PLC在RUN时,可否压缩装载寄存器和存储器的区别

每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
1.无法改(test)模式
2.不能压...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
1.无法改(test)模式
2.不能压缩项目
- 已解决问题
1.STEP7监控时想路径监控(call&up&with&path),发现不能改成test模式;2.保存压缩项目时提示exit&code&8
产品版区:
悬赏西币:6 | 解决时间: 14:22:28 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:153780
看了这个问题的网友还看了
1、Test模式和Process模式的差异(摘录自STEP&7在线帮助):在Process模式下,调试功能如Program&Status和Monitor/Control&Variables受到限制,以保证不超过允许的周期增加设定。不允许带有断点进行调试或者单步运行程序。在Test模式下,通过PG/PC可不受任何限制地使用调试功能,这样可大大增长周期时间。如果CPU位于Test模式,必须确保CPU或者过程可以“容忍”周期时间的大大增长。在该模式下,可能增加CPU的周期时间,因为每个周期内都要检测编程的循环中各语句的状态。对于SIMATIC&S7-300&CPU,Test模式被设置为缺省的工作模式(插入CPU后的状态)。调试完STEP&7程序之后为何要将CPU的工作模式从Test切换为Process?2、错误消息:&&Exit&Code&8&若错误消息&Exit&Code&8&&中止了STEP&7&的压缩功能,则说明要压缩的文件结构出现了问题。使用“File&&&Save&as...”功能与“With&reorganization&(slow)”选项相结合,重组该STEP&7&项目。只要执行该解决方法,就能够重新压缩STEP&7&项目。更多信息也参见第4步。参考:当遇到无法压缩或解压缩&STEP&7&项目的问题时,如何解决?
资深顾问&nbsp&nbsp第13级&
以下网友赞了您的问题:
西门子300新手,analyst,恒宇2010,月雨,春回大地,高山孤影,hbttkj,as31303,AutoStart,一生爱敏敏,世丨界,月光如水,RENHQ,yoda,zhou_7,愿我能,guoj1980,hjg,xue lang
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:我说的TEST是指在FC/FB---DEBUG----OPERATION----模式选择
等您来回答
本版相关问题
作者/最新回复
最后回复时间
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
是不是把装载存储器看成电脑硬盘...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
是不是把装载存储器看成电脑硬盘,工作存储器看到内存??这样理解有错误没有?请解释一下
- 已解决问题
EPROM是工作存储器,ROM是装载存储器吗?到底哪个是哪个啊
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 15:52:51 | 提问者:& - 资深学长&nbsp&nbsp第3级
问题ID:79397
看了这个问题的网友还看了
装载存储器可看成电脑硬盘,工作存储器可看成内存。EPROM是装载存储器,RAM是工作存储器,S7-300&PLC的存储区可以划分为四个区域:装载存储器(Load&Memory)、工作存储器(Work&Memory)、系统存储器(System&Memory)和保持存储区(Non-Volatile&memory).1.&系统存储器:&&&系统存储器用于存放输入输出过程映像区(PII,PIQ)、位存储器(M)、定时器(T)和计数器(C))、块堆栈和中断堆栈以及临时存储器(本地数据堆栈)。2.&工作存储器:&&&工作存储器仅包含运行时使用的程序和数据。RAM&工作存储器集成在CPU中,&RAM中的内容通过电源模块供电或后备电池保持。除了S7&417-4&CPU可以通过插入专用的存储卡来扩展工作存储器外,其他PLC的工作存储器都无法扩展。3.&装载存储器:&&&装载存储器是用于存放不包含符号地址分配或注释(这些保留在编程设备的存储器中)的用户程序。装载存储器可以是存储器卡、内部集成的RAM或内部集成的EPROM.4.&保持存储器:&&&&保持存储器是非易失性的RAM,通过组态可以在PLC掉电后即使没有安装后备电池的情况下,保存一部分位存储器(M)、定时器(T)、计数器(C)和数据块(DB)。在设置CPU参数时一定要指定要保持的区域。(注意:由于S7-400&PLC没有非易失性RAM,即使组态了保持区域,再掉电时若没有后备电池,也将丢失所有数据。这是S7-300&PLC&与S7-400&PLC&的重要区别)
中级工程师&nbsp&nbsp第10级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢你!
等您来回答
本版相关问题
作者/最新回复
最后回复时间
是不是把装载存储器看成电脑硬盘,工作存储器看成内存——&&&&&&嗯,差不多是这个意思,理解正确。
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 11:37:49
我觉得也是这样
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 13:43:46
装载存储器尚可扩展,但是工作存储器是不能扩展的,由CPU的类型决定了的,所以就存在编程简洁、合理的问题。
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 15:10:20
你可以这样看,一个是你笔记本的硬盘,一个是你自己另外买的移动硬盘或者内存卡。
- 高级技术员&nbsp&nbsp第7级
& 17:47:47
EPROM是工作存储器,ROM是装载存储器吗?答:EPROM是可以擦写的存储器,ROM是固化的存储器。
领略西门子的博大精深!300PLC内存卡清除方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
300PLC内存卡清除方法
&&清除PLC内存方法
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
关于装载与累加器这段帮助的官方...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
关于装载与累加器这段帮助的官方说明,不明白,求解
- 已解决问题
直接将两个字,装载到ACCU1-L,和ACCU2-L,进行乘就可以了,为什么装载第二个字时,先将ACCU1-L装载到ACCU2-L,这不是多此一举吗
问题补充:补充图片
图片说明:
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 17:11:38 | 提问者:& - 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
问题ID:101599
看了这个问题的网友还看了
1、直接将两个字,装载到ACCU1-L,和ACCU2-L?没有这种指令。2、只有:L&装载指令:L&&地址&:使用该指令,可以在累加器&1&的原有内容保存到累加器&2&并复位累加器&1&为“0”之后,将寻址字节、字或双字装入累加器&1&中。
大师&nbsp&nbsp第17级&
以下网友赞了您的问题:
画乡工控人
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:感谢
等您来回答
本版相关问题
作者/最新回复
最后回复时间
没有指令直接对ACCU2进行传送赋值的,所以就有了第二次对ACCU1赋值时,把ACCU1原有的值传送到ACCU2中保存。
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 06:32:37
上一页1下一页&
扫描打开手机版
领略西门子的博大精深!STEP7 下载程序的时候提示装载存储器空间不足,如何处理?
PLC是400系列的,原来这个PLC里面有老程序,现在将修改后的最终程序下载的时候提示这个装载存储器空间不足,遇到这情况怎么办?是不是要先将内部的程序清除?不清除下载不会有事吧。我看了里面的代码块数量及名称都是一致的。一般来说下载程序的时候标准做法是不是先清除PLC里面的程序?如何清除呢?
在下载程序之前首先必须必须清除PLC(工作存储器中的高速RAM存储器)的原来程序以及外置装载存储器FEPROM卡中内容,否则就会造成系统冲突,以及PLC工作存储器RAM新旧程序并存,使得装载存储器的空间不够。清除PLC里老程序的简单方法如下:在SIMATIC管理器中,把你的电脑连接到S7-400PLC的MPI接口上,点击工具栏上第三个按钮“Accessible&Nodes”(可进入节点),可以看到MPI网络中所有MPI接点(PLC站),选中S7-400PLC(一般MPI=2),选中&“Blocks”,右击选择“删除”,就可以把S7-400PLC工作存储器中的用户程序删除,然后执行菜单PLC/Copy&user&program&to&memory&card(复制用户程序到存储卡FEPROM)中,就可以删除外置装载存储卡中旧程序,这样就彻底清除了PLC内和外置FEPROM卡中程序。否则,断电后S7-400自检过程中发现工作存储器RAM中没有当前执行程序,就会复制FEPROM中程序到工作存储器RAM中,这样就又复制了旧程序到PLC中。一般你可以在SIMATIC管理器中打开你的项目,在硬件组态界面双击S7-400PLC出现模块属性界面,选择子项“Memory”(存储器),可以看到Load&Memory(装载存储器RAM和EPROM)以及工作存储器(Working&Memory)占用情况;对于S7-400PLC来说,你可以单击“Compress”(压缩)按钮,可以消除工作存储器中的空隙。
西门子工程师
线下培训课程
免费视频教程

我要回帖

更多关于 存储器 的文章

 

随机推荐