两个机械互锁交流接触器器倒顺互锁后,启动前进后,直接按后退中途不按停止键怎么接线啊?需要停止的时候再按停止。

德力西交流接触器接线方法哪位懂?3个回答你可儿戏你好, 先检查接触器的工作电压和控制回路电压是否相符合。 德力西交流接触器接线后不吸合,说明启动回路接线错误。 正确接法如下。 停止按钮常闭输入接电源(L),停止按钮输出接启动按钮,在引一根自锁线到接触器常开输入(NO),常开输出接线圈A1,线圈A2接N线。 启动输出接线圈A1。 如果需要加指示灯,把电源指示灯直接并联到电源上,工作指示灯直接并联到接触器线圈上。希望我的回答能对你有帮助。
zhaopeng4102221接零线,2接一根火线(可取接触器出线任意一根),3、4是常闭可以串入控制线路中。
零线接接触器线圈的一个端子(A1),火线接停止按钮的一侧,停止按钮的另一侧分出两根线,(1)一线接启动按钮的一侧,启动按钮的另一侧接线圈端子(A2),(2)另一根线接常开上端子,对应的常开下端子接线圈(A2)!就这么简单!
一群鱼游过交流接触器接法:
1、主触头:3对主触头(常开的)在主回路里接通和断开电动机。
2、辅助触头:在控制回路里用以自锁或互锁。
3、接触器线圈:串在控制回路里。
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930相关问答3个回答你可儿戏你好, 先检查接触器的工作电压和控制回路电压是否相符合。 德力西交流接触器接线后不吸合,说明启动回路接线错误。 正确接法如下。 停止按钮常闭输入接电源(L),停止按钮输出接启动按钮...3个回答wangguiqin1966交流接触器b93010接线方法如下:
首先电源三相分别接接触器的主触点L1,L2,L3,再从接触器的T1,T2,T3接出三根线接电机的三个接线柱,以上是主电路。
&b...3个回答fuminj.NO是常开触点,NC是常闭触点. A1、A2是线圈,A1A2同时供电后接触器才会吸合, 定时开关接在A1或是A2都可以,但最好选一根火线串联常开后再接线圈。
希望我的...3个回答鱼小胖cxhc---contactor接触器 j---交流 t----系列 1-10-----额定工作电流为1-10A CJT1系列交流接触器,主要用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压24...3个回答血色有爱NlMn0.NO是常开触点,NC是常闭触点. A1、A2是线圈,A1A2同时供电后接触器才会吸合, 定时开关接在A1或是A2都可以,但最好选一根火线串联常开后再接线圈。
希望我的...3个回答zuozuo01你好,很高兴为你解答,abb交流接触器a163010链接方法如下:
当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触...3个回答回憶旳我們交流接触器一般都18A、20A、25A、30A、32A、36A、40A、100A等。 交流接触器是一种中间控制元件,其优点是可频繁的通、断线路,以小电流控制大电流。 配合热继电器工...3个回答郭嘉宾9施耐德什么时候有CJX2系列接触器了,这是德力西或者正泰的,我们是施耐德一级代理商,你用施耐德产品的话可点我头像详细了解,希望能帮到你
3个回答马到成功66666你好,你的是经济型的还是标准型的。经济型的最后是N标准型的最后是C。
标准型的 L1 L2 L3 接380V AC, T1 T2 T3接热继电器或负载。A1 A2接控制...3个回答泰迪熊_1694单相电源供电的空调使用交流接触器代替原装的空调专用接触器使用时,只需要接其中2对触头就可以了,如,1接零线的进线,2接零线的出线,3接相线的进线,4接相线的出线,也可以3,5合并为...交流接触器如何接线?推荐回答:你好 单相电源供电的空调使用交流接触器代替原装的空调专用接触器使用时,只需要接其中2对触头就可以了,如,1接零线的进线,2接零线的出线,3接相线的进线,4接相线的出线,也可以3,5合并为一组接相线的进线,2,6合并接相线的出线,这样接线可以提高触头的使用寿命。13,14的触头容量较小一些,不用。控制线分别接A1,A2。交流接触器的接线方法 首先电源三相分别接接触器的主触点L1,L2,L3,再从接触器的T1,T2,T3接出三根线接电机的三个接线柱,以上是主电路。 控制电路:从L1引出一根线接停止按钮(停止按钮是常闭的,启动按钮是常开的,这个应该知道吧!)从停止按钮出来接启动按钮一端和接触器辅助触点的一端,然后从启动按钮的另一端接辅助触点的另一端(这部分也就是自锁),从这一端出来的线接线圈A1,线圈A2出线接L2或L3(你的接触器是380V的,如果是220的就接零)接触器互锁的原理是什么?推荐回答:你说的互锁是指电气的吧?接触器电气互锁的原理是这个接触器闭合必然会导致互锁的接触器断开,原理很简单,就是在对应的接触器线圈回路串联需要互锁的接触器的常闭触点就OK了.举例说明:KM1接触器主触点控制电极正转,KM2主触点控制反转,这2个当然不允许同时闭合.于是就在KM1接触器的线圈控制回路接上KM2的常闭辅助触点,作用是当KM2线圈一接通,它必然带动它的常闭触点断开,从而切断接触器KM1的线圈,KM1主触点断开.KM2线圈回路类似.按钮互锁只有机械的,电气怎么锁?它不能自动转换的.至于行程开关,它发出的控制信号是根据所处的位置不同来发出的,它本身而言不存在互锁一说.空调交流接触器是怎么接线的推荐回答:首先看一下线圈电压匹配不,如匹配线圈接线圈,接线圈时1和2各接一根不要接两个2,主线135进246出对应接就是.1进2出是一组.后面不用说了吧.控制线要接上,你首先要确定具体的线,4根线可能没有零线,细线接A1,A2,粗线接上面触头。接线前一定要先弄明白具体的接线情况,盲目的接线是不可行的。单相电源供电的空调使用交流接触器代替原装的空调专用接触器使用时,只需要接其中2对触头就可以了,如,1接零线的进线,2接零线的出线,3接相线的进线,4接相线的出线,也可以3,5合并为一组接相线的进线,2,6合并接相线的出线,这样接线可以提高触头的使用寿命。13,14的触头容量较小一些,不用。控制线分别接A1,A2。您好,单相电源供电的空调使用交流接触器代替原装的空调专用接触器使用时,只需要接其中2对触头就可以了,如,1接零线的进线,2接零线的出线,3接相线的进线,4接相线的出线,也可以3,5合并为一组接相线的进线,2,6合并接相线的出线,这样接线可以提高触头的使用寿命。13,14的触头容量较小一些,不用。控制线分别接A1,A2。交流接触器德力西怎么接线?推荐回答:很简单的,交流接触器德力西的线圈电压有交流220V的和380V的,用220V是一根(A2)接零线,一根接火线(A1控制线),380V是两根火线,一根不经过控制直接接在A2,另一根经过控制再接A1,然后就行了,所以还是比较简单的。交流接触器接法:1、主触头:3对主触头(常开的)在主回路里接通和断开电动机。2、辅助触头:在控制回路里用以自锁或互锁。3、接触器线圈:串在控制回路里。 希望我的回答能帮助到你你好, 先检查接触器的工作电压和控制回路电压是否相符合。 德力西交流接触器接线后不吸合,说明启动回路接线错误。 正确接法如下。 停止按钮常闭输入接电源(L),停止按钮输出接启动按钮,在引一根自锁线到接触器常开输入(NO),常开输出接线圈A1,线圈A2接N线。 启动输出接线圈A1。 如果需要加指示灯,把电源指示灯直接并联到电源上,工作指示灯直接并联到接触器线圈上。 希望我的回答对您有所帮助!交流接触器cj20160如何接线?推荐回答:主触头一般接到主回路上,至于先后顺序到时没有特别要求,辅助触头接到控制回路上,一般要选择是常开触点还是常闭触点.这个选择是根据控制回路的要求而定,一般一个交流接触器如果常开常闭触点不够用,以施耐德为例,可以在最上方加上一个机构.类似于常开常闭触点可供使用。 交流接触器的判断是常开常闭可以使用万能表的通断量程,当万能表测量是响证明是常闭触点,当万能表不响证明是常开触点,用手按一下辅助出头的按钮常开就会响,常闭就不响。 希望我的回答能帮到您,谢谢您,望采纳小白求解答交流接触器怎样接线推荐回答:三根火线,一根零线,看你用在什么地方,我们EPS应急电源控制柜中,交流接触器输入端接的是变压器,或者是市电,输出端接负载开关,他就起一个远距离接通和分断电路之用,并可以与适当的热过载继电器组成电磁启动器以保护可能发生操作过负载的电路,适宜于频繁的启动和控制交流电动机交流接触器由于电磁铁的作用而具备自保功能,常用于交流接触器的开关是接扭开关,在超负荷时由于热继电器作用自动切断电源,起保护用电器的作用. 三相电接在接触器常开主触头,在三相中任取一相接停止按扭、启动按钮、线圈(线圈有380V和220V)、热继电器、相线.如果使用正反转控制电路还应联接互锁线路. 希望我的回答能够帮到你。你好,很高兴为你解答 1,启动按钮(常开)与接触器付常开触点并联后再与停止按钮(常闭)串联; 然后把它串入线圈两根电源线的其中一根中间,通上电源就行了。 如果需要,可以用接触器的其他闲余副触点去控制指示灯或报警器之类。220的交流接触器要如何接线?推荐回答:220伏交流接触器电磁线圈接线说明:火线(相线)经过开关接吸合线圈的端点A1,A2端点接零线即可。主触点1、3、5接主电源;2、4、6接负载用电器具。如果是三相四线制是可以的有220伏,如果是三相火线,就要加装变压器380V变220V。你好,220交流接触器接线方法如下: 1首先电源三相分别接接触器的主触点L1,L2,L3。 2.再从接触器的T1,T2,T3接出三根线接电机的三个接线柱,是主电路。 3.从L1引出一根线接停止按钮,从停止按钮出来接启动按钮一端和接触器辅助触点的一端。 4.然后从启动按钮的另一端接辅助触点的另一端(这部分也就是自锁),从这一端出来的线接线圈A1,线圈A2出线接L2或L3(你的接触器是380V的,如果是220的就接零) 希望我的回答能够帮到你。220交流接触器接线方法哪位知道?推荐回答:220交流接触器接线方法:接触器的一组常开触头与启动按钮的常开触点并连,一头接火线,一头与停止按钮常闭触点串连,常闭触点另一点与接触器线圈串连,线圈剩下一头接零线。你好,220交流接触器接线方法如下: 1首先电源三相分别接接触器的主触点L1,L2,L3。 2.再从接触器的T1,T2,T3接出三根线接电机的三个接线柱,是主电路。 3.从L1引出一根线接停止按钮,从停止按钮出来接启动按钮一端和接触器辅助触点的一端。 4.然后从启动按钮的另一端接辅助触点的另一端(这部分也就是自锁),从这一端出来的线接线圈A1,线圈A2出线接L2或L3(你的接触器是380V的,如果是220的就接零) 希望我的回答能够帮到你。展开全部当大家听到交流接触器的时候可能会觉得这个名词非常的专业,没错,这就是一个专业名词,常用于物理。随着科学技术的不断发展,很多工具机器都被发明出来,现在跟大家谈谈交流接触器,可能大家对它比较陌生,毕竟是一个专有名词,首先说下交流接触器,其正泰交流接触器一种控制方便、量大而面广的使用安全的工业必需品,广泛应用于低压电路中。交流接触器是一种中间控制元件,可频繁的通、断线路,以小电流控制大电流。与热继电器配合起来使用,还能对负载设备起到一定的过载保护作用。电的出现改变了我们的生活,并且也加快了工业化和信息化的进程了。而我们现在的发展成绩都是电的功劳。如果没有电的话,我们的生活将一片黑暗。在新闻上常常可以看见电起火、触电身亡等等事故,造成很大的经济损失,严重时甚至会威胁生命安全。可逆接触器虽然属于接触器旗下的一种,但是产品和其他的接触器比较看来还是有较大差异的,主要表现在前者操作简单、安全可靠、成本低,适合应用在电机接触器是利用流过线圈的电流来产生磁场,使触头闭合后,来达到控制负载的电器。施耐德接触器的型号介绍目前,在市面上的施耐德接触器型号有SDLC1-09、SDLC1-12、SDLC1-18、SDLC1-25、SDLC1-接触器是一种可以实现远程控电的电器元件,它的工作原理是当接触器通电后内置线圈会有电流经过,线圈电流随即产生电磁场,在磁场力的作用下触点会做出当前位置: >>
三相异步电动机接触器联锁的正、反转控制线路的安装接线
项目5 三相异步电动机接触器联锁的正、反转控 制线路的安装接线5.1训练目标1.掌握三相异步电动机接触器联锁的正、反转控制 线路的工作原理;学习电动机正、反转控制线路的安装 工艺,了解倒顺开关控制线路的工作过程。 2.熟悉电气联锁的使用和正确接线。 3.培养对电气控制线路和电器故障分析及排除能力。5.2实训设备和器件任务所需的实训设备和元件见表1 1 接触器联锁的正、反转控制线路实训设备和元件明细表代号 名称 型号 规格 数量MQS FU1 FU2 KM FR SB XT三相异步电动机组合开关 熔断器 熔断器 交流接触器 热继电器 按钮 端子板Y-112M-4HZ10-25/3 RL1-60/25 RL1-15/2 CJ10-20 JR16-20/3 LA4-3H JX2-10154kW、380V、△接法、8.8A、1440r/min三极、25A 500V、60A、配熔体25A 500V、15A、配熔体2A 20A、线圈电压380V 三极、20A、整定电流8.8A 保护式、500V、5A、按钮数3 500V、10A、15节11 3 2 2 1 3 1 5.3相关知识在生产加工过程中,往 往要求电动机能够实现可 逆运行。如机床工作台的 前进与后退、主轴的正转 与反转、起重机吊钩的上 升与下降等等。这就要求 电动机可以正反转。 情景回顾:正反转控制FRS FU景SB3SB1 KM 1 SB2KM 1KM 2KM 1 FR M 3~KM 2KM 2
( 1 )正向起动过程。按下起动按钮 SBl ,接触器 KM1 线圈通 电,与 SBl并联的KM1的辅助常开触点闭合,以保证 KMl线圈 持续通电,串联在电动机回路中的 KM1 的主触点持续闭合, 电动机连续正向运转。 ( 2 )停止过程。按下停止按钮 SB3 ,接触器 KMl 线圈断电, 与 SBl并联的 KM1的辅助触点断开,以保证 KMl线圈持续失电 ,串联在电动机回路中的 KMl 的主触点持续断开,切断电动 机定子电源,电动机停转。 ( 3 )反向起动过程。按下起动按钮 SB2 ,接触器 KM2 线圈通 电,与SB2并联的KM2的辅助常开触点闭合,以保证KM2线圈 持续通电,串联在电动机回路中的 KM2 的主触点持续闭合, 电动机连续反向运转。 特别注意KM1和KM2线圈不能同时通电,因此不能同时按 下SBl和SB2,也不能在电动机正转时按下反转起动按钮, 或在电动机反转时按下正转起动按钮。如果操作错误,将 引起主回路电源短路。。这种电路在应用中禁止使用!!! 带电气联锁的正反转控制电路FR SB3 SB1`KM 2 KM 1KM 1 SB2 KM 2 KM 1 KM 2
带电气联锁的正反转控制电路 将接触器KM1的辅助常闭触点串入KM2的线圈回 路中,从而保证在KMl线圈通电时KM2线圈回路总是 断开的;将接触器KM2的辅助常闭触点串入KM1的线 圈回路中,从而保证在KM2线圈通电时KMl线圈回路 总是断开的。这样接触器的辅助常闭触点KMl和KM2 保证了两个接触器线圈不能同时通电,这种控制方式 称为联锁或者互锁,这两个辅助常开触点称为联锁或 者互锁触点。 存在问题:电路在具体操 作时,若电动机处于正转 状态要反转时必须先按停 止按钮SB3,使联锁触点 KMl闭合后按下反转起动按 钮SB2才能使电动机反转; 若电动机处于反转状态要 正转时必须先按停止按钮 SB3,使联锁触点KM2闭合 后按下正转起动按钮SBl才 能使电动机正转。FR SB3 SB1 KM 1 SB2 KM 2 KM 1 KM 2 KM 2 KM 1 同时具有电气联锁和机械联锁的正反转控制电路FR SB3 SB1 KM 1 SB2 KM 2 KM 1 KM 2 KM 2 KM 1
同时具有电气联锁和机械联锁的正反转控制电路采用复式按钮,将SB1按钮的常闭触点串接在KM2的线 圈电路中;将SB2的常闭触点串接在KMl的线圈电路中;这 样,无论何时,只要按下反转起动按钮,在KM2线圈通电之 前就首先使KM1断电,从而保证KM1和KM2不同时通电;从 反转到正转的情况也是一样。这种由机械按钮实现的联锁也 叫机械联锁或按钮联锁 项目学习 5三相异步电动机接触器联锁的正、反转控制线路图5-1为电动机正反转控制电路。该图为利用两个接触器的常闭触头KM1、 KM2起相互控制作用,即利用一个接触器通电时,其常闭辅助触头的断开来 锁住对方线圈的电路。这种利用两个接触器的常闭辅助触头互相控制的方 法叫做互锁,而两对起互锁作用的触头便叫互锁触头。主电路中接触器KM1和KM2构成正反转相序接线,图5-1按下正向起动按钮SB2,正向控制接触器KM1线圈得电动作,其主触点闭合,电动机正向转动, 按下停止按钮SB1,电动机停转。按下反向起动按钮SB3,反向接触器KM2线 圈得电动作,其主触点闭合,主电路定子绕组变正转相序为反转相序,电 动机反转。 图5-1控制线路作正反向操作控制时,必须首先按下停止按钮SB1,然后 再反向起动,因此它是“正―停―反”控制线路。 图5-1 接触器联锁的正、反转控制线路 常用电器的故障及维修1.接触器的故障及维修 (1)触头断相。由于某相触头接触不好或连接螺丝松脱,使电动机缺相运行。此 时,电动机虽能转动,但发出“嗡嗡”声,发现这种情况,应立即停车检修。 (2)触头熔焊。按“停止”按钮,电动机不能停转,有的还发出“嗡嗡”声。此类 故障是由于接触器操作频率过高、过载使用、带负载侧短路等,使得两相或三相触 头由于过载电流大引起熔焊现象。此时,应立即切断前一级开关,停车检修。 (3)相间短路。接触器的正、反转联锁失灵、或因误动作使两个接触器同时投入运 行而造成相间短路;或因接触器动作过快,转换时间短,在转换过程中发生电弧短 路。出现这类故障时,可在控制线路上和中间环节改用按钮、接触器双重联锁控制 电动机的正、反转,或更换动作时间长的接触器,延长正、反转转换时间。 (4)接触器的维护。要定期检查接触器各部件工作情况,零部件如有损坏要及时更 换或修理;接触器的可动部分不能卡住,活动要灵活,坚固件无松脱;触头表面部 分与铁心极面要保持清洁,如有油垢,要及时清洗。触头接触面烧毛时,要及时修 整。触头严重磨损时,应及时更换。 2.热继电器的故障及维修 热继电器的故障一般有热元件烧坏、误动作和不动作等。 热元件烧断。若电动机不能启动或启动时有“嗡嗡”声,可能是热继 电器的热元件中的电阻丝烧断。发生此类故障的原因可能是热继电器动作 频率太高、负载侧发生短路等,应切断电源,检查电路。待排除故障后, 更换合适的热继电器。热继电器更换后要重新调整整定值。 热继电器误动作。这种故障原因一般有几种情况:一是整定值偏小, 以致未过载就动作,或电动机启动时间过长,使热继电器在启动过程中动 作;二是操作频率太高,使热元件经常受到冲击电流的冲击;三是使用场 合有强烈的冲击及震动,使其动作机构松动而脱扣。这些故障的处理方法 是调换适合于上述工作的热继电器,并合理调整整定值。 热继电器不动作。这种故障通常是电流整定值偏大,以致过载很久, 仍不动作。应根据负载电流调整整定电流。 热继电器的维护。热继电器使用日久,应定期校验其动作可靠性。热 继电器动作脱扣后,应待双金属片冷却再复位。按复位按钮用力不可过猛, 否则会损坏操作机构。 5.4实训步骤与要求1 、按图示电路准备好所需的电气元件和工具,并分别 用万用表检查其好坏。、 2 、线路装接应遵循“先主后控,先串后并;从上到下, 从左到右;上进下出,左进右出高进低出、控制回路首 先从最小的线号顺号依次联接 、 ”的原则进行接线。注 意主电路接线时一定要更换相序,这是实现正反转的关 键。3 、装接线路的工艺要求按:“横平竖直,弯成直角, 少用导线少交叉,多线并拢一起走。” 的原则接线。 1.训练内容和控制要求 图5-1三相异步电动机接触器联锁正反转控制线路是实训线路。线路的 动作过程:先合上电源开关QS (1)正转控制。按下按钮SB2→KM1线圈得电→KM1主触点闭合→电动机M 起动连续正转。 (2)反转控制。先按下按钮SB1→KM1线圈失电→KM1主触点分断→电动 机M失电停转;再按下按钮SB3。→KM2线圈得电→KM2主触点闭合→电动机M 起动连续反转。 (3)停止。按停止按钮SB1→控制电路失电→KM1(或KM2)主触点分断 →电动机M失电停转。 2.训练步骤及要求 (1)分析三相异步电动机接触器联锁正反转控制线路的电气原理图5-3。 (2)根据电气原理图绘制接触器联锁“正―停―反”实训线路的电气元件 布置图如图5-2所示,电气安装接线图如图5-3所示。 (3)检查各电器元件。 (4)固定各电器元件,安装接线。 (5)用万用表检查控制线路是否正确,工艺是否美观。 FU1FU2QSSB1 KM KMSB2FR SB3XT 图5-2正、停、反控制线路电器元件布置图 U111 V111 W111U111V111L1L2 L3 QS0 U121 V121 W121 U121 V121 W1211U121 V121 W1213KM1 4 U13 V13 W13 L1 L2 L3 2 U13 V13 W13 175 03 647650W13 V13 U13 KM2 SB1 FR SB22 3 3XTU VVW2346 5 SB3 443 6U PEM 3~W图5-3接触器联锁控制正反转电气安装接线图 (6)经教师检查后,通电调试。 仔细检查确认接线无误后,接通交流电源,按下SB2,电动机应正转, (若不符合转向要求,可停机,换接电动机定子绕组任意两个接线即可)。 按下SB3,电动机仍正转(因KM1联锁断开)。如果要电动机反转,应按下 SB1,使电动机停转,然后再按下SB3,则电动机反转,若电动机不能正常 工作,则应分析并排除故障,使线路正常工作。3.注意事项(1)接线后要认真逐线检查核对接线,重点检查主电路KM1和KM2之间的 换相线及辅助电路中接触器辅助触点之间的连接线。 (2)电动机必须安放平稳,以防止在可逆运转时,滚动二引起事故。并 将电动机外壳可靠接地。 (3)要特别注意接触器的联锁触点不能接错,否则,将会造成主电路中 二相电源短路事故。4.思考与练习6.1接触器联锁正反锁控制线路有何优、缺点? 6.2接线时,将正反转的自锁触点误接成互换,电动机将会如何? 5.5实训报告要求和考核标准(实训考核标准见表2)考核项目 电器安装 考核内容 接触器的安装 热继电器的安 装 主电路连接 控制电路连接 系统组成 系统运行 运行结果分析 配分 20分 考核要求及评分标准 得分接触器KM1、KM2安装到位10分 热继电器的安装、整定到位10分主电路连接15分 控制电路连接15分 能说明系统组成15分 系统运行正常10分 会分析运行结果25分 定额时间为2小时,每超5分钟扣5分。 教师签字布线30分通电试验50分实际总得 分表2 实训考核标准
更多搜索:
All rights reserved Powered by
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。请问如何接线啊?谢谢各位老师。
如通普通用一个交流接触器控制一个电机的启动停止一样,只要将自复位转换开关代替启动按钮,选择启动电源接到那一个接触器线圈上,并利用该接触器的一组常闭开关切断另一个接触器线圈电路,实行互锁。
热保护等其他装置未表示。
1)两个交流接触器的输出端与三相电机的接法相同。
2)两个交流接触器的输入端,一个接A、B、C三相电源。另一个接A、C、B三相电源。
*************...
分两个回路
一个是控制回路
一个是工作回路
电源的火线→压力开关→交流接触器线圈 一个头→交流接触器线圈 另一个...
只用两个继电器不能完成这个程序,需要四个继电器组成记忆型电路才能完成。
常闭就是平常是接通的接点,主要是根据触点平常没外来因素时的状态来区分.
如一般的继电器触点,如继电器线圈通电前,继电器的触点是不接通的,当线圈得电后,触点闭合,...
浮球为三只,高中低,在中水位时,其中一只泵工作,到高水位时两只泵同时工作,防止来不及排水。电箱上配有1#2#泵转换(即平常用哪只泵工作)比如1#泵坏了,可以把开...
答: 自升式塔式起重机是指依靠自身的专门装置,增、减塔身标准节(即附着式塔式起重机)或自行整体爬升的塔式起重机(即内爬式塔式起重机)。
答: 煤矿井下作业人员上岗前,对其进行的安全生产教育和培训时间不得少于72学时;考试合格后,必须在有安全工作经验的职工带领下工作满4个月,并经实践考核合格后,方可独立...
答: 现代的卫星技术和计算机技术对民航的影响比较大,最近几年民航业内开始推广的区域导航、RNP、自动相关监视都与这两项技术密不可分。
答: 他在接触新环境的过程中,头脑非常冷静,不易感情用事,能把每件事处理得头头是道