五芯电缆线规格型号号要怎么选择

电线电缆怎么选规格型号?_百度知道
电线电缆怎么选规格型号?
我有更好的答案
常用电缆电线的规格型号有:一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照明、日用电器、仪器仪表及电信设备用铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)二、低烟无卤系列产品常用电缆规格型号有哪些:低烟无卤阻燃系列电缆电线,WDZ-(加普通型号的电缆电线代号) 注:阻燃一般分A、B、C、D四类, 例如:WDZD-VY WDZA-YJY WDZB-YJV23 WDZC-BY WDZ-BVY WDZB-KYJY WDZC-KVV23等供固定(软电缆为移动式)敷设在额定交流电压U0/U为35kV及以下的室内、电缆桥架、电缆管道等固定场合的输配电力线路用,主要应用于高层建筑、医院、剧场、电站、地铁、隧道、舰船、海上石油平台、广播电视中心、计算机中心等人员密集、空间封闭的场所,电缆的额定电压应不低于供电系统的标称电压。三、额定电压10kV及1kV铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆JKYJ、JKLYJ—铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆JKY、JKLY—铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆JKV、JKLV—铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘架空电缆(只适用于1kV)供固定敷设在额定交流电压U0/U为10kV、1kV的室内、室外架空的输配电力线路使用,可用于单相接地故障时间每次一般不大于1min的系统,亦可用于最长每次不超过8h,每年累计不超过125h的系统。四、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯(聚乙烯)护套电力电缆VV,VLV一铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆VV,VLV一铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、聚乙烯护套电力电缆供固定敷设在额定交流电压UO/U为0.6/1KV及以下的室内、架空、电缆沟道、管道内的输配电力线路用。 1芯:1.5--630mm 2芯:2*1.5--2*185mm 3芯:3*1.5-3*300mm 4芯:4*4-4*300mm 3 1芯:3*4 1*2.5-3*300 1*150mm 3 2芯:3*4 1*2.5-3*300 2*150mm 4 1芯:4*4 1*2.5-4*300 1*150mm五、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯(聚乙烯)护套电力电缆 VV22,VLV22-铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 VV23,VLV23-铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚乙烯护套电力电缆常用电缆规格型号有哪些:供固定敷设在额定交流电压U/0U为0.6/1KV及以下的室内、电缆沟道、管道内或直埋等能承受较大机械外力等固定场合的输配电力线路用。1芯:10~630 mm2 2芯:2Ⅹ4~2Ⅹ185 mm2 3芯:3Ⅹ4~3Ⅹ400 mm2 4芯:4Ⅹ4~4Ⅹ400 mm2 3 1芯:3Ⅹ4 1Ⅹ2.5~3Ⅹ400 1Ⅹ185 mm2 3 2芯:3Ⅹ4 2Ⅹ2.5~3Ⅹ400 2Ⅹ185 mm2 4 1芯:4Ⅹ4 1Ⅹ2.5~4Ⅹ400 1Ⅹ185 mm2六、铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆常用电缆规格型号有哪些:KVV-铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆KVV22-铜芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装,聚乙烯护套控制电缆KVVP2-铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽控制电缆KVVP-铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套编织屏蔽控制电缆本品适用于交流额定电压450/750V及以下,电站、变电站、矿山、石化企业等的单机控制或机组设备控制。七、铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套耐火电线电缆常用电缆规格型号有哪些:NH-2271EC01(BV)-450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线NH-BVV-[NH-2271EC10(BVV)]-300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电线NH-VV-0.6/1KV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆NH-VV22-0.6/1KV铜芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆NH-KVV-450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套耐火控制电缆 NH-VV22-450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套耐火控制电缆本产品用于交流额定电压0.6/1KV及以下聚氯乙烯绝缘耐火电缆,适用于火灾多发区在着火的情况下,仍能保持一定时间继续运行的固定敷设场合。八、低烟低卤系列产品 低烟低卤阻燃系列电缆电线,DDZ-(加普通型号的电缆电线代号) 注:阻燃一般分A、B、C、D四类例如:DDZC-VV DDZA-YJV DDZA-YJV22 DDZC-BV DDZB-BVV DDZC-KYJV DDZA-KVV22等 供固定(软电缆为移动式)敷设在额定交流电压U0/U为35kV及以下的室内、电缆桥架、电缆管道等固定场合的输配电力线路用,主要应用于人流密集公共场所及地下公共设施的场所,电缆的额定电压应不低于供电系统的标称电压。九、交联聚乙烯绝缘电力电缆YJY YJLV 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆YJY22 YJLV22铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。供固定敷设在额定交流电压UOU为0.6/1kv及以下的室内电缆沟道、管道内的输配电力线路用。十、铜(铝)芯阻燃聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套电线电缆常用电缆规格型号有哪些:ZR-227IEC01(BV),ZR-BLV-铜(铝)芯阻燃聚氯乙烯绝缘电线ZR-BVV,ZR-BLVV,ZR-227IEC10(BVV)-铜(铝)芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆(电线)ZR-VV,ZR-VLV-铜(铝)芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆ZR-VV22 ,ZR-VLV22-铜(铝)芯阻燃聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 ZR-KVV-铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆ZR-KVV2-铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆
主营:回转顶尖、丝杠、轴加工、数控车床加工、刀柄刀杆、夹头接杆
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
配网电力电缆规格型号及含义?
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
电力电缆的型号及品种主要有以下几个方面:35kV及以下电力电缆型号及产品表示方法1.用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点.如用Z代表纸(zhi);L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo).2.用数字表示外护层构成,有二位数字.无数字代表无铠装层,无外被层.第一位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41.3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层.4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示.其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的阿拉伯数字.如VV42-10 3×50表示铜芯、聚氯乙稀绝缘、粗钢线铠装、聚氯乙稀护套、额定电压10kV、3芯、标称截面积50mm2的电力电缆.电力电缆型号各部分的代号及其含义1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸.2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜.3.内护层:V代表聚氯乙稀护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套;F氯丁橡胶护套.4.特征:D不滴流;F分相;CY充油;P贫油干绝缘;P屏蔽;Z直流.5.控制层:0无;2双钢带;3细钢丝;4粗钢丝.6.外被层:0无;1纤维外被;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套.7.阻燃电缆在代号前加ZR;耐火电缆在代号前加NH.充油电缆型号及产品表示方法充油电缆型号由产品系列代号和电缆结构各部分代号组成.自容式充油电缆产品系列代号CY.外护套结构从里到外用加强层、铠装层、外被层的代号组合表示.绝缘种类、导体材料、内护层代号及各代号的排列次序以及产品的表示方法与35kV及以下电力电缆相同.如CYZQ102 220/1×4表示铜芯、纸绝缘、铅护套、铜带径向加强、无铠装、聚氯乙稀护套、额定电压220kV、单芯、标称截面积400mm2的自容式充油电缆.充油电缆外护层代号含义为1.加强层:1代表铜带径向加强;2代表不锈钢带径向加强;3钢带径向加强;4不锈钢带径向、窄不锈钢带纵向加强.2.铠装层:0无铠装;2钢带铠装;4粗钢丝铠装.3.外被层:1纤维层;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码如何选择合适电线电缆
我的图书馆
如何选择合适电线电缆
电线电缆是跟人们日常生活息息相关的物品之一,但是大多数消费者对电线电缆的专业知识知之甚少,又缺乏相关的鉴别能力,加上目前市场上电线电缆品种鱼龙混杂,质量参差不齐,所以大多数消费者采购电线电缆的时候会感到心里很没底,既想买到质优价廉的产品,又怕掏高价被黑心商贩忽悠,买到劣质产品。针对大家对电线电缆认识误区,我简单的把购买电线电缆时需要注意的事项做个简单的阐述,希望能够对大家有所帮助,不足和失误的地方也希望大家予以指正。
一、电线电缆的品牌
电线电缆相比空调、电视机、汽车等属于一个较另类的产品。以空调作为例子,目前市场上较大的空调品牌无非那几个,格力,奥克斯,美的等,大家在选购的时候通过周围亲朋的体验反馈信息,很容易敲定买什么品牌。而电线电缆几乎每个地方都有几个甚至十几个比较有名气的品牌,你只要留心观察,就能从公交车车体广告上,街边的广告牌上,高速路上的广告牌上找到几个出现频率较高的品牌,通常情况下这些企业的实力都可以,产品的相关资质都比较健全,如国家强制性CCC认证,电线电缆生产许可证等。这类企业的产品是大家在选购电线电缆时首先考虑的。二、电线电缆的价格& &还以空调作为例子,传媒铺天盖地的宣传会让你对空调的性能有很清晰 的认识,如变频,静音等等。 如果你决定买变频空调,只要到国美,苏宁,以及各大超市逛一圈,各个品牌的价格基本已经胸有成竹了。电线电缆不同,同一个规格型号,不同的厂家,不同的品牌,价格差距非常大。我们曾经做过一个市场调查,以聚氯乙烯绝缘电线(BV2.5平方)为例,同样是名牌产品,电线铜丝的直径同样是1.78毫米,长度都是100米,绝缘都是9400元/吨的聚氯乙烯,价格(以长江有色金属网铜材期货报价60000元/吨为基准)从138元到246元不等。而国家目前对电线电缆的价格控制上还非常不完善,因为我们选购电线电缆的时候一定要货比三家,在同等质量的产品中选择价位合适的产品。三、电线电缆的成本计算& &想要买到质优价廉的电线电缆,我们首先要对电线电缆的成本计算有个大概的了解。我们常用的电线电缆属于布电线,也叫家用电缆。电线结构简单,成本很容易计算。电线由绝缘(聚氯乙烯)和导体(铜或铝)组成。先给大家介绍导体(铜)的成本计算方式:1、首先算出铜的重量。铜的重量=铜的密度(0.0089)*导体(铜)的体积。铜的体积和计算圆柱体的体积一样。底面积*高(即电线的长度)。计算铜丝的面积先要测量出铜丝的直径。& &&&铜丝的直径为1.772,那么面积=(1.772除以2)的平方*3.14=2.46。面积2..46*高100*铜的比重0..4,这就是这盘电线铜丝的重量了,2、铜丝的重量*铜丝的价格(55.7元/公斤)=122元。这就是铜丝的价格。3、聚氯乙烯绝缘的成本计算:用电线的总重量-铜的重量=绝缘的重量,然后再乘以聚氯乙烯材料的价格(8元/kg)=绝缘的价格。4、然后再加上5 % 的生产费用就是这盘电线的成本价格了。注:铝芯电线的计算方法同上。铝丝的比重为0.0027学会了电线电缆的成本计算方式,就为我们买到质优价廉的电线电缆奠定了良好的基础。价格太低,电线肯定有问题,因为哪个经销商都不会做赔本生意,价格太高就是经销商把利润看的太大。哈哈!四、电线电缆的质量目前市场上劣质电线都存在偷工减料的问题。1、长度不够;2、导体拉丝(即电线两头粗,中间细);3、导体材质不达标,电阻不符合国家标准要求。最严重的是铜包铝导体,也就是铝丝镀了一层铜,使得外观看起来跟铜丝一样,但实际上铜电线的载流量跟铝电线一样。4、绝缘材质达不到国家标准要求。我们下面就为大家一一支招,让劣质电线现出原形!1、电线长度计算如上图所示:A根数:横面的电线的根数B根数:坚面的电线的根数C长度:从任意一边的边到内盘的长度(单位米)不解盘,这盘电线的米数=A根数×B根数×C长度×3.14如一盘BV2.5的电线:A根数:12根B根数:16根C长度:16.5厘米,即0.165米则这盘电线的长度为:12×16×0.165×3.14=99.47米误差在1米内。2、铜包铝,铜包铜的识别方法。铜包铝电线大都是软铜线,识别方法很简单,用打火机的外焰燃烧铜丝的一头,因为铝丝比铜丝的熔点低,所以如果是铜包铝的话,火焰燃烧的部分会很快化为灰烬,什么都不留下。而纯铜的话,燃烧后铜丝会快速向后收缩,收缩的过程中始终在线头上留下一个小球球。铜包铜,就是紫铜包黄铜。紫铜也就是无氧铜,电阻符合国家标准。而黄铜就是杂质较大的,二次回炉的铜丝。因为紫铜的成本比黄铜每吨高4000多元,所以一些黑心厂家就生产紫铜包黄铜的电线,降低成本,从中牟取暴利。鉴定铜包铜可以用钢锯或剪刀重新剪下一小截铜丝,然后自己观察截面,会发现截面出现很多肉眼可以分辨的小黄点。再者就是铜包铜比无氧铜丝硬。3、拉丝电线的识别方法拉丝电线从外观上无法分辨。但是重量比国标电线轻。还有一个最简单的方法,就是当场从中间剪开,实际测量一下。呵呵4、绝缘的识别方法绝缘的识别相对比较专业。要通过专业的一起设备作耐压试验等。简单的鉴别方法是用手抠,一扣掉一块的绝缘为劣质聚氯乙烯;或者剪下一段,用力打个折,然后放开,观察打折出,发白或者开裂为劣质绝缘。五、电线电缆规格型号的选择。选择合适的电线电缆型号,是确保安全用电的前提。选择电线电缆型号,要考虑用途,敷设条件及电线所能承载的安全范围等。选择电线电缆的规格要考虑考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等条件。
根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表:导体截面mm 2铜芯聚氯乙烯绝缘电缆环境温度25℃架空敷设227 IEC 01(BV)铜芯聚氯乙烯绝缘电缆环境温度25℃直埋敷设VV22-0.6/1 (3 1)钢芯铝绞线环境温度
30℃架空敷设LGJ允许载流量 A容量 kW允许载流量 A容量 kW允许载流量 A容量 kW1.01710
1065366536
16915984479754251206711061124693514782130751508450187105155891951097023012919510924213595282158230125295165120324181260143335187150371208300161393220185423237335187450252240
390220540302300
435243630352电线电缆安全电流相关计算口诀:
& && &导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。&&
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系&&
10下五,100上二,&&
25、35,四、三界,.&&
70、95,两倍半。&&
穿管、温度,八、九折。&&
裸线加一半。&&
铜线升级算。&&
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:&&
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……&&
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:&&
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 〉 〉 〉 〉 〉&&
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍&&
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。&&
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:&&
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;&&
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;&&
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;&&
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。&&
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。&&
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:&&
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。&&
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。&&
例如对裸铝线载流量的计算: 当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。&&
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。&&
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.&&
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。&&
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。六、电线电缆使用注意事项:更多电线电缆知识: 1、家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。&&2、进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。&&3、阳台、卫生间的装修应尽量选用荷载小的材料,因为阳台过度超载会发生倾覆。&&4、厕浴间防水也是装修中一个关键环节。一般的做法是,在装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。&&5、在居室装修中为了追求豪华,在四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修做法不可取。因为四壁贴满板材,占据空间较大,会缩小整个空间的面积,费用也花费较高,同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感。&&6、选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。&&7、在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。&&8、室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。&&9、厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。七、电线电缆售后现在人们维权意识逐步提高,很多人在采购家用电器的时候都会考虑售后服务和质保时间等问题。但是对于电线电缆的售后却没有引起足够的重视,或者说不知道如何维护自己的合法权益,我建议大家,购买电线电缆的时候一定要索取正规发票,保留电线电缆产品合格证以及质量保证卡,坚决抵制三无产品,安全使用电线电缆,构建和谐社会。
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
电缆线规格型号怎么判断
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电缆线规格型号怎么判断
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 电缆线规格型号选择 的文章

 

随机推荐