注册消防环保工程师注册启动系统启动了吗

2017年度一级注册消防工程师资格考试报名工作启动_凤凰资讯
2017年度一级注册消防工程师资格考试报名工作启动
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈
原标题:2017年度一级注册消防工程师资格考试报名工作启动
根据山东省人事考试中心《关于2017年度一级注册消防工程师资格考试考务工作有关问题的通知》(鲁人考函〔2017〕37号)要求,现将我市2017年度一级注册消防工程师资格考试有关事项通知如下:
一、考试时间及科目设置
2017年度一级注册消防工程师资格考试具体考试时间如下:
二、考试题型及答题方式
《消防安全案例分析》科目为主观题,在专用答题卡上作答;其余两科均为客观题,在答题卡上作答。
应试人员作答应注意:
1.答题前要仔细阅读注意事项(试卷)和作答须知(答题卡),并按要求填涂相关信息;
2.使用规定的作答工具作答;
3.在答题卡指定的区域内作答。
应试人员应考时,应携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器参加考试。答题所用草稿纸由人事考试机构统一配发,考后收回。
三、考试成绩管理
一级注册消防工程师资格考试成绩实行滚动管理,参加3个科目考试(级别为考全科)的人员,必须在连续3个考试年度内通过全部应试科目;参加2个科目考试(级别为免一科)的人员必须在2个连续考试年度内通过应试科目,方能取得资格证书。考试成绩在中国人事考试网(网址:.cn)查询。
四、报考条件
凡符合人力资源社会保障部、公安部《关于印发〈注册消防工程师制度暂行规定〉和〈注册消防工程师资格考试实施办法及注册消防工程师资格考核认定办法〉的通知》(人社部发〔2012〕56号)规定条件的人员,均可报名参加一级注册消防工程师资格考试。
(一)参加全科(三科)报考条件
凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并具备下列条件之一的,可申请参加一级注册消防工程师资格考试:
1.取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。
2.取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。
3.取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。
4.取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。
5.取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。
6.取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应增加1年。
(二)参加免1科报考条件
符合以上报名条件,并具备下列一项条件的,可免试《消防安全技术实务》科目,只参加《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》2个科目的考试。
1.日前,评聘高级工程师技术职务的;
2.通过全国统一考试取得一级注册建筑师资格证书,或者勘察设计各专业注册工程师资格证书的。
五、报名安排、准考证打印及考区设置
(一)报名方式
2017年度一级注册消防工程师资格考试统一网上报名、现场审核和网上缴费。报考人员直接登陆中国人事考试网(网址:.cn)进行。
(二)时间安排
网上报名时间:日9∶00—9月6日16∶00。
现场审核时间: 日9∶00—9月8日16∶00(上午9∶00-11∶30,下午14∶00-16∶00)。
网上缴费时间:日9∶00—9月11日16∶00。
(三)具体报名安排:
报考人员填报并确认报名信息后,应及时通过报名系统打印《2017年度一级注册消防工程师资格考试报名表》,经单位审核、盖章后,在规定时间内到各区市人事考试机构指定地点办理现场资格审核手续。资格审核通过后,应在上述规定时间内登陆报名系统进行网上缴费。逾期未办理资格审核、网上缴费的,视作放弃。
报名时,如果报考人员在档案库中检索到个人身份信息,说明该报考人员在有效年度内通过资格审核并参加过该考试,系统直接显示审核通过标志,无需再进行现场审核,可直接进行网上缴费。其余报考人员均须提供相关材料到选择的报名点进行资格审核。
报考人员资格审核时提供的材料应包括:
1.报考人员本人有效身份证原件及复印件1份;
2.单位审核盖章后的《2017年度一级注册消防工程师资格考试报名表》(一式两份);
3.学历(学位)证书原件及复印件1份;加大学历学位审核力度,中专毕业除审查原件外还要抽查毕业生登记表;2002年(含2002年)以后毕业的大专及以上学历证书需现场查询(学信网.cn/中的《教育部学历证书电子注册备案表》);2002年以前毕业的学历证书需提供毕业生登记表原件及复印件1份;
4.符合免试1科报考条件的报考人员应提供相应专业技术资格证书或聘书原件及复印件1份;
5.相关工作年限证明(需明确说明该报考人员已经我单位审核通过,相关年限、工作经历等真实有效,无虚报虚假行为并附加审核或盖章人员本人签名)。
6.为确保报考人员信息真实有效,在网上填报时,本人所在单位名称原则上必须与缴纳社会保险的单位名称一致,否则不予受理现场资格审核。
报考人员报名时,务必认真阅读报名有关文件和提示,如实填写、提交本人姓名、身份证号等报名信息并上传照片(上传照片前应使用证件照片审核处理工具进行审核,照片通过审核后方能正常上传);应按属地原则正确选择单位所在地为报考考区(合格证书由各区市人事考试机构发放);由于报考人员个人原因报错科目、级别、专业或填错个人信息的,由本人承担相应责任。
(四)现场资格审核地点:
市直:威海市人力资源和社会保障局2楼38号窗口(威海市胶州路7号),联系电话:1。
环翠区:环翠区人力资源和社会保障局科干办(杏花西街1号406室),联系电话:。
文登区:文登区考试培训中心(文登区世纪大道84号913室),联系电话:。
荣成市:荣成市人力资源和社会保障局专业技术人员管理办公室(荣成市府西路178号1楼7号窗口),联系电话:。
乳山市:乳山市人事考试中心(乳山市中苑街14号北栋1楼),联系电话:。
高区:高区就业和社会保障处专业技术人员管理科(威海市文化西路288号东附楼一楼6号窗口),联系电话:3。
经区:经区人力资源服务办公室考试科(青岛中路108-1号,经区政务服务大厅11号窗口),联系电话:5。
临港区:临港区人力资源和社会保障局(江苏东路1号临港区管委大楼6楼616室),联系电话:1。&
各区市要严格报名资格审核工作,留存并妥善保管报考人员报名材料复印件备查。
(五)初次报考人员可于9月6日16∶00前修改报名信息,方式如下:
1.未确认报名信息的,报考人员可以自行修改报名信息。
2.已确认报名信息的,报考人员可以自行取消报名信息确认,修改报名信息。报考人员修改报名信息后需要再次对报名信息确认,必须重新打印报名表进行资格审核。
在成绩有效年度内报考的报考人员填报信息时,须认真检查所填报信息,报名信息确认后系统自动审核通过,报考信息将无法修改。
(六)网上报名实施期间,报名系统操作问题由山大鸥玛软件有限公司进行解答,对于相对集中的问题经整理后在中国人事考试网考生问答栏目中发布。
(七)请应试人员参加考试前登陆中国人事考试网打印准考证,打印准考证系统开放时间为日9∶00至11月12日9∶05。
(八)2017年度一级注册消防工程师资格考试在济南、青岛、泰安、滨州、德州、临沂市设置考区。
六、收费标准
根据人力资源社会保障部人事考试中心《关于做好2017年度一级注册消防工程师资格考试考务工作的通知》(人考中心函〔2017〕35号)和山东省人力资源和社会保障厅《关于专业技术人员资格考试收费标准有关问题的通知》(鲁人社字〔号)文件规定,2017年度一级注册消防工程师资格考试费客观题每人每科65元,主观题每人每科69元。
七、考试大纲及用书
有关购买考试大纲事宜,请与中国消防协会发行部联系(010-)。
各区市人事考试机构要进一步规范考务管理,防范打击考试作弊行为,确保考试工作顺利进行。
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈
凤凰资讯官方微信
播放数:129246
播放数:5808920
播放数:115252
播放数:5808920您现在的位置: &&
>> 注册消防工程师信息管理系统将于10月1日启动
注册消防工程师信息管理系统将于10月1日启动
来源:环球网校
发布时间: 17:07:23
  【摘要】环球网校为大家整理了&注册消防工程师信息管理系统将于10月1日启动&。广西一级注册消防工程师考试时间为:11月11、12日,请考友们做好备考工作。更多广西2017年一级注册消防工程师官方考试科目相关信息请关注环球网校一级注册消防工程师考试频道!
  点击查看:
  (一)参加全科(三科)考试科目
  凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并具备下列条件之一的,可申请参加一级注册消防工程师资格考试:
  1.取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。
  2.取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。
  3.取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。
  4.取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。
  5.取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。
  6.取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应增加1年。
  (二)参加免1科考试科目
  符合以上报名条件,并具备下列一项条件的,可免试《消防安全技术实务》科目,只参加《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》2个科目的考试。
  1.日前,评聘高级工程师技术职务的;
  2.通过全国统一考试取得一级注册建筑师资格证书,或者勘察设计各专业注册工程师资格证书的。
  环球网校友情提示:环球网校考试频道为您整理:,考生亦或登录,与广大考友一起交流!
  编辑推荐:
课程免费试听
最新资讯 ―>
一级消防工程师试题专区 ―>
一级消防工程师复习资料 ―>
一级消防工程师辅导在线 ―>注册消防工程师-系统的分类与组成
自动喷水灭火系统根据所使用喷头的型式,可分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。
根据系统的用途和配置状况,自动喷水灭火系统又分为湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统、水幕系统、自动喷水-泡沫联用系统等。自动喷水灭火系统的分类见图。
湿式自动喷水灭火系统(以下简称湿式系统)由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道以及供水设施等组成,在准工作状态下,管道内充满用于启动系统的有压水。
干式自动喷水灭火系统(以下简称干式系统)由闭式喷头、干式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道、充气设备以及供水设施等组成,在准工作状态下,配水管道内充满用于启动系统的有压气体。
干式系统的启动原理与湿式系统相似,只是将传输喷头开放信号的介质由有压水改为有压气体。
预作用自动喷水灭火系统(以下简称预作用系统)由闭式喷头、雨淋阀组、水流报警装置、供水与配水管道、充气设备和供水设施等组成,在准工作状态时配水管道内不充水,由火灾报警系统自动开启雨淋阀后,转换为湿式系统。
预作用系统与湿式系统、干式系统的不同之处,在于系统采用雨淋阀,并配套设置火灾自动报警系统。
雨淋系统由开式喷头、雨淋阀组、水流报警装置、供水与配水管道以及供水设施等组成。
与前几种系统的不同之处在于:
雨淋系统采用开式喷头,由雨淋阀控制喷水范围,由配套的火灾自动报警系统或传动管系统启动雨淋阀。
雨淋系统有电动、液动和气动控制方式。
水幕系统由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋阀、供水与配水管道、控制阀以及水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组成。
与前几种系统不同的是:水幕系统不具备直接灭火的能力,是用于挡烟阻火和冷却分隔物。
配置供给泡沫混合液的设备后,组成既可喷水又可以喷泡沫的自动喷水-泡沫联用系统。
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
专注消防领域的网络培训平台
2017年一级注册消防工程师重难点讲解
今日搜狐热点816被浏览237352分享邀请回答11035 条评论分享收藏感谢收起6367 条评论分享收藏感谢收起注册消防工程师必看的120条规范
辉程教育小段老师&&
联系号码:
一、建筑物的耐火等级
1. 建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。
2.节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层,
3.民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m。最大允许建筑面积2500平方米。
4.对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。
5. 1)建筑高度超过32m,应设机械排烟设施。
2)内走廊超过20m。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。
3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。
二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口。
6. 建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区,
7. 地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。
当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。
9. 民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9m
10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。
11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯
12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口
13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m
14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22m。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%
15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。
16、太平门应为推闩式外开门。
17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。
三、室外消防栓系统
18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。
19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。
20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于2.5h的非燃烧体
21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于600,净宽可不小于80cm。,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。
22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。
23、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m; (从地面算起)。
24、民用建筑室外消防栓的用水量应保证30L/S 25、20。按建筑面积计算。
25、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,
26、环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm
27、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口。
28、消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m;。
29、室外消火栓的间距不应超过120m。室外消火栓的保护半径不应超过150m;
30、每个室外消火栓的用水量应按10~15 L/s计算;水泵结合器的用水量10L/S -15L/S。
31、高层建筑的消防栓充实水柱不小于10米-13米
32、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口
33、消防水池应满足自动喷水灭火延续时间按1h计算。
34、消防水池一类18立方米。住宅一类建筑12立方米
35、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m。供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;
四、室内消防栓系统
36、民用建筑用水量室内消火栓一般20L/S,布置不小于4个。室内消防栓用水量:建筑高度大于50米 10L/S 超高层建筑
37、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15
L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量
38、高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于100mm。
39、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,
40、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。两个消防水栓的距离不应超过25米,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;
41、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施
42、消防电梯前室应设室内消火栓,栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成900角;
43、同层消防栓距离不超过30米。栓口距地面1。1米。栓口为DN65。水龙带不小于25米,水龙口20毫米。
44、应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25
L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25
L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;
五、自动喷水系统消防喷林系统的类型
:湿式喷淋灭火系统(适用于室内温度4-700C)、干式喷林灭火系统(适用于室内温度4-700C)、预作用喷林灭火系统。雨淋喷林系统、水幕系统
45、积大于500m2的地下商店应设自动喷水灭火系统
46、自动喷林系统的组成:报警阀、控制阀、水力警铃、系统检验装置、压力表、启闭指示装置。并设有水流指示器、压力开关、辅助电动报警装置组成。
47、报警阀安装距地面1。2米。
48、每个报警阀控制的喷淋头湿式或预作用喷淋头不超过800个。干式有排气装置的50个,干式无排气装置的250个
49、消防支管的管径不小于25。每个消防支管最多能代8个喷淋头
六、消防水泵
50、一组消防水泵的吸水管不应少于两条。高层建筑设有防超压措施
51、消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与环状管网连接。
52、固定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。
53、消防水泵应保证在火警后5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。
七、各机电专业的消防设计
54、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀。
55、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min。
56、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室。
57、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道
58、疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0.5
lx。消防控制室,消防水泵房,自备发电机房的照明支线,应接在消防配电线路上。
59、散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。
八、火灾自动报警及消控室
60、报警区域按防火区域划分,一个报警区域可以有几个防火分区组成。
61、火灾自动报警系统的形式有:集中报警系统:区域报警系统;控制报警系统(消控中心),一个区域报警控制器可警戒多个楼层(看产品的功能)安装位置距地面1。3-1。5米,报警电话安装位置1。3-1。5米。
62、建筑面积大于500m 2的地下商店应设火灾自动报警装置。
63、独立设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。采用耐火极限分别不低于3h的隔墙和2h的楼板,并与其他部位隔开和设置直通室外的安全出口
64、消控室应设置下列功能:接受火灾报警,发出火灾的声、光信号,事故广播和安全疏散指令等:控制消防水泵,固定灭火装置,通风空调系统,电动的防火门、阀门、防火卷帘、防烟排烟设施。显示电源、消防电梯运行情况等
65、火灾报警按钮安装在距地面1。5米
66、报警线预留100-200毫米长度,绑扎成束、+红—兰线
67、报警线敷设不应有接头、纽结,导线接头应在接线盒内用接线端子或焊接连接(每个接线端子接线不超过2根),盒内外加螺母。不同电压、电流、不同回路、不同系统、不同类别的线不能放在同一线槽内。68、线槽每隔1。5米设吊架及支架,吊拉杆不小于6MM。
69、消防电源应为专用电源,不允许插接接头,
70、消控室门向疏散方向开门,允许有送回风管但应加防火阀。严禁无关电气线路穿越,控制台周围留1米通道和检修通道,
71、消防控制的功能:控制消防设备的开启、关闭;消防水泵、防烟、排烟风机的开关;关闭防火阀,停止空调送风机;显示火灾、故障报警的位置;疏散通道、出口等;显示保护地图(模拟图、平面图);显示消防电源的状态;配备火灾报警应急广播控制装置
72、消防控制状态的过程:当火灾报警时;火灾报警系统报警;自动灭火系统启动;室内消防栓系统启动(消防水泵启动);电源进行切换(非消防电源停电,应急消防电源启动),并接通报警装置和应急照明装置和疏散指示照明。电梯迫降在首层;,加压送风机启动(风口开启),隔离系统启动(防火卷帘下降);防火门关闭
73、每隔防火分区至少设置一个手动火灾报警装置,两个手动火灾报警装置的距离不超过30米,安装位置1。3-1。5米九、防烟、排烟系统
74、一二类建筑(高度超过50米)、建筑高度超过32米的建筑物应设置防烟分区。
75、防烟分区一般不超过500平方米,不大于防火分区;不跨越防火分区,防排烟系统设置一般在走廊、防烟道、排风井道各自独立,耐火等级1小时
76、高层建筑的防烟、排烟系统。分为机械加压送风防烟系统和自动排烟系统(可开启外窗);自动排烟系统(可开启外窗)分为:机械排烟系统和可开启外窗的自然排烟系统。
77、塔楼建筑应设有两个疏散防烟楼梯;并设有前室,前室设有机械加压送风系统。楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口,前室每层都设加压送风口
78、防烟楼梯间。合用消防前室设计风量1。2M3、H。层数超过32层的分段计算
九(一)机械加压送风系统
79、机械加压送风系统设置在前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室;当楼梯间和消防前室加压送风系统必须合用时应设置压差自动调节装置;机械加压送风系统的全压除计算最不力点的的压头损失,其余压应符合下列规定:
80、防烟楼梯间为50PA
81、前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室、避难间为25PA
82、楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口,前室每层都设加压送风口。
83、机械加压送风系统和机械排烟系统的风速规定1) 采用金属风管,风速不大于20米、秒2) 混凝土结构管道风速不大于15米、秒3)
送风口的风速不大于7米、秒。排烟口的风速不大于10米、秒
84、排烟系统的设置的:一般设置在楼梯间、前室、消防前室,合用前室。避难层。
85、超过32层的建筑楼梯间的送风量和排风量应分段计算
86、剪力楼楼梯间可供用一个风道其风量按两个楼梯间计算,风口分别设置。
87、避难层的加压送风量按净面积计算不小于30立方米、秒,避难层应设有消防电梯出口、应急照明、广播、消防电话、消防栓、并设有独立的防烟设施,防烟楼梯进行分割
(二)机械排风(防烟)系统
88、排烟系统的设置条件:
1)建筑高度超过32米,
2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施
3)面积超过100平方米
4)通风和空调系统应设置排烟系统
89、防烟系统的安装位置:
1)担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间,每平方米不小于60立方米
2)担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间,每平方米不小于120立方米
3)排烟口安装在屋面及顶棚位置;排烟量不小于60立方米、秒
4)防烟口设置水平距离不超过30米 防烟阀关闭温度280 0C
5)走廊的防排烟系统竖向设置,室内的按防火分区设置
6)机械防排烟系统可以与通风空调系统合用但必须采用可靠的防火措施
7)防火风管为建筑中的安全救生系统:
主要应用于火灾时的排烟和正压送风的救生保障系统,一般可分为1h、2h、4h等的不同要求级别
90、通风与空气调节
1)通风系统应设置,横向按防火分区设置,竖向每五层设置(不超过5层),
2)通风空调系统穿越下列情况时安装防火阀70 0C(穿越防火分区墙、楼板变形缝等)
91、玻璃幕的耐火等级应耐火1小时
92、建筑变形缝等应加防火保护层
93、无框玻璃幕墙及间隔玻璃幕墙应耐火1小时,应有800MM高实体墙。
94、发电机房储油不能超过8小时用量,
95、高层建筑的间距13米、群楼6米
96、消防车道宽度不小于4米,与建筑物距离不小于5米,高度不超过4米
97、建筑物的变形缝及金属结构要加防火保护层。
98、一、二级建筑防火分区最大允许距离150米,面积2500平方米。电缆井、管道井、排风井、防烟井应每层进行分隔
十一、防火分区
99、一类建筑:1000平方米;二类建筑:1500平方米;地下室:500平方米
100、高层建筑与裙楼有防火墙及良好的防火措施时最大防火分区不应超过2500平方米
101、高层建筑有自动扶梯、上下层连通、上下开口通道楼梯等,防火分区应按上下连通作分防火分区,面积叠加计算
102、每层防火分区安全通道门不应小于两个,两个安全门的距离不小于5米。一般在24-40米,环形走廊10-20米;安全疏散门距离室内的任何一点不超过40米,室内到室内门不超过15米。
103、首层消防通道走廊宽毫米;门900-1300毫米,门往外开。门外1。4米内不应有踏步
104、防火卷帘耐火等级一般为3小时
105、十八层及十八层以下的建筑,面积不超过650平方米,住户不超过八户,应设有防烟楼梯间和消防电梯,;
106、消防电梯的配置:小于1500平方米设置一台消防电梯,大于1500小于4500平方米2台,4500平方米3台
107、消防电梯应设置在不同的防火分区内;消防电梯前室不小于6平方米。
108、十层以上的建筑应在单元内的阳台进行连通或凹陷
十二、消防给水及消防灭火设备
109、消防电梯前室设有消火栓
110、消防泵房耐火等级为2级。消防水箱楼板厚15毫米,隔墙耐火2小时,甲级防火门。
111、超过100米的高层建筑均应设有自动喷水灭火设备。
112、安装线管时 当管长超过45米时应设有接线盒
113、管道穿越消防水池和剪力墙时应加放水套管,震动管道要加柔性接头,与水箱接口要用焊接,消防水箱要预留1米的通道周围不得小于0。7米,与顶棚高度不小于0。6米。压力表的量程是2。5倍。
114、消防水泵结合器的组成:接口、本体、连接器、止回阀、安全阀、防空阀、控制阀顺序安装,安装高度1。1米
115、小于或等于DN100的管道采用焊接。大于DN100的管道采用卡故连接
116、管道安装与楼板粱、拄、的距离,按管道的管径为递增40-200毫米
117、管道与 支架的安装距离,按管道的管径为递增3。5-12毫米。
118、管道支架、吊架与喷头的安装距离不宜小于300毫米,与末端喷头的距离不得小于750毫米。
119、管道穿过变形缝的时候,采用柔性接头和短管。短管不得小于墙体长度或出墙体50毫米。
120、管道竖向安装支架距离1。5-1。8米。
121、消防水泵出口应安装止回阀、压力表。
122、消防气压装置安装距棚顶高度不小于1。0米
123、消防结合器的安装顺序,接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、防空阀、止回阀、
124、报警阀组安装距离距地面1。2米,水力警铃与报警阀的连接应采用镀新钢管长度不超过6米二、灭火器的配置规范。
125、按类型分为A、B、C、类三、喷林头
126、喷淋头的保护面积8平方米(严重的5。4米)喷淋头的水平距离为2。8米(中危险级3。6米、),喷淋头与柱面、或墙面的距离1。4米(严重的1。1米),侧喷距顶棚距离7。5-15CM
127、侧喷垂直两米,两侧1米内严禁有障碍物。侧喷的最远距离7米。