格力3p格力t迪空调价格表一通电就显示e1是怎么回事

格力空调T迪上面显示h3是怎么回事_百度知道
格力空调T迪上面显示h3是怎么回事
格力空调T迪上面显示h3是怎么回事
我有更好的答案
H3故障内容:压缩机过载保护故障原因:1、制冷剂过多。2、系统抽真空处理不确实..。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢。3、冷凝器散热不良。建议找专业维修人员检查看看、毛细管焊接不良堵塞。4故障代码
采纳率:98%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。格力3匹显示e1
格力3匹显示e1
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&||||||||||
||||||||||
查看: 5193|回复: 13
格力3匹变频t迪空调P5故障,求助
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 松树果 于
23:21 编辑
本人初来乍到希望各位是师傅提携
十天前,一美女开着捷豹来本店买一台格力三匹变频t迪。今天一上班那美女又在门头等着,说空调总共用了不超过五次就坏了,快过去看看吧!一听为美女服义不容辞
此空调故障为,开机压缩机不起,风扇启动2分钟左右就停了。过会风扇又起压缩机还是不起,如此循环!报故障p5。结果换了外机电器盒还是如此,又换了内机主板也是这样,显示板也换了还是不行!美女面前丢大发了!师傅们帮帮忙,确定一下原因!拜谢了!
阅读权限120
在线时间 小时
换这么多了,再有就是信号线、压缩机、传感器,不知你所换的“电器盒”有没有包含变频模块?
阅读权限25
在线时间 小时
P5的故障代码代表什么?
阅读权限25
在线时间 小时
检查压缩机线是否没插紧,会不会那接触不良。
阅读权限15
在线时间 小时
你们说的都考虑到了师傅们
阅读权限15
在线时间 小时
同行啊,看来只有我们格力售后称外机变频板为电器盒,我在2015年的格力上门服务手册查询了一下,p5是指压缩机相电流过流保护,虽然这个故障代码不能起很大的作用,但毕竟是人家格力的官方数据,一般新机子出现这种情况,我查都不用查的就换掉电器盒,不过你都换过了,是有点麻烦,先心里有个准备吧,做最坏的打算,不过还是再查查吧!
阅读权限35
在线时间 小时
压缩机启动时电流多少?,看是不是反转或卡死
阅读权限25
在线时间 小时
建议换压缩机
阅读权限15
在线时间 小时
信阳格力 发表于
同行啊,看来只有我们格力售后称外机变频板为电器盒,我在2015年的格力上门服务手册查询了一下,p5是指压缩 ...
呵呵!领导好,此机器已经暂时搞定,在试机状态,不知道还会不会出现这个毛病。我把制冷剂放掉让它空转,感觉启动的时候压机有一点点反应但还是不起,这样反复几次呵呵起来了。然后抽空定量充装,试机临时一切正常!再继续观察!
阅读权限30
在线时间 小时
可以退钱换新机了!一看来是那里接触不良了。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有拒绝访问 | product.yellowurl.cn | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (product.yellowurl.cn) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(3fe3a6d947d343e9-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器

我要回帖

更多关于 格力3p空调价格表 的文章

 

随机推荐