三相四线16平米的2.5铜线能带多少千瓦台380V3500W瓦的空调

前言:本站编辑为你整理三相空调5匹要配多平方线相关百科知识以及网友最关心的问题,希望对您有帮助
关于三相空调5匹要配多平方线,网友们最关心的问题
答:用三相电源供五匹的空调20台,电线采用35平方的铜芯线最好,当然也可以采用50平方的铝芯线。 五匹空调的标准功率为4KW(与实际使用有差异),共计20台。 计算负荷:Pjs=4*20=80KW 注:需要系数、同时系数均取1 计算电流:Ijs=P/U/√3/Cosφ Ijs=800...
答:450/750V这个参数不代表导线的截面积,它是表示导线的绝缘层的耐压,用于450/750V及以下供电回路中的配线,表示改线可以在380V和660V电压下使用。 以格力GREE正5P KFR-120LW 空调为例,以制热时最大功率计算: ()=7300W,(含电辅加热...
答:最少要4平方以上铜线。否则容易发热引起觉软老化引发火灾危险。
答:铜线?够了,有盈余了。我们经常用6平方的带5~6台呢
答:——空调出故障了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。 第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【 空调故障代码网 】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。 在碰到空调有故...
答:总共需要27kw用电功率。 需要50A的3P开关,或者63A的3P开关。 线缆使用5*10平方或者5*16平方的都可以。
答:5匹制冷量为12000w加5000w的照明一共是17000w,三相才25A的电流,。16平方毫米铜芯电缆截流量是69A。
答:40台车,起码两组,加上灯光及其他制衣设备,也是为了以后方便增加电器,安全起见,建议用16平的。
答:5匹,3.8kw,17A 2台保险,空开40A 3台电线寿命较短,空开60A 不建议使用
答:4平方毫米铜芯电线 空调电功率是:1P=0.735kw 5p=3.675kw 2台5匹的空调功率=7.35kw 4平方线接380V,4平方可以带起2台5P空调 4平方的铜线通过30A电流,大概220v能带7千瓦以下设备。380v能带15千瓦以下设备。 4平方毫米铜芯电线允许长期电流 25A~32A
答:5P空调的输入功率在4800W、电辅助加热的功率在3000W。 对称三相交流电路功率公式:I=P/1.732×U×cosφ。 (功率因数cosφ阻性为1,感性约0.7~0.85之间,取平均值0.78计算) I=X380X0.72=10A I=X380X0.72=6.3A 10+6.3=163....
答:5匹乘以0.735等于3.675千瓦,然后乘以2.2,大约8安培,用3*2.5平方+1的铜线就行,2.5平方的铜线安全载流量是20安培左右。三相空开用20安培的就行
答:灯泡25KW,空调8台24KW,空调启动加1.5倍电流等于36KW,共61KW。最少用35mm2.建议用50mm2线
答:5P三相空调额定负荷一般4.5KW,电流是10A左右,按照额定电流的话只要2.5mm的铜芯电线就够了。实际在空调启动过程中电流往往在30-40A。因为空调的启动比较频繁,所以6mm铝芯线就够了,如果有条件的话6mm的铜芯线更好。
答:1匹是750瓦,5匹制冷是3750瓦制热要加电加热丝的话还的乘2,最大功效除380V,2.5的铜线足够了。
答:你好! 5匹机的输入功率是4500W左右、 可根据I=P/U计算:I:电流、P:功率 U:电压 V=20.5A 其最大的输入电流在20A左右。 根据每平方的电线可以承受6A的电流计算: 4平方 X 6A = 24A 所以为保证安全、你选择4平方的电线、32A的空气开关...
答:如果6平的电源线有问题!因为同时开的时候导线过热。 建议使用16平铜线,最小也要10平国标线
答:电流=功率*电压 一般来说三相5P 其实2.5平方单芯线 也是可以(没问题)的 呵呵,条件好点用4平方 也行呀
答:空调每P是635瓦*10=6.35千瓦*每千瓦1.8A电流=13A电流左右。没有问题
答:每个主机用6平方的电缆而且需单独走回路,只能接漏电保护,不能接室内空气开关,室内机用2.5平方的电线。 电缆主要由以下4部分组成。①导电线心:用高电导率材料(铜或铝)制成。根据敷设使用条件对电缆柔软程度的要求,每根线心可能由单根导线或...
答:1匹是750瓦,5匹制冷是3750瓦制热要加电加热丝的话还的乘2,最大功效除380V,2.5的铜线足够了。
答:先说线吧,如是公家的,最好用铜芯线50平方的线, 额定电流 I=100/1.732/0.38=152安 铜电缆35—50平方毫米 选择导线的原则: 1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量); 2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负...
答:4平方毫米铜芯电线 空调电功率是:1P=0.735kw 5p=3.675kw 2台5匹的空调功率=7.35kw 4平方线接380V,4平方可以带起2台5P空调 4平方的铜线通过30A电流,大概220v能带7千瓦以下设备。380v能带15千瓦以下设备。 4平方毫米铜芯电线允许长期电流 25A~32A
答:5匹机的输入功率大约4800瓦,220伏单相电下的工作电流就是22安,需要6平方毫米的线,如果是三相电源的,每相不小于1.5平方的线就够了。
答:两台空调的运行电流在30A左右,考虑到可能存在的冬天用辅助电加热器以及空调的正常启动;4平方的线不够用。 一点五匹空调使用2.5平方的铜线就可以了。一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安...
答:40平方的铜缆。
答:看室外机铭牌,查电流,百度匹配的铜线。。。有三相有单相品种,天知道
答:结论是完全可以 计算 6mm2电线的载流量 6平方铜线在采用明线布线条件下的最大允许电流是50A 在三根穿管布线条件下是41A,四根穿管为37A 5匹空调的三相功率 市面5匹机的功率约4660w 则 v*I*3 I=7A 每相电流 照明 v×I×3 I=7.6 每相...
答:大约是50安电流。 可以用60安到100安的三相四线直接式电表。 望能采纳。
答:可以 两台5匹空调,1匹等于0.75KW,两台5匹相当于7.5KW 电流等于7.5*A 6平方电缆铜芯导线额定电流36A
答:51台1.5p的空调 大概是56kw 56KW=380*I*1.732 I=85A 用25或35的线 都可以 建议你用35的避免启动电流太大 跳闸
答:72三相空调电流约为6-8A,可以使用4平方铜线。
答:4匹的空调工作电流才7或8安左右,4平方的铜线可承受40安左右的电流,足够用了。
答:5匹空调机,制冷量约为12500W,以能效等级3级来论, 消耗功率约为4200W,如果使用3相220V电源,运转电流大概是12.5A。 依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量, 需有125%的容量安全系数, 因此需以: (12.5*125%)=15.6A 作为设计依据。 所以...
答:一匹大约等于736瓦。一台三匹单相(功率是KW,电流大约是10A)、一台2匹单相(功率是KW,电流大约是6.6A)、5台5匹三相空调(功率是KW,电流大约是7.36A),将2台单相空调分别接在不同的两相,最大一相电流大约...
答:一点五匹空调使用2.5平方的铜线就可以了。一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16...
答:如果是三相电源的,一般2.5--4平方的就可以了.
答:一点五匹空调使用2.5平方的铜线就可以了。一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16...
答:空调这么小应该是二相的吧?你可以把三相线的断路器放的大一点,不过63A的也够用了,然后每个空调或每二个空调再接一个16A或32A的断路器,这样安全一点,因为如果有时候只开二三个空调的时候63A的太大出故障了不会跳,那等于是没有保护作用。
空调5-空调-三相5匹空调电流-3匹空调 三相电-三相5匹空调功率-格力空调 三相电5匹-三相三匹空调工作电流-三相5匹空调多少电流三相四线6平方铜线能承受12台单相1.8千瓦空调吗?另外公用零线细吗_百度知道
三相四线6平方铜线能承受12台单相1.8千瓦空调吗?另外公用零线细吗
我有更好的答案
如果零线是4平方的则应避免这种极端壮况长时间的存在。如果3项均分12台都开机工作,公用零线电流基本为0。零线电流最大的情况是一相4台开机工作,其余两相完全没开机,如果零线也是6平方的也没问题没问题,完全可以
采纳率:28%
来自团队:
能承受的了,零线不够粗按你3相平均分配吧,每相4台.2A,那么8台就有8.2*4=32,每平方毫米的铜线可以通过的安全电流为6A,那么6平的线也就能承受36A 但是零线太细了,
每台电流就有.7A
按照IEC标准
行。简单的说,每个单相要带4台空调,承受7.2KW的功率,电流约30多A,6平方铜线电流密度约6A/每平方毫米。因空调不是同时开,同时关,公用零线上的电流有时不会为0,但不会超过36A,所以不能小于6平方。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
6平方铜线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。16平方电缆铜线价格是多少LSYA好点的18-20左右/米 一般的就可以 10-15/米 一般15元/米 左右的就不错了。写的不够详细,没办法报价。 你还是用 线缆通 自己算下价格吧。以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。希望能帮到你,望采纳。
更多回答sunnylynk16平方电缆铜线价格是800元每米,铜线是经过压制或拉制的线材,导电性能非常好,导热性也非常好,塑性好,易于热压和冷压力加工,铜线的力学性能非常不错;希望我的回答能够对您有所帮助。
价格来源网络,仅供参考。
夏子152616平方电线价格是865元,16平方的电缆额定长期工作电流最多50A。16mm2铜芯聚乙烯电缆在常温下的安全载流量为91A,三相四线供电计算得出额定功率在53KW左右!价格来源网络,仅供参考。
热门问答12345678910111213141516171819202122232425262728293016平方三相四线铜线能过多少千瓦_百度知道
16平方三相四线铜线能过多少千瓦
16平方三相四线铜线能过多少千瓦!!用途主要为舞台灯光。
我有更好的答案
53KW根据导线安全载流量表查询得,16mm2铜芯聚乙烯电缆在常温下的安全载流量为91A,三相四线供电计算得出额定功率在53KW左右!不论N线还是PE线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。应用中最好使用标准/规范的导线颜色:A线用黄色,B线用绿色,C线用红色,N线用淡蓝色,PE线用黄绿色。
采纳率:75%
来自团队:
BVR系列16M㎡单芯113A,舞台灯光主要为220V供电,每KW按7-8A计算,建议≤14KW 380V供电功率理论是≤57KW以下.由于功率因数的影响380V2A为1KW左右*功率因数0.8 57*0.8=45.6KW三相平衡电流功率计算 P=根号3*UnIn*功率因数
Un 额定电压
In 工作电流
本回答被提问者采纳
16平方的线大约能通过90A的电流.最高可达到34KW.
应该可以搞个45KW!!!!!!!!
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
铜线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。