松下吸顶空调空调制暖定时灯一直闪

松下变频空调定时灯一直亮_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
松下变频空调定时灯一直亮
松下变频空调定时灯一直亮
我有更好的答案
表示内管温短路或断路。2次&#47、压机过热保护)6次&#47。(可检查、压机电容坏、压机坏、缺氟:室外化霜温度传感器出现短路或开路故障。指示灯(黄色)闪三停一:若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障松下变频空调定时灯闪烁的次数所代表故障代码如下:1次/8秒、电压过高或过低;8秒:表示室温短路或断路。5次/8秒:表示外机故障松下1.5P空调定时灯一直闪烁原因:指示灯闪二停一:室内温度传感器出现短路或开路故障。指示灯闪七停一
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包||||||||||
||||||||||
查看: 50657|回复: 26
松下空调开机运行后一段时间,定时灯闪烁空调停止运行
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
松下空调挂机大一匹 开机运行后一段时间,(大约30分钟)自动开关机或者,定时灯闪烁空调停止运行,遥控开机没有反应,遥控器没有设置定时,这是什么故障?& &室外机清洗过&&
阅读权限55
在线时间 小时
看看强开关有无漏电!
阅读权限25
在线时间 小时
故障出现时外机运行不
阅读权限120
在线时间 小时
1、外机(内机)过脏
2、缺雪种,压力不够
3、内机管温感应器不良
如果这样还不能排除故障,就跟帖说明,我教你最后一招杀手锏(不公开的 技术)。
阅读权限15
在线时间 小时
外机(内机)比较干净
不缺雪种,制冷很好
内机管温感应器&&电压在2.2-2.5V
阅读权限15
在线时间 小时
应急开关更换,没有漏电故障。。
阅读权限15
在线时间 小时
最后一招杀手锏
阅读权限55
在线时间 小时
  哈哈哈,看来是要用绝招了.LZ估计更换原装的板子也不行啊.
阅读权限30
在线时间 小时
把管温放在冷凝器最冷的地方,包你好
助人为乐,加分鼓励!
阅读权限40
在线时间 小时
把管温放在冷凝器最冷的地方,包你好
蒸发器吧。& && && && &
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有松下空调定时灯一直闪怎么办?松下空调常见故障代码
  松下 是业界知名的品牌,作为 家电 制造领域的领头羊,它旗下的产品不仅外观设计时尚新颖,而且质量优异、性能稳定,因此在市面上的评测和用户实际使用评测几个方面的内容都十分优异。但是和所有产品一样,松下系列不可避免也会出现很多故障,比如松下
定时灯一直闪、却打不开就是一个常见的故障,碰到这种情况是我们又该怎么办呢?接下来小编将为大家做一个介绍。    一、松下空调定时灯一直闪的原因  缺!!松下空调与别的品牌空调不同,一般国产空调,制冷时内机管温 传感器 不参与工作,只在制热是菜参与工作,也就是制冷工作时内机管温窗前并不检测内机
的温度,而松下空调一般在
工作十分钟左右会检测管温,如果制冷剂缺的过多,温度达不到要求,机器就会停机保护,现在空调运行半个小时停机保护,应该是缺制冷剂引起的。  二、松下空调故障代码  E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。  E2:室内蒸发器防冻保护。  E3:室内温度感温头短路或开路。  E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。  E5:室内外通信故障  H11:室内外通讯异常通讯异常收发信息不成功开始运行1分钟以后室内单独送风运行  H14:室内吸入气温传感器异常断线短路 10/40秒连续5秒钟  H15:压缩机温度传感器异常断线短路 10/40秒连续5秒钟  H16:室外CT断线异常断线 10/40秒、周波数  H19:室内 风扇 电机锁死异常锁死电流  H23:室内热交换器温度传感器A异常断线短路 10/40秒连续5秒钟周波数、风量固定(制暖时停止)  H24:室内热交换器温度传感器B异常    H23 室内热交换器温度传感器A异常断线短路 10/40秒连续5秒钟周波数、风量固定(制暖时停止) H24 室内热交换器温度传感器B异常  H98 室内高压过高保护室内高压过高热交温度传感器只有记忆号码(不出现异常标士 H99 室内热交换器冻结保护室内热交换冻结热交温度传感器只有记忆号码(不出现异常标士    F90 PFC保护断线过电压温度过高电压、10/40秒 10分钟内连续发生4次 F91 冷冻循环异常气体泄露循环闭塞电流10/40秒 20分钟内连续发生2次 F93 压缩机转动不良压缩机转动不良压缩机转动数 20分钟内连续发生4次松下CS-G90KC、CU-G120KC故障代码 H11:室内机与室外机通信异常 H14:室内吸入口温度传感器异常 H15:室外压缩机温度传感器异常 H16:室外CT断线 H19:室内风扇
异常    从专业人员的角度看来,松下空调定时灯一直闪的原因是缺少制冷剂,这一点可以从松下空调和其他品牌旗下产品不一样的设置进行解释,由于缺少制冷剂而导致的自我保护功能使得我们在日常使用松下空调时会遇到类似的情况。除此之外,我们也为大家列举了几个松下空调的故障代码,不同的代码对应着不一样的故障,这也要求我们在碰到问题时首先需要判断原因,再进行解决。
最新更新栏目
您可能喜欢
大家都在搜||||||||||
||||||||||
查看: 2144|回复: 9
家用松下空调 制暖故障 运转灯闪烁
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由
21:32 编辑
开机正常运行 室外5度左右 开制暖28度 自己都感觉高了 总感觉机器不够力吖 制冷夏天还可以
运行了二三十分钟 外机有轮胎泄气一样的声音&&内机运转灯闪烁 然后就不出风了
过了十来分钟 闪烁停止 开始出暖风
过段时间又重复情况
请大神指点下, 个人认为可能是 制冷剂少了 运转不给力 有什么保护程序在作怪
机器是10年的 KFR-35GW/BpND1
阅读权限10
在线时间 小时
正常化霜的四通阀换向的声音
阅读权限25
在线时间 小时
你说运行二三十分钟泄一次气,也基本算正常,是不是室外潮气大?
阅读权限15
在线时间 小时
阅读权限45
在线时间 小时
找个师傅给你看看
在线时间 小时
你说运行二三十分钟泄一次气,也基本算正常,是不是室外潮气大?
下小雨 温度5度以下
阅读权限120
在线时间 小时
请个师傅给你看看
阅读权限30
在线时间 小时
正常的化霜工作。可以没有问题!
阅读权限30
在线时间 小时
正常,空调没问题
在线时间 小时
正常化霜啦 你是做维修的蛮
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有松下空调用遥控操作“定时关闭”,一小时后关闭了,定时的指示灯在闪烁,怎么按遥控也不能再开。求解_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
松下空调用遥控操作“定时关闭”,一小时后关闭了,定时的指示灯在闪烁,怎么按遥控也不能再开。求解
松下空调用遥控操作“定时关闭”,一小时后关闭了,定时的指示灯在闪烁,怎么按遥控也不能再开。
我有更好的答案
拨电源!过3分钟后再通电开机试!
试过,不久后又自动关机,回复原来的模样,而且插头很难拔出和插入,拔电源这个方法不行,请问还有别的方法吗?
定时的指示灯在闪烁,可能是故障信息,闪有规律吗?几长几短?根据空调型号在网上搜一下故障码!
有规律的吗?主要是定时关机的问题,不知可有办法?
壁挂空调没显示屏,故障码是用指示灯闪来表示的,比如说闪几下停一下等等。一般来说,开机几秒钟后闪黄灯,一般查内外机的信号线是否插好?机子工作1小时后闪黄灯(制冷正常,外机散热良好)更换内机管温传感器。
应该不是硬件问题,我是设置一小时的定时关机后才这样的,应该是定时关机后被锁定了。
采纳率:33%
所以我买了松下空调都后悔呀我家里新买的松下挂机也这样,制热效果非常差,没有电辅热功能,所以只能靠压缩机制热,工作一段时间后压缩机会关掉,室内机指示灯会闪烁
后来解决了吗?
那个不是定时的闪烁,而是故障了,闪烁的意思是故障代码,不是定时关机
怎么解决?我确实是设置定时关机后出现的这样的情况
关机后,拔掉电源,在插上,要是还是这样的话,就是机械故障,根据闪烁的情况判断故障代码