摘要:本文介绍了九种常见的UPS故障现象和相应处理方法。
  1、有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。  故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:  检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。  若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。  若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。  若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因;  若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏。  上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。  2、蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。  故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查:  检查充电电路输入输出电压是否正常;  若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池  再测,若仍不正常则为充电电路故障;  若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。  3、逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有:  过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用;  脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏;  功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&  4、UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作。  故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路:  检查市电输入保险丝是否烧毁;  若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭;  若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输出及显示。  若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。  5、在接入市电的情况下,每次打开UPS,便听到继电器反复的动作声,UPS面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣。  根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。  6、一台后备UPS有市电时工作正常,无市电时逆变器有输出,但输出电压偏低,同时变压器发出较大的噪音。  故障分析:逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常,变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测步骤如下:  检查功率是否正常;  若功率正常,再检查脉宽输出电路输出信号是否正常;  若脉宽输出电路输出正常,再检查驱动电路的输出是否正常。 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &  7、在市电供电正常时开启UPS,逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器发出间断叫声,UPS只能工作在逆变状态,不能转换到市电工作状态。  故障分析:不能进行逆变供电向市电供电转换,说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障,要重点检测:  市电输入保险丝是否损坏;  若市电输入保险丝完好,检查市电整流滤波电路输出是否正常;  若市电整流滤波电路输出正常,检查市电检测电路是否正常;  若市电检测电路正常,再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常。  8、后备式UPS当负载接近满载时,市电供电正常,而蓄电池供电时蓄电池保险丝熔断。  故障分析:蓄电池保险丝熔断,说明蓄电池供电流过大,检测步骤如下:  逆变器是否击穿;  蓄电池电压是否过低;  若蓄电池电压过低,再检测蓄电池充电电路是否正常;  若蓄电池充电电路正常,再检测蓄电池电压检测电路工作是否正常。  9、UPS只能由市电供电而不能转为逆变供电。  故障分析:不能进行市电向逆变供电转换,说明市电向逆变供电转换部分出现故障,要重点检测:  蓄电池电压是否过低,蓄电池保险丝是否完好;  若蓄电池部分正常,检查蓄电池电压检测电路是否正常;  若蓄电池电压检测电路正常,再检查市电向逆变供电转换控制输出是否正常。& & & & &
更多内容请访问 中国工控网()
手机扫描二维码分享本页
工控网APP下载安装
工控速派APP下载安装
提点建议:
,请填写评语后直接提交。
&&匿名留言
看过的用户还看过
扫描二维码关注微博
扫描二维码关注微信不间断电源维修的常见故障及技巧
UPS(Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply),即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。
不间断电源就是UPS。很多朋友购买了不间断电源使用一段时间后总会出现问题和故障,目前UPS主要有外置式和内置式两个大类,按其工作性质又分为后备型和在线型两种。在不间断电源维修过程中,最难解决的问题莫过于图纸资料的缺乏,有时费了很大周折找来了图纸,与实物也不一定能对得上,因此在不间断电源维修中,一味地依靠图纸或测绘线路是不现实的。
不间断电源作用
1.电网电压正常时,市电电压通过UPS稳压后供应给负载使用,性能好的UPS本身就是良好的交流稳压器,同时改善电源质量;同时它还对机内的电池进行充电,储存后备能量。
2.电网电压异常时(欠压、过压、掉电、干扰等)UPS的逆变器将电池的直流电能转换为交流电能维持对负载的供电。
3.UPS在电网供电和电池供电之间自行切换,确保对负载的不间断供电。而且可以根据设备的精密程度来选择可承受的切换时间。
不间断电源特点
UPS是针对中国电网环境和网络监控及网络系统、医疗系统等对电源的可靠性要求,克服中、大型计算机网络系统集中供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题,以全新的数字技术研制出的第三代工频纯在线式智能型UPS。直流电源,是维持电路中形成稳恒电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。
UPS和直流电源是企业重要的供电保障设备,传统的维护管理包括:①日常巡检外观,定期更换电池、滤波电容、风机等易损件,大修时做电池活化等;②改造或采用换代设备,使用高级工具测试电池性能。这种管理方式企业投入成本高,维护人员工作量大,不易实时掌握设备运行状态和关键数据,设备事故预防能力低。实施在线维护管理可避免传统方式的不足之处,获得良好效益。
UPS的中文意思为&不间断电源&,是英语&UninterruptiblePowerSystem/UninterruptiblePowerSupply&的缩写,它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使用户不致因停电而影响工作或丢失数据。
不间断电源应用
不间断电源现已广泛应用于:矿山、航天、工业、通讯、国防、医院、计算机业务终端、网络服务器、网络设备、数据存储设备、UPS不间断电源、应急照明系统、铁路、航运、交通、电厂、变电站、核电站、消防安全报警系统、无线通讯系统、程控交换机、移动通讯、太阳能储存能量转换设备、控制设备及其紧急保护系统、个人计算机等领域。
不间断电源维修
在没有图纸资料的情况下如何检修UPS
在这种情况下如何检修uPs呢?笔者认为采用有重点的普查法不失为一种好方法。有重点的普查法就是按照元器件的故障频率高低直接到线路板上找故障。
使用普查法检修的另外一个前提条件是必须掌握UPs内常用元件的检测数据(最好有相应的备件),其中的主要难点是集成电路的好坏不易判断(因为uPS中的许多数字集成电路靠测试在路电阻或开路电阻有时反映不出好坏)。不过uPs内的集成电路种类并不是很多,如果能备好常用的型号,检修时用对比法或替换法就能够较好地解决问题。常用集成电路的型号有:SG3524、LM339、LM393、NE555、NE556、LM317(337)、78、79系列的三端稳压器(主要是7812,带微处理器的UPS需7805)、LM324、uA74l、uA4558等。若有条件可再准备一些4000系列和74Ls系列的数字集成电路,主要有MC140ll、MCl4069、MCl4013、MCl4066、SN74LS00、SN74LS02、SN74LS04和SN74LS74等。
根据大量维修实践所做的统计表明,UPS内元器件按故障频率由高到低的顺序排列如下:电瓶(即机内的免维护铅酸蓄电池,包括因过放电或充电电路故障造成的假性损坏),交流进线电路(含保险丝、压敏电阻、电源开关等),逆变管(含推动管),功率电阻,取样变压器,中小功率二、三极管,集成电路,可调电阻,继电器,电解电容,小功率电阻,主。因此,在接修一台损坏的uPS时,如果找不到电路图纸,可直接到机内找故障,在普查可疑元件的同时,还要注意检查一些虚焊、假焊类故障。一般可采用对比法(与好的元件对比)和替换法(用好的元件替换)进行判断,只要UPS没有人为的故障(如将可调元件调乱等)和调整性故障,一般都能较快地解决问题。
[例1]故障现象sTKuPs-500型uPs接交流电开机后可进入稳压状态,但断电后不能逆变,仅听到机内继电器响了几下便再无动静。
分析与检修首先检查机内电瓶电压,正常,线路板上没有明显损坏的元器件,四只MJ4502逆变管也无异常。开机后再测各集成电路的Vcc供电也正常,但就是无逆变迹象,由此怀疑是某IC损坏。因该机的检修图纸资料很难找到,用在路测量判断法很难找出故障,故采用了替换法来查找故障。首先替换的是逆变电路的控制核心Icl(sG3524),用三星公司生产的KA3524直接试换,开机后逆变立刻正常,证明该机故障是SG3524损坏。将Icl换新后,故障排除。
不间断电源维修技巧
UPS一些常见故障的检修
1.市电完全正常。开机后立刻进入逆变状态这种故障的原因多是市电未能送入uPS,应首先检查机后的电源保险管(一般为3-5A)是否断路,若正常则应再检查机内的交流进线电路,其中包括电源开关、线路板、接插件、压敏电阻、取样变压器等。
[例2]故障现象SKs-500型UPs接交流电后不能进入稳压状态,而是处于逆变状态。
分析与检修查机后发现电源保险管已被一只螺栓代替(UPs的保险管很多是&6&30mm的,而市售的保险管一般是&5&20mm的,当保险管烧断后,许多用户因买不到合适的保险管,喜欢用一些其它金属物品来代替),再查机内电路,发现电源开关与线路板间的连接插件内部已经发黑,拔下后检查插件以及插件下面的双面线路板铜箔均已烧坏。将烧坏部分挖去,去掉损坏的插件,将电源开关引线直接焊至线路板的相应焊点上,再换上3A的电源保险丝管,开机后工作正常。
2.开机后机内无任何反应。接入市电也无任何反应这种故障现象说明机内低压电路(主要是控制电路)不能工作,最常见的原因是机内低压电路的供电不正常,而这种供电不正常一般是因机内电瓶损坏(或过放电)、低压保险丝损坏引起(20-40A插片式保险)。
对于电瓶的好坏,可通过测量电瓶两端是否有12V电压来判断(对于采用两块或两组电瓶串联供电的机型,每块电瓶都应是12V)。若电瓶两端电压很低或无电压,则说明电瓶有问题(注意有时是过放电造成的假性损坏)。
[例3]故障现象SANTAKUPS-500型UPs接上市电后机内毫无反应,既不稳压,也不逆变,就像没电一样。
分析与检修经询问用户得知该UPS原来一直工作正常,但因在仓库中放了一年多,再使用时就不能工作了。曾怀疑是电瓶放没了电,但插上电源插头长时间充电仍不能工作。
查机内低压保险丝正常,电瓶两端仅有不足5v的电压,用新电瓶替换,将电源插头插入市电,开机后立刻正常,在带电情况下(注意安全)将新电瓶拔下并将原机电瓶接上,充电10小时左右,该机一切正常,证明原电瓶并未损坏,而是因长期搁置不用,自然放电造成的假性损坏。
为什么用户自己充电却没有效果呢?这是因为在UPS的电路中,控制电路本身也要耗电,这部分电能往往需要由机内电瓶来提供。当机内电瓶电压不足甚至无电后,控制电路将不能正确地工作,此时即使接上正常的市电,机内的控制电路也无法切换到市电稳压状态,同样也不能给电瓶充电,除非先用一块正常的电瓶&发动&一下,待UPS进入市电稳压状态,电瓶也进入充电状态后(此时将电瓶断开不影响UPS的工作),再将原电瓶换回才能将电充上。
需要提醒的是,不同机型的UPS电瓶损坏(或假性损坏)出现的故障现象并不完全一样,具体出现什么现象完全取决于电路的设计,除以上较常见的现象外,还有逆变维持时间过短(甚至一转入逆变状态立刻失败)、接人市电开机后机内继电器发出&嗡嗡&声、工作状态混乱、指示灯乱闪、机内继电器不停地&咔嗒&作响等,当然也有极个别的机型在电瓶无电的情况下开机后能自动进入市电稳压状态(笔者只遇到过一种商标为&$&状的机型)。
对于机内低压保险丝损坏的情况,一般均伴有逆变管的击穿短路,此时应先通过测量电阻找出损坏的逆变管,以免换上新保险丝后扩大故障。
[例4]故障现象sANTAKTwinGuard-500超小型高频逆变UPS不能开机。
分析与检修这是山特公司近年来新开发的高频逆变机型,目前市面上非常流行,这种UPS使用了微处理器对整机进行控制,并采用了低压开机方式(按住电源开关3秒以上即可开、关机)。
检查机内电瓶两端电压正常,但低压保险丝已烧断。进一步检查各逆变管,发现Q09、Q10(IRF740)各极间均已击穿,换新管并更换30A低压保险丝后开机,工作正常。
3.市电稳压状态正常,但逆变状态下机内有强烈交流声。同时逆变输出电压偏低(150V以下)这种故障现象是单端逆变的典型表现,UPS的逆变是由两只(或两组)逆变管以推挽工作方式共同完成的,两只(或两组)逆变管分别承担了正负半周的逆变任务,如果其中一只(或一组)出现开路性损坏,这时的UPS往往还能逆变,只是逆变输出电压很低,而且机内变压器会发出剧烈的&嗡嗡&声。这种故障的常见原因是逆变管或推动管开路,有时是SG3524的两个逆变信号输出脚(⑩和⑩脚)中的一个出了问题(注意内部电路或外部电路都有可能造成这类故障)。
【例5】故障现象FuDA500W型uPs能进入市电稳压状态,但逆变输出电压仅100V左右,同时机内有剧烈的&嗡嗡&声。
分析与检修该机的逆变管采用摩托罗拉公司生产的大功率达林顿管MJll0l6,断电后测两只逆变管的各脚间在路电阻,发现有较明显的差别,焊下进一步测量,发现其中的一只基极与发射极间正反向电阻都已很大且完全一致,说明此管发射结已呈开路状态,所测得的阻值实际是管子内部复合的保护电阻的阻值(该电阻接在管子的基极和发射极之间),将坏管换新,开机后逆变正常,测逆变输出电压为250V(注意普通UPS的逆变输出是50Hz方波电压,当用普通万用表的交流电压挡测量时,读数偏高是正常的,不要去调UPS内的可调电阻)。
不间断电源的使用技巧
不间断电源-如何延长UPS的供电时间?
延长不间断电源系统的供电时间有两种方法:
1.外接大容量电池组:可根据所需供电时间外接相应容量的电池组,但须注意此种方法会造成电池组充电时间的相对增加,另外也会增加占地面积与维护成本,故需认真评估。
2.选购容量较大的不间断电源系统:此方法不仅可减少维护成本,若遇到负载设备扩充,较大容量的不断电系统仍可立即运作。
UPS电源系统开、关机
1.第一次开机
(1)按以下顺序合闸:储能电池开关&自动旁路开关&输出开关依次置于&ON&。
(2)按UPS启动面板&开&键,UPS电源系统将徐徐启动,&逆变&指示灯亮,延时1分钟后,&旁路&灯熄灭,UPS转为逆变供电,完成开机。
经空载运行约10分钟后,按照负载功率由大到小的开机顺序启动负载。
2.日常开机
只需按UPS面板&开&键,约20分钟后,即可开启电脑或其它仪器使用。通常等UPS启动进入稳定工作后,方可打开负载设备电源开关(注:手动维护开关在UPS正常运行时,呈&OFF&状态)。
先将电脑或其它仪器关闭,让UPS空载运行10分钟,待机内热量排出后,再按面板&关&键。
编辑总结:在使用UPS的过程中,要注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。对它进行维护和保养后使用寿命会更长,性能会更稳定。如需了解更多相关资讯,请继续关注我们网站,后续将呈现更多精彩内容。
手机号码不能为空
手机号码不能为空
现场团购活动
家用冰箱在使用过程中,经过长时间的开开关关,门很容易就关不紧,保鲜室因为温度达不到造成冰箱压缩机长时间运转不停机,甚至会造成压缩机因为长时间运转而损坏。面对这样的尴尬境地,我们有没有什么挽救的方法呢?接下来小编为大家介绍冰箱的门关不紧怎么办及冰箱常见故障维修技巧。
煤气是现今运用最为广泛的能源之一,自然煤气灶也就成为了最广泛的日常运用品,是关乎千家万户生活的方面。因为经常使用,所以煤气灶有的时候可能出现问题,那么维修煤气灶常见故障有哪些呢?一般煤气灶出现为问题有两种情况,一个是自动熄火、一个是打不着火。下面小编就来教教大家一些煤气灶的维修小技巧,希望可以帮助到大家。
电源稳压器我们在生活中运用的比较少,电源稳压器广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备。
办公转椅不仅可以帮助您更有效地工作,而且还为您提供的舒适工作环境。一个旋转的椅子在你的工作空间提供了灵活的运动,而且还可以让您调整您想要的高度,以便舒适地坐在你的办公桌。与气缸系统,您可能会遇到一些并发症。电脑椅最容易坏的配件就是轮子了,当电脑椅轮子坏的时候,我们有不舍得掉丢,就要重新安装一个新的轮子。那么,你知道转椅轮子怎么拆下来吗?转椅轮子维修技巧有哪些呢?今天就让我来为大家讲解转椅轮子怎么拆的相关知识。
HI-FI功放机与AV功放机的常见故障有整机不工作、无声音输出、音轻、噪声大、失真、啸叫等。那么,当我们遇到这些故障时,功放机维修你又知道多少呢?今天小编就来和大家分享一下各种故障的检修思路与检修技巧。
已有0条评论
扫一扫,关注齐家装修官方微信号
获取我的装修方案
“您还可以在微信上找到更多装修服务”
根据该面积估算半包报价为 :
因选择的材料品牌、施工工艺及实际工程量的不同,报价会有差异,具体报价还以装修公司上门实地量房后计算的报价为准,
报名获取更多优惠
免费热线:400-660-7700
您好,90天内您装修开工的最佳吉日是:
若当天您无法开工,日 星期五 十月初九【乙未年 丁亥月 庚子日】也是您装修开工的吉日。
结果已同步发送到您手机,齐家网,帮助用户轻松实现装修,感谢您的使用。
星座匹配装修风格:
更适合于“现代简约” 装修风格
喜欢出风头的羊儿不太希望自己的家居风格与他人一致。后现代风格强调建筑及室内装潢应具有历史的延续性,但又不拘泥于传统的逻辑思维方式,使得整个家居环境时髦又不失品味。白羊比较喜欢在家中接待友人,这种装修风格能让白羊在接待友人时面子十足。
可参考如下更多“现代简约”风格装修案例图
恭喜您,报名成功!
齐家网 版权所有Copyright (C)
www.jia.com All rights reserved
沪ICP备号 沪B2- 组织机构代码证:
中国互联网协会信用评价中心网信认证 网信编码: 举报电话:021-UPS电源的常见故障及排查方法
  分析UPS电源的常见故障及排查方法 UPS电源在使用中也并不是一直很耐用,也像其他设备一样会发生一些小的故障,下面就分析一下UPS电源的常见故障。  第一种,有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。  第二种,蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。  第三种,逆变器功率级。分析UPS电源的常见故障及排查方法  UPS电源在使用中也并不是一直很耐用,也像其他设备一样会发生一些小的故障,下面就分析一下UPS电源的常见故障。  第一种,有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。  第二种,蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。  第三种,逆变器功率级一对晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有:过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用;脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长。  而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏;功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。  第四种,UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作。  第五种,在接入市电的情况下,每次打开UPS,便听到继电器反复的动作声,UPS面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣。  第六种,在市电供电正常时开启UPS,逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器发出间断叫声,UPS只能工作在逆变状态,不能转换到市电工作状态。  以上就是UPS电源日常的使用故障,一旦UPS电源有故障发生时,一定要冷静的查找问题所在,也要在平时积累更多的解决问题经验。
最新更新栏目
您可能喜欢
大家都在搜&& && && &&
搜索产品搜索公司搜索资讯搜索文章
所有行业UPS蓄电池EPS发电机组元器件其它电源防雷产品机柜及附件
您的位置:&&&&UPS电源有那些常见的故障?怎么解决UPS电源故障
UPS电源有那些常见的故障?怎么解决UPS电源故障
14:09:04 & 作者: & 来源:UPS应用
UPS电源的使命就是保障用户电力不间断,持续获得稳定的电能,但是UPS电源也会出现一些故障,只有及时查清故障的原因,才能排解故障
    的使命就是保障用户电力不间断,持续获得稳定的电能,但是UPS电源也会出现一些故障,只有及时查清故障的原因,才能排解故障,是UPS电源运行在在线正常模式,北京鸿瑞成科技有限公司的工程师就来讲解一下UPS电源到底有哪些故障,怎么来查清故障。在一些UPS电源面板中,系统运行时,当系统需要提醒用户注意某些系统状态,或需要用户对某一命令进行确认或进行其它操作时,系统会跳出提示窗。    一般有以下提示:    1、逆变器故障:逆变器室UPS电源的心脏。内部监控板和逆变器之间的通讯失败。逆变器不同步,当逆变器和旁路相电压相角相差6度以上时,由逆变器软件程序触发此告警。振幅设定值固定为额定值±10%。告警条件消除时,告警自动恢复。首先检查是否存在“旁路超跟踪”或“旁路超保护”告警。如有,首先消除此告警。检查旁路电压波形是否正常。如旁路电压波形畸变严重,请用户确认并寻找解决办法。逆变器故障,逆变器输出电压超限,负载转旁路。逆变器过温:逆变器散热器温度过高,逆变器停止运行。此告警由来自逆变器桥散热器上的温度监控恒温器的信号所触发。过温信号消除并经5分钟延时后,UPS自动恢复。如确实存在过温状况,检查:环境温度是否过高。风道是否被堵塞。是否发生风扇故障。是否发生逆变器超时过载。逆变继电器故障:逆变器侧至少一个继电器断开或短路。此故障锁定直至下(对于三进单出系统,继电器故障可能原因:逆变保险开路、逆变IGBT开路)    2、UPS电池故障:电池寿命终结,电池测试失败,需更换电池;电池放电终止,电池放电到达终止电压,逆变器关闭。检查市电停电状态,尽快恢复市电。此外还有电池连接线是否接触不良,或者是电池电路连接错误。电池充电器也有可能出现问题。充电电压过诶或者过高都不利于UPS电源运行。    3、UPS电源的旁路是电力保障的最后一关,这一关一定要保证其正常且稳定,虽说平时UPS电源旁路不工作,但是该出手时必出手。旁路超跟踪旁路电压振幅或频率超出正常范围时,由逆变器软件程序触发此告警。振幅设定值固定为额定值±10%。旁路电压恢复正常时,此告警自动恢复。首先检查确认LCD上所显示的旁路电压和频率在设定范围内;注意额定电压和频率分别由“输出电压。等级设置”和“输出频率等级设置”指定。如显示电压异常,测量实际的旁路电压和频率。如测量出异常,检查外部电源。    另外故障还包括:输出熔丝断、单机输出过载、旁路异常关机、逆变器过流、旁路相序反、负载冲击转旁路、切换次数限制、母线异常关机、直流母线过压、旁路过流、设置存储故障、输入缺零故障、协议版本冲突等原因,具体方法不再这里一一赘述。本文由北京鸿瑞成科技有限公司杨国宇编辑。转载请注明。    关于北京鸿瑞成:北京鸿瑞成是专业UPS电源设计和UPS电源配置、UPS电源销售的公司,多年来为国家其实也单位项目供应高质量的电力环境。IT机房设计等领域。    【红尘有你】UPS常见故障及排除方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
UPS常见故障及排除方法
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩7页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 ups逆变器故障 的文章

 

随机推荐