1000米3·240+2·120铝芯电缆型号380V能带多少千瓦

三条3*240的铝电缆能带多少千瓦电机-专业自动化论坛-中国工控网
三条3*240的铝电缆能带多少千瓦电机
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 21:51:03
我厂有两台110千瓦,一台160千瓦空压机,从配电室引3根3*240的铝电缆有200米距离,一根当一相电源使用。空压机能否正常起动?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:02:43 1楼
空压机能够正常启动。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:31:53 2楼
是3台电机每个电机都使用一根?还是每根3芯线当1相然后3个并联?
我不认为110和160并联是个好事情,还有就是万一一项中有一根接触不良或者接触电阻过高,导致单根芯过热电缆会损坏。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:00:11 3楼
每根240电缆当一根相线使用,三根电缆到空压机房后进配电柜分四路经空气开关输出。以后还要加一台60kw的。配电柜加了电容补偿,就怕的是压降大了空压机起动不起来啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:22:46 4楼
200米的距离不近啊,空压机最好做就地补偿,还可以缓解一下线路损耗.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:29:38 5楼
我告诉你启动应该没什么问题,
问题是以后很有可能要冒烟。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:38:17 6楼
没有问题,空压机一般都是启动柜或者星-△启动,启动电流比较小
最好加就地补偿
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:02:52 7楼
如果三台同时加载,恐怕危险哦
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:44:35 8楼
现在只安装了1台160kw的,白天机房电压只有350V,就地有电容补偿柜能补到正常电压。假如把另外几台搬过来的话能行吗?谢谢回复
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 01:14:52 9楼
你的配电室电压太低,调升配电室电压!
周点击排行周回复排行
[223] [150] [54] [51] [45] [42] [40] [38] [37] [37]
[16] [16] [6] [6] [5] [5] [5] [4] [4] [4]最新求助
[1] [3] [1] [6] [4] [2] [0] [0] [0] [2]3*240+2*120 YJV 电缆 电流多少 功率多少_百度知道
3*240+2*120 YJV 电缆 电流多少 功率多少
我有更好的答案
  3*240+2*120 YJV 电缆电流450A, 功率为250KW。  电缆(power cable):通常是由几根或几组导线组成。  定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。  定义2:通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。  分类  电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。
数学畅游者
3*240+2*120 YJV 电缆 电流450A, 功率约250KW左右。
本回答被网友采纳
你说的不具体.长度是多少.要十米八米的话.六七百千瓦没问题
电流应该不是太大的,主要是电压大小和电线的选择功率是可以算的
600A的电流没有问题,功率可达到400KW左右吧
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
电缆的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。120平方铜芯电缆能带多少千瓦380v_百度知道
120平方铜芯电缆能带多少千瓦380v
我有更好的答案
  1、正常情况下,380V三相120平方铜芯塑料绝缘电缆能带200KW电机,或250KW纯电阻负载。  2、正常情况下,120平方铜芯塑料绝缘电缆载流量为380A,380V三相电机功率=380*380*1.732*0.8/KW,或,380V三相纯电阻负载功率=380*380*1.732/KW  3、如果三相略有不平衡,按计算规则,取最大电流计算消耗功率,设备额定功率将相应缩小。  4、如果穿管,载流量乘以0.8系数,设备额定功率将相应缩小。  5、如果允许,应采用星--三角起动转换,否则,设备额定功率将相应缩小。
采纳率:88%
来自团队:
能带200千瓦得电机没有问题
额定电压380伏..如以电机为主负载..可带约200千瓦长期.负载.如果是很多台电机.则要考虑各电机时开时停负载时大时小.各行业不同可带设备总千瓦数是约500到700千瓦
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电缆的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。3X240十2X120铝合金电缆能带多少千瓦_百度知道
3X240十2X120铝合金电缆能带多少千瓦
我有更好的答案
没有铝合金电缆的,只有纯铝电缆。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。240的铝芯电缆300米可以用多少千瓦?_百度知道
240的铝芯电缆300米可以用多少千瓦?
1、电力电缆规格型号vv zr-vv vlvzr-vlv聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内。聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道内、管道中、敷设在地下,电缆能受机械外力作用、管道中、隧道内、电缆不能受机械外力作用。三相四线供电时、电力电缆规格型号vv22 zr-vv22 vlv22 zr-vlv22 & 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆、隧道内。3,理论能带200KW、聚氯乙烯护套电力电缆。交联聚乙烯绝缘,供电距离在300米以内、电缆不能受机械外力作用240平方的铝芯电线,明线敷设安全截流量约442A、电力电缆规格型号 yjv zr-yjv yjlv zr-yjlv & 交联聚乙烯绝缘、管道中。电力电缆各种规格的字母代表和全称。2
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 铝芯电缆 的文章

 

随机推荐