冷库不能自动化立体冷库除冰怎么办?

冷库手动可以开机自动不能用是什么出现问题了_百度知道
冷库手动可以开机自动不能用是什么出现问题了
我有更好的答案
按所述现象分析,你的冷库、半封闭的3HP国产谷轮机组应没大问题,问题出在制冷系统不正常,控制电路的高低压保护继电器动作,如有配置压力表应该能很直观地发现是因高压或低压导致故障停车。压缩机与冷库内的冷却器风机是同步的,所以此时你会发现库内风机停止的现象。故障停机没制冷,库内温度当然会升高。
“压缩机在运行中为什么“蹦”的一小声后,它就“吱吱”响-----”, “吱吱”响是压缩机停机时机内的高压端经阀片、活塞向低压端微微泄压的现象。如果是低压导致的只能是冰堵(脏堵如没处理是没可能自愈的),以更换干燥过滤器解决之。高压所致的停车与散热不良有关,建议检查冷却条件是否变差并改善之。仅供参考
采纳率:66%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。根据冷库设计规范2010版,条文说明第9.0.6条
主要目的防止土壤冻结太深导致柱基础冻鼓,结构破坏等
如果地面的水分太多,低温下回冻鼓,建筑物的基础破坏
不处理地面容易开裂,跑冷
冷库内保温层做法大概如下:
1、基础光地面(北方地区还在基础地面下还应该做防冻处理,防止冬天产生冻鼓而破坏库内地坪)
5、砂浆保护层
6、钢筋混凝土
两者各有各的优点
本帖最后由 a上海希凡 于
11:05 编辑
低温冷库在新建时,必须要知道一个常识,冷库地坪的防冻有两种:1:地基层防冻
2:冷库内混凝土地面防冻。地基层防冻涉及到整个冷库的结构问题了,如不做地基层防冻,一旦地下土层冻鼓,柱基被抬起,严重的房子都保不住会塌的;如果冷库内混凝土地面不及时做好防冻处理,那你就等着到第二年除冰的时候,冷库一升温,突然发现混凝土冻酥的非常严重,用铲刀一铲可以直接铲到钢筋层,就像下面这张图片一样,已经没有维修的价值了,到时候您就麻烦了,总之一句话,冻融循环对于混凝土的破坏那是致命的!
基础损坏,开裂
Copyright& CO土木在线 http://m.co188.com
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'冷冻库启动运转都正常温度到停机就不能自动启动请问是什么原因
全部答案(共3个回答)
线圈中流过的启动电流过大,启动触点接触时间过长,使热保护继电器的电流增大,电阻丝会发热,使双金属片受热变形,跳开触点,压缩机停止运转。当再次启动时,因电动机绕组温度已经升高,启动电流相应变小,热保护继电器的双金属片在启动过程中不再跳开触点,使压缩机电动机进入正常启动运行。启动电流过大的原因有电路元件本身的质量问题、电冰箱使用环境温度过低(4℃)和电源电压不稳定...
产生此故障的原因是启动继电器线圈中流过的启动电流过大,启动触点接触时间过长,使热保护继电器的电流增大,电阻丝会发热,使双金属片受热变形,跳开触点,压缩机停止运转。当再次启动时,因电动机绕组温度已经升高,启动电流相应变小,热保护继电器的双金属片在启动过程中不再跳开触点,使压缩机电动机进入正常启动运行。启动电流过大的原因有电路元件本身的质量问题、电冰箱使用环境温度过低(4℃)和电源电压不稳定等。
检修时,可用万用表测定供电电源电压,如果电源电压高出允许范围,且常出现这种情况,应安装调压限压器,避免因重复启动而损坏电动机。
为了解决环境温度低时(4℃)压缩机不能正常启动问题,双门电冰箱一般在冷藏室增加电热丝作低温热补偿,并设有低温补偿开关。在环境温度较高时,此开关处于“关”闭位置;在环境温度较低时,如忘记打开低温补偿开关,就会出现压缩机启动不正常。此时,只要打开低温补偿开关,就可排除该故障。
1、当室内温度较低,一般低于10度时,压缩机很难自动启动工作,造成冰箱不制冷,遇到这种情况,应把温控器上的温度补偿开关打开,同时把档位适当调高一些。如果没有温度...
按所述现象分析,你的冷库、半封闭的3HP国产谷轮机组应没大问题,问题出在制冷系统不正常,控制电路的高低压保护继电器动作,如有配置压力表应该能很直观地发现...
零下18°的冷藏库,冷冻鸡鸭鱼虾包括猪肉、牛羊肉都能保鲜半年以上。冷冻冷库效果也不错哦!
国产冰箱能购达到的温度是环境温度15到25度环境温度设设计的,属于温带型机型,因此在环境温度高于这个温度时就不能达到设置温度。原因如下:
1.环境温度高;
答: 消防高温排烟风机进出口的风管应有单独的支撑,不允许将管道重量加在消防高温排烟风机的部件上,消防高温排烟风机安装时应注意消防高温排烟风机的水平位置,对消防高温排烟...
答: 没有必要培训
,如果你会的情况下,一般卖收割机的都会有专门的培训,要是你足够了解就不必要培训了。
答: 1. 保持地板干燥清洁,避免与大量的水接触,若遇漏水于地面,必须及时擦干净,用风扇吹干,不能直接太阳暴晒或用电炉烘烤,以免干燥过快,地板干裂。
2. 不允许用碱...
答: 他在接触新环境的过程中,头脑非常冷静,不易感情用事,能把每件事处理得头头是道
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区的冷风机结冰的处理方法有哪些
全部答案(共1个回答)
,用水去冰只会越来越严重,建议在冷风器的翅片上加装加热丝除冰;
  3、在冷柜的门上面加装风幕机,可以减少冷库与外界空气进行对流,保持冷库的空气干燥就减少结冰的情况;
  4、...
冷库的冷风机结冰的处理方法如下:
  1、检查冷库是否有化霜的功能,一般的冷库都会有电热丝化霜的功能,如果有直接启动一下就能蒸发掉冷风机上面的霜;
  2、没有自动化霜化冰功能就只能用先用水冲,但是这样是短时间的做法,用水去冰只会越来越严重,建议在冷风器的翅片上加装加热丝除冰;
  3、在冷柜的门上面加装风幕机,可以减少冷库与外界空气进行对流,保持冷库的空气干燥就减少结冰的情况;
  4、给冷库加装胶帘,在搬运东西的时候一方面可以避免冷气外泄,另一方面外面湿润的空气也进来比较少,使冷风机结霜情况好转;
冷库的冷风机结霜要尽快的处理,不仅会导致制冷效果大大降低,冷气流通不畅,而且由于蒸发器无法吸收热量,制冷剂在压缩机内会造成“液击”而损坏。所以要做好除冰化霜的工作,但千万别用工具铲挖,最好是按照上面的方法处理。
一般说来,冷库使用冷风机比较多。冷风机具有制冷快、冷量大等特点。
排管冷库一般选用铝排管,铝排管具有节能,占用空间少,货物干耗少等特点。储存水果、...
空调制冷效果不佳时,请检查下列几点:
* 空气过滤网是否阻塞。
* 温度调节开关所设之温度是否适当。* 室外机前是否有障碍物。
* 房间门窗是否关好。
也有可能是管子裂了,即使排水管不堵塞,它也会有水参透出来。你检查检查吧。
冷车响有皮带响,检查一下皮带。
还有液压顶桶响,因为此时油还没有供上来,等一会就好,这是正常现象
如果长时间则要检查一下机油滤清,机油泵。
答: 消防高温排烟风机进出口的风管应有单独的支撑,不允许将管道重量加在消防高温排烟风机的部件上,消防高温排烟风机安装时应注意消防高温排烟风机的水平位置,对消防高温排烟...
答: 没有必要培训
,如果你会的情况下,一般卖收割机的都会有专门的培训,要是你足够了解就不必要培训了。
答: 电子科学偏理论,搞半导体集成电路的
答: 电机工程学学科教育编辑电机工程师通常会经过“电机工程学”、“电子工程”或“电力电子工程”等名目的学位教育
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区冷库的地面不做防冻会有什么后果
请问冷库的地面均做有保温层、隔汽层、保护层等,为何还要做地面的防冻设计? 这个地面是冷库室内的地面,还是保温、隔汽层以下的地面呢? 地面不做防冻会有什么后果?