打听下空气开关跳闸推不上去能跳闸吗

空开老跳闸是怎么回事? 家里空开跳闸的原因分析
查看: 36222|
摘要: 空气开关的简称“空开”,漏电保护器的简称“漏保”,家中配电箱中空气开关简称“室内的空开”,楼下火表处的总空气开关简称“室外的空开”。1、故障现象:室内的空开未跳,室外的空开跳闸2、我的做法是:1、先断开所有临时接通的用 ...
的简称“空开”,的简称“漏保”,家中中空气开关简称“室内的空开”,楼下火表处的总空气开关简称“室外的空开”。1、故障现象:室内的空开未跳,室外的空开跳闸2、我的做法是:&1、先断开所有临时接通的用电器,如:洗衣机,电水壶,再合闸,空开未跳。&2、单独插上洗衣机,开始时能正常使用,空开未跳,但发现洗衣机的在转动时的瞬间,日光灯暗了一下,到后来,单独使用洗衣机一段时间后,室外的空开也跳闸。&3、请人员检查了电水壶,说是好的,单独使用电水壶,开始不跳闸,过了一会儿,室外的空开跳闸。&4、到后来单独使用一段时间后,室外的空开也跳闸。&5、怀疑室外的空开有问题,请专业更换了室外的空开,一切正常。3、故障分析:&1、所有的用电器经检查没有短路和漏电的现象。&2、不接负载时,空开未跳,说明线路正常。&3、单独使用洗衣机,在电机开始转动的瞬间日光灯暗了一下,说明线路上被限流了。&4、室内的空开(一个是25A的,带漏保,另一个是32A的)未跳,室外的空开(40A)跳闸,怀疑室外的空开有问题。&5、室外的空开更换后一切正常,进一步说明室外的空开有问题(可能是固定导线的螺丝松动、也可能是空开本身的故障)(导致空开限流或有稍大的电流&远小于额定电流&流过就跳闸)
上一篇:下一篇:
看过《空开老跳闸是怎么回事? 家里空开跳闸的原因分析》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:正在初始化报价器家用空气开关跳闸谁知道是什么原因造成的?lptxt73电源跳闸,原因很多,如电源线路存在漏电问题、空气开关容量较小而电器功率较大、电源线接头连接不牢固导致空气开关跳闸,空气开关自身性能下降导致误跳闸等。如果你家里的空气开关小于热水器的工作电流,就应该更换大一些的为妥。另外,空气开关的质量不佳,也会导致误跳闸,应更换质量好的空气开关为妥。如果使用热水的频率较高,用水量较大,可把热水器的电源始终保持通电加热和保温的状态,这样使用起来比较方便,也相对省电。
更多回答Cabcdefw一、你要确定你们公用的总开关是空开还是空带漏多用开关。二、空气开关的作用是切断过负载电流保证过负载引起的故障,可能引起跳闸的原因:1.空开本身的故障引起跳闸。比如开关使用的时间长了,构件老化、锈蚀等原因。2.你两家的用电负载已超过空开的额定值而跳闸。测量一下两家的负载电流。3.检查空电源侧和负载侧的接线是否牢固,电源侧和负载侧的接线不牢固发热也有可能引起开关跳闸。检查开两侧连接点是否有发热、发黑的现象。4.你两家中某一个电器有短路故障引起跳闸。检查家用电器的绝缘状况。5.你两家线路有短路引起跳闸。检查线路的绝缘电阻。6.你两家有线路漏电,泄漏电流超过空气开关的额定值而跳闸(如果没有安装漏电保护装置的话)。(与第五点相似)
convey至于空气开关为什么会跳闸,本人总结为以下几点,请参考。1、过载保护跳闸,当电流超过额定电流,并达到所设定的过载延时时间,断路器跳闸保护。2、缺相保护跳闸,三相电路中某一项缺失,导致其余两路电流异常,断路器跳闸保护。3、短路保护,当断路器后端电路出现短路现象,并超过设定的短路短延时时间,断路器跳闸保护。4、漏电保护,当断路器后端电路出现漏电(例如单相对地),断路器跳闸保护。5、失压、欠压保护。以上动作时常见的跳闸原因,当然根据用途不同断,路器的功能也不一样,不是每个断路器都带有以上的保护功能。
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
空气开关自动跳闸是什么原因?
我租的房子是个有近十年楼龄的老房子,最近空气开关老是跳闸,找房东来看了几次,也找不出什么原因。这样下去对电器尤其是冰箱的损害很大,求大侠帮忙。
浏览次数:0
你那线路老化漏电了,造成火线和零线都有电,不过漏电可能还不是很大。就会造成过一会才会跳闸的情况。强烈建议你立刻把那路线停用。如果当时电工施工正规的话,电线是可以从线盒拉出来的,换成新线就行了(不过相信十年前施工的线路可能不一定能做到这点了)。如果拉不出来就要重新排线了。
房天下知识为您分享了一条干货
空气开关一般都是通过电流整定值判断过载,原因有三:1、空气开关电流整定值太低,例如柜式空调回路和电热水器回路的开关整定值都应为20A,而不是一般回路的16A。(大功率的浴霸也是这样)2、如果某些电器的接线是人工安装的,请检查接头是否牢固压紧。3、跳闸时检查漏电保护器,如果跳起,表示电器漏电。应检查电器插头是否干燥,如果电器插头是干燥的,但仍显示漏电,请将该电器报修。
线路老化,有短路现象。
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
ask:2,asku:1,askr:51,askz:19,askd:31,RedisW:0askR:32,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:35
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:正在初始化报价器打听下空气开关跳闸什么原因4个回答琳妞IFOO空气开关是电路上的重要保护器件,如果频繁跳闸表明电路上有故障,或者选用的空开小了,首先要根据线路上负载计算出总电流,如果总电流接近空开的断路电流,则空开小了。
开封_杰子AAhz2空气开关跳闸是短路,过流,过载等引起的,具体分析如下:
1、开关上线没有拧紧,有松动,造成发热。
2、开关触点压力不够,造成触点接触不好发热。
3、空气开关通过的电流大于空气开关本身的额定电流,换一个通俗说法就是,接该空气开关线路的总功率过大引起的负载过大而跳闸。
4、电线老化。
5、检查一下空气开关上的电源线接头是否连接紧固,如果没有松动的现象,一般是空气开关性能下降所致,更换质量好的;试一试如何,如果还不行,说明你家里的电源线路或某个电器存在漏电现象。
6、空气开关用久了,空气坏掉引起的跳闸,更换一个即可解决。
长白山的老狐狸空气开关跳闸是短路,过流,过载等引起的,具体分析如下:
1、开关上线没有拧紧,有松动,造成发热。2、开关触点压力不够,造成触点接触不好发热。3、空气开关通过的电流大于空气开关本身的额定电流,换一个通俗说法就是,接该空气开关线路的总功率过大引起的负载过大而跳闸。4、电线老化。
静音双子_497空开跳闸的原因的原因可能有:
1. 总负载超过了空气开关的负荷能力,或负载电路短路;
2. 空气开关的触点接触压力小,或氧化腐蚀接触不良;
3. 空气开关接线螺丝接触不良,接线点发热;
4. 总负载超过了输电导线的负荷能力,导线及接线点发热;
5. 空气开关质量低劣,名不符实,达不到标称电流指标;
6. 空气开关的参数发生了变化,负荷能力降低;
7. 电源电压超标或突发原因使其突然超标;
8. 带漏电保护的空气开关,负载电路发生漏电故障。
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930相关问答3个回答惰惰牌菊花322估计是接线螺丝未拧紧造成接触不良,以至接线处打火而发出吱吱的声音。时间一长会使空气开关和电线发热,有着火的危险。首先看一看线头是否脱出(包括进线和出线),如果线头脱出就把它插进去,...3个回答如歌_1971空气开关不是漏电开关,二者不一样,空气开关拥有过载保护,短路保护,零压保护,欠压保护,可以说拥有多种功能的保护开关。漏电开关则是防止人体触电和漏电,主要是保护人体的,空气开关是多功...3个回答158CbDtbes一般的家电设计安装要使用正规的配电箱是最好的,如果没有配电箱,在空气开关商店选购一个固定空气开关的卡槽也可以。把卡槽固定在木板或者是墙壁上,然后将空气开关安装上去就ok了。
1个回答熊德庸如何选择空气开关,空气开关怎么安装?什么是空气开关是低压电气的一种,欧申带您更好的选择空气低压开关.1.首先根据具体使用条件选择类别,再按电路的额定电流及对保护的要求来确定具体参数...1个回答级别的好处如何选择空气开关,空气开关怎么安装?什么是空气开关是低压电气的一种,欧申带您更好的选择空气低压开关.
1.首先根据具体使用条件选择类别,再按电路的额定电流及对保护的要求来确定具...3个回答小梦_佡aO家庭使用的空气开关基本上是以DZ开头的,一般有C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120几个型号,其中C代表脱口电流,也就是说,电流电压达到那个量之后,空气开关可以...1个回答m_177b917d713建议最好别自己去修呢,因为不是很清楚线路,还是找个专业的电工上门帮忙检查下吧!希望能帮到您,望采纳!8个回答水瓶简简单单漏电开关在火线通过人体或其他方式与地层形成电流值达到一定数值时起防触电跳闸作用。
空气开关是零线和火线之间电流过大会自动跳闸,是一种过流保护器件。
1个回答pwen0710  漏电保护开关和空气开关是两回事,一个是用来保护电器和人身安全的,一个是用来切断电路的,他两要配合使用。希望可以帮到你。
4个回答东皇兵答:使用触摸开关空气开关滋滋响的话也是很好好的一种,还是找到适合自己的,也是很好的一种也是值得信赖的。正在初始化报价器打听下空气开关一直跳闸是什么原因3个回答ljundong你好!家用空气开关一直跳闸的原因有两种,一种原因是负载电流过大,也就是说用电器过多,功率太大引起的。另一种原因可能也是零线短路了,但是无论哪种原因都表明电路出现了问题需要检修,切不可大意,因为空气开关跳闸是起到保护电路的作用,以防电路发热引起火灾。希望我的回答让你满意喔。
流年試回藝qf肯定是空气开关功率不够,通过空气开关的电流太大发热,引起空气开关内的漏电保护控制自动保护跳闸。1.5P大概是1500W左右,两台同是开就是3P 功率在3000W左右,3000W / 220V=13A 也就是说通过的电流是13A,按装控气开关一般这样选择2倍够用,3倍安全也就是13*3=39,你要装一个40A的空气开关才好带动两台1.5P的空调,另外3P的也要装一个40A的空气开关
yongshao19带漏电保护的空气开关经常跳闸一般有下面三个原因
一:用电电流大于空气开关的额定负荷电流造成跳闸。检查电器的总功率,特别是那些启动电流比较大的(大功率负荷的电机,电磁线圈等),如果有多台这样的设备最好不要同时启动,以免造成空开瞬间过载脱扣(跳闸)。如果不能避免同时启动,那么只有更换额定电流更大的空气开关。
二:负荷电器、线路有掉线、接触不良、漏电等现象。检修线路,分别启动不同的用电设备,排除漏电和接触不良等问题。
三:空气开关质量不好,触点容量不够造成过热或脱扣电流调定不正确造成的跳闸。还有就是漏电保护机构在使用过程中因频繁抖动零部件松动或丢失造成误动作而跳闸。
