我这是德力西断路器选型手册dw15_1600的万断,想知道过电流保护这个装置是哪个?壳外面挂的那个吗跟接触器似的

德力西DW15-1600万能断路器电动合闸合不上,电机转动后按启动按钮,只听砰的一声,还是没合上!那手动合闸_百度知道
德力西DW15-1600万能断路器电动合闸合不上,电机转动后按启动按钮,只听砰的一声,还是没合上!那手动合闸
现在主要是是能送上电就行,手动合闸详细点,应注意什么, 我没合过这
我有更好的答案
你的电机有故障
采纳率:20%
你拿专用手柄插上,一下一下的压,大约10余下听见“碰”的一声,再按右上角绿按钮听见“碰”的一声就合上了。
应是失压线圈故障或失压线圈因故不得电所致,此时采用手动也不能合闸,情况与电动相同,在合上瞬间即跳闸。
手动;用手柄插动搬把上,上下反复搬动,到一定程度就直接合上闸了。你那开关电动可能有两个问题,一是电路问题,那好修,二是齿轮或轴有问题;如果是齿轮或轴有问题,手动也合不上闸,
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
万能断路器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。德力西电气领航者系列CDW3框架断路器
发布时间: 08:48&&&&
供稿单位:
& & 每一个系统都有一个核心,手机有CPU,飞机有黑匣子,框架断路器则是低压配电领域最重要的核心电气设备。& & 经过数载时间的精心研制,大家翘首以盼的领航者系列CDW3框架断路器震撼上市啦! CDW3采用行业领先技术平台,拥有超级帅全新外观设计,技术结构更加优化,将为客户带来全新价值体验,引领框架断路器发展新趋势,没错,CDW3就是兼备时尚与实力的偶像实力派!& & &CDW3究竟哪里好,让阿德告诉你,它包含N/N/4000H五种壳架规格,26种电流规格覆盖400A至4000A,要知道1600N、4000H与市场同类产品相比,体积减小约20%!其中2000H及4000H高分断主要是为电力、工业用户提供更完备的保护,CDW3功能如此强大,你说好不好?& & &CDW3还是个变形金刚,二次接线端子采用拼装式结构可单独拆卸,接线更加方便快捷。1600N及4000H更提供水平及垂直接线,其中1600N及4000H壳架可以自由旋转母排实现水平与垂直接线的互换,使盘柜接线更加灵活,想怎么变就怎么变。CDW3灭弧室采用独特多层金属网设计,快速灭弧,真正实现零飞弧,安全性能高效卓越,让电力系统永远高效稳定运行。& & &CDW3是一个万人迷,人人都对它爱不释手,全系列Icw=100%Ics,实现全选择性保护Icu最高100kA,Ics最高85kA,适用于更多配电场所。额定绝缘电压1000伏,额定冲击耐受电压12千伏,更高绝缘水平,可满足更多招标要求,还不快快预定,否则伦家可没空哦。& & 科技含量高,才能混的好,CDW3提供三款智能控制器,DSP 32位高速处理芯片,集成度更高,功耗更低,全面数据测量及分析,引入通讯模块,增进互联互通,实现全网智能监控,提供完备的保护、测量、通讯功能,实现天上地下屋里屋外全覆盖生态系统!& & 领航者系列CDW3框架断路器的问世,无疑将颠覆传统智能框架断路器同质化程度高、平台落后、性能良莠不齐的窘迫局面,势必会引领中国渠道市场框架断路器进入一个全新高度!DW15一630A断路器手动合不上闸是什么原因
看看是不是合闸线圈烧了,或者控制回路没电压
听你的描述,故障现象应该是合跳,就是合上闸立即跳开,你听到的声音是储能电机储能的声音.着重查以下几点:跳闸回路有故障,查查看跳闸回路是不是闭合状态,造成一合闸就跳闸.断路器上口有没有电?如果上口没有电,而断路器装了欠压脱扣线圈的话,会造成这个故障;或者断路器上口有电,也安装了欠压脱扣线圈,但是欠压脱扣线圈接线不正确,没
我认为是很可能是控制水位的漂子漏电所致.你可以断电后,先把连接漂子的线摘除,然后用摇表测试控制电源火线对地的绝缘,如果正常,再分别测量漂子的对地绝缘,就应该能找出漏电的漂子了.按同规格更换就可以了.
负载有短路现象.
首先要区分是机械的还是电气的故障,1,合闸信号发出后,灭磁开关没有动静查电气二次回路,如合闸条件是否满足、合闸继电器、接触器、合闸线圈等是否正常,2,合闸信号发出后,灭磁开关动一下没有合上,拆开跳闸线圈的其中一根线再试合一下,(a),能合闸则查那来的跳闸信号,(b),不能合闸检查挂扣机构、分闸机构等,
应该是瞬间过流导致总闸自保护吧,单路加电可避免这种情形.
什么电器?把零线拆掉之后还怎么用啊?要拆只能拆接地线啊,零线、火线是必须接的,不接就没电了.
把漏开下口线摘掉合一下看是不是漏开的问题,如果没事把线压上后将所有用电器拔掉再合闸看是不是线路问题,如果还没事就依此将设备接上,应该可以找到.
应该是压缩机的过流保护器坏了或压缩机坏电源线或插头极少有坏的
主要检查电动合闸的合闸电机.我估计你的电机已经烧坏了.
看你的情况,多数是线路问题,我曾遇到过,你可以测一下工作电流,如果大于线路实际电流值过大,说明线路里某处漏电,因为你是断路器不是漏电保护器所以在有少量漏电电流的情况下可以工作一点时间才会跳.你可以分段查找处问题线路,在想办法断开问题电路或者更换线路,来解决
你的电机有故障
没有通电的断路器闭锁电磁铁是不能手动合闸,如果一定要在没通电的情况下合闸(如检修),除非把断路器面板打开,闭锁电磁铁手动解锁后才能合闸.
断路器可能出现的故障有很多,原因也很多,我总结了集中经常会碰见的原因,你先看一下:1、常见的真空断路器不正常运行状态 断路器拒合、拒分 表现为在断路器得到合闸(分闸)命令后,合闸(分闸)电磁铁动作,铁心顶杆将合闸(分闸)掣子顶开,合闸(分闸)弹簧释放能量,带动断路器合闸(分闸),但断路器灭弧室不能合闸(分闸). 断路器
如果断路器在合闸位置没有发现,这时,合上电源侧隔离开关没有问题,再合负荷侧隔离开关时,将会形成带负荷合隔离刀闸的事故,极有可能会出现弧光短路.这时,断路器会保护动作,切断电源,减小事故损失.相反,还是断路器在合闸位置没有发现,这时,合上负荷侧隔离刀闸没有问题,当再合电源侧隔离刀闸时,这时可能会发生的短路点是在断路器上部
这主要是从安全上考虑,如果允许同时合闸,一旦出现误操作,那么造成带地线合闸的几率会很高,你知道,带地线合闸是三相金属性短路,这种情况一旦出现对电网危害极大,所以接地刀闸与断路器在合闸回路里都有相互闭锁关系,即:接地刀闸在合位则闭锁断路器合闸;断路器在合位闭锁接地刀闸合闸.当然,接地刀闸与隔离开关也有闭锁关系,一般机械闭
断路器使用时是合的,停用时是分的.高压侧单母线分段,两路进线,正常情况,分段断路器是分开的,但当一路进线有故障时,断开故障线路开关,合上分段断路器,即全部设备可以正常使用.
对于弹簧机构的断路器而言:在电路正常运行时,合闸弹簧和分闸弹簧都处于储能状态是正确表述!原因:断路器额定操作顺序O-0.3s-CO-180s-CO,意思是断路器分闸,在0.3秒后进行合分操作(合闸后马上分闸),再经过180秒后再进行一次合分操作.而12kV、24kV断路器储能时间一般在15秒左右.在断路器合闸弹簧储能后
是可以的,合闸的时候可以利用 储能手柄 的转动来使合闸弹簧储能从而合闸,在合闸的时候分闸弹簧储能从而可以分闸.楼下说的不错,在开关柜内断路器如果预先储好能的情况下还是可以合闸的
在上位机上能跳开?你合不上怎么跳的开呢,合不上无非就是下面有短路或接地的地方,看接线有没错的,线皮子是否有磨损的地方,和机械的关系应该不大,闭锁应该是起保护作用的,你不打开闭锁是送不上电的.德力西万能式断路器
德力西万能式断路器
德力西万能式断路器
德力西万能式断路器
德力西万能式断路器知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关德力西万能式断路器最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&日前,深圳市住房和建设局印发一则关于开展建设工程实名制和分账制落实情况专项检查的通知(深建设〔2018〕20号),具体内容如下所示。
&&&&根据《福建省住房和城乡建设厅关于立即开展全省房屋建筑和市政基础设施工程用砂专项检查的紧急通知》要求,即日起开展全市房屋建筑和市政基础设施工程用砂专项检查,有关事项通知如下。
&&&&为积极响应《市政府办公厅关于印发加快推进全市不见面审批(服务)改革实施方案的通知》(宁政办发〔号)的文件精神,进一步提升政府行政效能,方便企业办理相关事项,我处自日起对在南京市办理工程造价咨询企业跨地区单项业务备案实行网上办理服务。
&&&&作为信息化发展的新阶段,大数据正对经济发展、社会秩序、国家治理、人民生活产生重大影响。紧抓大数据产业这一“富矿”,开创发展新局面,亦是“数字福建”建设面临的全新时代课题。
&&&&提起设计费问题,恐怕每位建筑师都有很多话想说,个中的酸甜苦辣非外行人所能理解和体会。经过调研我们发现,设计费不仅是建筑师群体颇为关注的问题,对于成本人而言也是非常感兴趣的话题。
&&&&日前,郑州市造价办召开了2018年度工作部署会议,深入贯彻落实党的十九大精神、省定额站2018年度标准定额管理工作安排和市建委工作会议精神,结合单位实际,认真分析形势,部署今年任务,把握方向、狠抓落实,努力开启郑州市造价管理事业新征程。
&&&&据记者获悉,山东省住房和城乡建设厅、山东省质量技术监督局于日联合发布了山东省工程建设标准《装配式钢结构建筑技术规程》。
&&&&辽宁省大连市审计局主动适应投资审计新形势,积极探索审计方式、方法,聚焦“三个转变”,努力推动投资审计工作新发展。
&&&&日前,由贵州省贵阳市工信委、贵阳国家高新区管委会共同主办的“大数据+混凝土”产业深度融合项目推介会在贵阳召开,会上发布了“砼智造—高性能混凝土信息化产业平台”,将有效打通整个行业产业链,实现深度融合发展。
&&&&根据《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第149号)及《关于进一步加强工程造价咨询企业晋升甲级资质审核工作的通知》(建办标[2011]29号)的有关规定,我部标准定额司对近期工程造价咨询企业晋升甲级资质申报材料进行了审核,现将审核结果予以公示。
德力西万能式断路器相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-

我要回帖

更多关于 德力西塑壳断路器 的文章

 

随机推荐