厂房用三相电配电箱距离40米计70千瓦配多粗单股铜线及电表等空开

75kw的电机加上2kw的照明配线是多粗《铜线》空开多大,距离大约40米内,3相4线电表多大,电缆多粗,谢谢!_百度知道
75kw的电机加上2kw的照明配线是多粗《铜线》空开多大,距离大约40米内,3相4线电表多大,电缆多粗,谢谢!
我有更好的答案
用35平方铜芯电缆,开关400安,电表3×5安的,配300比5的电流互感器。
采纳率:33%
1;.85/220=144A
40M铜线电阻较小,差不多可不记线路压路压降铜线可选取25*3+1*6平方铜电缆.732/.380+2000&#47电流值75000&#47,空开选250A,开关按1。7*144=244
200A的空开 3*95的铜线
50平方毫米铜线,安全可靠。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。380v50Kw配多大空开_百度知道
380v50Kw配多大空开
380v50Kw配多大空开
我有更好的答案
732 x 380 x I x 0根据三相电功率的计算公式;1:P=1.8(功率因数)电流 I =50000 &#47.732 x380 x 0.8
I≈95A 再根据这个电流选择空开。应该选择120A~160A的3P空开比较合适
采纳率:57%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。380的电,容量为70千瓦,请问用多大的线_百度知道
380的电,容量为70千瓦,请问用多大的线
我有更好的答案
5=240平方毫米,如果你分为三路或者四路更好,当然了,以上只是举例,给你一个自己计算的方法而已,当然我建议最少分成三路来接收,来分到两个接受空开上,虽然成本有所增加,380V电器每千瓦电流约合2.9安培,而选择铜电缆是通过安培来计算直径的,每平方毫米铜电缆能承受4-8个电流,大功率传输一般取中间值5或者6,而且必须是国标线宾馆要考虑到防火,也是无可奈何的事,不然你连消防这关都过不了,所以只能采用树形配电方式,四百个千瓦只是一个总体功率,你还需要统计220V电器的总功率和380V电器的总功率,因为220V电器每千瓦电流约合5安培,亏方严重的只能取4这个值,举个例子,不过你要计算好分路的功率分配问题,不然会出现一个空开负担过重的情况,不能亏方的,也就是无论你用多少路空开接收,都必须将功率分配均匀,集肤效应基本排除,安全问题解决,380v电器,约合1200个电流,0千瓦,没准成本还会下来呢,也就是选择240平铜电缆,但是实际上是不行的,因为电缆的直径越大,集肤效应越严重,所以你需要一个总柜,多设几路空开来作为接收电源,比如将这1200安培电流分开为2组,每组承担600安培,那就需要120平电缆四根,也就是电缆直径不能小于它标出的直径
采纳率:92%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。