3秒自动关闭窗口CRANK-选择了高盘方式后,启动命令可以将机组带到高盘转速。
FIRE-选择了点火方式后,发出启动命令能将机组将带到最小转速并在燃烧室里建立火焰。当机组在高盘状态下选择FIRE机组就执行点火程序并在燃烧室内建立火焰。
AUTO-选择自动方式后,启动命令会使机组升到空载满速。如果将FIRE命令改变为AUTO,机组也会加速到空载满速。
REMOTE-选择了REMOTE后,机组的控制将由一个远方控制装置执行。
START-点击了START靶标后机组就开始启动。如果此时选择了AUTO方式,机组将带负荷至旋转备用负荷点
FAST START-一个快速启动命令信号将触发机组启动。如果此时选择了AUTO方式,机组将带负荷到预选负荷点按照手动升负荷。
STOP-点击了STOP靶标后机组触发一个停机命令。 所有操作员选择靶标和主控制选择靶标是绿色的,位于主画面的右下角。所有绿色靶标都是AUTO/EXECUTE型靶标,这意味着用光标点击了选择的靶标后3秒内必须点击主画面底部的EXECUTE靶标来执行这个命令。
2. 负荷控制画面
在负荷控制画面里用光标(CPD)选择负荷控制方式。负荷控制方式包括:
PRESEL-设定预选负荷点。
BASE-选择基本温度控制负荷点。
*PEAK-选择尖峰负荷控制点。
3.*燃料混合运行画面
燃料选择靶标被用来选择希望的燃料运行方式。燃料选择靶标包括:
GAS SELECT-100%燃气运行方式。
DIST SELECT-100%轻油运行方式。
MIX SELECT-在100%单一燃料运行时选择混烧将使机组按照预定的混合比例切换为混合燃料运行方式运行。(不适用于DLN机组)
4.*同步设定点画面
控制器选择靶标被用来选择希望的速度控制方式。控制器选择靶标包括:
DROOP SELECT-用来选择有差速度控制方式。
ISOCH SELECT-用来选择无差运行方式。
5.*进口导叶控制画面
进口导叶(IGV)温度控制包括了IGV TEMP CNTL ON和IGV TEMP CNTL OFF两个靶标。点击IGV AUTO靶标选择正常的IGV控制方式。点击IGV MANUAL靶标可以让运行人员手动设定最大的IGV角度。(在线时通常不使用)
6.报警显示画面
此画面显示当前的未复归报警。每当一个报警发生时,画面就显示出该报警的序号和报警内容的文字描述。在报警前如果有一个“*”符号,表示此报警尚未确认。报警确认后“*”符号就消逝了。详见MK V用户手册(GEH-5979)中的有关内容。 7.辅助显示画面
在此画面中可以选择COOLDOWN ON和COOLDOWN OFF两种方式。
8.主复归靶标
点击主复归靶标复归主复归闭锁功能。机组跳闸后必须点击此靶标才能进行下一次启动。
C.术语的定义
SPINNING RESERVE-设定的最小发电机输出负荷控制点。在《控制规范》中可以查处旋转备用负荷的大小。(标准为额达负荷的5%-10%)
PRESELECTED LOAD-一个发电机输出负荷控制控制点。按照《控制规范》中规定的范围可以调节预选负荷的设定点。预选负荷设定点通常是低于基本负荷。(标准设定是额达负荷的50%-60%)
PEAK LOAD(可选用)-这是允许长期运行的最大负荷,负荷设定时既考虑了增加负 荷的要求也考虑了机组的寿命。尖峰负荷的运行时间是根据排烟温度来制定的。
D.发电机控制盘(标准型)
同期灯-大致地指示发电机和母线之间速度及相位的差值。
频率表-显示发电机频率。
运行电压表-显示母线电压。
同期表-指示发电机和母线之间的相位关系。
发电机电流表-显示发电机相电流。由电流选择开关可以分别选择显示发电机各相电流值。
发电机有功表-显示发电机输出有功。
发电机无功表-显示发电机输出无功。
发电机温度表-(照例是安装在发电机控制盘上,但实际是显示在MK V的显示屏上。)用温度选择开关选择显示各个发电机热电偶的数值。
发电机励磁电流表-指示发电机励磁电流(如果使用)。
电流选择开关-见发电机电流表。
同期选择开关(43S/CS)-该开关是个三位选择开关,可以选择三种同期方式:
MANUAL-选择手动同期方式。在此位置时表计显示发电机频率和电压,母线电压和相位等关系来进行手动同期。
OFF/REMOTE-用来实现远方控制装置控制。
AUTO-用来进行就地自动同期。
电压表开关-用来选择在电压表上分别显示各相母线电压。
温度表选择开关-照例是安装在发电机控制盘上,但实际是显示在MK V的显示屏上。
电压无功控制开关(90R4/CS)-开关在并网前控制发电机电压,并网后控制发电机无功和电压(向右为增加,向左为减少,松手后自复归)。
发电机开关控制开关(52G/CS)-用来开合发电机开关。开关上方的指示灯显示发电机开关在断开位(绿灯)或合闸位(红灯)。
提示:使用此开关时,发电机应通过正确的同期方式或发电机并入一个无电压的系统。
发电机差动闭锁开关(86G)-发电机故障后应手动复归闭锁开关。
发电机升/降控制开关(70R4/CS)-在发电机并网前调整发电机转速的升降(例如手动同期);并网后调整发电机输出负荷。在发电机有差速度控制方式运行或发电机孤岛运行时调整发电机转速。
变压器差动闭锁开关(86T)-变压器发生故障后需手动复归闭锁开关。
电度表-测量发电机输出电度。
E.马达控制中心
机组拥有一个马达控制中心来控制电气辅机设备。马达控制中心包括交流和直流分配系统。
马达控制装置被用来控制象马达和加热器等辅机设备。马达控制装置包括开关、互感器、控制回路、接触器、选择开关和指示灯。选择开关通常在AUTO位。每个马达控制中心还装有交流和直流配电盘。盘上装有开关。
F.远方监视设备
监视设备的功能和主板连接的电缆中叙述的设备的功能基本一致,只是在表计和指示中有一些不同。详见监视设备制造商提供的手册。
G.报警系统
当选择了报警显示画面后所有报警都可以在显示器上显示。在清除报警前应先查出报警原因并采取相关的处理措施。下面是一个报警信息表,表里附有建议运行人员应采取的处理措施。
提示:报警信息可以按照“跳闸”或“报警”进行分类。“跳闸”类报警信息中包含单词“TRIP”。“报警”类报警信息中没有“TRIP”单词。对于那些关系到启动允许或跳闸的信息都具有主复归闭锁功能,必须在显示屏中进行主复归才能解除闭锁,清除报警。&&&&&&& (广州永兴环保能源有限公司& 511400)
&&&&&&& 摘要:本文分析了某电厂#1机组并网后无功大幅波动的原因,通过合理设定励磁调节器调差系数以保证机组间无功功率的合理分配,从而提高电力系统运行的稳定性。
&&&&&&& 关键词:机组并网;无功波动;无功功率
&&&&&&& 1概述
&&&&&&& 某电厂两台机组为2*330MW抽汽机组,配置UNITROL&5000型励磁调节器。日6:42分,某电厂#1机组并网成功,有功功率3MW,无功瞬间最高波动到220Mvar。此后无功功率稳定到195MVar,集控励磁画面上不能将励磁系统切手动,无功不能调整,发电机定子电压波动到21kV,造成#1发电机励磁系统过励限制动作、发电机励磁系统V/HZ限制动作。同时#2发电机无功从原来的66MVar瞬间下降到-10MVar。本文将通过分析某电厂并列运行的#1、#2机组无功功率波动的原因,对系统电压、励磁调节器无功调差系数设置与发电机组无功分配的关系进行一些探讨。
&&&&&&& 2原因分析
&&&&&&& 2.1系统电压变化与发电机之间无功的分配关系
&&&&&&& 当系统电压发生微小的变化时,由于发电机电压与无功关系导致发电机无功发生较大变化,从发电机的调节特性能得出:在发电机的励磁电流不变的条件下,发电机自身的出口电压即系统电压的变化会引起发电机无功电流的变化。当出口电压升高时,无功电流便会减小; 反之,出口电压降低时,无功电流定将增大。而在多台发电机并列运行且励磁电流不变时,将由发电机的调差特性决定系统电压或无功变化引起的发电机的无功变化量,系统无功波动时,调差系数小的发电机承担较多的无功分配。当母线电压波动时,造成无功分配不均,励磁调节器频繁调节,导致无功波动。
&&&&&&& 2.2无功波动的原因分析
&&&&&&& 1)此前,#1机并网后无功大约为120MVar左右,未出现无功大幅波动的情况。而在今年#1、#2机组励磁调节器检修时,检修人员按厂家建议将#1、#2机组励磁系统调差系数由原来的-3%调整到9%,这可能是造成#1机并网过程中无功波动较大的主要原因。
&&&&&&& 2)集控励磁画面上不能将励磁系统切手动,无功不能调整原因为:在热控逻辑里只要励磁系统有任何报警,将闭锁励磁系统操作画面,必须到就地检查调整。
&&&&&&& 3)由于#1机组与#2机组处同一升压站,电网无功上升或下降较多时优先调整邻机,所以#1机组无功上升较多时,#2机组无功同时也下降较多,属正常现象。
&&&&&&& 3 处理方法探讨及措施
&&&&&&& 发电机并网运行时,当电网电压保持恒定,调差模式能够确保发电机无功功率恒定。然而,由于电网电压会随着负荷的变化,呈变化趋势,例如白天的电网电压低于夜间的电压,当电网电压从&电网电压1&降低到&电网电压2&时,发电机的无功功率也相应的从2增加到4,无功功率增加,功率因数降低。为了提供发电机效率,必须人为降低发电机的设定点电压,如此,要求现场运行人员及时调整机端电压,如不及时调整,则会降低发电机效率,而且频繁调整电压,会增加运行难度。
&&&&&&& 3.1机端并列运行的发电机组应具有相同的正调差系数
&&&&&&& 当两台以上发电机直接接入电网并列运行时,改变其中一台发电机的励磁电流输出,并不能显著影响机端电压,而只是改变发电机之间无功功率的分配。假设机组都是无差特性,如果无功分配不明确,不稳定,随机性,那么运行时机组间便会发生乱抢无功的现象,致使机组运行不稳。若是几台无差几台有差并联,当无功发生变化时,出于端电压不变的缘故,那么有差的无功负荷不变动,即仍可维持原来的工作点,由无差的机组来经受无功的变化,如若无差只有一台,只单独变化无功,那么两台以上机组无功分配不稳,也不可行。而倘若当调节器到电网的调差是负调差,若是电网电压的波动增加,引起调节器的电流增加,又致使无功负荷亦增加,从而电压又上升,作正反馈,形成恶性循环的结果,这说明调差为负的方法是不可行。因此,并列运行的发电机应具有相同的正调差系数,以便合理分配无功负荷。
&&&&&&& 调差系数的定义为:
&&&&&&& 式(7)证实,在母线电压波动时发电机无功电流的增量与电压的偏差成正比与调差系数成反比并且与电压值无关。负号说明在正调差的情况下(&&0),在母线电压变低的时候,发电机的无功电流将会增加。如若两台正调差的发电机并联运行,当系统无功作负荷波动时,其电压偏差是一样的。由式(7)可得,如果想要各台发电机无功电流波动量的标幺值△IQ*相等,则就要求公共母线上并联运转的各发电机具有相同的正调差系数。
&&&&&&& 3.2调差极性检查方法
&&&&&&& 3.2.1备用励磁调节法
&&&&&&& 当发电厂拥有备用励磁装置的条件时,可把发电机的励磁整流柜退出运行,励磁调节器投入自动电压调节方式,调差投入,运用发电厂的备用励磁装置带领该发电厂升压并网。并网之后,该发电机将不带或者少带有功功率,便可调节其备用励磁装置,同时改变它的无功功率。当此发动机的无功功率稳定维持在两个不同的点时,可分别测量励磁调节器中的调差极性点,并且用此来辨别励磁调差极性。
&&&&&&& 3.2.2无功负荷转移法
&&&&&&& 当一个发电厂最少有两台发电机并联运行的状况下,首先,把必需测试调差极性的励磁调机器投入自动电压调节的方式,并带领发电机升压和并网,在此发电机不带或少带有功和无功功率后,不再操作增减磁控制。之后将其他发电机的励磁调节器退出自动电压调节方式,转换到转子电流调节或开环控制,并调整这些发电机无功功率,令并联发电机之间的无功功率进行相互转移。在需要检测极性的发电机无功功率稳定维持在不一样的两点时,即可分别量测励磁调节器中的调差极性。
&&&&&&& 3.3调差系数值的设定范围
&&&&&&& 调差率在运行中的调整调差率的设定一定要保证机组在正常运行时的稳定性。如果外界引起的母线电压波动造成机组间无功的波动,则需要调整调差率,适当增加正调差。单元机组主变压器的短路阻抗在一般情况下都多于10%,为使得调节器对于母线的无功负荷既要有一定的灵敏性,亦不能使电压波动太大,把调差率设定在-5%~0之间,即最终范围在8%左右较符合。而对机端径直并联的机组,一般可设定在调差率的5%~8%之间。
&&&&&&& 机组并网后的注意事项
&&&&&&& 4.1 值班员加强对机组电气画面的监盘工作,特别是机组并网时,加强对两台机组的监盘工作,特别是无功功率的变化,必要时加强调整。
&&&&&&& 4.2 下次#2机组开机并网时,请观察注意#2机组无功功率的变化情况,有异常及时汇报。
&&&&&&& 4.3 加强对#1、#2机组无功功率的监视,特别是机组无功功率达到上限和下限时,注意无功功率不超过214MW;
&&&&&&& 4.4 维持#1、#2机组励磁电压、电流在额定范围内运行;
&&&&&&& 4.5 机组无功调差系数调整后,在手动加减机组励磁时,点动一手无功功率大约波动20MW;
&&&&&&& 5结束语
&&&&&&& 综上所述,发电机励磁系统的无功调差直接关系到电力系统的品质及机组运行的稳定性。本文介绍了发电机并网后无功功率大幅度波动的原因及处理措施,并给出了励磁调差极性的判断方法,最后给出了一些电网并联运行中的注意事项,希望能对电厂励磁系统现场调试人员有一定帮助。
&&&&&&& 参考文献
&&&&&&& [1]赵勇,洪潮,黄河,苏寅生,李智欢,陈雁.发电机组的动态无功特性及影响因素[J].南方电网技术.2015(02) .
&&&&&&& [2]林比南,吕庭钦.关于励磁系统无功对拉现象的分析[J].科技创业家.2013(22) .
&&&&&&& [3]王贵来,汤璐.发电机无功功率冲击原因分析及对策[J].华电技术.2013(07) .
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:微电网技术现状及关键技术详解-模拟/电源-与非网
&&&&&&&&&& 能源是现代社会和经济发展的动力,是人类生命存在和繁衍的生命线。传统化石能源的逐步耗竭,使能源危机已逐步逼近。中国的能源工业将是能源资源利用与环境保护可持续发展的改造型新工业,因此,合理调整能源结构,大力开发可再生能源和其它新能源,走多元化洁净能源发展道路,是我国社会可持续发展的必由之路。
  是一种新型的网络结构,是一组微电源、负荷、储能系统和控制装置构成的系统单元。微电网中的电源多为容量较小的分布式电源,即含有电力电子接口的小型机组,包括微型燃气轮机、燃料电池、光伏电池、小型风力发电机组以及超级电容、飞轮及蓄电池等储能装置,它们接在用户侧,具有成本低、电压低及污染低等特点。开发和延伸微电网能够促进分布式电源与可再生能源的大规模接入,实现对负荷多种能源形式的高可靠供给,是实现主动式配电网的一种有效的方式,使传统电网向智能电网过渡。
  1.微电网的含义与研究动态
  目前世界上许多国家己开展微电网研究,立足于本国电力系统的实际问题提出了各自的微电网概念和发展目标。作为一个新的技术领域,微电网在各国的发展呈现不同的特色。
  1.1美国微电网的研究
  ERTS(ConsortiumforElectricReliabilityTechnologySolutions)合作组织由美国的电力集团、伯克利劳伦斯国家实验室等研究机构组成的,在美国能源部和加州能源委员会等资助下,对微电网技术开展了专门的研究。CERTS定义的微电网基本概念:这是一种负荷和微电源的集合。该微电源在一个系统中同时提供电力和热力的方式运行,这些微电源中的大多数必须是电力电子型的,并提供所要求的灵活性,以确保能以一个集成系统运行,其控制的灵活性使微电网能作为大电力系统的一个受控单元,以适应当地负荷对可靠性和安全性的要求。CERTS定义的微电网提出了一种与以前完全不同的分布式电源接入系统的新方法。传统的方法在考虑分布式电源接入系统时,着重在分布式电源对网络性能的影响。按传统方法当电网出现问题时,要确保联网的分布式电源自动停运,以免对电网产生不利的影响。而CERTS定义的微电网要设计成当主电网发生故障时微电网与主电网无缝解列或成孤岛运行,一旦故障去除后便可与主电网重新连接。这种微电网的优点是它在与之相连的配电系统中被视为一个自控型实体,保证重要用户电力供应的不间断,提高供电的可靠性,减少馈线损耗,对当地电压起支持和校正作用。因此,微电网不但避免了传统的分布式发电对配电网的一些负面影响,还能对微电网接入点的配电网起一定的支持作用。
  1.2欧洲微电网的研究
  欧洲提出要充分利用分布式能源、智能技术、先进电力电子技术等实现集中供电与分布式发电的高效紧密结合,并积极鼓励社会各界广泛参与电力市场,共同推进电网发展。微电网以其智能性、能量利用多元化等特点也成为欧洲未来电网的重要组成。目前,欧洲已初步形成了微电网的运行、控制、保护、安全及通信等理论,并在实验室微电网平台上对这些理论进行了验证。其后续任务将集中于研究更加先进的控制策略、制定相应的标准、建立示范工程等。即,为分布式电源与可再生能源的大规模接人以及传统电网向智能电网的初步过渡做积极准备。
  1.3日本微电网的研究
  日本立足于国内能源日益紧缺、负荷日益增长的现实背景,展开了微电网研究,但其发展目标主要定位于能源供给多样化、减少污染、满足用户的个性电力需求。日本学者还提出了灵活可靠性和智能能量供给系统(FRIENDS)其主要思想是在配电网中加人一些灵活交流输电系统装置,利用控制器快速、灵活的控制性能,实现对配电网能源结构的优化,并满足用户的多种电能质量需求。目前,日本已将该系统作为其微电网的重要实现形式之一。
&&&&&&& 1.4微电网的理解
  基于上述概念,在微电网中功率范围在100kW以下的微型燃气轮机将得到广泛的应用。它具有转速高(5万~10万/min)、采用空气轴承等特点,所发出的高频(1000Hz左右)交流电需经交流-直流-交流环节变为50Hz工频交流电供给负荷,但燃烧过程产生的NOx仍将对城市的环保产生不利的影响。燃料电池由于具有高效和低排放的特点,自然也很适合作为微电网的电源,特别是高温MCFC和SOFC比较适用于发电,但目前价格较贵,较少实际应用。光伏发电、小型风电和生物质能发电业是很好的电源选择。蓄电池、飞轮和超级电容器等是微电网重要的储能元件。余热回收装置也是重要的部件之一,正是由于余热的利用提高了能源利用的效率,因为热水或热蒸汽并不像电那样容易而经济地长距离输送,而微电网的结构恰恰能使热源更接近热负荷。
  2.中国发展微电网的重要意义
  微电网对我国电力系统和国民经济的发展也有重要的意义。
  (1)微电网可以提高电力系统的安全性和可靠性,有利于电力系统抗灾能力建设。目前,我国电力工业发展已进入大电网、高电压、长距离、大容量阶段,六大区域电网已实现互联,网架结构日益复杂。实现区域间的交流互联,理论上可以发挥区域间事故支持和备用作用,实现电力资源的优化配置。但是大范围交流同步电网存在大区间的低频振荡和不稳定性,其动态稳定事故难以控制,造成大面积停电的可能性大。另一方面,厂网分开后,市场利益主体多元化,厂网矛盾增多,厂网协调难度加大,特别是对电网设备的安全管理不到位,对电力系统安全稳定运行构成了威胁。与常规的集中供电电站相比,微电网可以和现有电力系统结合形成一个高效灵活的新系统,具有以下优势:无需建设配电站,可避免或延缓则增加输配电成本,没有或很低的输配电损耗,可降低终端用户的费用;小型化,对建设所要求不高,不占用输电走廊,施工周期短,高效性灵活,能够迅速应付短期激增的电力需求,供电可靠性高,同时还可以降低对环境的污染等。
  (2)微电网可以促进可再生能源分布式发电的并网,有利于可再生能源在我国的发展。处于电力系统管理边缘的大量分布式电源并网有可能造成电力系统不可控、不安全和不稳定,从而影响电网运行和电力市场交易,所以分布式发电面临许多技术障碍和质疑。微电网可以充分发挥分布式发电的优势、消除分布式发电对电网的冲击和负面影响,是一种全新的概念,使用系统的方法解决分布式发电并网带来的问题。通过将地域相近的一种微电源、储能装置与负荷结合起来进行协调控制,微电网对配电网表现为&电网友好型&的单个可控集合,可以与大电网进行能量交换,在大电网发生故障时可以独立运行。
  (3)微电网可以提高供电可靠性和电能质量,有利于提高电网企业的服务水平。微电网可以根据终端用户的需求提供差异化的电能,根据微电网用户对电力供给的不同需求将负荷分类,形成金字塔形的负荷结构。负荷分级的思想体现了微电网个性化供电的特点,微电网的应用有利于电网企业向不同终端用户提供不同的电能质量及供电可靠性。
  (4)微电网可以延缓电网投资,降低网损,有利于建设节约型社会。传统的供电方式是由集中式大型发电厂发出的电能,经过电力系统的远距离、多级变送为用户供电的方式,即&就地消费&,因此能够有效减少对集中式大型发电厂电力生产的依赖以及远距离电能传输、多级变送的损耗,从而延缓电网投资,降低网损。
  (5)微电网可以扶贫,有利于社会主义新农村建设。微电网能够比较有效地解决我国西部地区目前常规供电所面临的输电距离远、功率小、线损大、建设变电站费用昂贵的问题,为我国边远及常规电网难以覆盖的地区的电力供应提供有力支持。
  3.微电网结构
  相对电力系统而言,微电网类似于一个独立的控制单元,其中每一个微电源都具有尖端的即拔即插功能。对每一个微电源,最关键的是它本身的接口、控制、保护以及对微电网的电压控制,潮流控制和维持其运行稳定性。一个重要的功能是微电网的联网运行和孤岛运行方式间的平稳转移。在微网中,为了防止微电网与配电网解列时对微电网内负荷的冲击,微电网的配电结构需重新设计,将不重要的负荷接在同一条馈线上,重要或敏感的负荷接在另外馈线上。接敏感负荷的馈线上装有分布式电源、储能元件及相应的控制、调节和保护设备。如此,在微电网与主网解列时,通过隔离装置可甩去一些不重要负荷,但仍能保证一些重要负荷的正常、连续运行。&
  微电网具有控制、协调、管理等功能,并由以下系统来实现。
  (1)微电源控制器微电网主要靠微电源控制器来调节馈线潮流、母线电压级与主网的解、并网运行。由于微电源的即拔即插功能,控制主要依赖于就地信号,且响应是毫秒级的。
  (2)保护协调器饱和协调器既适用于主网的故障,也适用于微电网的故障。当主网故障时,保护协调器要将微电网中重要的负荷尽快地与主网隔离。其某些情况下微电网中重要负荷允许电压短时暂降,在采取一定的补偿措施后可使微电网不与主网分离。当故障发生在微电网内,该保护应该在尽可能小的范围内将故障段隔离。(3)能量管理器能量管理器按电压和功率的预先整定值对系统进行调度,相应时间为分钟级。
&&&&&&& 4.微电网的相关技术
  微电网是一种新型的网络结构微电网技术已经成为电力系统发展的前沿技术。
  (1)微电网的硬件研究
  微电网的实现需要有先进的设备作支持。这包括微电网的发、输、变、配、用各个环节。为此,需要开发智能电表、向量测量单元、广域测量系统等,研发合适的硬件设备,使微电网具有即插即用的能力。研发新型的分布式能源控制器,以保证微电网的高效运行。
  (2)微电网建模研究
  开发可用于对逆变器控制的低压非对称微电网的静态和动态仿真工具;建立微电网内部各元件的模型,包括分布式电源和负荷的模型;建立微电网整体模型,包括总体模型结构、等效静态模型、等效电机模型等。
  (3)微电网对大电网的影响研究
  微电网的接入必然会对大电网造成影响,需要研究:微电网在并网和孤岛运行下的稳定性分析;微电网对大电网运行的影响,包括地区性的和大范围的影响;微电网能给电网在供电可靠性、网络损耗和环境等方面带来的改善;微电网的发展对基础电网发展的影响等。
  微电网中的微电源,如风电、光伏发电等,大都采用全控型换流器,这些电力电子设备的引入很可能会带来一些谐波方面的问题。对于微电网谐波问题需要做进一步的探讨和研究。
  (4)微电网的控制策略
  微电网与大电网之间存在一种最优的状态,在这种状态下微电网和大电网都能够高效稳定的运行。对微电网的控制的目标就是让微电网实现最优控制。为此,必须研究微电网控制技术,其中包括:各微电源之间的协调控制、电力电子设备的智能控制和最优控制、微电网和主网之间的协调控制等,研究孤岛和互联的运行理念、基于代理的控制策略、本地黑启动策略、基于先进通信技术的控制策略等;研究创造新的网络设计理念,包括新型保护方案的应用等。
  (5)其它
  电网的实现还需要很多方面的支持:需要制定微电网在技术和商业方面的协议标准;需要做好各种微电网在技术和商业方面的整合;需要做好现有的小发电机组并入微电网的可行性分析;需要建立微电网示范工程及实验测试系统等。
  5.微电网的关键技术
  微电网的出现将从根本上改变传统电网应对负荷增长的方式,其在降低能耗、提高电力系统可靠性和灵活性等具有巨大潜力。目前,微电网技术已经成为电力系统发展的前沿技术。
  5.1微电网的控制功能
  微电网控制功能基本要求包括:新的微电源接入时不改变原有的设备,微电网解、并列时是快速无缝的,无功功率、有功功率要能独立进行控制,电压暂降和系统不平衡可以校正,要能适应微电网中负荷的动态需求。微电网的控制功能主要有以下几种:
  (1)基本的有功和无功功率控制(P-Q控制)。由于微电源大多为电力电子型的,因此有功功率和无功功率的控制、调节可分别进行,可通过调节逆变器的电压幅值来控制无功功率,调节逆变器电压和网络电压的相角来控制用功功率。
  (2)基于调差的电压调节。在有大量微电源接入时用P-Q控制是不适宜的,若不进行就地电压控制,就可能产生电压或无功振荡。而电压控制要保证不会产生电源间的无功环流。在大电网中,由于电源间的阻抗相对较大,不会出现这种情况。微电网中只要电压整定值有小的误差,就可能产生大的无功环流,使微电源的电压值超标。因此要根据微电源所发电流是容性还是感性来决定电压的整定值,发容性电流时电压整定值要降低,发感性电流时电压整定值要升高。
  (3)快速负荷跟踪和储能。在大电网中,当一个新的负荷接入时最初的能量平衡依赖于系统的惯性,主要为大型发电机是惯性,此时仅系统频率略微降低而已(几乎无法觉察)。由于微电网中发电机的惯量较小,有些电源(如燃料电池)的响应时间常数又很长(10~200s)因此当微电网与主网解列成孤岛运行时,必须提供蓄电池、超级电容器、飞轮等储能设备,相当于增加一些系统的惯性,才能维持电网的正常运行。
  (4)频率调差控制。在微电网成孤岛运行时,要采取频率调差控制,改变各台机组承担负荷比例,以使各自出力在调节中按一定的比例且都不超标。&
  5.2微电网的保护
  微电网结构对继电保护提出了一些特殊的要求,必须考虑的因素主要有以下几点:①配电网一般是放射形的,由于有了微电源,保护装置上流经的电流就可能有单向变为双向;②一旦微电网孤岛运行,短路容量会有大的变化,影响了原有的某些继电保护装置的正常运行;③改变了原有的单个分布式发电接入电网的方式,构成微电网的初衷之一是尽可能地维持一些重要负荷在电网故障时能正常运行而不使其供电中断,这些必须采用一些快速动作的开关,以代替原有的相对动作较慢的开关。这些均可能使原有的保护装置和策略发生变化。
  5.3微电网并网运行
  要根据微电网中负荷的需求来确定保护的方案,也即要根据负荷(如半导体制造工业负荷或一般商业性负荷)对电压变化的敏感程度和控制标准来配置保护。如故障发生在配电网中,则要采用高速开关类隔离装置(SeparationDevice,SD),将微电网中的重要敏感性负荷尽快地与故障隔离。此时,微电网中的DR(或DER)是不应该跳闸的,以确保故障隔离后仍能对重要负荷正常供电(供热)。当故障发生在微电网中时,除了上述隔离装置协调,以免影响上一级馈线负荷。一旦配电网恢复正常,就应通过测量和比较SD两侧电压的幅值和角度,采用自动或手动的方式将微电网重新并网运行。如果微电网内仅有一个微电源,当然允许采用手动的方式再同步并网;但若在微电网内多个地点有多个地点有多个微电源,则必须考虑采用自动的方式再同步并网。
  5.4微电网孤岛运行
  当电网孤岛运行时,为了使所隔离的故障区尽可能小,微电网中保护装置的协调尤为重要。特别需要指出的是,由于微电网的电源大多为电力电子型设备,所发出的电力通过逆变器与网络连接,故障时仅提供很小的短路电流(例如2被于正常负荷电流),难以启动常规的过电流保护装置。因此,保护装置和策略就应相应地修改,如采用阻抗型、零序电流型、差分型或电压型继电保护装置。此外,微电网的接地系统必须仔细设计,以免微电网解列时继电保护误动作。
  5.5微电网的能量管理系统
  微电网被定义为发电和负荷的集合,而通常负荷不仅包括了电负荷,还包括热和冷负荷,即热电联供和热电冷三联供。因此,微电网不仅要发电,而且要利用发电的余热以提高总体效率。能量管理系统(EnergyManagementSystem,)的目的即为作出决策以最优地利用发电产生的电和热(冷)。该决策的依据为当地设备对热量的需求、气候的情况、电价、燃料成本等。
  能量管理系统的调度控制功能:能量管理系统是为整个微电网服务的,即为系统级的,由此首要任务是将设备控制和系统控制加以明确区分,使各自的作用和功能简单明了。微型汽轮机的转速、频率、机端电压、发电机(微电源)的功率因数等应由微电源来控制,他们依据就地信号。CERTS的模型中,EMS只调度系统的潮流和电压。潮流调度时需考虑燃料成本、发电成本、电价、气候条件等。EMS仅控制微电网内某些关键母线的电压幅值,并由多个微电源的控制器配合完成,与配电网相联的母线电压应由所联上级配电网的调度系统来控制。
  除了上述基本功能外,EMS还具有其他一些功能,如当微电网与配电网解列后微电网应配备快速切负荷的功能,以使微电网内的发电与负荷平衡;由于微电源同时供给电、热等负荷,调度时应同时兼顾,一般情况下往往采取&以热定电&的原则,即满足用户对热负荷需求的条件下再进行电量的调度;微电网中应配备一些储能设备,如蓄电池、超级电容、飞轮等。
  EMS的功能自然首先应针对微电网内需求,如潮流和电压调度、电能质量和可靠性、提高运行的效率和经济性、降低污染排放等,但从长远看它还可对配电网提供一些辅助服务和可靠性服务,特别是微电网作为智能电网的一个组成部分,可起到一定的负荷响应的作用。此外,由于微电网本身位于用户侧,这些用户可能为中心商业区()、学校、工厂等,它们本来就有供热、通风、空调等过程控制系统,未来的EMS有可能成为这些系统以及当地发电、储能等的总调度系统。
关注与非网微信 ( ee-focus )
限量版产业观察、行业动态、技术大餐每日推荐
享受快时代的精品慢阅读
这个微电网部署在位于波多黎各山区中部地区的Utuado的一家医疗健康诊所,并将让部署在波多黎各的PuraEnergía的10千瓦太阳能系统和一个16千瓦时的Sonnen电池储能系统完全脱离电网。
发表于: 10:12:24
旺季来临之前,被动组件涨势确立,国巨将从4月1日起调涨全系列MLCC(积层陶瓷电容)价格,据悉平均调涨幅度落在40~50%,高于2月份的10~20%,等于调涨幅度较2月提升2~2.5倍。
发表于: 10:45:14
据国际电子商情,才消停不到半个月时间,又一波涨价通知来袭,这次依然是电阻。风华高科、国巨相继发布通知称,将于2月5日起对电阻涨价,其中国巨调涨幅度约20%至30%或甚至更高,风华高科的调价幅度在7%~13%......
发表于: 13:18:51
全球物联网软件、产品及云解决方案领导者Borqs Technologies, Inc. (以下简称“播思”)宣布签署收购深圳市渴望通信有限公司 (Shenzhen Crave Communication Co., Ltd,以下简称“Crave”)及其香港关联公司Colmei Technology Interna
发表于: 16:21:31
IPC北美地区刚性印制板、挠性印制板、合同电子制造(EMS)行业调研项目开始新样本招募工作,IPC会员可在日前提出申请,此项目只对IPC会员开放。
发表于: 17:49:23
如图介绍的是一款点焊机主电路及控制电路。其中,双向晶闸管控制的负载是一台用于焊接薄金属片的微型点焊机。工作时,焊接变压器T2副边与焊接工作组或闭合回路。上百安倍的电流瞬间通过焊条,并集中在极小的焊点上,从而产生高热,熔化金属,完成焊接。如下图所示。
发表于: 16:38:19
下图显示了铝电解电容的基本结构,它由阳极( anode )、在绝缘介质上附着的氧化铝构成的铝层,接收极的阴极铝层,和真正的由电解液构成的阴极。电解液浸透在两个铝层间的纸上。
发表于: 16:31:49
所谓“里程焦虑症”,是新能源车主因为时常担忧爱车续航问题的一种表现。在新能源电动汽车的推广普及过程中,电动汽车充电问题一直都是购车者顾虑所在。
发表于: 13:41:08
据外媒报道,日本松下公司首席执行官Kazuhiro Tsuga在年度财报会议上表示,将与美国电动汽车制造商特斯拉联手在中国生产电池。一直以来,松下都希望进入中国不断扩大的电动车市场。
发表于: 13:37:16
近日,小米联合苏宁易购在南京苏宁总部发布了红米全新S系列首款机型——红米自拍手机S2。前置1600万像素,支持像素四合一大幅提升暗光自拍,以及AI美颜加持让这款手机成为自拍最好的红米手机。
发表于: 10:32:32
与非门科技(北京)有限公司 All Rights Reserved.
京ICP证:070212号
北京市公安局备案编号: 京ICP备:号

我要回帖

更多关于 孤岛惊魂5优化差 的文章

 

随机推荐