户外接地母线敷设装置采用水平敷设的户外接地母线敷设体,应符合哪些规定

以下试题来自:
判断题铝导体可以作为接地体或接地线,其连接应符合规范规定。 错
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.判断题 错2
C.机械强度
A.垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍,水平接地体的间距应符合设计规定,当无设计规定时不宜小于5m.
B.除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置连接(焊接)部位外侧50mm范围内应做防腐处理。
C.重要设备和设备构架应有一根与主地网连接的接地引下线。
D.一个接地线中可以串接几个需要接地的电气装置
E.每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接
A.能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝缘垫板敷设,不得与金属管道、建筑物和设备的构件有金属连接。
B.在需要接地的直流系统的接地装置中,在土壤中含有在电解时能产生腐蚀性物质的地方,不宜敷设接地装置,必要时可采取外引式接地装置或改良土壤的措施。
C.直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线不得与自然接地体有金属连接。
D.三线制直流回路的中性线不宜直接接地。
E.直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线当无绝缘隔离装置时,相互间的距离不应小于0.5m。
A.电缆桥架、支架和井架
B.铠装控制电缆的金属保护层
C.额定电压为220V及以下的蓄电池的金属支架
D.安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其它低压电器的外壳。
E.封闭母线外壳及其它裸露的金属部分。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合哪些规定_百度知道
接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合哪些规定
我有更好的答案
1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的 2 倍,不少于三面施焊;
2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的 6 倍,双面施焊;
3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的 6 倍,双面施焊;
4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴 3/4 钢管表面,上下两侧施焊;
《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;5 除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。 希望对你有所帮助!
为您推荐:
其他类似问题
接地装置的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。民用建筑接地体的一般规定有哪些?
&民用建筑接地体的一般规定有哪些?
&&&1&交流电力装置的接地体,在满足热稳定条件下,应充分利用自然接地体。在利用自然接地体时,应注意接地装置的可靠性,并不因某些自然接地体的变动(如自来水管系统)而受到影响。但可燃液体或气体、供暖系统等管道禁止用作保护接地体。
&&&&2&人工接地体可采用水平敷设的圆钢、扁钢,垂直敷设的角钢、钢管、圆钢,也可采用金属接地板。一般宜优先采用水平敷设方式的接地体。人工接地体的最小尺寸,不应小于下表。
&&&&3&接地装置宜采用热镀锌等防腐措施。在腐蚀性较强的场所,应适当加大截面。
&&&&4&在地下禁止用裸铝线作接地体或接地线。
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
MSN: civilcn#163.com E-mail: 手机:以下试题来自:
单项选择题接地装置水平及垂直接地体敷设的位置和埋设深度应符合设计要求。当设计无规定时,接地体埋设深度距地面不应小于()m。
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、10~300
B、20~100
D、50~100以下试题来自:
判断题水平敷设接地体的埋设,应保证接地槽的深度符合设计要求,一般为0.5~0.8m。 对
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.判断题 错2.判断题 对3.判断题 错4.判断题 错5.判断题 对

我要回帖

更多关于 铜接地绞线敷设 的文章

 

随机推荐