少公里?&12
74.&0.4kV线路的供电半径一般不宜超过多少?&12
75.&架空配电线路与电缆线路相比有哪些优点?&12
76.&常见的配电网络接线有哪几种形式?&12
77.&配电网的组成及其在电力系统中的作用?&12
78.&变电站的作用是什么?&12
79.&配电线路是否能采用两线一地制配线方式?&12
80.&配电线路的电压损失有何规定?&13
81.&什么叫相电流?什么是线电流?它们之间有怎样的关系?&13
82.&万用表能进行哪些电气测量?&13
83.&如何正确选择兆欧表?&13
84.&为什么一定要用兆欧表测量绝缘电阻?&13
85.&什么叫做电路?电路一般由哪些元件组成?&13
86.&什么叫欧姆定律?&13
87.&交流电与直流电相比有什么主要优点?&13
88.&正弦交流电的三要素是什么?&13
89.&放线滑车的轮槽直径与导线直径应如何配合?&13
90.&计算机的硬件由哪几部分组成?&14
91.&什么叫计算机的CPU?它的主要功能是什么?&14
92.&什么叫做计算机的操作系统?&14
93.&何谓配网地理信息系统?&14
第二章&& 架空配电线路&15
第一节&& 施工与检修&15
94.&配电线路的设计应符合哪些要求?&15
95.&配电线路杆塔基坑施工前的定位应符合哪些规定?&15
96.&架空配电线路的杆塔主要分为哪几类?&15
97.&使用吊车立、撤杆时应注意什么?&15
98.&预应力混凝土杆的强度设计安全系数如何规定?&15
99.&电杆装车运输时,重心应放在什么位置?如何确定电杆的重心?&15
100.&电杆立好后,应符合哪些规定?&15
101.&电杆的埋设深度,应进行倾覆稳定验算。单回路的配电线路,电杆埋设深度为多少?&15
102.&工程移交时,杆塔上应有什么标志?&15
103.&如何根据受力情况选择转角杆的横担?&16
104.&线路横担安装的规定有哪些?&16
105.&横担安装有何要求?&16
106.&导线为水平排列时,上层横担距杆顶距离如何规定?&16
107.&配电线路以螺栓连接的构件应符合哪些规定?&16
108.&配电线路铁附件螺栓的穿入方向如何规定?&16
109.&在直线杆上横担间的垂直距离如何规定?&16
110.&在转角杆或分支杆上横担间的垂直距离如何规定?&16
111.&高压配电线路架设在同一横担上的导线,其截面如何规定?&16
112.&同杆架设的多回线路,横担间的最小垂直距离如何规定?&17
113.&配电线路上使用的绝缘子有哪几种?&17
114.&合成绝缘子由什么材料构成?其特点有哪些?&17
115.&什么是泄漏比距?污秽地区绝缘子泄漏比距的最低要求是多少?&17
116.&绝缘子安装应符合的规定有哪些?&17
117.&线路绝缘子的作用是什么?对其有何要求?&17
118.&悬式绝缘子安装,应遵守哪些规定?&17
119.&铝导线在绝缘子上固定缠绕铝包带时有何要求?&17
120.&导线截面的确定应符合哪些要求?&18
121.&如何校验导线的载流量?&18
122.&导线的连接,应符合哪些要求?&18
123.&钢芯铝绞线,铝绞线在档距内的接头,宜采用什么方法?&18
124.&导线接头的电阻,如何规定?&18
125.&档距内接头的机械强度,如何规定?&18
126.&配电线路的铝绞线、钢芯铝绞线,在与绝缘子或金具接触处,如何规定?&18
127.&配电线路的导线应采用什么方式排列?&18
128.&线芯损伤后如何处理?&18
129.&绝缘线连接的一般要求是什么?&19
130.&截面为240mm2及以上铝线芯绝缘线承力接头宜采用什么方法施工?&19
131.&描述液压施工法?&19
132.&辐射交联热收缩管护套的安装有什么要求?&19
133.&绝缘线紧线时的注意事项是什么?&19
134.&配电线路导线的线间距离有何规定?&20
135.&城镇的高压配电线路和低压配电线路同杆架设时,有何规定?&20
136.&沿建(构)筑物架设的低压配电线路应采用何种导线,导线支持点之间的档距不宜大于多少?&20
137.&配电线路的档距有何规定?&20
138.&配电线路耐张段的长度如何规定?&20
139.&配电线路每相的过引线、引下线与邻相的过引线、引下线或导线之间的净空距离,不应小于多少?&20
140.&.配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离,不应小于多少?&20
141.&配电线路的高压引线与低压线间的距离,如何规定?&20
142.&绝缘导线与地面或水面的最小距离有何规定?&20
143.&绝缘配电线路应尽量不跨越建筑物,如需跨越,导线与建筑物的垂直距离与边线距离不应小于多少?&21
144.&配电线路的导线与街道行道树之间的最小距离是多少?&21
145.&绝缘配电线路与弱电线路交叉,应符合哪些要求?&21
146.&拉线与电杆的夹角如何规定?&21
147.&对跨越道路的水平拉线有何规定?&21
148.&拉线绝缘子安装有何要求?&21
149.&拉线安装有何规定?&21
150.&对中低压接户线有何要求?&21
151.&低压绝缘接户线与建筑物有关部分的距离,不应小于哪些数值?&21
152.&低压接户线与弱电线路的交叉距离,不应小于哪些数值?&22
153.&配电线路工程验收时应按哪些要求进行检查?&22
154.&配电线路工程在验收时应提交哪些资料和文件?&22
第二节&& 架空线路运行与维护&22
155.&配电线路及其设备应有明显的标志,主要标志有哪些?&22
156.&导线的三相用黄、绿、红三色标志。哪些杆塔应设有相色标志?&22
157.&线路巡视时对杆塔有何要求?&22
158.&杆身位移与倾斜的允许范围如何规定的?&23
159.&杆身裂纹、弯曲是如何规定的?&23
160.&线路巡视时对导线及绝缘导线(耦合地线)有何要求?&23
161.&线路巡视时对拉线、顶(撑)杆、拉线柱有何要求?&23
162.&运行标准中对拉线有哪些要求?&23
163.&横担上下倾斜、左右偏歪是如何规定的?&24
164.&导线通过的最大负荷电流不应超过其允许电流,其允许电流是如何规定的?&24
165.&三相导线弛度如何规定?&24
166.&导线过引线、引下线间的距离是如何规定的?&24
167.&事故处理的主要任务是什么?&24
168.&配电系统发生何种情况时,必须迅速查明原因,并及时处理?&24
169.&线路熔断器或柱上断路器掉闸时,是否能盲目试送?&24
170.&中性点不接地系统发生永久性接地故障时,是否可用柱上开关或跌落式熔断器切、合空载线路?&25
171.&缺陷按什么原则分类?&25
172.&缺陷有哪些统计方法?&25
173.&缺陷处理的一般程序是什么?&25
第三章& 变压器及开关&26
第一节&& 变压器台及开关安装&26
174.&开关设备应在高压配电线路的哪些部位装设?&26
175.&哪些电杆不宜装设配电变压器:&26
176.&柱上配电变压器台有何规定?&26
177.&配电变压器的引线如何规定?&26
178.&变压器高、低压熔断器安装距离有何要求?&26
179.&配电变压器熔丝的选择宜按哪些要求进行:&26
180.&杆上变压器的变压器台的安装应符合哪些规定?&26
181.&跌落式熔断器的安装应符合哪些规定?&26
182.&低压刀开关、隔离开关、熔断器的安装应符合哪些规定?&27
183.&杆上避雷器的安装应符合哪些规定?&27
184.&杆上隔离开关安装应符合哪些规定?&27
185.&隔离开关主要有哪些作用?&27
186.&高压熔断器有什么特点?它可以作为哪些设备的保护?&27
187.&新的或大修后的变压器投入运行前,除外观检查合格外,还应有出厂试验合格证和供电局(电业局)试验部门的试验合格证,合格证中试验项目应有哪几项?&27
188.&变压器绕组检修时,其绝缘按受热折旧,可分为哪几级类型?&28
第二节&& 变压器台及开关运行维护&28
189.&变压器和变压器台的巡视、检查内容有哪些?:&28
190.&油浸式变压器缺油运行有什么后果?&28
191.&10kV改6kV运行的变压器是否能调压?&28
192.&变压器停运满一个月或搁置、停运6个月以上者,在投入前应做哪些试验?&28
193.&配电变压器并列运行应符合哪些条件,并列前和并列后有哪些要求?&28
194.&柱上开关巡视检查内容有哪些?&29
195.&隔离开关、熔断器的巡视、检查、清扫周期与线路的周期相同。其巡视、检查内容有哪些?&29
196.&隔离开关、熔断器检查发现哪些缺陷时,应及时处理?&29
197.&变压器、断路器发生事故,有冒油、冒烟或外壳过热现象时,应该怎么处理?&29
198.&配电变压器有哪些情况之一者,应测量电压?&29
199.&配电变压器的负荷如何规定?&29
200.&变压器熔丝应如何选择?&30
201.&配电变压器三相负荷平衡有何要求?&30
202.&变压器一、二次熔丝熔断时,应该按什么规定进行处理?&30
203.&变压器有哪些情况之一者应进行检查、处理?&30
204.&变压器着火时应如何处理?&31
205.&户外高压断路器的主要作用是什么?户外高压断路器主要有哪几类?&31
206.&户外断路器铭牌的型号字母含义是什么?&31
207.&户外隔离开关的主要作用是什么?主要有哪几类?&31
208.&户外隔离开关铭牌的型号字母含义是什么?&31
209.&熔断器的作用是什么?&31
210.&高压熔断器铭牌的型号字母含义是什么?&31
211.&HY5WS-17/50L氧化锌避雷器铭牌的型号字母含义是什么?&32
第四章&& 防雷及接地&33
212.&电力系统中中性点接地有几种方式?6-10kV配电系统常采用那种接地方式?&33
213.&需要接地的普通钢筋混凝土杆,有何规定?&33
214.&高压配电线路,在居民区的钢筋混凝土电杆宜接地,铁杆应接地,接地电阻有何规定?&33
215.&柱上开关应装设防雷装置,经常开路运行的柱上开关两侧,均应装设防雷装置,其接地电阻有何规定?&33
216.&配电变压器应装设何种防雷装置,其接地如何规定?&33
217.&对接地体和接地线有何要求?&33
218.&FS型避雷器的绝缘电阻应大于多少?&33
219.&氧化锌避雷器有何特点?&33
220.&变压器的接地电阻如何规定的?&33
221.&柱上开关、隔离开关和熔断器的接地电阻不应大于多少?&33
222.&配变站的接地装置的接地电阻不应大于多少?&34
223.&对接地引下线有何要求?&34
224.&降低接地电阻的措施有哪些?&34
225.&电气设备和电力生产设施哪些部分可不接地?&34
226.&低压配电线路重复接地的目的是什么?&34
227.&采取水平敷设的接地体,应符合那些规定?&34
第五章& 无功补偿&35
228.&无功补偿柜的作用是什么?&35
229.&无功补偿柜的特点是什么?&35
230.&无功补偿柜的补偿水平如何?&35
231.&无功补偿柜的电压、电流判断是怎样的?&35
232.&在电流回路运行维护时,对电流互感器有何要求?&35
233.&电容器正常巡视检查的项目有哪些?&35
234.&什么情况下电容器应立即停电处理?&35
235.&提高功率因数有哪些作用?&35
第六章& 电缆线路&36
第一节 电缆基本结构&36
236.&电缆线路有那些优点?&36
237.&.电缆线路有那些缺点?&36
238.&电缆的基本结构是怎样的?&36
239.&线芯的作用是什么?&36
240.&对于线芯材料有那些基本要求?&36
241.&目前一般电缆截面有那些规格?&36
242.&电缆线芯有那几种形状?&36
243.&为什么一般在lOkV以上电压等级的电缆中采用圆形线芯?&36
244.&为什么一般在lOkV及以下电压等级的油纸电缆中采用扇形线芯?&37
245.&为什么电缆的线芯要采用多股导线绞合形式?&37
246.&绝缘层的作用是什么?&37
247.&对绝缘层的材料要求是什么?&37
248.&油浸纸绝缘的特点是什么?&37
249.&橡胶绝缘的特点是什么?&37
250.&聚氯乙烯绝缘的特点是什么?&37
251.&聚乙烯绝缘的特点是什么?&37
252.&交联聚乙烯绝缘的特点是什么?&37
253.&电缆屏蔽层起什么作用?&38
254.&对于导体屏蔽层一般采用什么材料?&38
255.&保护层的作用是什么?&38
256.&保护层是有哪几个部分组成?&38
257.&内护套有哪几种?&38
258.&外护层有哪几个部分组成?&38
259.&常用电力电缆按绝缘材料分有那几类?&38
260.&常用电力电缆按缆芯数分有那几类?&38
261.&常用电力电缆按电压等级分有那几类?&38
262.&电缆纸有几种包绕方法?&38
263.&半导电纸的作用是什么?&39
264.&什么是管道充气电缆?其适用于那里?&39
265.&聚氯乙烯绝缘电缆应用范围有那些?&39
266.&乙丙橡胶绝缘电缆有什么特点,其应用范围有那些?&39
267.&什么是低温有阻电缆?其适用于那里?&39
268.&什么是低温超导电缆?其适用于那里?&39
269.&什么是阻燃电缆?其分为几类?&39
270.&什么是光纤复合电力电缆?&39
271.&低压电缆为什么采用四芯?其中性线为什么经常要与三相导体等截面?&40
272.&我国电缆型号的编制方法是什么?&40
第二节& 电缆施工与检修&40
273.&确定电缆线路路径主要依据哪些原则?&40
274.&电缆的运输要注意那些问题?&40
275.&电缆线路的常用敷设方法有几种?&40
276.&直埋式敷设电缆的一般要求是什么?&40
277.&多条电缆线路平行敷设或相互交叉时,其间距(指电缆外皮间的间隙)应符什么要求?&40
278.&电缆线路平行和交叉时为什么要保持一定距离?&41
279.&电缆敷设包括哪些项目?&41
280.&冬季敷设电缆应注意什么?&41
281.&电缆终端在电气装置方面应符合什么规定?&41
282.&电缆与其它管线接近和交叉时的净距如何规定?&41
283.&电缆与城市街道、公路或铁路交叉时,或穿过有载重车辆出入的大门口和进入建筑物的墙脚处时,应将电缆敷设在管道内,具体有那些要求?&41
284.&电缆沟的电缆敷设安装一般规范要求是什么?&42
285.&排管内的电缆敷设安装一般规范要求是什么?&42
286.&敷设电缆的绳索安全使用注意事项有那些?&42
287.&按其不同特性的材料,电缆终端主要有那几种?&42
288.&电缆接头主要有那几种?&42
289.&什么是绕包式电缆头?&43
290.&什么是预制式电缆头?&43
291.&什么是浇注式电缆头?&43
292.&280.什么是冷(收)缩式电缆头?&43
293.&什么是模塑式电缆头?&43
294.&对电缆附件的基本技术要求是什么?&&& &&43
295.&.对于绝缘带有什么要求?&44
296.&对于绝缘剂有什么要求?&44
297.&在封铅时硬脂酸的作用是什么?&44
298.&封铅中铅锡的配比是多少?&44
299.&什么是垫圈、橡皮压接密封法?&44
300.&什么是模塑密封法?&44
301.&什么是热缩密封法?&44
302.&电缆线路为什么要加装接地引线?如何加装?&44
303.&使用喷灯时应注意那些事项?&45
304.&电缆核相的作用是什么?&45
305.&什么是电缆线路的接交试验?&45
306.&铜和铝导体如何连接?&45
307.&截面不相同的导体如何连接?&45
308.&电缆应力锥起什么作用?&45
309.&电缆反应力锥起什么作用?&45
310.&附件的密封用方法有几种?&46
第三节&& 电缆线路运行及维护&46
311.&电缆线路的巡视的周期如何规定?&46
312.&电缆线路巡视的主要内容有哪些?&46
313.&电缆线路巡视的工作内容是什么?&46
314.&常见的电力电缆的缺陷故障部位和原因有哪些?&47
315.&检查接点温度的方法有那些?各有什么特点?&47
316.&对于巡视结果如何处理?&47
317.&如何作好电缆终端的维护?&47
318.&如何作好隧道、电缆沟、人井和排管的检查?&47
319.&什么是电缆的腐蚀,分那几类?&48
320.&化学腐蚀的成因和特征是什么?&48
321.&电解腐蚀的成因和特征是什么?&48
322.&如何避免电缆腐蚀?&48
323.&电缆线路的户内终端电晕放电现象产生的原因是什么?&48
324.&什么是电缆线路的预防性试验?&48
325.&怎样测量导体截面积?&49
326.&电缆绝缘层厚度是怎样确定的?&49
327.&电缆内渗入水分会有什么危害?&49
328.&充油电缆的外护层有什么特点?&49
329.&电缆最高允许工作温度是多少?&49
330.&什么是电缆截面的经济最佳化?&49
331.&什么叫短路电流热稳定性?&50
332.&单芯电缆的金属护套连接方式有几种?为什么要采取单点互联或交叉互联?&50
333.&单芯电缆的金属护套为什么要采取单点互联或交叉互联?&50
第七章& 开闭站、电缆分支箱、箱式变&51
第一节 电流互感器、电压互感器&51
334.&电流互感器有哪些基本参数?&51
335.&电流互感器按绝缘可分为哪几种类型?&51
336.&互感器二次侧的接线有何要求?&51
337.&电压互感器与普通变压器有什么区别?&51
338.&电流互感器有哪些常见异常?应如何判断与处理?&51
339.&电压互感器的误差表现在哪两个方面?电压互感器的误差受哪些因素影响?&51
340.&10kV电压互感器有哪些基本参数?&51
341.&电压互感器停运前应注意哪些事项?&51
342.&电压互感器一次侧熔断器熔断可能是什么原因?&51
343.&互感器的哪些部位应做良好接地?&52
344.&电压互感器二次回路断线应如何处理?&52
345.&电压互感器二次绕组一端为什么必须接地 ?&52
第二节&开关设备、保护&52
346.&6-10kV高压断路器按灭弧介质、灭弧方式可分为哪些种类?&52
347.&6-10kV高压断路器主要技术参数有哪些?&52
348.&6-10kV高压断路器的主要类型有那些?&52
349.&10kV高压短路器的主要结构有那些?&52
350.&用的SF6气体的检漏有几种?&52
351.&金属封闭铠装式开关柜常见的有哪几种型号?&52
352.&真空灭弧室主要起什么作用?基本结构包括哪些元件?&53
353.&少油断路器的大修试验项目有哪些?&53
354.&少油断路器小修项目主要有哪些?&53
355.&高压开关柜的主要类型有哪些?&53
356.&高压开关柜有哪些主要技术参数?&53
357.&二次回路由哪几部分组成?各起什么主要作用?&53
358.&在什么情况下应停用整套微机继电保护装置?&54
359.&检验微机继电保护装置时,为防止损坏芯片,应注意什么问题?&54
360.&电力系统继电保护的基本性能要求是什么?&54
361.&微机保护硬件系统包含哪四个部分?&54
362.&什么是设备的主保护和后备保护?&54
363.&继电器按结构型式分类有哪几种?&54
364.&低压设备安装完毕,在运行时对其绝缘电阻有哪些规定?&54
365.&熔断器有什么用途?&54
第三节&& 母线&54
366.&矩形母线一般多长就要装伸缩接头?伸缩接头起什么作用?&54
367.&母线的主要技术参数有哪些?&55
368.&用来支持母线的支持绝缘子上的夹板螺丝为什么一个是铜的,一个是铁的?在什么情况下采取这类措施?&55
369.&配电室母线的相序排列和相色是如何规定的?&55
370.&常用的判断母线发热的方法主要有哪几种?&55
371.&目前使用的测温蜡片多少度开始熔化?&55
第四节& 直流电源&55
372.&直流系统的直流屏都装有哪些装置?它们的作用是什么?&55
373.&电池串、并联使用时,总容量和总电压怎样确定?&55
374.&目前常用蓄电池的种类有哪些?&56
第五节&&& 开闭站、箱式变、电缆分支箱运行&56
375.&配电装置中对电气设备的栅状、网状遮拦有哪些安全规定?&56
376.&电缆分支箱的安装有那些规定?&56
377.&箱式变电所的施工应符合那些规定?&56
378.&如何作好电缆线路的地面分支箱的检查?&56
379.&巡视开关站、小区配变站、箱式变电站、开闭所、电缆分支箱等电气设备时有哪些注意事项?&56
380.&开关站、小区配变站、箱式变电站、开闭所、电缆分支箱的巡视、检查内容有哪些?&57
381.&高低压刀闸、油开关、开关站、小区配变站、箱式变电站、开闭所设备的操作有哪些要求?&57
382.&进行高低压刀闸、油开关、开关站、小区配变站、箱式变电站、开闭操作的步骤是什么?&57
383.&环网柜的优点是什么?&58
384.&环网柜的内部电气接线是怎样的?&58
385.&环网柜一般采用什么开关?&58
386.&环网柜的操动机构应如何选择?&58
387.&环网柜分几种类型?各应用于什么场合?&58
388.&美式箱变两种熔断器的熔丝配置有何不同?&58
389.&何谓开闭站?其作用是什么?&58
390.&10KV开闭所的电气主接线如何选择?&58
391.&10KV开闭所的两段母线是否应设母联开关?&58
392.&10KV开闭所的配电装置一般应如何选择?&58
第四部分&考核标准&60
第一章& 基础知识&60
393.&配电线路工作人员应具备哪些识图、绘图知识?&60
394.&配电线路工作人员应具备哪些电工基础的知识?&60
395.&配电线路工作人员应具备哪些力学原理知识?&60
396.&配电线路工作人员应具备哪些工器具及材料方面的知识?&60
397.&配电线路工作人员应熟知哪些技术规程?&60
第二章& 专业知识&60
398.&配电线路工作人员应具备哪些仪器仪表的知识?&60
399.&配电线路工作人员应具备哪些线路方面的知识?&60
400.&配电线路工作人员应具备哪些配电变压器方面的知识?&61
第三章& 相关知识&61
401.&配电线路工作人员应具备哪些钳工知识?&61
402.&配电线路工作人员应具备哪些起重知识?&61
403.&配电线路工作人员应具备哪些质量管理及安全知识?&61
第四章& 基本技能&61
404.&配电线路工作人员应具备哪些计算和表达方面的知识?&61
405.&配电线路工作人员应掌握哪些工器具的使用及试验方法?&61
第五章& 专门技能&61
406.&配电线路工作人员应具备哪些操作技能?&61
407.&配电线路工作人员应具备哪些巡视和监护技能?&62
408.&配电线路工作人员应具备哪些安全排障技能?&62
409.&配电线路工作人员应具备哪些分析和判断技能?&62
第六章& 相关技能&62
410.&配电线路工作人员应掌握哪些钳工和起重技能?&62
&下载信息&&[文件大小:129.20 KB 下载次数: 次]
【】【】【】【】【】