40千瓦功率电流计算:  三相:P=1.732UIcosφP:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)  I=40/(1.732×380V×0.85)  =72A  根据电线电流对照表,40KW负载至少要选择25平方的铜芯电线。25平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约126A。
单相电220V
根据I=P/U 得出:I= 182A铜线在25度的安全载流量是6A左右182/6=30.3所以单项40KW至少需要30平方的铜线
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电缆的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。正在初始化报价器请问20kw单相用多大电缆?诗情年华卐20千瓦功率电流计算:
  三相:P=1.732UIcosφ
P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;
根号3=1.732
I=P/(1.732×U×cosφ)
  I=20/(1.732×380V×0.85)
  根据电线电流对照表,20KW负载至少要选择6平方的铜芯电线。6平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约50A。
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930多大的功率用多大的电线怎么算呢多大的功率用多大的电线怎么算呢电工之家百家号给你个计算公式、你自己算去吧!PLS=---(mm2)3式中S:为导线截面积(mm2)P:负载功率(KV)L:线路长度(hm)
按此对于市电A.只要电流容量在90安以上的电线即可,可选用25平方mm的铝线或16平方mm的铜线
对于工电A。选用截面电流容量在53A以上的电线即可,可选用3根10平方mm的铝线或铜线
公式计算的导线截面积不必进行电压和允许载流量的核算。单相220v的,1KW照4.5A计算,20KW*4.5=90A。三相380v的,1KW照1.5A计算,20KW*1.5=30A计算很麻烦,一般须满足下面四个条件:
1.发热条件
2.电压损耗条件
3.经济电流密度
4.机械强度
实际上,在工厂里,都是根据负载的功率的大小确定电流的大小后再查电工手册来确定使用电线的截面积的。对于单相220v,1kw近似等于4.55安培电流。
(对于三相380v,1kw近似等于2安培电流。)举例如下:
计算照明负荷功率为1.0kw。
根据负荷功率计算电流:1.0kw=4.55A 1.0乘以4.55等于4.55A
根据电流选择断路器:DZ47-63\2P (插座回路一定得2极) 10A
(该数一定要大于负荷电流)
根据断路器整定电流选择导线截面:BV-1.5mm2 40度 3根导线穿塑料管的载流量为13A。13A大于10A, 满足条件,选择1.5mm2的导线正确。
(对于三相380v负荷的计算步骤与上述基本相同,只是要注意导线的根数和断路器的级数与单相的不同)&导线安全截流量&计算口诀10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。电工之家百家号最近更新:简介:学习电工技术首选电工之家作者最新文章相关文章