十二台两匹220V空调空开三相四线进线空开要求多大

我们工厂有一个电动葫芦,行走电机12台,每台0.75KW ,起吊电机2台,每台18.5KW。请问高手应选多大空开?_百度知道
我们工厂有一个电动葫芦,行走电机12台,每台0.75KW ,起吊电机2台,每台18.5KW。请问高手应选多大空开?
我有更好的答案
电流就是18A, 18.5
电流就是74A,一共电流大概100A.让出启动电流,应选150A空开。
采纳率:19%
来自团队:
总空开选择160-180A的选择180A的目的是:一般行车上都有照明装置,这个根据你的需要总电流100A
起重启动电流冲击大,建议选择稍微大一点,建议每台电机配马达起动保护器
160A就够了
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。我我有12台1.5匹的空调要用多大的空气开关_百度知道
我我有12台1.5匹的空调要用多大的空气开关
我我有12台1.5匹的空调要用多大的空气开关100的空气开关够不够用
我有更好的答案
因为采用空气作为灭弧介质,所以成为空气开关,用16A的空气开关即可.5A空气开关(英文名:Air switch),又名空气断路器,是断路器的一种,是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是用来做电路保护的,一旦出现短路事故就会断开电路。其基本原理是短路电流远大于正常负载电流1.5匹的空调额定功率在1.2kw左右,额定电流在5A-6A,动触头在弹簧作用下与静触头分开,短路电流导致脱扣器脱扣。计算方法:I=P/U=V≈5
采纳率:87%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。12台电磁炉每台2000w用10平方铜芯线总的空气开关和3路空气开关各用多大合适_百度知道
12台电磁炉每台2000w用10平方铜芯线总的空气开关和3路空气开关各用多大合适
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)
我有更好的答案
如果是220V的,10平方铜线不够,需要16平方的,空气开关100A或120A,分三路每个空开40A
为您推荐:
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。安装5台1.5匹空调+12台电脑要装多大安培的空气开关_百度知道
安装5台1.5匹空调+12台电脑要装多大安培的空气开关
我有更好的答案
1)1.5匹空调最大工作电流约9安培左右;12台电脑,如果是台式机,每台根据电源最大功率约400W一台,总共4800W,最大电流约22安培。总电流最大31安培,选择空气开关,至少选择40安培以上的。2)以上只是举例,可以根据实际情况算一下。
125KW一台电脑大约用电=350W1.125KWX5
=9.82KW用一个60安的空气开关差不多,因为你还有灯管没算进去一台1.5匹空调=1
本回答被网友采纳
5KW1。5P空调谁说的只有1100W呀,光压缩机功率就有1100W加上内外机风扇电路板用电,一起加起来也差不多1500W了,这样5台空调在7,而12台电脑,还有显示屏加起来最小也有400W一台机,这样算一下是6。4KW,一共加起来是13。9KW,一般加20/100,然后电器正常用时大约1KW是2A电流,但启动有峰压必须加大空开容量
按输入功率来讲1.5P就是1100W左右,V≈5A左右,5台为 25A;每台电脑400W左右,400÷220V≈2A左右,12台为 24A;总电流50A左右;选一个C60的家庭用DZ系列的空气开关。
如果是单相供电,总电流约为40A,总开关选用60A/2P。如果是三相供电,总电流约为40A,总开关选用25A/3P。照明未计。
80A尽量要大,因为如果同时开机,瞬间功率会很大!
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空气开关的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。单相4壁挂和4柜机正常情况下用单相开关c80空开够吗?单相12台壁挂和12柜机该配多大的三相空开谢谢。_百度知道
单相4壁挂和4柜机正常情况下用单相开关c80空开够吗?单相12台壁挂和12柜机该配多大的三相空开谢谢。
我有更好的答案
作为电器之电路设备容量资讯不够啊!怎么回答,消耗功率约为800W,负载电流约4A。2匹的制冷能力是5000W,以3级能效估算,消耗功率约为1600W,负载电流约8A。(4*4)+(4*8)=48A。依据电工法规规定。80A的总空开够了。假设挂机是1匹,因此需以:(48*125%)=60A作为设计依据。所以需选用电流安全容量为60A或75A的空开,柜机是2匹,以3级能效估算。谢谢.。1匹的制冷能力是2500W,需有125%的容量安全系数,满意请采纳。12台的比照计算。希望能帮到您。必须知道壁挂及柜机的消耗功率,至少也必须知道是几匹的空调机
采纳率:98%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。