用自藕降压会造成液压扭矩扳手下降吗,我认为是会的,因为电压下降了,功率也下降

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
现在常用的电机控制方式有星三角启动.doc 12页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:150 &&
现在常用的电机控制方式有星三角启动
你可能关注的文档:
··········
··········
现在常用的电机启动控制方式有星三角启动、自藕降压启动、软启动器启动、变频启动,四种启动器从投资上的成本是依次增高,但现行用在大功率电机的启动控制主要采用自藕降压启动、软启动器启动。自藕降压启动要用多个大功率接触器,而且动力电缆接线麻烦、控制回路线路也比软启动多。软启动采用大功率IGBT功率元件,本身带有各种电机保护功能:如:欠压、缺相、相序、过载等保护,主回路、控制回路的联线简单,所用的元器件少,投资成本和自藕降压启动相差不是很大,因而,现用于大功率电机启动多采用软启动。
变频器的功能比软启动的功能强的多,不但有软启动的功能,还有变频功能,对一功能多的变频器,还有自带模拟量输入(速度控制或反馈信号用),PID控制,泵却换控制(用于恒压),通信功能,宏功能(针对不同场合有不同的参数设定),多段速等等。
自耦变压器本身启动时间不能过长,可调节时间不能超过自耦变压器标称的最长时间。降压启动时间可根据负载情况酌情调节,风机或重负载类应适当延长启动时间,轻负载类可将启动时间调短一些。短时间可在5~10秒之间,重负载可在10~15秒之间。其实你可以换装一台软启动器,自动根据负载启动,是自耦启动的换代产品。
降压启动为什么电流反而大
浏览次数:1373次悬赏分:15 | 解决时间: 21:25 | 提问者:gxyjjk
单位一台水泵电机 90KW 采用自藕降压启动,额定电流160A,降压启动时用钳型表测得如下数据:电源端290A,电机端400A。启动时间13S,切换过来马上显示160A。自藕变压器接60%处。书上不是说这种启动能降压降电流,为什么反而电流大了呢?谁能详细说说原理和原因。
问题补充:
顺便问1楼:通过有功功率计算电流要不要考虑电机COS?钳型表显示的电流包含无功电流吗?无功电流原理就是在线路里穿来穿去不消耗能量吗,计算线直径要考虑无功吗?谢谢!
回答2楼:电源端测量是在空气开关处,远离变压器。
是这样的,水泵电机 90KW 采用自藕降压启动,自藕变压器接60%处,此时的电压是230V,90KW的电动机在230V的电压下的电流是I P/U 90KW/230 391A,钳型表测
星三角启动是依靠改变电机绕组的接线,从而改变电机启动时的电压,启动时的电压被降低,使启动电流变小,启动时对母线的冲击减小,达到电机启动时母线电压的压降在允许的范围内(要求母线压降不超过额定电压的10%),自耦减压启动也是可以使电机启动时的电流减小,是通过自耦变压器电压抽头的改变而使电机启动时得到的电压降低,从而电流减小,减小对母线的冲击。
自耦启动与星三角启动的最大区别是,他们输出的启动转矩不同,如果你的电机需要较大的启动转矩,恐怕星三角起不来,而自耦减压启动会好一些,提供的启动转矩相对会大一些。负荷是离心泵的话,星三角一般能起来。
至于软起,他的启动原理与上述两个方法截然不同,他是利用电子元器件,电子线路,使启动的电机得到一个逐渐的升高的电压,启动电流可从一倍往上调,一般设置在额定电流的3到4倍,而启动转矩又不会向星三角降低那么多。
你可以75千瓦的使用星三角或自耦,200千瓦的使用软启动比较合宜。
我有一台1000KW变压器,想同时启动俩台200KW的电动机,想用自藕减压启动行吗?不行有什么好办法?
浏览次数:172次悬赏分:0 | 提问时间: 15:07 | 提问者:座机电话号码
其他回答 共4条
变压器的容量单位不是KW而是KVA,请你说明白变压器容量多大,然后帮你算一算。
我有一台1000Kva变压器,想同时启动俩台200KW的电动机,想用俩台260KW自藕减压启动柜同时启动行吗?不行有什么好办法
可以。1000KVA的变压器额定电流1443A,而你两台电动机的电流不到1000A,再说你会不会两个人同时启动两台机器,如果是这样可能会跳闸,如果一台一台启动的话,没问题。
启动间隔5秒行不行?
串自藕变压器降压启动分手动控制和时间继电器自动控制两种形式,手动控制基本构造包括自藕变压器、保护装置、触头系统和手柄操作机构等。自藕变压器的抽头电压有两种,分别是电源电压的65%和80%,可根据电动机启动时负载的大小选择不同的启动电压。根据您的电动机功率,可选择XJ01的自动控制,它的控制范围14~300KW,启动时间小于120秒,机械寿命10000次。
间隔5秒时间太短。
回答者: 江汉老怪 | 五级 |
必须降压启动
而且分别启动
你变压器容量小
电机启动电流比较大
对系统冲击大
同时启动会导致超过变压器容量
系统压降会很明显 这样会进一步增加启动电流 无论对启动中的电机
还是其他用电设备都会造成很大
正在加载中,请稍后...XJ01系列自藕减压启动柜使用说明了书_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
XJ01系列自藕减压启动柜使用说明了书
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩14页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢你好,我用的55KW的电机,需要频繁启动,之前用的是自耦降压变压器启动,发现会发烫,而且甚至有的冒火。_百度知道
你好,我用的55KW的电机,需要频繁启动,之前用的是自耦降压变压器启动,发现会发烫,而且甚至有的冒火。
现在想选用启动电抗器去替代,不知道能否实现,用这两者的区别,请大侠指教下,比较急,万分感谢。是否可以留个QQ沟通下,我的QQ420一三六595
我有更好的答案
用变频器替代是比较理想的方案,就是多花点钱,但是比较节能。
我们现在做法用施耐德的接触器,放大用要四个大的,价格其实和国产的变频器差不多了,但是客户不接受变频器,现在比较确定的方案就是选用起动电抗器,还不清楚的就是,电抗器要选用什么样的,他的原理是什么,确定能不能够使用。
  那你就要靠你给说明白了,搞一份比较详尽的方案,对比两种方案的优劣,两种方案的费用、可靠性、维护是否容易等等;然后找几个比较成熟的案例。
施耐德也有成品的软启动柜出售,你也可以了解一下。
采纳率:74%
来自团队:
迅速变化的电流,对电网造成冲击大电机启动时电流较大,冲击就是无功电流带来的,这样就可以起到降低启动电流的目的,用变频器一样可以,在自耦变压器上造成较大感应电动势,带来过电压;用自藕降压,逐步升压的办法,是用降压的办法可以适当降低启动电流,但是无功冲击电流仍旧加大, 用启动电抗器的话,增加了系统的电抗,电抗的作用就是抑制电流的突变;同时,启动需要的无功功率也较大
来自:求助得到的回答
为您推荐:
其他类似问题
降压变压器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。自耦降压与软启动优缺点比较_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
自耦降压与软启动优缺点比较
&&软启动器与自耦降压
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢> 问题详情
利用自耦变压器降压启动,当启动电压降为额定电压的1/K时,启动电流也减小到直接启动的1/K,启动转矩降为直接
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
发布时间:
利用自耦变压器降压启动,当启动电压降为额定电压的1/K时,启动电流也减小到直接启动的1/K,启动转矩降为直接启动的1/K2。(&&)
您可能感兴趣的试题
1时间原则控制的绕线式异步电动机启动控制电路中,启动回路串联三个接触器常闭辅助触点的作用是防止带部分电阻或不带电阻启动,造成冲击电流过大,损坏电动机。(&&)2电气控制系统图(简称电气图)是指(&&)&&A.电气原理图&&B.电气元件布置图&&C.电气安装接线图&&D.以上都是3甲、乙两个接触器,若要求甲工作后才允许乙工作,则应(&&)&&A.在乙接触器的线圈电路中串入甲接触器的动合触点&&B.在乙接触器的线圈电路中串入甲接触器的动断触点&&C.在甲接触器的线圈电路中串入乙接触器的动断触点&&D.在甲接触器的线圈电路中串入乙接触器的动合触点4下列启动方法中不属于笼型异步电动机降压启动的是(&&)&&A.转子串电阻启动&&B.定子串电阻启动&&C.自耦变压器降压启动&&D.Y-△启动