小区,11层高,10楼没水,让过去看看。接触到了新鲜了,从没搞过的东西,刚刚度娘恶补了一下,ABB变频器ACS510,立式多级泵,一号泵,二号泵,变频三相异步电机,远传表,稳流罐·······变频器的一拖二工作方式啥子的,跨行业了看得我一脸懵逼。现在二号泵工作在变频状态,谁能告诉我怎么测试一号泵的好坏?M币奖励!忘了拍照片了,度娘某宝借了点图,大家看看吧。明天下午再去看,然后拍图片。 恒压供水系统[attachment=8633873]
立式多级泵[attachment=8633874]
ABB变频器ACS510[attachment=8633875]
赞助商链接
第一次提交为什么没有图片?要编辑过才能见图片的?
赞助商链接
这套玩意儿是供给几户人家使用的?
cushion:这套玩意儿是供给几户人家使用的? ( 00:13) 11层楼,每层大约11户人
哪里坏?不转还是没有出水
我只会拆机,,其它观望
温柔的烙铁:哪里坏?不转还是没有出水 ( 00:41) 一号泵不工作,10楼11楼没有水。
这应该是一套增压系统吧。先理一下流程,看阀门有没有误关的,再看看泵有没有手动,能手动启动一下看看
看远传压力表,压力值够吗 可适当往大调&&记住原来数值
先检查输入电压是否缺相,一般情况下只有一个泵工作(转速随压力变化,50Hz时转到工频运行),当一个泵压力不够了才两个泵一起工作,根据设计有可能两个泵轮流运行,2号泵工作在变频状态说明变频器没问题,看看恒压使用什么控制的?恒压控制器还是PLC检查一下输出输入参数是否正常,看看远传压力表和电接点压力表工作的压力是否正常,1号泵的接触器是否烧坏,电机用万用表测一下是否缺相或烧坏。实在不行把1号和2号泵的控制线互换位置看1号泵是否运行,排除泵本身问题。
qdredlion:先检查输入电压是否缺相,一般情况下只有一个泵工作(转速随压力变化,50Hz时转到工频运行),当一个泵压力不够了才两个泵一起工作,根据设计有可能两个泵轮流运行,2号泵工作在变频状态说明变频器没问题,看看恒压使用什么控制的?恒压控制器还是PLC检查一下输出输入参数是否正常 .. ( 09:54) 好的!看来遇到大师傅了!
&&&&&&&& 首先,你要明白大致的工作原理,这样就好去排查到底是为什么水压不足了。看到采用的变频器是ABB变频器ACS510,我大致可以想到采取的是什么控制方式了。简单给你介绍一下这个变频器,ACS510一款内置SPFC功能的变频器,SPFC功能又称循环软启动功能,该功能可以使你每次启动新电机的时候,都是用变频器来启动的,而变频器刚刚拖动过的电机,将投切到工频上。压力传感器的传输的信号通过PID调节器控制增压泵电机转速保持系统压力恒定在设定值从而实现恒压供水。多级泵你不需要了解很多的原理,你就把它当做是很多的泵的叠加,可以实现很高的压力(达到给11楼供水的压力)。&& 结合你现在说的情况,我分析大致工作原理就是,当系统实际压力低于设置压力时,通过变频器控制1号泵(主泵)启动,逐步升高频率,当达到工频依然不能满足系统设置压力时,将1号泵切换到工频供电,变频器启动2号泵工作,逐步升高频率,直到满足系统设置压力。其中远传表起到指示远端(11楼顶楼)的系统压力,稳流罐起到一定的补偿作用可以避免用水流量出现剧烈变化时管网压力出现大幅波动。&& 根据以上原理分析,小区11层高10楼没水,出现的原因是估计因为2号泵工作而1号泵没有工作,压力不足。1号泵不工作的原因分析如下:1、电机工作但是泵输出没有压力、电机和泵的连接部分出现问题,比如连接轴断联轴器损坏等原因。2、电机不工作(查看电机是否工作很简单,工作时候电机会有明显的震动,并且风叶罩处可以看到)。电机不工作的原因分析和判断方法:1、系统设置2号泵为主泵,1号泵为辅泵,系统压力设置过低,单泵已经达到压力,不需开启1号泵。可以查看变频器参数设置,远端压力表指示和压力设定值比较,是否达到设定,未达到设定值2号泵频率达到50HZ而1号泵未启动,则变频器设置出错或者输出接触器损坏,热保护原件动作没有复位,接触器线路等可能有问题。2、系统设置1号泵为主泵,不工作。原因可能是是变频器参数设置出现错乱,1号泵接触器损坏,接触器线路损坏,热保护原件动作没有复位,接触器线路等可能有问题。&& 你提出的如何测试一号泵好坏:可以拆开一号泵电机端盖,万用表检测3相线圈阻值是否平衡,是否有短路接地等,确认电机完好后,配电箱内拆除1、2号泵接触器电机线。将原2号泵(正常工作泵)接触器连接1号泵电机线试机,观察压力变化即可判断1号泵的好坏。如果还有什么不明白的你可以密我。&& 附件是ACS510恒压供水系统的一点参考资料,给你做个参考。另外从你的帖子看出你对自动控制系统不是很了解,建议你检修的时候找个懂电的朋友一起看一下,应该不是很复杂。[attachment=8636498]
qdredlion:先检查输入电压是否缺相,一般情况下只有一个泵工作(转速随压力变化,50Hz时转到工频运行),当一个泵压力不够了才两个泵一起工作,根据设计有可能两个泵轮流运行,2号泵工作在变频状态说明变频器没问题,看看恒压使用什么控制的?恒压控制器还是PLC检查一下输出输入参数是否正常,看看远传压力表和电接点压力表工作的压力是否正常,1号泵的接触器是否烧坏,电机用万用表测一下是否缺相或烧坏。实在不行把1号和2号泵的控制线互换位置看1号泵是否运行,排除泵本身问题。....... 中午请了做变频的师傅过去看了,知道怎么回事了。电机什么事也没有,问题在这西门子230rc上。
西门子230rc?有logo,配置不错
笑傲江湖88:&&&&&&&& 首先,你要明白大致的工作原理,这样就好去排查到底是为什么水压不足了。看到采用的变频器是ABB变频器ACS510,我大致可以想到采取的是什么控制方式了。简单给你介绍一下这个变频器,ACS510一款内置SPFC功能的变频器,SPFC功能又 ..&( 13:23)&这位仁兄专业,握手
mui:这位仁兄专业,握手 ( 15:16) 谢谢,碰巧我是搞电气的,略知一二。
首先看管路,,确定是两只泵同时工作,还是有一只泵备用。如果是两泵同时使用的,确认一号泵有无电压。如果有电压而不工作,量一下电机是否坏了。
下次跨行业的不敢搞了
wslsr:下次跨行业的不敢搞了 ( 19:26) 不用怕,这个问题应该不复杂,不勇于尝试一下怎么能涨姿势呢
不懂观望中
ABB变频器很好用,这们这只用这个牌子,从几千W的到200多千W的水泵都用,省电,对电机也好,轴承都耐用很多。ACS510,ACS550,ACS800 用的较多。
lcyi163:ABB变频器很好用,这们这只用这个牌子,从几千W的到200多千W的水泵都用,省电,对电机也好,轴承都耐用很多。ACS510,ACS550,ACS800 用的较多。&( 20:57)&ACS510是中国专供,至于专供,大家都明白!
高人,好人,谢谢
看看设定压力多少,2号变频泵运行的时候是否达到设定压力,如果已经达到设定压力,1号泵是不会运行的你这里是1号泵工频2号泵变频,还是两组泵可以互相切换??照理说控制柜可以直接控制1号泵的起停的啊
祝开心生活、顺利工作!
电机不转可能是你的变频器设置有问题,先进菜单看看你的基础设置还写进去的,就是电机的电压,转速 ,电流,频率数码的。还要设置正反方向,注意启动方式,本地启动还是远程启动,远程是用按钮的还是485通讯的。一切都设置好了后启动看看变频器的输出。输出有就看看电机是不有问题,没有输出就继续改变频器的设置。多看看说明书
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.073309 second(s),query:5 Gzip enabled变频水泵怎么调压力
变频水泵怎么调压力
变频水泵怎么调压力
变频水泵怎么调压力
变频水泵怎么调压力知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关变频水泵怎么调压力最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&日前,河南省住房和城乡建设厅印发关于加强和改善工程总价监管的实施意见(豫建设标 [2018] 15号),具体内容如下所示。
&&&&为全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入贯彻习近平总书记对广东的系列重要指示、批示精神,满足我省城市轨道交通工程计价需要,我厅组织制订了《广东省城市轨道交通工程综合定额》,现印发给你们,自日起施行。
&&&&为进一步做好我协会2018年工作,加强沟通与配合,现将《中国建设工程造价管理协会2018年工作要点》印发给你们,请结合本地区、本部门的实际情况进一步安排好今年工作。
&&&&按照《国家新型城镇化规划(年)》要求,2020年城镇绿色建筑占新建建筑比重应达到50%。为加快发展绿色建筑,推动城市绿色发展,省住建厅、省质监局联合发布了湖北省地方标准《绿色建筑设计与工程验收标准》(DB42/T),并于日起实施。
&&&&网络安全,可谓是近年来民众最为关注的焦点问题。值得注意的是,记者在调查中发现,在不少市民看来,网络安全不仅是个人信息的安全,还涉及到社会及国家的网络安全;不仅是数据安全,还包括电网等基础设施的安全;不仅是网络系统的安全,还包括内容的安全。
&&&&2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是自治区成立60周年,全区建筑节能与建设科技工作的思路是:全面贯彻落实党的十九大精神,坚持新发展理念,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,持续推进建筑能效提升,全面实施绿色建筑,积极推动科技创新。
&&&&日前,住建部印发关于开展建筑企业跨省承揽业务监督管理专项检查的通知,要求各地完善建筑市场监管体制,严肃查处违规设置市场壁垒、限制建筑企业跨省承揽业务行为,清理废除妨碍构建统一开放建筑市场体系的规定和做法,建立健全统一开放的建筑市场体系,营造公平竞争的建筑市场环境。
&&&&在不同场合上,阿里巴巴的马云、百度的李彦宏及腾讯的马化腾分别谈过自己对人工智能的看法和观点。这种对话有点儿像金庸小说中的华山论剑。到底是气宗(大数据)还是剑宗(人工智能)更有战略意义?我认为,两者是相辅相成的。
&&&&2018年全省工程造价管理工作,要认真贯彻落实党的十九大精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以推进造价管理改革为动力,以完善工程计价依据体系为重心,以强化工程造价监管为主线,规范工程的计价行为,提升工程造价公共服务的水平。
&&&&日前,湖南省交通运输厅印发关于做好公路工程设计阶段造价对比分析工作的通知(湘交函[号),具体如下所示。
变频水泵怎么调压力相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-深井水泵怎样接变频器?
我的图书馆
深井水泵怎样接变频器?
深井水泵的控制上,不外是为了保证负载水流的恒定性,一般可以通过恒压闭环方式来完成,如果有储水池的,液位闭环也可以。而深井水泵选用变频器,变频器装地面,你的线路有100米这么长,一般需要考虑加装电抗器和加大变频器功率来保证,其他和普通水泵变频器选型没有太大区别,请关注:容济点火器一、深井水泵变频器选型1、变频器和电机之间线路过长问题深井泵是许多没有变频器专业技术知识人的门槛之一,因为他们不知道变频器和电机间距超过50米的距离需要加装出线电抗器,原因是随着输送变频调制过后的电源因为DV/DT的关系,会因输送线的长度增加,对地漏电流的比值会随着增加。 漏电流会带来变频器出现大电流而发生过载,通过降低IGBT开关速率也就是载波有一定的效果,但200米的井再加到机房的距离光靠降载波不一定好用,并且低载波也会带来电机的铜损增加。2、泵的特殊性许多人也不知道深井泵的机械结构是不能运行在低频,因为深井泵的泵叶是靠吸水的升力将自己悬浮起来的,如果转速不够会造成泵叶悬浮不起来托盘和泵叶磨损,甚至进一步造成报废的可能。3、选择原则常见的深井水泵结构大都比较特殊,和相同的通用电动机相比,额定电流比较大。故与之配套的变频器的容量,也就是变频器的额定输出电流一定啊哟大于深井水泵电动机的额定容量。4、必须注意的问题深井水泵电动机的冷却是通过水泵的流水进行冷却的。故需要深井水泵的水流要有一定的流量,深井水泵等扬程较高的水泵,转速也相应较高,在采用变频器对水泵的转速进行设定时,要设定下限限制。深井泵使用变频器拖动的时候,下限频率不要低于30HZ,出线电抗器加上,使用G型机(通用型)能不是P型(风机、水泵型)。考虑转矩为 恒转矩优先,若是拖动过程报过压再考虑改为降转矩, 1.2 1.5 1.7次都可以试试。二、深井泵恒压变频控制方案变频调速恒压供水具有节能、安全、高品质的供水质量等优点,恒压供水调速系统实现水泵电机无级调速,依据用水量的变化自动调节系统的运行参数,保持水压恒定以满足用水要求,是当今最先进、合理的节能型供水系统。(一)恒压供水原理 通过管网中的远传压力表或者压力传感器将信号送入变频器,使用容济变频器自带的PID运算调节功能,自动调整电机转速,当管网中压力增大时,远传压力表或压力变送器的反馈信号增大,变频器输出频率、电压下降,电机速度下降,水泵轴功率减小,水泵的流量减少,当到达所需恒定压力值时,此时系统处于动态平衡。当管网中压力减小时,远传压力表或压力变送器的反馈值减小,变频器经过PID运算,调节输出频率上升,从而使得电机转速上升,直到达到设定压力,动态平衡。当不用水时,由于管网压力已达恒定,变频器进入休眠待机状态,此时电机不转,水泵停止工作。当管网压力发生改变时,变频器再次自动唤醒,从而达到恒压动态调节水的流量,达到恒压节能的目的。 本控制回路,设有工频备用回路。当变频器回路出现故障时,将选择开关打到“工频模式”,手动启动工频回路,以保证生产生活用水需求。在工频回路设有电动机保护器,电动机保护器具有电动机过载、缺相、短路保护功能,时刻保证水泵机组安全。(二)恒压供水节能方案 如上所述,流量是供水系统的基本控制对象,供水流量需要随时满足用水流量。在供水系统中,管道中的水压能够充分反映供水能力与用水需求之间的关系: 若 供水流量 > 用水流量 → 管道水压上升↑ 若 供水流量 用水需求↑ —— 管路水压↓—— 压力设定值与返馈值的差值↑ —— PID输出↑ —— 变频器输出频率↑ —— 水泵电机转速↑ —— 供水流量↑—— 管路水压趋于稳定 控制原理框图如下:如上图,电机的电路上都加安装了“工频”、“变频”接触器,这样可以有“自动”、“手动”两种工作模式选择:手动模式下,变频器不工作,整套系统按手动起停、工频运行;自动模式下,电机由变频器直接拖动,变频运行管网水压恒定设定值(三)有关节能理论依据 由流体力学理论可知,大部分流体传输设备(如离心式水泵、风机等)的输出流量Q与其转速n成正比;输出压力或扬程P与其转速n的平方成正比;输出功率N与其转速n的三次方成正比,用数学公式可表示为: Q = K1 × n P = K2 × n2 N = Q × P = K3 × n3(K1、 K2、K3为比例常数) 由上述原理可知,降低水泵的转速,水泵的输出功率将下降更多。例如,将电机的供电频率由50Hz降为40Hz,则理论上,频率改变后与 改变前的输出功率之比为 (40/50)3 = 51.2%。 实践证明,在供水系统中接入变频节能系统,利用变频技术改变水泵转速来调节管道中的流量,以取代阀门调节方式,能取得明显的节能效果,一般节电率都在30%以上。另外,变频器的软启动功能及平滑调速的特点可实现对流量的平稳调节,同时减少启动冲击并延长机组及管组的使用寿命。(四)传感器问题和参数设定压力传感器装在什么位置决定了参数大小,假如你装在井的最高处,那么比如在井口时的压力你必须大于0.3MPA的话(0.1mpa为10米扬程),那么就要在变频器上设置恒压压力为0.3MPA。启动压力0.25-28,最大压力0.35MPA,最低频率的话,那就要你把机器开起来后,关闭出口阀,看看在恒压状态哦时候变频器的频率是多少了哦哦,比如是35HZ,或者40HZ,那么最低频率就设置为+1HZ就可以了,比如36HZ,或者41HZ,根据实际的来,以上设置只针对容济变频器,PID参数设置。三、深井水泵的液位控制改造方案(一) 工艺概况及现状 高山水池于2010年投入运行,由两台深井泵一用一备,启动停止都由水泵工现场操作完成,启动方式为直接启动。由于电机采用直接启动,启动时冲击电流较大,为额定电流的4-7倍,不但对电机的绝缘造成损失,同时对电网造 成限严重的冲击,同时水泵不能调节水量,有时造成水量的浪费,为解决上述问题需对水泵进行变频改造。(二)系统改造示意图 (三)改造后达到效果 深井泵变频改造后能根据水位自动调节调节变频频率,实现液位恒定,恒液位自动控制系统就是用PLC、变频器、液位传感器等硬件和软件编程实现对深井泵的控制,同时启动时能减少对电网冲击电流,达到节能的效果。同时加装旁路切换柜,如变频器有故障不能启动时,手动切换到旁路软启动柜进行启动,提高了供电的可靠性(四)深井泵控制流程图
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢请输入产品关键字:
地区:苏、浙、赣、京、吉、晋、云、渝、蒙、青、桂。
联系人:方经理
电话:021-
地区:鲁、粤、闵、津、辽、陕、贵、鄂、甘、新。
联系人:杨经理
电话:021-
地区:沪、皖、冀、豫、黑、琼、川、湘、宁、藏。
联系人:袁经理
电话:021-
传真:021--
自吸泵常见问题
变频水泵停泵控制的最好方法
点击次数:23746 发布时间:
&变频水泵,变频水泵控制方法,变频水泵控制的最好方法变频水泵可以采用水位、压力、变频调速等多种控制方式,满足不同用户的需求,防止蓄水池二次污染、运行时不对市政管网产生负压、充分利用市政管网压力等诸多优点使得无负压给水设备成为新一代具代表性的环保节能供水设备,深受广大用的好评。变频给水泵停泵控制最好方法是:&&&当用水流量小于一台泵的额定流量时,同一台泵恒压供水。按离心泵理论,在相似工况下,水泵的水力功率与三次方转速成正比。当用水流量接近为零(但恒压)时,泵转速最低,其功率也最小。对于常用的离心泵而言,在零流量下消耗的功率约为相同大小恒速泵额定功率的1/4或更小(与水泵的Q、H外特性、恒压值等有关),但变频泵长期在零流量下运转并白白消耗能量终究是一个缺点,当泵的功率较大时,此缺点更为突出。&&&为了使变频水泵在不用水时能够停泵,以便节能,减少泵的磨损,现在国外变频器(具有多泵并联恒压供水控制功能)采用这样的一种控制方案:当变频泵转速(频率)降低至接近零流量阈值时,变频器发出一个指令,使变频泵停泵休息。管网系统中接有一个小气压罐,当变频泵停泵后,由气压罐维持供水;当供水压力降低至某一设定值时,变频器接受此压力信息,使变频水泵启动并恢复恒压供水。在实际供水中,并不希望当变频水泵转速降低至零流量阈值就立即停泵,而是经过一定时间,经判断并确认没有用水后才停水泵。为此,可在电脑控制程序中设置判断程序,以达到此目的。具体方法:当变频水泵转速(频率)降低至零流量阈值并持续T时间(T为判断时间,可按需设定)电脑才发出停变频水泵的指令,使变频水泵自停,此功能称为变频水泵自动睡眠功能。在停泵期间,如有人用水并引起管网压力下降,当下降至开泵压力(压力值可按需设定)时,电脑接受此压力信息,下达指令使变频泵自动启动并恢复恒压供水,此功能称为变频泵自动唤醒功能。&&&据了解,国内大多数生产变频给水设备的厂家为了使变频给水机在小流量供水时能更好地节约电能和不用水时停泵,在给水系统中设置了一个小气压罐和一个小工频泵。&&&笔者认为,采用小工频泵和小气压罐的方案存在问题较多,不如采用变频泵自动睡眠和自动唤醒方案。我公司研制生产的智能型变频给水设备已成功应用了变频泵自动睡眠和自动唤醒方案,经试验和交付用户使用证明十分成功。&&当变频水泵的功率很大,例如一台水泵的功率为120kW,在接近零流量供水时,变频水泵实际的耗能约1/4&120=30kW。此时,当小流量用水时,变频大泵会消耗相当多的电能。从节能考虑,在小流量用水时宜由小泵供水。为了节能可就用一台变频小泵。其控制系统就这样设计:&&& (1)小流量用水时,求出大泵在恒压小流量供水时的频率,设为(Hz)Qmin。&&&(2)大泵在恒压小流量供水时,当Hz&(Hz)Qmin,则变频器的一个输出继电器(可编程的)工作,向专用PLC发出一个信息。&&& (3)PLC接受上述信息后:&&& (a)控制变频器停止工作;&&&(b)变频器停止后在其输出侧进行切换操作:首先使变频大泵交流接触器脱开,然后使小功率(如30kW)小泵接入;&&& (c)在变频器输出侧切换好后,重新启动变频器,恢复恒压变量供水。&&&(4)由变频器带动小泵(如30kW)进行小流量恒压供水,此时小泵具有自动睡眠与自动唤醒功能,具有小流量供水的最佳节能效果。&&&(5)当用水流量增加,变频器的输出频率上升,当Hz=(Hz)Qmin,变频器的一个可编程输出继电器工作。整个供水系统的工作(2)、(3)所述,水机仍由小泵变频恒压供水不变。&&&(6)当用水流量继续增大,变频器的输出频率继续上升,当Hz=(Hz)Qmin+&DQ变频器的另一个可编程输出继电器工作,并向专用PLC发出一个信息。&&& (7)PLC接受上述信息后&&& (a)控制变频器停止工作;&&&(b)变频器停止后在其输出侧进行以下切换操作:先使小泵的变频交流接触器脱开,然后使120kW大泵接入变频;&&& (c)在变频器输出侧切换好后,重新启动变频器,恢复恒压变量供水。&&&(8)由变频器带动120kW大泵进行小流量恒压供水,例如由3台大泵并联,则最大供水功率可达120&3=360kW。&&& 3.ABB智能型的应用&&&变频水泵的自动睡眠和自动唤醒控制方案已经在具有PFC宏(泵和风机控制)的ABB变频器上应用。在自动睡眠时,水泵自停,完全不消耗电能,具有最佳的节能效果。在停泵期间,为了维持供水,系统中设有一个小气压罐,在变频泵自动睡眠期间,由小气压罐维持供水。当气压罐压力降低至某一设定值时,变频水泵自动唤醒,恢复恒压供水。&&& 利用ABB变频器的上述功能可以设计成以下系列的智能型:&&& (1)YLD-BP-S系列智能型生活变频给水设备。&&&当用水流量小于一台泵的额定流量时,由变频泵B1变频恒压变量供水;当用水流量大于一台泵在工频情况下的额定流量时,工频泵B21自动投入与变频泵B1并联恒压变量供水(当准变压变量供水时,则每投入一台工频泵,恒压值上升一个台阶&DP,&DP可按需设定)。&&&当用水流量进一步减少时,变频泵B1的转速自动下降以维持恒压供水。当用水流量接近于零(接近的程度由调试者确定)时,变频泵以接近零流量的低速运行。当低速运行T时间(T值可设定,改变)时,自停(睡眠),由气压罐维持供水;当气压罐压力降至某一设定值时,变频水泵自动启动(唤醒)以维持恒压供水。&&&具有恒压(准恒压)供水控制功能的ABB变频器(具有PFC应用宏的ABB变频器)具有以上控制功能。该变频器的一个可编程输出继电器可带动一台工频泵。当工频泵的数量多于可编程输出继电器的数目时,可用ND10模块进行扩展。&&& (2)YLD-BP-X系列智能型变频稳压工频消防给水设备。&&& B0为变频稳压泵,由具有恒压供水控制功能的变频器控制&&& B1、B2、B3为工频消防泵,由PLC控制&&&平时由变频稳压泵向消防管网充水稳压使之处于准备消防状态。当管网稳压至设定压力时,稳压泵的流量接近于零并维持时间T(T可设定),变频稳压泵自动停泵(睡眠)休息,由气压罐维持稳压;当消防管网的压力下降至某一设定值时,变频稳压泵自动启动恢复恒压稳压(自动唤醒)。变频稳压是间歇工作的,停歇的时间很长,没必要设置备用泵,以降低造价。&&&当接到消防信号后,由PLC控制主消防泵(第一台)工频启动,投入消防。其他各台消防泵(含消防备用泵)由装在消防管网上的电接点压力表控制自动投入或自动退出。具体控制方式如下:在主消防泵已投入运行的条件下,如管网压力不足(低于电接点压力表设定的最低消防压力),则由PLC控制,下一台消防泵(包括备用泵)自动投入以提供充足的消防流量。&&& 消防结束,PLC可以接受人工指令,停止消防(所有消防泵停泵)。&&& 3.ABB智能型变频供水设备的应用&&变频水泵的自动睡眠和自动唤醒控制方案已经在具有PFC宏(泵和风机控制)的ABB变频器上应用。在自动睡眠时,水泵自停,完全不消耗电能,具有最佳的节能效果。在停泵期间,为了维持供水,系统中设有一个小气压罐,在变频泵自动睡眠期间,由小气压罐维持供水。当气压罐压力降低至某一设定值时,变频泵自动唤醒,恢复恒压供水。&&& 利用ABB变频器的上述功能可以设计成以下系列的智能型变频给水设备:&&& (1)YLD-BP-S系列智能型生活变频给水设备。&&&当用水流量小于一台泵的额定流量时,由变频水泵B1变频恒压变量供水;当用水流量大于一台泵在工频情况下的额定流量时,工频泵B21自动投入与变频泵B1并联恒压变量供水(当准变压变量供水时,则每投入一台工频泵,恒压值上升一个台阶&DP,&DP可按需设定)。&&&当用水流量进一步减少时,变频水泵B1的转速自动下降以维持恒压供水。当用水流量接近于零(接近的程度由调试者确定)时,变频泵以接近零流量的低速运行。当低速运行T时间(T值可设定,改变)时,变频泵自停(睡眠),由气压罐维持供水;当气压罐压力降至某一设定值时,变频泵自动启动(唤醒)以维持恒压供水。&&&具有恒压(准恒压)供水控制功能的ABB变频器(具有PFC应用宏的ABB变频器)具有以上控制功能。该变频器的一个可编程输出继电器可带动一台工频泵。当工频泵的数量多于可编程输出继电器的数目时,可用ND10模块进行扩展。&&& (2)YLD-BP-X系列智能型变频稳压工频消防给水设备。&&& B0为变频稳压泵,由具有恒压供水控制功能的变频器控制&&& B1、B2、B3为工频消防泵,由PLC控制&&&平时由向消防管网充水稳压使之处于准备消防状态。当管网稳压至设定压力时,稳压泵的流量接近于零并维持时间T(T可设定),变频稳压泵自动停泵(睡眠)休息,由气压罐维持稳压;当消防管网的压力下降至某一设定值时,变频稳压泵自动启动恢复恒压稳压(自动唤醒)。变频稳压是间歇工作的,停歇的时间很长,没必要设置备用泵,以降低造价。&&&当接到消防信号后,由PLC控制主(第一台)工频启动,投入消防。其他各台消防泵(含消防备用泵)由装在消防管网上的电接点压力表控制自动投入或自动退出。具体控制方式如下:在主消防泵已投入运行的条件下,如管网压力不足(低于电接点压力表设定的最低消防压力),则由PLC控制,下一台消防泵(包括备用泵)自动投入以提供充足的消防流量。相关文章:文章关键词:变频水泵,变频水泵控制方法,变频水泵控制的最好方法复制该文章请注明来源于上海博禹泵业有限公司/
上海博禹泵业有限公司 版权所有
总访问量:<span style="color:#FF1 地址:上海市青浦区金泽工业园 邮编:201718
地区:苏、浙、赣、京、吉、晋、云、渝、蒙、青、桂。
联系人:方经理
电话:021- 手机:,QQ:
地区:鲁、粤、闵、津、辽、陕、贵、鄂、甘、新。
联系人:杨经理 电话:021- 手机:,QQ:
地区:沪、皖、冀、豫、黑、琼、川、湘、宁、藏。
联系人:袁经理 电话:021- 手机:,QQ:
网址:www.junzehb.com ICP备案号:
上海博禹泵业提供的水泵产品主要有:自吸泵,排污泵等泵类产品,是国内知名的泵供应商
扫一扫访问手机站

我要回帖

更多关于 变频器怎么调试压力 的文章

 

随机推荐