摘要: 昨天师傅的舅子嫂要装2台二手挂机1.5P的,师傅叫我去创库找2台成色新好一点的空调,我找了一天先科【03年产】,一台科龙的【05年】,外观9成,内机7成新,2台空调无原装遥控器,去配件店买了科龙的遥控器,倒是先科的 ...
昨天师傅的舅子嫂要装2台二手挂机1.5P的,师傅叫我去创库找2台成色新好一点的,我找了一天先科【03年产】,一台科龙的【05年】,外观9成,内机7成新,2台空调无原装遥控器,去配件店买了科龙的遥控器,倒是先科的没有,就买了个万能的空调遥控器,,把各外机的压缩机接根2芯线,夹上钱行电流表,通电2分钟,电流3.几安,。。
2内机通电听到‘B’声,正常,10点带上徒弟去她家,先装先科空调,不用打空调支架,放平顶一切安装半小时搞定,通电,用万能遥控器对码5分钟没反应,直接按应急按钮,压机启动,是工作在制热模式,如是我就拔掉4通阀线,制冷,我用钳型表量得电流在3.8~4.2A之间,外机标签制冷5.7A,于是我接上R22表和22氟瓶,压力表指在0.3MPA,开始加雪种,加到0.4MPA电流4.5,不一会儿外机粗管结霜,我知道这肯定是F加多了,但看电流和压力都不对呀。到里面打开面板摸摸蒸发器温度吗,,吹出的风感觉很冰凉,就是感觉风不怎么大,我估计应该应该是在低风速模式,我就没多想了,所以这台空调让它一边凉快去了,和徒弟装另一台科龙,,
这台也好装,外机直接放防盗窗上用铜芯线固定,内机安装出连接管需在玻璃窗镜面上画个洞,,没带玻璃刀,叫徒弟回去接,大约20分钟后过来了,打好内机勾钉,外机放窗台上。,,制冷试机,,,,压力0.4MPA,加到0.5就收尾了,反回到先科空调的房间,进门,傻眼了!! 蒸发器翘片被冰冻住了,,,,很厚,,,赶快关机,开始怀疑内风机电机,看电容器1.0UF已换成1.2UF的,,,找来1.5的装上,插电,拔掉电机高中底3根线,分别搭到L线端,发现速度肌肤一样,还启动慢,直接拆下,大约10来分钟,
拿出了电机【型号YDK-4C-32】,,,非常的烫手,怪不得出风小,原来问题在此!!!!,,回家在美的的内机上拆了一个大小差不多比较薄一点的【型号RPG13H】只有3根线没有调速的3线,,估计应该是可控硅控制的,不管它那么多了,先去试试看再说,安装好,按应急按键,,压机启动制冷,咦???? 内风机的转速怎么比前一个的电机的还要慢!!!!!
,该不是这电机也是坏了的??? ,怪了。。。。 拿手电照照,哎!!! 原来转的方向都反了,风都吸进去了!把把电机L,N,接反,再次试机,,,一古强劲的风吹出来,按应急按键,压机启动,5分钟后吹出刺骨的冷气,量电流5.3A,,,压力0.4MPA左右OK,只剩下遥控器对码的问题了,用佑明的空调遥控器快搜半天调不出来,,又用视贝的1000合一代码式遥控器调了也调不出来,取下接收头面板,发现有水份,用吹风吹干,量5V正常,IR输出4.2V按遥控器电压能变化,故不用怀疑接收头,把IR信号脚到主板集成块的连接线补焊,,,,再次用万能遥控对码,,调到068是能听到反应但不能开启,继续对码,坚持5分钟摇到数字435是空调开启,遥控器显示风速自动,内分机并未转,将N线接到L,M,H,中能使风机转的点上,遥控器打到高风仍可以转,将遥控器上风速键废掉,直接按开关键即可,至此2台安装结束,收费总共1500
刚表态过的朋友 ()
www.jdwxs.com Discuz! X3.2 Comsenz Inc.共0件商品,共计&00.00
冬天空调外机结霜怎么办_原因及解决办法介绍!
冬天空调取暖效果其实不会很好,但是在没有暖气的地方都是需要用到空调来进行取暖的。冬天空调外机结霜,这种情况是比较容易会发生的,在空调制热的情况下,室外低于5度,外机交换器蒸发温度在0度以下,空气中的水分就会在室外冷凝器表面结霜,随着工作时间的增加,结霜的厚度会慢慢的变大,而会导致热交换器 的换热能力下降,制热的效果会受到影响。
冬天外机结霜会导致热交换器的换热能力下降,制热效果会大大的降低,为了防止这样的情况发生。要及时的给空调的外机进行除霜处理,这样才能更好的保证空调能够继续良好的进行制暖。冬天空调外机结霜会在不同的程度上造成用户的使用困扰,冬天空调外机结霜是什么原因造成的呢,造成结霜之后,改如何去进行清理呢?
冬天空调外机结霜
&&&&&&& 1.结霜原因:氟利昂不足
&&&&&&& 空调在夏天运行,制冷剂在铜管内流动,来达到降温的目的。由于长时间的空调外机工作或者是因为铜管的保温保暖没有做好,使铜管裸露在了空气当中,形成了气温差别,加上氟利昂不足,压力不够,造成了铜管上面结霜。
&&&&&&& 2.结霜原因:节流阀
&&&&&&& 空调内机制热,外机就变冷了,热度达到一定后外机冷凝器就会自动除霜。制冷检测不到出风口的温度,要是部分地方结霜,就是节流阀出现了问题。
冬天空调外机结霜怎么办
&&&&&&& 1.为空调补充氟利昂,还应该去检查一下是不是有铜管裸露在外面,铜管裸露会大大的降低制冷的效果。
&&&&&&& 2.清洗一下过滤网,把空调的温度适当的调高一点,减少空调的结霜。空调没有制热功能,或者是电磁四通阀出现故障,检查是否需要进行更换。
&&&&&&& 3.除霜可以把空调设定到制冷的状态,房间温度低于设定温度,空调不启动,把室内机的气温传感器用吹一下,或者是用热裹一下,这样就会开始启动工作,达到除霜目的。目前市场上的除霜效果会更好一点,变频空调的除霜周期是在3分-15分钟。
&&&&&&& 4.尽量的在冬天把气温的设定调到最高,这样降低了温度差,让水蒸气无法凝结,在使用上让问题彻底解决。如果一直是使用的最大功率,主机严重结冰,空调的效果就会很不好的。
冬天空调外机结霜危害
&&&&&&& 冬天空调外机结霜不仅会导致使用的时候效果不佳,还会影响到空调机器的使用寿命,造成一些不必要的空调损坏,这些麻烦事情都是要考虑到的。冬天空调外机结霜都会有哪些危害:
&&&&&&& 1.空调结霜会导致翅片间的通道堵塞,增加了空气流动的阻力。增加了换热气阻力,使得换热的能力下降。
&&&&&&& 2.频繁的霜化和化霜不尽,不仅不能制热,而且还会导致原有的热水能耗。蒸发器温度下降,能效比随之下降,热泵运行恶化。
更多精彩推荐
免责声明:美乐乐家居网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
( 邮箱信息不会公开 )
热销产品好评榜
mll_***点评了
mll_***点评了
新品独家首发
包邮价:4099
包邮价:4499
包邮价:3080
本站价:4999
全民疯抢商品榜
全网热销品牌榜
家具新品特惠
本站价:&6035.00
本站价:&1788.00
本站价:&1800.00
本站价:&8599.00
本站价:&4799.00
本站价:&11799.00
本站价:&3799.00
本站价:&6800.00
本站价:&7999.00
本站价:&12600.00
经营网站备案信息空调铜管结冰是怎么回事_家居产品问答- 一起装修问答
短信快捷登录
请输入密码
您还可以使用合作账号登录网站:
还没有一起网帐号?10秒钟,
微信扫码&快速登录
验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
微信账号登陆
微信扫一扫绑定/登录
空调铜管结冰是怎么回事
微信公众平台:搜索“一起装修网”或扫描下面的二维码:
你的装修预算约 ? 万元
整体橱柜、马桶、瓷砖等
人工费+施工辅材
设计费:?元4999元(测量、设计、报价)
空调铜管结冰是怎么回事
浏览108次 悬赏: 0
空调铜管结冰是怎么回事呢,是空调雪种不够吗?
如果液管阀门(细管阀门)结霜,说明缺氟严重;只有气管阀门(粗管阀门)结霜,说明略微缺氟或环境温度过低;两个阀门都结霜,说明系统有二次节流现象。
装修从哪入手?
从免费户型设计开始…
其他回答(2)
A:细管结霜,说明缺氟,一般是安装空调时连接头没有紧固密封好,或者是空调的管路有破损泄漏问题,应及时报修。
A:可能是你冰箱里面的排水孔堵了,疏通它,以后注意别留水在冰箱里。
A:您好,空调结冰原因
1、多为制冷剂不能流通
2、散热不好
氟氯昂不够了,或者其他制冷剂不够了,补加一点吧.
2、如果空调是一半地方结冰一半地方不冷,那就肯定是冷媒少了或者空调的管道有被堵住(又叫半堵状态),冷媒不能及时流通。冷量全积聚在蒸发器的前半部,导到结冰。
3、还有一种情况,就是你这台空调的内外机不匹配,外机大内机小,这样内机就会结冰.
4、空调有可能是风量过小,空调的冷量不能及时吹出,开机久了内机的的温度越来越低,最后结成了冰。看看过滤网有没有被灰尘堵住了,请尽快清洗
一下内机过滤网。
希望我的回答对您有所帮助。
A:您好,如果是室外机漏水的话就是冷凝水,这个没事的噢。
A:1要看年份,10年前都是铜管。
2人家有很多机型,不是每种机型都是铝管。
3不管是美的
格力,等品牌都存在么款是铝管,有些还是铜管。
4还有省份,有些省份空调是不能使用铝管的,那样过不了冬天。
A:是铜管。
1.空调有两根分别较大小连接管,粗的就叫大管,细的就叫小管,作用是连接内外机,使内、外机形成封闭系统,冷媒可以在内、外机内循环流动。
2.一般情况下大管走气态冷媒,小管走液太冷媒,至于哪根进、哪根出,要根据空调的制冷、制热模式不同而不同;制热模式下,冷媒从外机通过大管进入内机。
3.并通过小管回到外机冷凝器、压缩机;制冷模式下,冷媒从外机通过小管进入内机,并通过大管回到外机。
免费获取靠谱装修设计
个免费名额
我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。
抢免费设计名额
每天限50个
请放心填写您的隐私将被严格保密
7年服务700万用户,中国家装十大电商平台
重复报名!
亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动,
向帮助了您的知道网友说句感谢的话吧!
提问期内,追加悬赏一次,可延长问题的有效期3天。悬赏越高,会吸引到越多的关注。
追加悬赏:&空调外机铜管结冰是怎么回事?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
空调外机铜管结冰是怎么回事?
提问者:倪曼妮| 地点:
| 浏览次数:
1042| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:8376
| 被采纳数:4
细管结霜一般是缺少制冷媒(氟利昂),粗管结霜一般是管道堵塞。细管结霜添加氟利昂,粗管结霜的话清理下就好了。
1、该是空调有漏氟的地方,建议找维修人员细查一下。
2、是室内机过滤网堵住了。可以将机组调到通风模式,风机风速设到最低档,看看内机有没有风出来,如果没有或者很小,就要检查内机过滤网是否堵了。
3、空调运转全部正常 ,但外机与内机连接的大铜管结霜导致制冷效果差或者不制冷。原因氟太多,或者室内机进风不畅。室内机进风不畅大部分是过滤网堵死不通风,清理过滤网就可以,也有很多是室内机蒸发器背面很脏,堵死,需要拆下蒸发器清洗。室内蒸发器别看表面,要看背面是不是脏,将蒸发器拆开才能看到。如果室内进风无问题,那就是氟多了,放氟。
4、空调外机细铜管结霜,制冷效果差,室内机有流水和结冰晶。原因细管是液管即是高压管。从那边出来的冷媒是低温的,即使低温也是高于室外温度的,一般情况下不会结霜,检查铜管有没有弯瘪的现象。室内机有流水声音应该是制冷剂流量不够导致的,结冰是连锁反应是因为缺氟。
5、调不制冷,细铜管严重结霜,但有时开机半小时后又制冷正常空调移机或生活中,铜管受压迫,制冷媒氟利昂循环不畅。也有可能是蒸发器问题,需要现场观察检测。细管结霜一般是缺少制冷媒(氟利昂);粗管结霜一般是管道堵塞。细管结霜的话添加氟利昂;粗管结霜的话清理下就好了。
空调粗管结冰:
1、空调风扇转速太慢或散热器过脏引起空调粗管结冰。及时检测风扇是否损坏或性能下降;并及时给散热器清洗。
2、空调系统略微缺氟或环境过低导致的;及时给空调加氟。
3、空调系统灰尘过多或粗管堵塞:
空调过滤网灰尘过多,定期给空调清洗。空调粗管堵塞,弯折或压瘪导致空调粗管结冰;检查排除。
回答数:16125
| 被采纳数:39
缺制冷剂。
在系统有漏的情况下,制冷剂会逐步减少,当低于零度时就会结冰。从业内人员的话来讲,就是蒸发温度过低。
另一种情况,当室内机的通风不畅,热交换不良也会出现这种情况。建议停机化霜,清洁过滤网。
希望我的回答能够帮到你
回答数:17055
| 被采纳数:2
空调安装不当导致系统发生了冷媒泄漏所致。
在空调安装过程中如果排出空气浪费了过多的制冷剂或者是管路连接密封不严造成制冷剂泄漏,当系统内制冷剂少到一定程度时空调系统运行的蒸发压力降低,在室外机粗管截止阀前后部位冷媒的温度变得很低,截止阀周围空气中的水蒸气就会凝结在管路和截止阀表面成为冰。
出现这种情况需要做的事情有:
1、空调整套系统管路保压检漏,如果有泄漏点应堵漏;
2、放掉系统管路内制冷剂,抽真空并加注标准量制冷剂;
3、把室外机截止阀处裸露的铜管用橡塑保温管包裹起来。