  6平方铝电线的负荷是3kW。
  根据口诀,6平方铝线的安全载流量为其截面的9倍,即1.5x9=13.5A,对应的功率为P=UI=0.22x13.5=3kw(按单相市电计算)。
  如果是铜线,其安全载流量和2.5平方铝线相当,即2.5x9=22.5A,对应的功率为P=UI=0.22x22.5=5kw。
  如果电线有穿管敷设、并排布线、距离较长,工作温度较高均要减少安全载流量,实际功率也要减少,参看下面口诀。
  铝电缆的安全载流量口诀为:
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。
  口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。
您好!6平方的铜线的额定电流是36安培,假如你是家庭用(电压220伏),那么负载最大是36×0.22=7.92千瓦、如果是三相工业用电,那么最大负荷为36×0.22×3=23.76千瓦。希望对您有帮助、!
6平方电线最大负荷
要想知道6平方电线最大负荷诶多少下面小编就教大家亲自算的方法,在理论状态下,工作温度为30摄氏度,长期连续90%负载下的载流量不同的大小电线分别是1.5平方为18A、2.5平方为26A、4平方为36A、6平方为47A、10平方为66A、16平方为92A、25平方为120A、35平方为150A。而今天我们重点要说的是6平方,那么6平方最大负荷为多少呢?我们知道咯电流那么负荷也就是功率,功率p如何计算呢?在高中我们就学过一个公式:功率p=电流*电压。电压常规都为220v。而6平方最大负荷就为220*47。
我就是我d&回答:BV铜线1平方在1米时,25度的环境下可到14~18A 三相负载可承受7-9千瓦,单相负载3-4千瓦,温度越低,可负载的流量越大,反之,当达到40度时,只可负载12A。 当线路越长时,在电压一定的情况下,因电阻越大,流量越校U=IR公式可以看出。
大大大峻&回答:一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就 可以了。那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW 负载所通过的电流
一追再追&回答:足15方的线如果不是很长的话,稳定带75安电流是可以的,但不能再超,不能有冲击电流,这个数不是合规的,但实际情况是实测过的,具体数值还要看你电缆的品质。由于有不同的品牌价格当然也不一样,比如熊猫电线电缆BV15的要125左右,而鲁能泰山电线电缆要178左右,当然价格决定价值,电器这方面为了确保安全尽量选好一点的。
蒙娜丽莎的小胖手&回答:电线的符合程度主要取决于电流,也就是取决于典雅等级。一般情况50a以下1平方毫米安全载流量是6a,50-100a电流载电流量是5a,100a以上的话则取1平方毫米的安全载流量是2.5A;那么多大平方的铜电缆就能算出电流了。按照三相交流电公式如下P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8;这就是三相功率计算公式。单相的:P=U*I*cosφ,cosφ是功率因数功率因数对于阻性负载是1,感性负载选0.8.
tandang&回答:1.国标单芯多股纯铜4平方铜芯电线BVR软电线电缆家用家装广东包120元。2.官方授权 熊猫电线 4平方 BV4 单芯铜芯硬线 50米/100米家装150元。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()220v传输W用2*6平方的铝合金线合适吗?_百度知道
220v传输W用2*6平方的铝合金线合适吗?
220v传输2000米为1个球形摄像机(约150W)供电,用多大的平方的铝合金线合适?
我有更好的答案
铝线电阻每平方毫米每米2.83毫欧姆。2000米约280欧姆。耗能250W,6平方铝线可以带220V3.5KW的负载。