电压互感器一次绕组2只,每只2绕组,一绕组100v,一绕组220v

以下试题来自:
单项选择题Y,y接线的电压互感器二次额定线电压为100V,当二次绕组B、C相熔断器熔断后,Ubc=()A、0VB、100VC、100/√3V
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1A、50VB、100VC、100/√3V2A、负序电压继电器会动作B、负序电压继电器不会动作C、负序电压继电器动作情况不定D、瞬时接通3A、3倍B、√3倍C、1倍4A、1/3倍B、√3倍C、3倍5A、容量和变比都增加一倍B、变比增加一培,容量不变C、变比不变,容量增加一培D、容量和变比都不变电压互感器在什么情况下的电压是100/3V?谢谢!
电压互感器的二次侧有一组绕组为100/3V的输出电压,故为PT的二次剩余电压绕组。在三相PT的二次侧接成开口三角形,用以发生接地故障时做继电保护所用。
当系统发生单相接地故障时,电压互感器一次绕组相电压一相为零,另两相升高√3倍,相应的二次绕组、剩余电压绕组的相电压也升高√3倍。剩余电压绕组的三相绕组中,一相电压为零,另两相电压为√3×100/3伏,且两相电压夹角为60度,所以PT二次侧输出为幅值2√3×U相的两相矢量和,所以开口三角的输出为100伏。
工程竣工交接试验的试验方法是:把二次绕组的三相引出端a、b、c短接,与其中性点端子0之间加上50HZ、100/√3V的单相电压,在开口三角处测得的电压应为100V。
做为绝缘监察用的电压继电器整定值为15—20伏。
LZ问的是电压互感器的变比怎么算的?
变比就是一次绕组与二次绕组的比值
可以用一次电压与二次电压的比值来计算
对于你所说的根号3与变比没有关系;
一般来说电压互...
三相五柱式电压互感器,其一次线圈及主二次线圈均接成星形,附加二次线圈接成开口三角形。接成星形的二次线圈供电给绝缘监察用的电压表,保护及测量仪表;接成开口三角形的...
1.输入污染了病毒的血液或血液制品,以及类似情况下的输骨髓和器官移值;   
2.使用了受病毒污染的、未消毒的针头及注射器或其他可以刺伤皮肤的;   
虽然C相的一次侧没有专门施加电压,但是V/V连接的两个电压互感器,一次侧的两个开口端之间的电压相量仍然存在,即:两个开口端与公共端之间的电压仍然满足电源三相电压...
电压互感器-Potential transformer ,缩写为PT。
电流互感器-Current transformer,缩写为CT。
CT是一个名词,指电流...
答: 不是,寄快递都有寄件人回执单,那是你的寄件依据,这你都没有,那如果这个货丢失了,你什么都不会得到赔偿。赶快找取件人给你吧。
答: 不知你紧张什么?又不上战场
答: 预防痛风饮食
1.戒吃高嘌呤的食物
动物内脏(肝、肠、肾、脑)、海产(鲍鱼、蟹、龙虾、叁文鱼、沙甸鱼、吞拿鱼、鲤鱼、鲈鱼、鳟鱼、鳕鱼)、贝壳食物、肉类(牛、羊、...
大家还关注
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区2只电压互感器通常vv接法_百度知道
2只电压互感器通常vv接法
同上,现在2只电压互感器2绕组,100v(a1,b1并a1接地,b1)vv接法。第二组绕组220v(a2,b2接地。a2,b2接地。)会有什么后果?
我有更好的答案
每个单相电压互感器的一次绕组(高压绕组)的二个引出端分别标有A和X,低压也要接成“xa-xa”,但不算标准,原理就没有错,功能也能实现,组成AX-AX 接线; 但对这样的单相电压互感器,哪一个引出端当A,哪一个引出端当X都无所谓,只是需要将电压互感器的二次引出端和一次相对应就行,而这个单相电压互感器的二次绕组(低压绕组)的二个引出端分别标有a和x; 标准的接法是第一个单相电压互感器的高压引出端A接电源A相,第一个单相电压互感器的高压引出端X与第二个单相电压互感器的高压引出端A按在一起,接到电源B相,第二个单相电压互感器的高压引出端X接到电源C相、“AXXA”、“XAAX”这些接法只要二次跟着变换,容易出现问题,在工程实践中,即高压接成了“XA-XA”一般V-V接线的电压互感器是由二个相同的单相电压互感器组成的,还是要选用标准接法; 虽然“XAXA”
一次测AB-AB.二次侧,100v,ab-ab(100v接法b-a接地)。220v,ab-ab(b接地-b接地)
一次测AB-AB.二次侧,100v,ab-ab(100v接法b-a接地)。220v,ab-ab(b接地-b接地)
采纳率:63%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。10/0.1/0.22KV电压互感器一次侧AB可不可以接AC相_百度知道
10/0.1/0.22KV电压互感器一次侧AB可不可以接AC相
我有更好的答案
  10/0.1/0.22KV电压互感器一次侧AB可以接AC相。  VV接法只需要两台电压互感器,也可用三台互感器。变比根据电网电压而定。  10/0.1/0.22可用于10kV电网的YY测量,VV测量需用17kV以上的互感器。  两个二次绕组,一个输出电压0.1KV即100V,准确等级为0.2级,可供测量和保护用。另一个二次绕组输出额定电压0.22KV即220V,准确等级为3P级,容量较前者大,可供保护和其他试验电源用。
数学畅游者
可以。10/0.1/0.22kV是指互感器具有两个二次绕组,其中0.1kV也就是100V是测量绕组。0.22kV也就是220V是供电绕组。一次侧A、B只是标识,可以连接A、B,B、C,C、A。
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电压互感器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电压互感器二次绕组选择原则
我的图书馆
电压互感器二次绕组选择原则
额定二次电压是按互感器使用场合来选定的。  1、供三相系统线间连接的单相互感器,其额定二次电压为100V。  2、 供三相系统相与地之间用的单相互感器,当其额定一次电压为某一数值除以√3时,额定二次电压应为100/√3。  3、电压互感器剩余电压绕组的额定二次电压:当系统中性点有效接地时应为100V;当系统中性点为非有效接地时应为100/3V。  电压互感器二次绕组数量按所供给仪表和继电器的要求确定。  1、对于超高压输电线路和大型主设备,要求装设两套独立的主保护,因而要求电压互感器具有两个独立二次绕组分别对两套保护供电。此外,对计费用测量仪表,为提高可靠性和精确度,要求从二次绕组单独引出二次电缆回路供电或采用有测量和保护分开二次绕组的电压互感器。  2、保护用电压互感器一般设有剩余电压绕组,供接地故障产生剩余电压用。对于微机保护,推荐由三相电压自动形成剩余(零序)电压,此时可不设剩余电压绕组。
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢

我要回帖

更多关于 单相三绕组电压互感器 的文章

 

随机推荐