工业中防静电接地线铺设标准球接地线缆需要单独的接地线吗

全国|百姓网公众号微信扫码关注百姓网小程序微信扫扫立即体验扫码下载手机客户端免费抢油卡、红包、电影票防静电接地系统提示:系统判断您来自, 推荐您可以跳转到频道看看所属类目分类小类防静电接地5元 黄江16年7月2日1000元 南城16年3月23日100元 南城15年11月15日1000元 南城15年8月25日100元 南城15年11月15日0元  17年12月12日00元 萝岗14年6月26日1000元 南城15年3月27日100元 南城14年11月29日100元 南城14年11月30日100元 南城14年11月29日1000元 南城16年3月23日100元 南城15年8月25日1.0元  1月6日500元 东营区14年6月5日100元 莞城15年8月25日180元 新城13年7月26日100元 南城14年11月29日100元 莞城15年5月25日1000元 南城15年8月25日1000元 南城16年3月23日100元 南城15年11月22日100元 南城15年11月15日面议 东城15年8月25日100元 南城15年11月22日1000元 南城16年3月23日  黄岛14年5月9日面议 东城15年8月25日0元  17年12月22日0元  17年12月18日面议元 兰山15年7月5日0元  17年12月9日100元 南城15年11月15日1000元 南城15年3月27日1000元 南城15年3月27日面议 南城15年8月26日100元 莞城14年11月30日100元 莞城14年11月30日0元  17年12月17日100元 莞城14年11月30日||||||||||沪公网安备16号0&G:58&GM:141
描述:请填写描述手机号:请填写手机号请填写手机号上传图片:打开微信,扫一扫右侧二维码,即可完成绑定 -->绑定后,您可以:1. 立即在手机上收到用户给您的留言2. 使用手机快速完成付费推广的续费动作3. 第一时间了解到百姓网付费推广最新的促销活动,以及享受微信端独特的促销活动4. 更快速地将信息通过微信分享给好友、同事、朋友圈5. 如果您是招聘类目用户,还能够第一时间接收到新简历通知1 Pages: 1/3& & &Go
坚持不懈,今生无悔
级别: 略有小成
发帖数量: 312 个
工控威望: 473 点
下载积分: 13045 分
在线时间: 358(小时)
注册时间: 最后登录:
我有一朋友,他们公司是给苹果公司加工产品的,苹果公司要求他们把工厂车间设备的接地线和防静电线分开,必须是两条线,但必须接在同一个大地接地点上.你们觉得他们的这个要求正确吗? 我觉得应该是两条线,两个不同位置的大地接地点才对吧.不知是他们错了,还是我错了? 欢迎静电专家学者讨论!
级别: 略有小成
发帖数量: 181 个
工控威望: 285 点
下载积分: 2359 分
在线时间: 345(小时)
注册时间: 最后登录:
一个公共接地是可以的,如果有条件也可单独一个点。那样更安全
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
级别: 略有小成
发帖数量: 348 个
工控威望: 457 点
下载积分: 2580 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 最后登录:
防静电都是另外找一个干湿合适的地方打一个接地桩,直接在一起是有风险的
liuhuaxing
做人不成功,成功是暂时的;做人成功,不成功也是暂时的。
级别: 论坛先锋
发帖数量: 965 个
工控威望: 1133 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 619(小时)
注册时间: 最后登录:
苹果公司要求是正确的,这样可以消除保护接地线与防静电接地的电位差。
本帖最近评分记录:下载积分:+5(xtgm123) 是的,你说得很正确
级别: 探索解密
发帖数量: 94 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2195 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 最后登录:
重复接到啊
级别: 家园常客
发帖数量: 472 个
工控威望: 566 点
下载积分: 585 分
在线时间: 2294(小时)
注册时间: 最后登录:
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
级别: 论坛先锋
发帖数量: 841 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 904 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 最后登录:
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
级别: 略有小成
发帖数量: 272 个
工控威望: 368 点
下载积分: 18284 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 最后登录:
楼上的各述己见望更多的朋友参与阐述,以求正解期待中!
youfaralway
级别: 略有小成
发帖数量: 11 个
工控威望: 475 点
下载积分: 78 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第4楼liuhuaxing于 19:01发表的&&:苹果公司要求是正确的,这样可以消除保护接地线与防静电接地的电位差。基本同意四楼的
级别: 工控侠客
发帖数量: 504 个
工控威望: 2554 点
下载积分: 4136 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 最后登录:
工厂地与防静电地最好分开
级别: 家园常客
发帖数量: 528 个
工控威望: 637 点
下载积分: 10326 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 最后登录:
本帖最近评分记录:下载积分:-5(guochunyi) 勿发表无意义的帖子
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
级别: 工控侠客
发帖数量: 429 个
工控威望: 2499 点
下载积分: 7176 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 最后登录:
同意四楼的观点,如果不接在一起,哪么接地线和防静电线之间形成电位差,反而变得不完全,为何要分开走,哪也是因为安全考虑,接地线不仅仅是接地,有的时候往往还启着逼雷的作用。接地线有的时候还会把漏电引入地下,如果接在一起,哪么防静电线也同时会带电了,分开走也不会有干扰~~各位都说说自己的见解吧~
1 Pages: 1/3& & &Go某炼化招聘主管给你支招,你想问什么?
某大型炼化人事主管即将做客海川直播间
表弟去相亲女方问他是什么学历,他抬起头望着远方然后深沉的说道,很遗憾当年没考上博
查看: 638|回复: 3
管道上的防静电接地线长度电气统计还是管道统计?
阅读权限85
积分帖子主题
这里的接地线,主要是法兰防静电跨接线和管道直管段大于20米时的防静电跨接。管廊的接地不在讨论范围内。
如果是管道统计,为什么?需要电气做什么?
如果是电气统计,为什么?需要管道做什么?
不要不说理由,直接就说谁统计,谢谢!
阅读权限150
积分帖子主题
wangxineng的管辖
数量由工艺统计(电气不知道哪些法兰要跨接),电气提供导线截面积。
系统自动给沙发加分~~
阅读权限55
积分帖子主题
电气统计,工艺协助!防雷、防静电接地都是电气的工作范畴!
阅读权限55
积分帖子主题
这个在我们院里是由安装专业(也就是管道)完成的,多大的线径可以让电气来协助,接地电阻等相关技术参数可以让电气、工艺等专业协助。
-& &在线QQ客服&&
网站事务&6&0& 广告投放& & & 研究院(山东)&
&海川天化云&
&(座机工作日09:00--17:00,其它时间可致信在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&

我要回帖

更多关于 防静电接地线怎么接 的文章

 