我是做空调的,只要排空并检漏了,对使用就影响不大,也就未必会给你换的。
我打了,他们同意给我换机,可是我所在的区域缺货,所以换不了,最后同意退机,可是我2999买的空调现在再在官网上买已经涨价3299了,而且我所在的区域还是没有货,空调我是必须要买的,机子我就用了两天,现在再从新抽真空加R410冷媒行不?
当时也没排空吗?
当时安装师傅用扳手排了下,没抽真空
我跟你说,用真空泵的抽空的作用很多人包括安装工都以为只是为了除掉管路内的空气,其实不对。如果只是为了这个,那正确操作的排空法也同样可以达到目的,所以很多安装工坚持用排空法。抽真空的另一个重要作用在于检漏,用排空法时即使安装工用肥皂水检漏,也只能检室外连接口,室内连接口和系统根本无法检,毕竟有几个工人能用得起卤素检漏仪。而真空泵在接上压力表后,抽空后看压力就可以确定管路是否有漏点,排除漏氟的隐患,因为冷媒的泄漏有百分之八十的原因是安装问题造成的。具体到你这个机器,如果他在排空的过程中是按规矩来的,并且排空时间至少大于10秒,那混入空气的问题你应该不用担心,现在你只要让售后确定你这个机器不漏就行了。如果你是在介意这个事,又不怕麻烦的话,把冷媒全部放掉,重新抽整个内外机系统,然后定量注氟,确实是解决这个问题的最好方法。但是,一个放氟时必然会放掉部分压机油,对压机不利,二来抽整个系统时间很长,小真空泵要抽俩小时,你有时间跟他们耗吗?
我不是在不在意是不是抽了真空,但是我看了网上大部分的资料不抽真空貌似对空调的性能和寿命有着致关重要的作用,你说让售后检测是不是泄漏他们怎么检测泄漏的,还有你说重新抽空然后加R410要放掉冷媒的同时会放掉一些压油,那么放掉的压油不可以再添加的吗?
我看了你对空调方面特别有研究,那么你说我的空调问题到底有没有网上资料上说的那么严重?那个安装师傅排空的时候也就几秒钟,我也没见他检测漏不漏气,也没用什么肥皂水之类的检测,排完就开机了,我不知道他是有这个自信还是因为觉得麻烦,他们售后服务的总管都说他是他们售后经验最丰富的师傅,从事安装空调业快二十年了
那个安装师傅说他们一般安装都是排下就可以了,很少抽空,也许是大多数人都不懂或者不知道所以他们才这样的吧,我看了网上也这样说 ,他们安装空调的工资和安装数量挂钩,所以排空会节省大量的时间去安装空调,所以抽空这一项就能省就省了
我一个一个问题回答你啊,1、我上面已经跟你说了抽空的目的了,系统内混入空气或泄露对空调的性能和寿命当然有影响,我也跟你说了,只要处理得当,排空也可以除掉空气(我一再强调是按规矩排空啊),现在就只剩泄露的问题了。2、检漏,如果是实力比较大的维修点,会配备专门检漏的仪器,最差也不过让他们把冷媒全部收回外机里,重新用带压力表的真空泵给你抽一下管路就是了。3、压机不是汽车发动机,压机油一旦缺失,是无法二次添加的。另外,你能不能点了采纳,再追问?
现在空调我开了两天,感觉制冷还是比较可以,就是外机声音感觉有点大,我的外机好像是35的还是多少的
别听售后的瞎扯,安装空调二十多年?安装比起维修来,技术含量又低,又累挣得还又少,我做空调也近二十年了,没听过那个安装工做长了不转维修的,3年的安装工已经算老师傅了,安装一般都是一个干过一到两年的,带一个当年新招的学徒。真要抽空,也就三五分钟就搞定了,根本耽误不了他们多少时间,关键是配备真空泵是要花钱的,而那个东西又挺容易坏的,一旦维修又是一笔费用和时间。我看你说的过程,排空时间又短,又没检漏,确实挺成问题的,我也没看过网上说得是多严重,我只告诉你,系统一旦混入空气会导致能力降低功率升高(即耗电加大),以及空调有异常噪音。你们那现在环境温度有多少?你能看看你空调的额定和最大电流是多少吗?外机噪音大是什么声音?震动声?请采纳。
那师傅你告诉我现在该怎么办好?我做活动买的空调,比我们这当地卖的空调便宜几百块钱呢,现在退货再买没有货了,所以不到万不得已不想退货,我该怎么找售后办才好?
空调才买的新的才用两天,只是安装师傅没抽真空,有没有比较好的办法?
请采纳后再追问。另外,我问你的情况你看了吗?
我们在新疆吐鲁番,最热的地方,白天基本40℃左右
我感觉外机声音大是风扇转的声音,我摸过外机振动不是那么大
海尔 空调 KFR-35GW/05KBP22A(DS)套机,我的机子是这个型号,具体说明书没看,师傅你帮我出个主意好不好啊,谢了
上班中,没电脑,手机追问中,不好意思了
我帮你查了这个机器的参数了,外机噪音分贝标称50,确实不低,风声有点大应该是正常的。你让售后在白天给你测一下压力和电流吧,如果压力在7公斤左右,电流在空调打高效运行的情况下在10A左右,出风温度在不超过16度,就说明你这个机器问题不大,应该可以正常使用。一定让他们给你检一下漏。
我们这的售后主管给我打电话了,问我愿不愿意重新抽空然后加冷媒,来给我搞的那个安装师傅就是之前的那个安装师傅,我投诉他了,他被罚款了,估计给我搞空调心里也不舒服,我有点害怕,换机子又没有,退款我又觉得有点亏,唉!师傅啊,你要在我们这就好了
师傅你说他们会拿什么工具来给我检漏?他们会按给我讲的那样给我检测吗?
我要是你,就绝不会再让那个人来动我的机器,他安装时都不认真,再回来干这种不挣钱的活能好好干?我也做过售后,他要想整你有的是办法。你要是在我身边的朋友,我就会让你把空调检测一下,只要我说的那几个数据能达标就先用着好了,不会有什么大问题的,毕竟这大热的天,别折腾了。至于检漏,无非就是我说的那两种方法,都可以。
采纳率:93%
可以打电话找厂家投诉协商问题。
为您推荐:
其他类似问题
无氟空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。新空调抽真空必须用压力表吧? 不用压力表随便抽会然后开机显示无制_百度知道
新空调抽真空必须用压力表吧? 不用压力表随便抽会然后开机显示无制
新空调抽真空必须用压力表吧? 不用压力表随便抽会然后开机显示无制冷剂,安装人员说明天过来给充制冷剂。请问有什么需要注意的?
我有更好的答案
如果铜管不超过5米,抽真空大概1个半小时就可以了,不用什么压力表,而且抽真空抽的是铜管和内机的管路,外机的阀门是关闭的,也就是抽真空的时候外机的冷媒还没有放出来,一般都是把内机和铜管抽到负压,保证没有空气没有水分,才打开外机阀门把外机管路里的冷媒放出来,然后就可以开机运行。
采纳率:97%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。变频空调抽真空全过程 六招全搞定!
我的图书馆
变频空调抽真空全过程 六招全搞定!
  抽真空是排空最彻底,最安全有标准可寻的排空方式,即使在真空操作不到位不完全的前提下依然可以实现排空,而没有任何副作用...   抽真空安装所需工具:真空泵,压力表具(带阀门的单表即可,不一定要双表,有带真空表的真空泵更好)   我们先来温习一遍抽真空的六步骤:   1.先没收安装工人的内六角板手...   2.将连接内外机的管道接好,上紧...   3.在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准...   4.先关闭压力表阀门,再关闭真空泵...看压力表,观察压力是否回升...   5.归还内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置...   6.摘表,液管气/管阀门全部打开,开空调试机...   下面正式开始我们的抽真空历程...   先介绍下抽真空的必备工具:压力表和真空泵...   这样一套工具的价格约在千元左右...   真空泵看上去油乎乎的...  抽真空第一步:   1.先没收安装工人的内六角板手...   还是那句老话,除非你信任他不会在你同意前使用六角板手,否则为了防止安装工任何不必要的操作,,先没收安装工的内六角板手!对于有真空经验的老师傅可以不用这么做...   我们先来看看传说中的内六角板手...大家不要收错了...   目的:   a、防止安装工人在安装连接内外机后后打开三通阀排气   b、防止有些安装工不会抽真空,打开三通阀后再抽真空,那就把空调中的冷媒抽掉排到大气中,有许多工人会这么做,这么做空调就废了,所以对于不懂的工人一定要没收   C、可以坚持抽真空时间,防止安装工只抽几分钟就停机开阀门,因为你不给他板手他无法开阀门也就无法做其他操作  抽真空第二步:   2.安装和连接内外机步骤...将连接内外机的管道接好,上紧...   这里对照PP解释一下...上面的细管接口为二通阀...粗管接口为三通阀...   工人开始拧开接口的塞子...  抽真空第三步...   3.在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准...   我们先看看未接表前压力表的数值...   双头表是这样的...  将压力表用蓝管和真空泵相连...   外机的气管(粗管)三通阀修理口用红管接上压力表...   检查各连接是否上紧了...   目的   a、排除连接管和室内机内的空气   B、真空状态下水的沸点降低,我国目前为了降低成本多数厂商内机和连接管已不再冲惰性气体保护,含水的空气都会进入氧化和其他杂质都可能吸附水份   C、压力只是保证空气大致排出,而足够的时间是水份彻底排除的保证  全部连接完毕...   建议先开泵后打开压力表阀门,抽真空开始...   此时检查压力表的数值...  抽真空正式开始...   朋友的建议是将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准...   我提出抽半小时的要求,安装师傅的建议是抽得越久越好,结果我家的35机抽了整整50分钟...  抽真空第四步...   4.先关闭压力表阀门,再关闭真空泵...看压力表,观察压力是否回升...   目的:   a、防止真泵里的润滑油在负压力下进入空调系统,不同种类的润滑油会对空调系统造成损害,尤其是R410A系统,所有有调整应该使用带趾回装置的真空泵,防止空气回流   B、保压检漏(是负压检漏手段,只是观察压力是否回升,我觉得正压检漏更明确些)  抽真空安装第五步...   5.归还内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置...   注:这时候赶紧把内六角扳手还给安装工,一定要安装工在拆去真空泵压力表具连接前用内六方!这一步有许多安装工做错,导致空调空重新混如空气,真空效果就差了,如果动作慢的话等于白抽...   PP内的上方细管处为液管阀...  内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈)....10秒后关闭...   目的:   A、使管路内变成正压力,可用进体检漏   B、使最后一步时在正压状态下摘表可以防止空气回流  用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置...   我拿了一瓶洗洁精给安装师傅...安装师傅加水产生泡沫后涂抹到管道的接口处,检查是否有漏气的情况...   阿弥陀佛,一切正常...  抽真空第六步...   终于到了最后关头了...   6.摘表,液管气/管阀门全部打开,开空调试机...   一般到了此步抽真空已经成功,会把真空泵和压力表都拿下来...我家的情况比较特殊,工人把真空泵拿掉后,压力表还接在上面,液管气管阀门全部打开...在此状态下即开机测试...我问了工人,说是测试下机器运行时的压力,达到15~20公斤即为正常...达到压力后,工人摘下压力表的瞬间我听到明显的喷气声,感觉到有气体从压力表和外机粗管三通阀接口的地方溢出,虽然溢出很少很短暂,可是声音明显...   经咨询朋友,均说此现象没有问题,工人也表示空调不会受影响...【来源】
馆藏&10388
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
R410变频空调如何排空和抽真空
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口安装空调时未抽真空会出现什么现象_百度知道
安装空调时未抽真空会出现什么现象
我有更好的答案
不抽真空,系统将无法正常运转。如果是定频空调,不抽真空不会影响使用。如果是变频空调,如果不抽真空安装空调,而采用普通空调的内气排空方式,将改变无氟制冷剂的成分比例,直接影响空调制冷、制热性能,造成能耗更高;另一方面,一旦抽真空不规范,系统内存有空气,就会氧化腐蚀整个系统,甚至引起空调故障。具体是排空开始抽空要看是什么制冷剂,如果是R22就不用抽真空,可以用外机自带的制冷剂排空。如果采用R410A之类的新型制冷剂,必须抽真空,绝对不能使用外机带的制冷剂排空。这是因为R410A是一种混合制冷剂,里面的各种成分在不同压力下的混合度不同,放出去一部分,剩下的制冷剂的里面的各种成分的比例就变了,比例变了代表制冷剂性能变了,进而影响使用效果。
采纳率:83%
空调系统中如果空气过多,那么系统将无法正常运转,如果有少量的空气,可以通过下面的方法来去除一些。在压缩机的排气口接上压力检测表,压缩机运行时,从检测口慢慢的放气,从压力表上的指针可以看出来空气的量,如果指针晃动的角度很大就说明空气很多哦!如有帮助请采纳,谢谢!
本回答被提问者和网友采纳
一般抽真空是为了抽走室内机和连机管中的空气达到真空,防止制冷系统中混入空气,影响制冷效果。现在空调安装一般有两个方法:抽空和自排空。自排空就是用高压冷媒将空气顶出来,这种方式比较简单所以现在很多空调安装工一般都用自排空,一般也没有什么影响。
不会制冷,降低空调的制冷。制热效果,降低空调寿命,仅供学习