直流屏充电模块故障进入浮充-故障 闪光指示灯亮 监控故障报警 请问怎么处理呀

直流屏故障解决方法
1故障指示:交流断相指示亮(显示断相),蜂鸣告警
故障判断:三相交流输入缺相运行,三相交流失电或没有交流输入
解决方法:检查输入线路
2故障指示:母线电压越限灯亮,蜂鸣告警
故障判断:①控制母线电压≥126V,②控制母线电压≤99V
解决方法:越限值可按用户要求调整
3故障指示:电池电压越限灯亮,蜂鸣告警
故障判断:①电池端电压≥132V,②电池端电压≤99V
解决方法:该越限值适应于CGM系列开放式酸性电池,其他电池规格可任意调整
4故障指示:充电机故障灯亮,蜂鸣告警
故障判断:①充电机整流桥电压≥140V,②充电机整流桥电压≤70V,③充电机输出电流≥1.25Ie过载,④充电机输出端负载短路
解决方法:
5故障指示:母线接地灯亮,蜂鸣告警
故障判断:①直流馈线输出对地绝缘偏低②直流馈线输出接地
解决方法:对地绝缘电阻可按规程或用户要求整定
6故障指示:闪光灯亮
故障判断:直流屏外中控室的控制开关位置与断路器位置不对应
解决方法:
7故障指示:电源指示灯亮
故障判断:
解决方法:调节器开关稳压电源的输入端保险断或稳压电源故障
本装置设有母线过、欠压、电池电压过、欠压、充电机故障、交流断相或交流失电等故障指示及报警。当母线电压高于121.5V/245V或低于99V/198V时, 故障屏"母欠"或"母过"指示灯亮, 蜂鸣器报警; 当电池电压高于132V/260V(可根据不同电池修正)或低于99V/190V时,故障屏"故障"指示灯亮,蜂鸣器报警; 充电机交流失压时,故障屏"交流失压"指示灯亮,蜂鸣器报警。上述故障报警时,按下触摸屏"报警复位"键,均可停止报警,但相应的故障指示灯仍然亮,等故障消失后,指示灯才熄灭。当充电机有故障(过压、欠压、过流)时,充电机故障保护动作,装置自动切断整流器交流输入电源,"故障"指示灯亮,蜂鸣器报警,此时按下触摸屏上"报警复位"按钮,蜂鸣器停止报警, 整流器重新软启动,缓慢建立电压至整定值,若故障还没有排除,充电机故障保护又动作,出现这种情况,应该立即检查维修。
注意:当充电装置因故障自动关机后,等待一定的时间(如30S钟),会自动重新启动一次,如启动成功,故障信息自行消失;如确因故障的不排除,启动失败,则不重复启动充电装置,相应发出故障告警信号,召唤维护人员检查修理。
来源:网络
看完文章后,您可以:
搜索关注微信公众号全球电气资源,学习更多电气专业知识及视频!
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
电气技术,电气工程,电气设备,电气配件
电气行业自媒体、资讯、新闻、技术资料、视频教学
今日搜狐热点环球经贸网 - 中小企业金牌合作伙伴
您的位置: >
> 江西直流屏,甘肃直流屏,青海直流屏(图)
江西直流屏,甘肃直流屏,青海直流屏(图)
更新时间:日
企业基本资料
评分与投诉&&|&&更多
公司名称:
联 系 人:冯经理
电话:086 021
联系地址:上海
松江区南乐路288
关键词: 直流屏,直流屏报价,直流屏厂家
产品详细介绍
江西直流屏,甘肃直流屏,青海直流屏上海直流屏 冯经理:
邮箱: QQ:网址:www.yx-elec.com6.2 单母线方式电池容量选择一般较大,适用于大型变电站和发电厂。系统由交流切换单元、充电/整流模块、闪光回路、绝缘监察、微机监控单元、人机界面(HMI )、蓄电池、馈出单元等构成。由于只有一段母线,取消了调压单元,故电池的数量相应的稍少。220V系统一般电池数量在102~104只(2V/只), 110V系统数量则减半。6.3 双母线分段本接线方式适用于大型变电站和大型发电厂。系统由交流切换单元、充电/整流模块、调压单元、绝缘监察、闪光回路、微机监控单元、人机界面 (HMI)、蓄电池、馈出单元等构成。系统合闸母线和控制母线各分为两段,总母线通过开关分别向二段母线供电。6.4 单母线分段系统由交流切换单元、三组充电/整流模块、闪光回路、绝缘监察、微机监控单元、人机界面(HMI)、馈出单元、两组蓄电池组组成。其中两组充电 模块分别对两组电池充电及给两段母线供电,两段母线可以通过母联开关联系,另一组模块可分别为两组电池充电及给母线供电。电池采用204~210 只(2V/只),110V系统电池数量减半,取消降压单元。7、使用方法7.1 系统安装设备安装前首先取出柜内所附带的资料袋,仔细阅读资料袋中的使用说明书、所附电气原理图、平面布置图及接线图等相关资料。检查设备安装场所是否满足第2条要求,同时设备应与墙壁或其他设备前后保持一定的距离(≥800mm)以便通风与维护。根据图纸的要求准确连接各功能柜电气系统间的并线,必须按接线要求的规格的线及端子进行连接。7.2 电池安装
安装蓄电池使用前必须了解其详细的电池安装使用和保养注意的事项,以及电池级性标注特性等,请参考蓄电池厂家的安装使用说明书⑴ 安装人员应在安装时卸下身上佩带的金属物品(如手表,戒指等);⑵ 使用绝缘工具;⑶ 穿戴防护眼镜和橡皮手套;⑷ 电池上切勿放置金属/导线/及硬件(如扳手等);⑸ 连接电池时,确保极性连接正确,电池系统的正极接充电极的正极,负极接充电机的负极;⑹ 电池间的间隔至少在5-10mm,以供对流;⑺ 连接电池要牢固,不产生松动或扭力;7.3 通电前准备由于长期的营运过程可能会造成线头的松落,螺丝的松动等现象,因此先进行外观检查无误后,再认真检查接线是否正确,再确认无误后把所有断路 器处于断开位置。如果有条件可在备用回路接入电阻性负载(如电阻器或电炉子等)试运行。其电阻的选择可按额定输出电压除以额定输出电流再乘 以2(即半负荷)。7.4 通电工作在掌握操作要领及明确事项后方可上机操作,操作前必须检查操作人员的安全性后,方可接通交流工作电源。最后按以下操作步骤通电调试:⑴ 合上其中一路交流进线开关,充电装置已经开始工作(空载运行),并有电压输出,此时检查充电装置的工作是否正常,应无任何异常的声音及 充电装置的故障。⑵ 合上充电装置输出开关进,此时合母与控母均有电压指示。数据参见数据表一。⑶ 观测控母电压是否正常,把降压调节转化开关从自动打向手动1-7,观测控母电压是否按指定电压变化,220V的系统是每调一级,控制母线电压降 低5V。控制母线电压调节分为七级,调节范围共为35V;110V的系统是每调一级,控制母线电压降低2.5V。控制母线电压调节分为七级,调节范围共 为17.5V。单母线方式时不带降压装置,控母合母合一。⑷ 闪光装置检查(有特殊说明或大系统一般不带闪光装置):控制母线得电后,按住闪光试验按钮闪光指示灯应发出闪光,松开闪光试验按钮,闪 光信号消失,表明闪光装置工作正常。⑸ 逐个合上合闸输出和控制输出开关,对应的指示灯应被点亮。⑹ 合上电池总开关或蓄电池熔断器,此时,充电装置会对蓄电池进行充电,要观察充电电流情况,充电电流应该在限流范围内。一般出厂时,充电 电流设定为0.1C10A(C10为电池十小时放电率时的电池容量)。⑺ 以上几个方面测试、空载试运行正常后再接入电阻性负载运行,加载试运行正常后再投入正常使用。7.4 监控器操作
如果系统发生故障,则会声光报户通过监控器的查询或柜体门板上相应的指示,可获得故障信息,并可判断故障原因,详细参见第9条。⑴ 可控硅全控充电浮充电装置操作见《KVAD5可控硅全控充电浮充电装置使用说明书》。⑵
单片机监控器及充电高频模块见厂家所附带的资料。⑶
PLC监控器及充电高频模块见《使用说明书附件一》。7.5 充电参数设置由于电池的性质不同,对电池充电电压和电流也不经相同,系统监控根据设置的充电参数,自动完成电池充电程序,充电参数根据使用电池的类型、 容量以及厂家提供的资料设置(镉镍蓄电池和阀式密封铅酸蓄电池充电程序有一定差异)。充电参数设置电池类别项目名称
技术参数 铅酸免维护蓄电池 镉镍蓄电池均充电压设置 (2.30-2.40)V*n (1.47-1.55)V*n浮充电压设置 (2.23-2.28)V*n (1.36-1.45)V*n主充限流设置 0.1C10A 0.2C5A浮充电流设置 0.01CA 0.02CA转换时间设置 1-3个月 1-3个月表中代号说明:⑴:n为单体电池节数⑵:C10为10小时放电率时的电池容量8、注意事项8.1必须在很好掌握和了解本设备的情况下,方可动手安装、调试、检测设备及投入运行。8.2本设备不宜长时间存放,由于电池本身的自放电,会慢慢损损耗自身电量,使电池端电压降低,如果电压低于于一定值会损坏电池影响电池使用 寿命,一般情况下国产铅酸免维护电池存放不宜超过3个月;进口铅酸免维护电池存放不宜超过6个月。8.3 设备在出厂前已做好出厂试验,各工作点均已调好,系统参数均已经设置好。原则上用户开箱即可安装接上蓄电池及其负载投入运行。但如果设 备长时间存放不通电,控制器的备用电容或电池可能会用完电量,控制器中的数据储存器ROM在没电后会丢失数据,因此需要重新设置参数,详见参 数设置(正常情况下有六个月的时间)。8.4电池更换时,同一组电池组内不得使用不同品种的电池或同一品种不同类别或规格的电池;用过的废旧电池的不得随意处理而造成环境污染,必 须经专业回收部门回收再利用。8.5 电池温度补偿:阀控式密封铅酸蓄电池在不同的温度下对蓄电池充电电压做相应的调整才能保障电池处于最佳状态,电池管理系统监测环境温度,用户可根据电池厂 家提供的参数,选择使用电池温度补偿功能,系统检测环境温度,自动调整电池充电电压,满足电池充电的要求。8.6电池定期维护保养通常所说的免维护电池其定义是不确切的,所谓免维护密封电池,只是无须人工加酸加水,而非真正意义上的免维护,相反其维护要求变得更高。电 上海直流屏 冯经理:
邮箱: QQ:网址:www.yx-elec.com
以上是江西直流屏,甘肃直流屏,青海直流屏(图)的详细介绍,如果你想更详细地了解江西直流屏,甘肃直流屏,青海直流屏(图) 的价格、厂家、型号及规格,请直接联系供应商 。
该公司其他产品信息
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责,环球经贸网对此不承担任何保证责任,请注意风险!
全国服务热线:8 , &&&传真:7
环球经贸网运营中心:蓝点科技 &直流屏监控模块PMU-S21,PMU-S31,PMU-S51