交流接触器怎样接线?问题详情:交流接触器如何接线推荐回答:  交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。交流接触器利用主触点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主触点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。从而起到远程控制或弱电控制强电的功能。交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。  上图是一只电磁式交流接触器。图中的1(L1)、2(L2)、3(L3)、4(T1)、5(T2)、6(T3)是主触点,其1和2是一对,3和4是一对,5和6是一对,共三对主触点,由于大多数交流电机都是三相的(当然也有单相的,一般是小功率电机)。上端的L1、L2、L3接进线端,下端的T1、T2、T3接出线端。21和14是一对辅助触点,旁边标的NO是表示常开点,NC表示常闭点。上图中标的是NO,表示它自身带一对常开点。A1和A2是线圈两个出线端,A1一般在接触器的上端,图中没有拍出来。常用的线圈电压有110V、220V和380V等,如果接触器上标的是220V的,就不能接380V的电源,否则会烧坏。常开是指接触器的线圈没有通电时,辅助触点是断开的,就叫常开,辅助触点是闭合的就叫常闭。上图是用接触器控制电机的原理图,图1是主回路,图2是控制回路,图中黄色框内就是接触器的主触点,蓝色框内是接触器的辅助触点,红色框内是接触器的线圈。SB2是起动按钮,SB1是停止按钮,当按下SB2时KM1线圈得电吸合,同时蓝色框内的KM1辅助触点也闭合,松开SB2电机照常转动,按下SB1时电机停止。下图时交流接触器接线图,可以与上图对照一下。交流接触器lc1D50a如何接线,有哪位大师知道,请告诉?推荐回答:交流接器的型号CJx,C表于交流,J表示接触器,x表示小型。当然以前不是小型的有CJT1,CJT2等。小型的也有CJx1,CJx2。CJx系列是改进行的,减少了体积,也方便安装。我们现在就CJx2一32O1这个型号的意思给大家说一下,首先他是一个小型的交流接触器,它的额定电流是32A,它有三个主触头和一个常闭辅助触头,注意这个辅助触头只能用于互锁,而不能用于自锁,比如用于行车的升和降,电机的正反转。如果用于自锁。就选用CJx2一3210。另外还要看接触器的线圈电压,通常在一般控制柜内都是用220Ⅴ,也有380V。特殊场所也用36V、24V等。再说一下CJx1一22/22这个接触器,它是一个小型接触器,它的额定电流是22A,它有三个主触头,它有四个辅助触头,真中二个常开、二个常闭,中间二个是常开,边上两个是常闭。接下来说一下接线,选择合适的线,主触头的上头接到电源或空开上,下接线端接电动机。将常闭按纽与接触器自锁常开触头串连起来,然后再把起动按纽(常开)并联起来,最终把线圈接到电路中。这就是最简单的接触器控制电机的电路。三相四线热保护器加220伏接触器红3相风机220伏交流接触器带红绿灯开关怎样接线?推荐回答:从实物示意图可以得出所需单元件。1、三相断路器1只。2、220V交流接触器1只。3:热继电器1只。4:380变220Ⅴ控制变压器1只。4:红色停止按钮和绿色启动按钮各1只.三相四线制输入的动力电源可省掉控制变压器,N零线串接在控制回路中,另一根相线接在断路器的下端子任意一根火线上,至停止按钮的常闭触点上,再由停止按钮的另一端引出一根线到启动按钮的常开触点上,再由启动按钮的另一端引出一控制器至热继电器的辅助触头的常闭点,由常闭点的另一端引出一线至零线N上。交流接触器有一对辅助触头(启,锁,停)常开触头接二根控制线到绿色启动按钮的二个常开触点上就好了。断路器、接触器、热继电器要根据电动机的功率来选配。希望对初学者有所帮助。zhaoqifa湖北钟祥已知直流电压220V,如果用交流220的接触器会烧接触器,那换交流380的接触器会烧坏么?推荐回答:如果是接触器控制部分的线圈,原设计是220V交流电压供电,用220V直流电压供电会烧毁,即使你换成380V的交流接触器,如果用220V直流电压供电,同样在极短的时间内烧毁,因为线圈的直流阻抗很低,用220V直流电压供电,只须数秒即可彻底烧坏线圈。因为线圈有很高的交流阻抗,只有连通相应的交流电压时,才能正常工作。交流接触器和球阀怎样接线?问题详情:推荐回答:浮球黑色线是公共线 , 暗红色线是水位低时启动线
蓝色线是水位高时启动线
, 把接触器A1接A相上浮球黑色线C相上,
看你要求是水位高启动还是水位低启动
, 如果低启动就把暗红色线接在A2点上
如果水位高启动就把蓝色线接在A2点上。工作指示灯并联在交流接触器k m接线端可以工作吧?推荐回答:  交流接触器的a1,a2是线圈,接工作电源。  以5011接触器为例子,其辅助触点为一常开一常闭,如果接一个自保电路,可以满足控制要求。  接线方式如下。  以线圈电压220V为例,热继电器常闭一头接电源(L),常闭输出接停止按钮,停止按钮输出接启动按钮,在引一根自锁线到接触器常开输入,常开输出接线圈A2,线圈A2接N线。  启动输出接线圈A1。  如果需要加指示灯,把电源指示灯直接并联到电源上,工作指示灯直接并联到接触器线圈上。  希望能帮到你。喜欢我请关注:贝加美月子用万用表测量380V交流接触器线圈,万用打在哪个挡位最合适?推荐回答:在交流接触器带电的情况下,是测量它的电压。这时要把万用表打在交流电压的位置上即带v~的符号的位置上,量程选在500v~就可以清楚量出电压值。如果是没有通电的情况下,那就是测量交流接触器是否导通(即线圈绕组能否工作)这时要把万用表打到测电阻挡,量程选在1k就可以了,表笔接触线圈两端后,表针有动作就表示线圈是导通的,一般不必准确读出多少欧姆数,直接量导通就可以了。
郑重申明:本文内容来源于互联网,由人工智能大数据分析系统自动抓取筛选后自动生成,非人力所为,若有侵犯您的合法权益,请点击右上角[侵权举报]按钮维权,我们将立即进行处理。220v交流接触器接线图
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课时数:11
课时数:66
课程时长:6
课程时长:44
课程时长:24
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
220v交流接触器接线图相关专题推荐接触器实物接线图_380V220v交流接触器接线图_交流接触器接线图解
查看: 213728|
摘要: 1、交流接触器在电动机直接启动电路中的应用   直接启动是低压电动机最基本的启动方式,应用范围很广,一般中小企业和农村的农副产品加工多使用这种启动方式。所谓低压电动机.通常是指额定电压为380V或660V的异步电动机。功率22kW ...
1、交流在直接启动电路中的应用   直接启动是低压电动机最基本的启动方式,应用范围很广,一般中小企业和农村的农副产品加工多使用这种启动方式。所谓低压电动机.通常是指额定电压为380V或660V的。功率22kW及以下的电动机可采用直接启动方式,选用作主开关,不推荐用胶盖开关合闸启动。那样安全性较差,曾发生过弧光烧人的事故。   电动机直接启动的一次电路和二次电路分别见图l和图2。             图1                图2   所谓一次电路,是电动机绕组工作电流经过的电路元件和导线:二次电路是保证设备正常运行不可缺少的辅助电路.二次电路的主要功能有控制、测量、信号和保护等。使电动机启动运行和停止运行的电路是二次电路的控制功能电路;电压、电流、功率及功率因数等电参数的测量显示是其测量功能;运行和停止指示灯、异常报警声响等是二次信号回路的电路元件:、电动机保护器等元件可以实现电动机保护功能。下面具体分析电动机直接启动电路的工作过程。   图1中,三相的火线(相线)Ll、L2和L3接在隔离刀开关QS上端。QS的作用是在检修时断开电源.使受检修电路与电源之间有一个明显的断开点,保证检修人员的安全。FU是一次回路的保护用熔断器。准备启动电动机时,首先合上刀开关QS,之后如果交流接触器KM主触点闭合,则电动机得电运行:接触器主触点断开,电动机停止运行。接触器触点闭合与否.则受二次电路控制。   图2中.FUl和FU2是二次熔断器. SBl是停止按钮.SB2是启动按钮.FH是热继电器的保护输出触点。按下SB2。交流接触器KMl的线圈得电,其主触点闭合,电动机开始运行。同时,接触器的辅助触点KMl-1也闭合。它使接触器线圈获得持续的工作电源,接触器的吸合状态得以保持。习惯上将辅助触点KMl一1称做自保(持)触点。   电动机运行中.若因故出现过流或短路等异常情况,热继电器FH(见图1)内部的双金属片会因电流过大而热变形,在一定时限内使其保护触点FH(见图2)动作断开,致使接触器线圈失电,接触器主触点断开,电动机停止运行,保护电动机不被过电流烧坏。保护动作后,接触器的辅助触点KMl-1断开,电动机保持在停运状态。  电动机运行中如果按下SBl.电动机同样会停止运行,其动作过程与热保护的动作过程相同。   停止指示绿灯HG和运行指示红灯HR分别受接触器的常闭(动断)或常开(动合)辅助触点KMl-2、KMl一3控制,用作信号指示。电流TA的二次线圈串接电流表PA,电压表PV则直接接在电源线上,它们对电动机的运行电流和电压进行。   图2中导线"丁"字形连接的地方无"·"也可。图纸中一般无"·"。其实,该处画圆点与否,都符合国标GB4728《图用图形符号》的要求,只是在不同的应用领域有各自的画图习惯而已。 2、电动机可逆运行控制电路   为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。 线路分析如下: 一、正向启动:   1、合上QF接通三相电源   2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。 二、反向启动:   1、合上空气开关QF接通三相电源   2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。 三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用   1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。   2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用。 四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行。 五、电动机的过载保护由热继电器FR完成。&&电动机可逆运行控制接线示意图 电动机可逆运行控制电路的调试   1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。   2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。 故障现象预处理;   1、不启动;原因之一,检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误。   2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。   3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。