志高空调故障代码E5,是风机反馈信号的问题,故障原因如下:
1、风机反馈线没有插好、或接触不良;
2、风机的霍尔元件坏了;
3、电路板的风机反馈脉冲检测电路出问题。
维修的时候检查风机反馈信号线(电机上黄、黑、棕那组线既是转速脉冲反馈的信号线)的接插是否牢靠。
故障代码E5:低电压过流保护
可能出现的原因有以下:
1、内机过滤网和外机的冷凝器太脏引起的保护,建议先清洗一下。
2、控制板故障,更换控制板
E5代表室外机故障;一、电源容量不足,天气热,用空调的用户增加,导致空调电压低,压机电流会变大,导致压缩机保护;
二、外机散热不良,故障点:1、冷凝器脏,需清洗;2、外风机转速不足,检查风机电容容量;容量不符需更换;
三、缺失冷媒,排除第一种可能后,通过观察外机与连接管接头看结露状况,如较粗的管子接头是潮湿的说明不缺冷媒,干燥的需补充冷媒;
四、内机管温传感器不良(没有完全坏),需更换。
e5 代表室外机故障;一、电源容量不足,天气热,用空调的用户增加,导致空调电压低,压机电流会变大,导致压缩机保护;
二、外机散热不良,故障点:1、冷凝器脏,需清洗;2、外风机转速不足,检查风机电容容量;容量不符需更换;
三、缺失冷媒,排除第一种可能后,通过观察外机与连接管接头看结露状况,如较粗的管子接头是潮湿的说明不缺冷媒,干燥的需补充冷媒;
四、内机管温传感器不良(没有完全坏),需更换。
志高空调显示E5表示室内机风扇电机速度反馈回路有问题!1、压缩机过流保护。例如志高空调出现E4故障代码就是4次过电流保护。一般是由于压缩机堵转,压缩机太凉,压缩机电容故障,或者压缩机本身故障造成的。 可以在这些方面检查一下。
2、接线问题。志高空调出现E5故障代码,很有可能是接错线了,例如屏蔽线不接就会出现E5故障,建议找安装工检查一下!
范玲春123&回答: 一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表:
  包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款
  故障内容
运行灯LED1
  运行灯
  室内盘管温度传感器故障
闪亮1次/8秒
  室内温度传感器故障
闪亮2次/8秒
  室外机组异常故障
闪亮5次/8秒
  室内风机故障
闪亮6次/8秒
  闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。
  待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。
  若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调器并显示室内风机故障。
哎呀哟哟&回答:E4 代表室外机故障;一、电源容量不足,天气热,用空调的用户增加,导致空调电压低,压机电流会变大,导致压缩机保护;
二、外机散热不良,故障点:1、冷凝器脏,需清洗;2、外风机转速不足,检查风机电容容量;容量不符需更换;
三、缺失冷媒,排除第一种可能后,通过观察外机与连接管接头看结露状况,如较粗的管子接头是潮湿的说明不缺冷媒,干燥的需补充冷媒;
四、内机管温传感器不良(没有完全坏),需更换。
凌星弥梦&回答:志高商用空调柜机故障代码
A、志高空调室内机控制板故障分析
线路连接不误,接触不良,无通信电源,对地。
检查通信线接方式和屏蔽网线。
电源波动范围超差,压机绕阻故障,取样异常。
检查电源压机阻值和接线方法。
室内温度传感器故障
传感器坏,接线开路,断路、无传感电源
确认传感器的好坏和控制电压。
室内盘管出口温度传感器故障
传感器坏,偏离固定套,或超出测温范围。
检查传感器及安装位置。
室内盘管入口温度传感器故障
传感器坏,偏离固定套,或超出测温范围。
检查传感器及安装位置。
室内盘管中点温度传感器故
传感器坏,偏离固定套,或超出测温范围。
检查传感器及安装位置。
奋斗_9500&回答:F1
室内外通信故障
1.接线是否错误。
2.检查室外机电源灯是否亮;
3.若室外机通电正常,检测通信线是否脱落或接触不良。
室内环境温度传感器故障
1.查看室内温度传感器是否脱落。
2.若温度传感器连接正常,有可能短路或断开已损坏。
若温度传感器损坏,更换传感器。
室内盘管温度传感器故障
检测方式同上
室内风机故障
1.检查室内风机线、反馈是否脱落或损坏。
2.如室内风机还能运行,室内板已损坏。
3.若换新板后室内风机不转,更换电机。
出现②、③的情况,建议更换新电机或室内板。
室外模块故障
通过室内数码管或LED显示
更换室外模块板
室外环境温度传感器故障
1.查看室外温度传感器是否脱落。
2.若温度传感器连接正常,有可能短路或已损坏。
若温度传感器损坏,更换传感器。
室外机盘管温度传感器故障
检测方式同F6
处理方式同F6
压缩机吸气温度传感器故障
检测方式同F6
处理方式同F6
压缩机排气温度传感器故障
检测方式同F6
处理方式同F6
电流、电压互感器故障
建议更换电源板
董强&回答:志高高调晶彩系列挂壁式故障代码:室内温度传感器故障:
开关机状态均显示,若同时故障则显示代码L1,修复后立即回显室温室内盘管温度传感器故障:
L1室内风机故障:
室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号则关机并显示L6室外机组故障:
关机显示E5后设定温度有效,但数码管无显示,用应急或遥控“开/关”键咳重新开机,数码管回显室温志高空调“天”系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码:室内盘管传感器故障
室内温度传感器故障
E2室外机组异常
E4室内风机故障
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()志高1.5p定频空调故障代码_百度知道
志高1.5p定频空调故障代码
志高1.5p定频空调故障代码
我有更好的答案
志高空调故障代码E4:代表室外机异常!如果你之前加氟、那么就说明你的空调制冷系统泄漏、必须要找到漏点、把漏点补上、在重新排空加氟才可以! 如果没有找到漏点就加氟是不起作用的、过几天还会漏掉、并且显示保护! 建议你找厂家的专业人员给你检修一下!希望我的回答能帮到你!o(∩_∩)o...