西门子开关面板价格6RA80856DV62-0AA0 面板显示 02 F60005是什么意思?

西门子6RA8AA0 面板显示 02 F60005是什么意思?_百度知道
西门子6RA8AA0 面板显示 02 F60005是什么意思?
请问这个是变频器的问题还是外部问题?我该怎么排查?
我有更好的答案
王维《渭城曲》劝君更进一杯酒,西出阳关无故人。
为您推荐:
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。SINAMICS DCM DC CONVERTER FOR FOUR-QUADRANT DRIVES CONNECTION (B6) A (B6) C INPUT: 3-PHASE AC 400V, 25A CONTROLLABLE FIELD RECTIFIER D420/30 MREQ-GEG6V62 OUTPUT: DC 420V, 30A
联系人:郑鑫&电话:021-
传真:021-
工作QQ:&手机:(微信同步)
SITRANS FM 电磁流量计是西门子流量仪表中使用最普遍的产品,可以采用一体式安装和分体式安装,并且变送器也有非常多的种类,本指导只是阐述MAG IP67变送器和MAG1100/MAG1100F/MAG3100/MAG5100传感器一体式安装时需要注意的要点。由于电磁流量计的安装环节非常重要,如果安装不规范、不正确,就会造成流量计不工作或测量不稳定等现象。
电磁流量计是基于法拉利电磁感应定律工作的:
UM= 测量信号电压,两个检测电极之间的电压,垂直于磁场和流向。
B= 磁场强度,垂直于流向。
v= 介质流速
d= 测量管内径
K= 比例系数或传感器常数
图1 工作原理图
从上面的公式可以看出,测量信号电压UM和液体的流速v是成正比的,对于特定的传感器来说其它参数都是常数,就可以计算出流量值。
2.1 位置选择及其它注意事项
选择好的安装位置是保证电磁流量计稳定、长期、可靠测量的前提条件,所以在安装之前一定要考虑什么样的位置是最适合的,下面就从几个方面做一说明。
2.1.1 避免振动
存在强烈振动的场合,不要采用一体式安装,建议采用分体式安装。
2.1.2保证满管
测量管线内必须保证满管,所以不能安装在管线系统的高点;不能安装在垂直管线流向自上而下,后端开放排空的地方。管道内会有半管状态时,需要装在U型管的低点处。
图3 保证管线满管
图4 避免自上而下的开放排空
图5 避免管线高点
图6 装于U形管低点
2.1.3垂直管道安装
在垂直管道安装时,推荐流向自下向上,使液体中含气对测量的影响最小。当测量研磨性流体或含有固体颗粒的流体时推荐使用垂直安装,减少磨损和沉积。
图7 垂直安装
2.1.4水平管道安装
当水平管道安装时,应该遵循图8中上边图示的要求,不要装成图8中下边图示的样子,假如装成下边图示的方向,处于管道顶部的测量电极会受到流体含气的影响,处于管道底部的电极会受到泥沙或其它沉积物的影响。
图8 水平安装
2.1.5前后直管段要求
为了保证电磁流量计的测量精度,需要考虑流量计满足一定的前后直管段,最终确保经过流量计的液体流态稳定。
图 9 直管段要求
流量计的轴线中心相对管道法兰和垫片居中对于获得最好的精度也是非常重要的。
2.1.6真空的影响
电磁流量计要避免安装在存在真空的测量管线上,真空会造成某些内衬的损坏,特别是PTFE内衬。
图10 避免真空
2.1.6缩径安装
电磁流量计允许安装在前后有缩径的管道上,但要满足图11的要求。
图11 缩径安装
2.2.1 同电位线连接
为了保证电磁流量计能够正常的工作, 流体的电势要始终和电磁流量计传感器的电势相等。由于电磁流量计传感器的结构和管道材质的不同,实现等电位的方式也有所不同。
对于MAG3100橡胶内衬和MAG5100W已经内置了接地电极,所以不需要额外的等电位连接如图12。
图12 内置接地电极传感器
对于没有内置接地电极的传感器如MAG1100和MAG3100 (PTFE和PFA内衬),安装于导电的金属管道上时,需要把传感器法兰和管道配对法兰用导线连接起来如图13。
图13 通过连接法兰实现等电位
对于没有内置接地电极的传感器如MAG1100和MAG3100 (PTFE和PFA内衬),安装于不导电的非金属管道上时,通过安装接地环实现等电位如图14。
图14 安装接地环
对于MAG1100F传感器,是通过金属的过程连接实现等电位的。
2.2.1 励磁和信号线连接
电磁流量计工作需要建立磁场,磁场的建立是通过变送器给传感器内部的励磁线圈提供励磁电压。对于一体式安装的电磁流量计,变送器和传感器是分开供货到现场的,并没有组装到一起。所以在安装的时候就要注意变送器和传感器之间的接线问题。打开电磁流量计的传感器接线盒的保护盖,内部的布置情况如图15所示。
图15 传感器接线盒内部布置图
传感器和变送器之间连接的时候需要一块接线板,由于接线板有交流供电和直流供电的区别,另外由于技术升级改造,即使相同供电的接线板也有小的改动,如图16,图17,图18就是三款不同版本的交流供电接线板。图18是最新款交流供电接线板,在电源端子外面增加了黑色的保护罩。
图 16接线板1
图17 接线板2
图18 接线板3
一体式安装电磁流量计时,图15中的两个黑色连接头需要接到接线板的相应端子上来,否则相当于传感器和变送器部分根本就没有连接。这是初次使用一体式安装电磁流量计的用户经常犯的错误。注意两个黑色有端子号标识的连接头,只要和接线板的对应端子连接就可以了。图19是连接好的接线板。
图19接好线的接线板
2.2.2 SENSORPROM安装注意事项
SENSORPROM 如图15中所示的位置,是记录了传感器重要身份信息的存储器,当仪表正常工作启动的时候,变送器会把SENSORPROM 中的数据自动读上来,包括传感器口径,校验系数和励磁频率等信息,流量的测量都是基于SENSORPROM中的数据的,假如SENSORPROM安装不当,仪表启动时不能读到传感器数据,流量测量就会不正常,并且在变送器相应的【传感器特性】菜单中提示SENSORPROM 没有安装。图20,图21,图22是SENSORPROM三个方向的视图。其中要注意图21中的两个长度不等的槽和接线盒中的铁板宽度是对应的,防止方向插反。另外安装时请注意SENSORPROM插入的高度,保证和接线板连接正常如图23。
注意SENSORPROM是和传感器一一对应的,千万不要使用在不配套的传感器上,图20上面的序列号7ME651 和传感器接线盒外边铭牌上的序列号是相同的。假如SENSORPROM 丢失或损坏可以凭借这个订货号到西门子工厂重新订制一个新的SENSORPROM。
图23 SENSORPROM 插于接线板插座
2.3 参数设置
这里不详细地描述如何设置参数,请参考相应的产品使用手册。
请注意模拟量输出在菜单中出厂默认值是关闭的。假如实际使用中需要电流输出,并且已经正常连接了电流输出回路,请记住到【模拟输出】菜单把参数设置为打开,并做其他后续的设置。假如参数设置为打开,但是端子没有接线或回路为开路,会有报错信息提示,错误代码&P42&。
当使用模拟量输出时,请注意上位系统中设置的量程要和仪表的量程设置一致。仪表中的量程设置在【基本设置】菜单中的Qmax。注意这个参数不会影响任何测量功能,只是对应最大电流20mA输出时的流量。
第一章 基本概念
Q1: 低压开关电气设备的Icu,Ics及Icm是什么参数?有何含义?
A1: 依照国际电工委员会IEC947-2和我国等效采用IEC的GB14048.2《低压开关设备和控制设
备 低压断路器》标准规定,以上参数含义如下:
Icu:额定极限短路分断能力,指按试验程序O-t-CO所规定的条件,断路器不能继续承载其额
定电流能力的分断能力。即断路器能够可靠分断的短路电流。只在一定约束条件下,断
路器可继续使用。
Ics:额定运行短路分断能力,指按试验程序O-t-CO-t-CO所规定的条件,断路器能继续承载其
额定电流能力的分断能力。即断路器仍能够可靠分断的最大短路电流。在切断该短路电
流后,断路器仍可以使用。
Icm:额定短路接通能力 指按试验程序O-t-CO-t-CO所规定的条件,断路器设备在额定工作电
压-10%、额定频率和规定的功率因数时能接通的短路电流。
一般情况下,Icu & Ics,Icm = n x Ics.
注:O-分断;t-间歇时间;CO-接通和分断。
Q2: 断路器的使用类别A和B的含义是什么?
A2: 使用类别A:
1. 在短路情况下,开关没有选择性保护。
2. 在短路情况下,没有短延时保护。
3. 没有短时耐受电流 Icw的要求。&
使用类别B:
1. 在短路情况下,开关具有选择性保护。
2. 有短时耐受电流 Icw的要求(耐受时间大于50ms):
In & 2500A: Icw 至少为12 x In 且不低于 5kA;
In & 2500A: Icw 至少为 30kA.
Q3: 对于断路器,&azng&与&LSING&各代表什么含义的保护功能?
A3: 断路器可以实现多种保护功能,其中的简称分别是:
过载长延时保护:a 或 L
短路短延时保护:Z 或 S
短路瞬时保护: n 或 I
中性线/N导体保护: N
接地故障保护: g 或 G
断路器具备何种保护,要视过电流脱扣器的种类而定,具体情况请参阅相关产品样本。
Q4: 在配电系统中何时选用4P断路器?
A4: 在《民用建筑电气设计规范》中有规定,供参考
7.5.4 三相四线(0.4/0.23KV)电力系统中四极开关的选用
1 正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极开关。
2 带剩余电流动作保护的双电源转换开关应采用四极开关。在同一接地系统中,两个电源转换开关带剩余电流动作保护其下级的电源转换开关应采用四极。
3 在两种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关。
4 TN-C系统严禁采用四极开关。
5 保证电源转换的功能性开关电器必须作用于所有带电导线,且必须不可能使这些电源并联,除非该装置是为这种情况特殊设计的。在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极开关。
6 TT系统的电源进线开关应采用四级开关。
7 IT系统中当有中性线时应采用四极开关。
第二章 3WL应用
Q1: 3WL断路器如何实现&三锁/两钥匙&应用?
A1: 在配电系统中,经常会通过钥匙锁来实现断路器之间的联锁关系。对于三台断路器中最多只允许两台合闸的情况(如市电/发电机切换或两进线一母联等),&三锁两钥匙&法经常被使用。
三锁两钥匙,即三台断路器各安装一套钥匙锁附件进行分闸锁定,只有当钥匙插入锁中时,断路器才允许合闸。此时若只存在两把钥匙,则逻辑上最多只有两台断路器可以合闸,从而实现联锁关系。
对于3WL断路器,需要订购机械分/合闸位置的锁定套件(此套件可满足三台断路器联锁),这个锁定套件提供的钥匙开关的锁芯是相同的,因此钥匙可以通用。当三台断路器安装了这个锁定装置后,只有两把钥匙,即可实现&三锁两钥匙&功能。
此套件的订货号为:3WL-0AA0(包括2把钥匙3把锁)
另外值得注意的一点是如果订购两组套件,两组套件的钥匙开关锁的锁芯有可能是不同的,所以钥匙不能通用。
Q2: 3WL 断路器附加订货号中的F01与F02有何含义和区别?
A2: 3WL断路器标准配置并不具备通讯功能,因此如果想实现断路器的通讯功能,需要定购附加组件。3WL断路器附加订货号中的F01与F02就是与通讯相关的附加组件。
3WL 断路器附加订货号中的F01代表加装断路器状态传感器(BSS)。BSS传感器模块集成了五个位置传感器(储能状态,主触头分合状态,合闸准备就绪状态,过电流脱扣器脱扣状态,第二辅助脱扣器状态)以及内部温度传感器。
3WL断路器通过此模块可将位置信号和温度信号传输至CubicleBUS总线和过电流脱扣器,从而实现开关量和模拟量的数据通讯。如果3WL断路器需要具备通讯功能,则必须添加此配件,并且过电流脱扣器必须为ETU45B、76B型。BSS模块也可单独订货,用以进行3WL断路器的改装,订货号为3WL-0AA0。下图为BSS外观。
附加订货号中的F02代表加装ProfiBus通讯连接,包括断路器位置传感器BSS(即F01)和COM15 Profibus通讯模块。通过COM15接口模块可以实现3WL的Profibus-DP通讯及CubicleBus通讯,该模块内置9针RS485标准Profibus-DP接口和RJ45型CubicleBus接口,通过端子接线与3WL断路器X8端子块连接。具体连接及应用请参阅3WL通讯手册。
如果订购F02选件,过电流脱扣器同样必须为ETU45B、76B型。F02选件及COM15模块也可单独订货,用以进行3WL的改装。F02选件独立订货号为3WL-0AA0,COM15模块订货号为3WL-0AA0(包含一条2米长的CubicleBus电缆)。
下图为COM15模块的正面和背面外观图:
Q3: 3WL 断路器附加订货号中的F05有何含义?
A3: 3WL 断路器标准配置只具备电流测量的功能,因此如果想实现其他的测量功能,就需要定购附加组件。3WL断路器附加订货号中的F05就是与测量功能相关的组件。此选件不配备通讯连接组件,若想实现通讯功能,请同时订购F01或F02。
3WL 断路器附加订货号中的F05为增强型测量功能单元,通过此模块,可实现断路器主回路电流、电压(*)、有功/无功/视在功率(*)、电能(*)、功率因数、频率、相不平衡度等电量测量。只有过电流脱扣器为ETU45B、76B型才可以加装此模块。除了这些基本测量功能外,F05还提供两个功能:谐波分析和两个独立的波形存储器。增强型测量单元可以对电流或电压(*)最高29次谐波分量进行图形分析,两个独立的8通道录波器可最多采集50个周波(采样率为1649Hz)。监控波形可以通过Switch ES Power软件,断路器数据适配器(BDA)或ETU76B脱扣器的图形显示液晶屏观察。此模块也可单独订购以供改装,订货号为3WL-0AA0。
*:需单独订购外部电压互感器,订货号请查阅相关相关技术样本。
Q4: 3WL 断路器何种情况必须外接直流24V电源?
A4: 在以下情况下,3WL 断路器必须外接直流24V电源(仅限于ETU45B/76B):
1、激活ETU76B型电子式脱扣器的液晶显示屏
2、通过通讯方式进行数据传输(Profibus-DP或Cubicle Bus通讯)
3、在断路器发生脱扣超过48小时后检查脱扣原因
4、框架规格I或II运行电流小于60A,框架规格III运行电流小于150A仍需ETU可靠工作
直流24V电源可连接至断路器X8端子块,其中3号端子接+24V,4号端子接0V。
Q5: 3WL断路器是否可以更改额定电流, 如果可以应如何改变?
A5: 3WL开关可在一定范围内进行额定电流的改装。
3WL断路器可以通过订购额定电流插件模块在一定范围内实现断路器额定电流的更改。这是3WL断路器的一大优点,客户无需接线,只需更换一个小巧的模块,就可以非常方便的在现场更改断路器的额定电流。额定电流插件模块电流范围从250A至6300A,客户需要单独订购。其中规格1型断路器可以选择250A至1600A,规格2型可以选择250A至4000A,规格3型可以选择1250A至6300A,但额定电流插件模块电流值不能大于框架电流。不过,额定电流插件模块只适用于ETU25B型以上的过电流脱扣器,而不适用于ETU15B型脱扣器。
Q6:3WL断路器同一规格的导向框架是否可以互换?
A6:3WL断路器同一规格的导向框架尺寸相同,但不同电流等级的编码螺钉的位置不同,所以不能互换。
Q7:3WL断路器有哪些测试设备?
A7:3WL断路器有手持式测试仪及箱式测试装置两种测试设备。
手持式测试仪:用于电子脱扣器的功能测试,订货号为3WL-0AA0
箱式测试装置:用于测试电子脱扣器的脱扣特性,订货号为3WL-0AA0
Q8: 3WL断路器Active灯闪烁是怎么回事?
A8: Active 灯闪烁表示ETU被激活。
3WL 断路器电子式过电流脱扣器(ETU)可以通过两种方式正常激活: 由主回路电流通过互感器供电和外接直流24V电源(只有ETU45B/76B可接24V)。ETU被正常激活后,断路器前面板下侧的Active指示灯就会发出心跳式闪烁。
如果Active灯没有显示,说明ETU没有被激活。通过电流互感器供电时,框架1和2的主回路的负载电流低于60A,框架3低于150A,将不能正常激活过电流脱扣器。但负载电流过低时,断路器的短路保护功能依然可以保证。
Q9: 3WL,3WT,及3WN6型框架式断路器是否可以进行机械联锁?
A9: 西门子低压框架式断路器有多种型号:3WL,3WT及3WN6 等。客户可以通过不同的机械联锁模块通过相同的机械钢缆实现联锁。其中联锁模块型号请参阅相应型号断路器的样本,机械钢缆的的长度最长为4.5米。
Q10: 3WL断路器的安全锁装置的应用和选型?
A10: 对于3WL框架断路器的安全锁装置,安装位置可以有以下8种方式。
附加订货号(以CES型为例)
订货号(以CES型为例)
处于分闸状态的锁装置(前面板)
机械和电气总锁定,取下钥匙后,此锁装置生效,断路器不能合闸。
用于电气合闸按钮的锁装置
取下钥匙后,此锁装置生效,断路器不能通过合闸线圈合闸,但仍可以进行机械合闸及远程遥控合闸。
机械合闸按钮的锁装置
防止非许可的机械合闸。但仍可进行电气合闸及远程遥控合闸。
防止从分离位置移动的锁装置(柜门)
用于抽出式断路器中,防止在分离位置抽出推压手柄。
处于分闸状态的锁装置(导向框架)
用于抽出式断路器中,安装于框架和柜门上,防止非授权合闸,并在分闸位置符合IEC60947-2标准中规定的隔离条件。此功能与断路器本体无关,即更换断路器本体后仍可保证锁定功能有效。另外本功能仅在断路器处于连接位置时有效。
推压手柄的锁装置
用于抽出式断路器中,防止抽出推压手柄即防止断路器移动。
机械分闸按钮的锁装置
防止非许可的机械分闸。但仍可进行电气分闸及远程遥控分闸。
防止脱扣指示器复位的锁装置
防止在过电流脱扣后按动复位按钮。
(ETU15B-ETU55B)
Q11: 3WL断路器不能合闸可能有哪些原因?
A11: 当3WL断路器处于分闸状态无法合闸且断路器&合闸准备就绪&指示器无&OK&显示
时,可能由以下原因造成:
1、弹簧没有储能。
2、欠压脱扣器没有上电。
3、分励线圈得电。
4、合闸线圈得电。
5、电子过电流脱扣器丢失或安装不正确,
6、额定电流插件未安装或不匹配。
7、机械重合闸锁定装置生效。
8、电动合闸联锁机构生效。
9、&安全分闸&锁定在断开状态。
10、挂锁(附件)将&安全分闸&锁定在断开状态。
11、&机械分闸&按钮(附件)锁定在断开状态。
12、&紧急关断&按钮处于操作位置(附件)。
13、在柜门打开的情况下合闸锁定装置生效(附件)。
14、断路器机械联锁装置生效(附件)。
15、断路器位置推压手柄退出(仅对抽出式断路器有效)。
Q12:3WL断路器中的欠压线圈如何接线?
A12:3WL断路器中的欠压线圈分为两种,瞬时、短延时型(线路图中用F3表示)及可延时型(线路图中用F4表示)。接线图如下:
*)在X5.13和X5.14端子之间可以连接紧急关断按钮或将端子直接短接
Q13:如何设定3WL断路器中欠压线圈的延时时间?
A13:瞬时、短延时型欠压线圈的设定方法见下图:
出厂时设置为td & 80ms
延时型欠压线圈的设定方法见下图:
出厂时设置为0.2s
Q14:3WL断路器是否有用于机械合、分按钮的保护盖?
A14:用于机械合、分按钮的保护盖的套件订货时分为两种:
无安全锁套件订货号:3WL-0AA0,套件供货范围见下图:
带安全锁(CES制造)套件订货号:3WL-0AA0,套件供货范围见下图:
Q15: 3WL断路器选用通讯模块COM15时,X7端子块还能否使用?
A15: 当断路器3WL选用通讯模块COM15时,X7端子块不能使用。COM15模块会占据X7端子块的位置。
当客户没有订购通讯模块时,脱扣信号指示开关S24(附加订货号-ZK07),储能就绪指示开关S21(附加订货号-ZC20),电气合闸按钮S10,第1和第2辅助脱扣器信号开关S22(附加订货号-ZC26)和S23(附加订货号-ZC27)都是需要通过X7端子进行内部和外部接线的。需要注意一点的是,上面所说的各个附件都是需要单独订货的可选件(非标准配置),如果客户在订货时没有选定,以上的附件是不会到货的。如果都没有选定,到货时也是不会安装X7端子块的。
如果客户选购通讯模块,如以附加订货号-ZF02的形式订货时,包括COM15及断路器状态传感器BSS模块。其中COM15模块安装在X7端子块的位置,此时X7端子不可用,其上的各个附件不可选;BSS模块安装在电子式脱扣器ETU的侧面。下图显示BSS模块上各个信号触头和及其在断路器上的安装位置。
因此,虽然当客户选购通讯模块时脱扣信号指示开关S24等不能订购,但类似于过载、短路、接地故障脱扣事件或是接地、相不平衡等报警事件都可以通过以下几种方式定义和设置而得到详细信息的。
1、通过Profibus主站(如PLC)与COM15进行连接,通过COM15模块上的自由定义输出点输出信号 注意:断路器和PLC的连接要一直建立,且主站中需做相应编程设定。
2、通过带编码开关的CubicleBus数字量输出模块(3WL-0AA0)输出信号
3、通过可自由设定的CubicleBus数字量输出模块(3WL-0AA0)输出信号
4、由客户自行改装:如脱扣信号触点,可再单独订一个K07附件(订货号:3WL-0AA0), 将端子块安装在相应位置并将信号线引至端子块的空余位置.
Q16: 3WL重合闸锁定装置的复位方式?
A16: 3WL有两种重合闸锁定装置的复位方式:手动复位和自动复位。
手动复位是当过电流脱扣后,直接将脱扣指示器的红钮机械复位,同时脱扣线圈(F5)自动复位,如果断路器中安装有脱扣信号触头附件(S24)也会复位。断路器可以再次合闸。
自动复位分成两部分:1,脱扣线圈(F5)的复位。2,脱扣指示器(红钮)和脱扣信号触头(S24)的复位。
&重合闸锁定装置的自动复位&附件是针对脱扣线圈(F5)的复位。安装后可以使过电流脱扣后的脱扣线圈(F5)自动复位,断路器可以再次合闸,但脱扣指示器和脱扣信号触头的状态依然保持脱扣时的状态。脱扣指示器和脱扣信号触头有两种复位方法:1将红钮机械复位。2安装遥控复位线圈。6RA-0AA0
遥控复位线圈只用于脱扣指示器和脱扣信号触头的复位,且必须和&重合闸锁定装置的自动复位&装置一起使用,否则将有可能使遥控复位线圈过载或烧毁。如果以附加订货号的方式(-ZK10/11/12/13)订购遥控复位线圈,则已包含&重合闸锁定装置的自动复位&装置(K01)。如果用单独订货号订购遥控复位线圈,&重合闸锁定装置的自动复位&装置则需要单独订购。
附件订货号:
脱扣信号触头(S24)订货号/附加订货号:3WL-0AA0/ -Z K07
重合闸锁定装置的自动复位 订货号/附加订货号:3WL-0AA0/ -Z K01
遥控复位线圈 订货号/附加订货号:
Q17: 3WL的ETU25B/27B/45B/76B的短路短延时设定到M,是什么意思?
A17: 切换到M,表明电机保护功能激活。tsd/0.02主要用于电机保护时来躲过起动开始时的尖峰冲击,防止断路器误判为短路而跳闸。短延时时间即视为0.02秒。同时,断路器会启动相位故障保护,如果启动了相位故障保护且最低的负荷相位的正常电流比最高负荷相位的正常电流低50%,则整定值IR会自动减少到原设定值的80%。如果三相电流数值之差小于50%,则会再次采用整定值IR。用于内部计算温升和冷却过程的时间常数也会从线路保护模式切换到电机保护模式.
Q18: 3WL断路器实现接地保护的主要方式?
A18: 对于西门子3WL系列断路器,若实现接地保护功能首先应选择具有G保护功能的电子式脱扣器(ETU),即ETU27B/45B/76B中的一种(对于后两种还应选择接地保护模块方可实现此功能)。
通过接地保护模块可设定保护动作电流值,故障响应(脱扣或报警)以及动作延时等。
接地保护的实现原理有两种:电流矢量求和法(&SI)和直接测量法(Ig)。ETU27B型脱扣器只能通过电流矢量求和法进行接地故障保护,而ETU45B/76B型脱扣器可通过接地保护模块上的拨码开关或软件菜单自由切换两种实现方式。
1. 矢量求和法:过电流脱扣器通过三相及N导体的电流矢量求和,计算接地故障电流。超过
设定值则瞬时或延时动作。
注意使用此种方式时,若配电系统中有中性线(N)而断路器为三极时,应单独订购
外置N导体电流互感器(见下图中T5,型号见3WL选型样本)并将其连接至断路器X8.9/10
接线端子以确保计算准确。若配电系统中有中性线(N)而断路器为四极,在订货时应注
意附加订货号-Z F23确保加装内置N导体电流互感器。
2.直接测量法:对零序的电流直接测量,并对零序过载保护进行分析。当电流超过设定值则
瞬时或延时报警或脱扣。
接地故障电流的直接测量电流变比系数为 1200 A/1A 的电流互感器(下图中T6,非
西门子标准附件,可选择第三方产品)用于测量接地故障电流。电流互感器可以直接安
装在变压器的星形接地点,并将输出连接至3WL断路器X8.11/12接线端子。此种方式只适
用于变压器出线侧断路器的接地保护。
Q19: 3WL断路器是否需要注意进线与出线方向?
A19: SENTRON系列3WL断路器的进线和出线端可任意选择,即电流进入方向可以由开关上口或下口进入,而断路器的所有技术数据不变。
Q20: 3WL断路器的短时分级控制短路保护功能(ZSS)有何作用?是如何实现的?
A20: 在配电系统中,ZSS功能提供了完全的选择性保护,即无论短路发生在何处,也无论分级的程度如何,只要发生短路故障,短路点上级的断路器会在极短的时间内 tZSS=50ms脱扣。由于极短的脱扣时间,一旦发生短路后,影响系统的负载和损害可被显著的减少。采用ZSS功能以后,受到短路电流影响的每台断路器会检测其下级的断路器,以找出短路是否还影响到其下级断路器,若下级断路器未跳闸,则紧邻的上级开关50ms后保护。
对于3WL断路器,如实现短时分级控制功能需选用附件ZSI模块,通过CubicleBus与断路器相连,通过每台断路器的ZSI模块可实现断路器的级联保护。
Q21: 3WL有相不平衡保护吗?
A21: 3WL能够实现相不平衡保护,实现方式有两种:
一、是ETU自带的电流相不平衡灵敏度;
当三相电流中最小的一相电流值低于最大一相电流值的50%时,IR值就会降低到原来的80%;当最小的一相电流值恢复到最大一相电流值的50%以上时,IR值恢复到100%
二、通过扩展的保护能实现电流、电压的不平衡,通过Swtich ES或BDA实现参数可调(ETU76B通过LCD屏也可调参数)。
具有第一种相不平衡检测方式功能的ETU为:ETU25B、ETU27B、ETU45B、ETU76B。其中ETU25B、ETU27B、ETU45B仅在Tsd=20ms(M)时,即电动机保护模式时起作用。
具有第二种相不平衡检测方式功能的ETU为ETU45B、ETU76B。
Q22: 3WL的相间隔板如何安装?
A22: 3WL的相间隔板需要用户自己制作安装,参考3WL的操作手册P20-1页。在图中有8个安装孔,是作为固定相间隔板的固定支架的安装孔。这个固定支架需要用户自己制作。
Q23: ETU45B液晶屏可不可以设置参数?
A23: 在一般情况下,ETU45B液晶屏是不用来设置参数的。但是并不代表ETU45B液晶屏任何参数都不能设置。其可以设置的参数有:
1)ACB脱扣计数器清零;
2)设置卸载电流,恢复电流,设置卸载/恢复电流的延时,设置显示菜单语言种类(只有英语和德
3)设置液晶屏显示对比度。
Q24: 3WL ETU的出厂设定值
Q25: 3WL ETU后边的接口的作用?
A25: Release2 ETU的端口
&对应端子号
供电互感器
N-/g-互感器
测量互感器1
测量互感器2
5针CubicleBUS
固定ETU的螺钉
Release1 ETU的端口
对应端子号
供电互感器
测量互感器1
在中国市场上,这个端口是不用的
5针CubicleBUS
Q26: 3WL ETU故障灯T.U.ERROR状态含义?
A26:3WL ETU故障灯T.U.ERROR状态含义
故障灯闪烁:此时保护参数为最小保护值。主要原因是额定电流插件不匹配及拨码调节
区间未能识别。
故障灯常亮:不能确保正常保护。通常是额定电流插件及ETU本身故障。
第三章 3WL通讯
Q1:通讯模块Com15与Com16 有什么区别?
A1:Com15是Profibus DP的通讯模块.
Com16是Modbus的通讯模块.
Q2:Com15模块套件中的RJ45的终端电阻插件的作用是什么?
A2:3WL内部CubicleBUS的最后一个设备需要连接终端电阻。可以连接在Com15模块或者其他CubicleBUS模块的RJ45接口上。
如果没有外接的CubicleBus模块连接到Com15上,RJ45的终端电阻插件必须插到Com15后部的CubicleBus端子上。否则,电子系统可能发生故障。(见下图)
如此插件丢失,也可在CubicleBUS端子上连接120ohm 0.5W的电阻做为终端电阻。
Q3:Com15模块上的1和2号端子有什么作用?
A3: Com15 模块上的1和2端子是DP写保护端子。如需要通过Profibus DP方式修改参数或控制,首先使用导线短接1和2端子。
Q4: 设定3WL断路器通讯地址的方法有哪几种?
A4: 1.通过使用Switch ES Power软件来设定PROFIBUS-DP地址和循环数据传输的内容。
2.通过使用BDA可设定通讯参数(包括地址)以及在Ethernet/intranet/internet上
用于操作的参数。
3.通过使用STEP7可设定和改变PROFIBUS-DP 地址。
4.通过改变数据记录DS160中的第五个字节来改变PROFIBUS-DP地址。
5.通过使用ETU76B来改变COM15模块的通讯地址。
Q5:3WL断路器通过通讯设置参数有几种方式?
A5:通过通讯设置参数可以参考以下几种方式:
1.通过作为二类主站的,装有Switch ES Power软件的PC,用DPV1的方式,对3WL进行参数化、操作、监视和诊断(连接电缆为Profibus电缆)。
2.借助带有网络服务器的嵌入式Linux操作系统的BDA或BDA Plus,使用浏览器运行Java应用程序后,通过网页版的设置页面对3WL进行参数化、操作、监视和诊断(连接电缆为串口电缆或以太网线)。
3.通过作为一类主站的,装有Step7软件的PLC或PC,采用GSD或OM的方式组态硬件后,对3WL进行参数化、操作、监视和诊断。
Q6:通过Switch ES Power软件设置通讯参数后如何保存?
A6:通过Switch ES Power软件设置通讯参数后需要断开Com15或Com16 模块上的1和2 DP写保护端子的连接,然后断开Com15或Com16的电源,稍后再将电源恢复就可完成通讯参数的保存。
Q7:Com15 模块上的指示灯显示状态表示什么含义?
A7:Com15 指示灯的含义
LED Profibus:
灭: COM15无电源
红: 总线错误,和一类主站没有通讯
绿: PROFIBUS通讯正常,和一类主站做循环通讯
LED CubicleBUS:
灭: 没有找到CubicleBUS模块
红: CubicleBUS故障
绿色闪烁: 找到CubicleBUS节点,但没连接ETU和增强型测量功能单元
绿: CubicleBUS模块已连接,并连接了ETU和增强型测量功能单元
Q8:通过通讯方式怎样实现3WL断路器的合、分闸?
A8:在Com15及Com16的模块上有输出端子6、7,8、9分别连接3WL断路器的合闸、分励线圈。如果输出端子没有接线,通过通讯方式只能监测3WL断路器的状态而不能控制3WL断路器的合、分闸。
Q9:Com15及Com16通讯模块上输出端子的连接电压是多少?
A9:Com15及Com16通讯模块上的输出端子连接电压均为DC24V。
如果3WL的合、分闸线圈为DC24V可以参考左侧图片,直接连接到Com15或Com16的输出端子。如果3WL的合、分闸线圈为其他电压等级可以参考右侧图片,使用DC24V的中间继电器做转接,再连接到Com15或Com16的输出端子。
线圈为24VDC的接线:&&&&&&&&&&&&&&&& 线圈为非24VDC时的接线:
Q10:如果断路器COM15(F02)连接以后,脱扣信号怎样采集和传递呢?
A10:3WL断路器的脱扣信号触点S24 (K07)和COM15模块是不能同时安装在断路器上的,如果安装了COM15模块那么脱扣信号触点的位置就被占据了。
在这种情况下,有以下几种方法可以采集到脱扣信号
1.带旋转编码开关的CubicleBus数字量输出模板 (3WL-0AA0)
它给客户带来的好处是能区分脱扣的原因.通过这个模板,能区分脱扣是由过载,短路或接地故障等引起的.
2.可编程的CubicleBus数字量输出模板 (3WL-0AA0)
3.COM15的自由定义输出
如二进制状态信息的第2位和第3位的值为2#11时,表明已脱扣,再将控制字第一个字节的第4位置&1&.
Q11:安装了Com15或Com16通讯模块的3WL断路器如何建立通讯连接?
A11:3WL空气断路器COM15和COM16通讯模块的调试步骤:
& 将COM15/16模块正确的安装在断路器的顶部,对抽出式断路器保证模块下面的微动开关被激活.
& 检查COM15/16模块的四根黑线接到X8:1,X8:2,X8:3和X8:4.
& 短接COM15/16模块端子1、2,将DP Write使能.
& 将终端电阻加到COM15/16模块上,或最后一个CubicleBus模板.
& 设置COM15/16模块地址(1-125),工厂缺省的地址为126.
& 断开COM15/16模块的电源,以便激活新的地址.
& 检查3WL ETU上COMM. LED灯是否变为绿色.
& 检查COM15/16模块上的CubicleBus LED灯是否为持续绿色.
& 检查COM15/16模块上的PROFIBUS或MODBUS LED灯是否为绿色.
& 推荐在STEP 7中通过Switch ES Power目标管理器组态COM15做为Profibus DP从站.也可通过GSD文件方式组态COM15做为Profibus DP从站.
& 为了保证通讯速度,循环数据交换尽量最小.
& 初始通讯校验建议用基本数据类型1.通讯建立起来后, 循环交换的基本数据类型可以修改,DPV1的非循环数据交换也可以被建立.
& 如果不能建立通讯,从COM15/16做通讯诊断.
Q12: 3WL断路器的ETU76B电子脱扣器的两组参数如何切换?
A12: 设置有四种方法:
1.直接在ETU76B的图形显示器主菜单下的Change Parameter下设置A或B组参数。
2.在Switch ES Power软件Device Parameters\Protective function\Additional设置。
3.数据记录DS129的第65号字节为&Active parameter set&,当它的值为0时,表示参数组A激活;当它的值为1时,表示参数组B激活.可通过调用SFC58对数据记录DS129写操作来切换参数组。
4.可通过CubicleBUS开关量输入模块来切换ETU76B参数组.
网卡及电缆 6ES7 972-0BB60-0XA0&
6ES7 972-0CB20-0XA0 USB接口编程适配器(USB接口编程电缆)
6ES7 972-0CB35-0XA0 TS适配器II 用于调制解调器远程服务
6ES7 972-0CC35-0XA0 TS适配器II 用于ISDN 远程服务
6GK1 561-1AA01 CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)
6GK1 551-2AA00 CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用,32BIT)
6GK1 561-3AA01 CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)
6GK1 561-3FA00 CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站
6GK1 561-4AA01 CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)
6GK1 561-4FA00 CP5614光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)
6GK CP5621通讯卡 & & & & & & 货期8周
6GK CP5711卡 &USB接口 &和9针插口
6FX800开头 是动力电缆跟信号电缆
6XV1 840-2AH10 4芯电缆 网线
6FC-2AA0 PCU50
6XV1 830-0PBH30 TD / OP 与 S5-90U 至 -155U 的电缆 6XV1 440-2A
6XV1 830-0EH10 PROFIBUS通讯电缆
6XV1 830-3EH10 西门子拖缆
6XV1 830-0AH10 DP电缆
6XV1 820-5AH10 光纤电缆(米)
6XV1 820-5BH50 光纤电缆 含BFOC (5米)
6XV1 820-5BT10 光纤电缆 含BFOC (100米)
6GK1 901-0DA20-0AA0 BFOC接头(每包20只)
6ES7 901-0BF00-0AA0 5米MPI电缆 &9针插头 & PLC通讯电缆
6ES7 901-1BF00-0XA0 RS232电缆
6GK1 415-2AA01 DP-AS-i 网关 IP20
6GK1 415-0AA01 DP-EIB 网关
6ES7 158-0AD01-0XA0 DP/DP 耦合器&
6ES7 157-0AC83-0XA0 DP/PA 耦合器 ,非本安区
6ES7 157-0AD82-0XA0 DP/PA 耦合器 ,本安区
6XV1 830-5EH10 PROFIBUS FC 过程电缆( 易爆区 )
6XV1 830-5FH10 PROFIBUS FC 过程电缆( 非易爆区 )
6ES7 195-7HF80-0XA0 DP/PA耦合器有源总线单元
6GK1 905-0AA00 SpliTConnect分接头(10件)
6GK1 905-0AD00 SpliTConnect终端(Ex)(5件)
6GK1 905-0AB10 SpliTConnect M12输出端(5件)
6GK1 905-0AC00 SpliTConnect 耦合器(10件)
总线连接器
6GK1 905-6AA00 &快速剥线工具6ES-0XA0
6ES7 972-0BA50-0XA0 快速连线网络接头(不带编程口)升级:6ES-0XA0
6ES7 972-0BB50-0XA0 快速连线网络接头(带编程口)升级:6ES-0XA0
6ES7 972-0BA12-0XA0 90度网络接头(不带编程口)
6ES7 972-0BB12-0XA0 90度网络接头(带编程口)
6ES7 972-0BA41-0XA0 35度网络接头(不带编程口)升级为:6ES7 972-0BA42-0XA0
6ES7 972-0BB41-0XA0 35度网络接头(带编程口)升级为:6ES7 972-0BB42-0XA0
6GK1 500-0EA02 无角度网络接头(不带编程口)
6GK1 500-0FC00 无角度快速连线网络接头(不带编程口)
6ES7 972-0AA01-0XA0 12M PROFIBUS 中继器 IP20
6ES7 972-0AB01-0XA0 12M PROFIBUS 诊断中继器
6ES7 972-0DA00-0AA0 有源终端元件
6ES7 972-4AA02-0XA0 电源导轨辅助装置
6GK1 500-3AA00 光纤总线端子OBT
6GK1 503-0AA00 红外线链接模块 ILM
6GK1 503-3CA00 PROFIBUS OLM/P12 (1个RS485接口,两个BFOC)
6GK1 503-2CB00 PROFIBUS OLM/G11 (1个RS485接口,两个BFOC)
6GK1 503-3CB00 PROFIBUS OLM/G12 (1个RS485接口,四个BFOC)
6GK1 503-3CC00 PROFIBUS OLM/G12-1300 (1个RS486接口,四个BFOC)
6ES7 181-0AA01-0AA0 BT200 硬件测试装置
6ES7 193-8MA00-0AA0 BT200 记录软件套装 Win95/98/NT
6ES7 193-8LA00-0AA0 充电器 &BT200 230V
6ES7 193-8LB00-0AA0 充电器 &BT200 110V
6GK1 704-5CW64-3AA0 SOFTNET S7 /2005
6GK1 704-5DW64-3AA0 SOFTNET DP /2005
6GK1 704-5SW64-3AA0 SOFTNET DP Slave /2005
6GK1 713-5DB64-3AA0 DP-5613 &/2005 网卡驱动程序
6GK1 713-5FB64-3AA0 FMS- 网卡驱动程序
6GK1 713-5CB64-3AA0 S7-5613 &/2005 网卡驱动程序
工业以太网
网卡及电缆:
6GK1 161-3AA01 CP1613网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线硬卡)
6GK1 161-2AA00 CP1612网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线)
6GK1 161-6AA00 CP1616网卡(32位,33/66M,4个接口,PCI总线)
6GK1 151-2AA00 CP1512网卡(10M/100M以太网,PCMCIA笔记本用)
6GK1 151-5AA00 CP1515网卡(11M无线以太网,PCMCIA笔记本用)
6GK1 611-0TA01-1DV0 MOBIC T8 V1.2
6XV1 850-0AH10 ITP标准工业以太网通讯电缆 (米)
6XV1 850-0BT10 ITP标准工业以太网电缆 (100米) 9/15
6XV1 850-0BN15 ITP标准工业以太网电缆 (15米) 9/15
6XV1 870-3QN10 TP转接软线RJ45/RJ45,10米
6XV1 850-0BH20 ITP标准工业以太网电缆 (2米) 9/15
6XV1 840-2AH10 FC标准工业以太网通讯电缆 (米)
6XV1 850-2LN10 TP转接软线15/RJ45,10米
6XV1 850-2GN10 TP转接软线RJ45/RJ45,10米
6XV1 850-2JN10 TP转接软线9/RJ45,10米
6XV1 850-2HN10 TP XP 转接软线RJ45/RJ45,10米
6GK1 901-1FC00-0AA0 FC引出插座RJ45
6GK1 105-2AA10 工业以太网OSM &ITP62 (六个ITP口)&
6GK1 105-2AB10 工业以太网OSM &TP62 (六个RJ45口)
6GK1 105-2AE00 工业以太网OSM &TP22 (二个RJ45口)
6GK1 105-4AA00 工业以太网OSM &BC08 (八个BFOC口)
6GK1 105-3AA10 工业以太网ESM &(八个ITP口)
6GK1 105-3AB10 工业以太网ESM &(八个RJ45口)
6GK1 105-3AC00 工业以太网ESM &(四个RJ45口)
6GK1 100-2AB00 工业以太网OMC TP11 (多模光纤)
6GK1 100-2AC00 工业以太网OMC TP11-LD (单模光纤)
6GK1 102-6AA00 工业以太网ELS &TP40 & (二个RJ45口)
6GK1 102-6AB00 工业以太网ELS &TP40M &(二个RJ45口)
6GK1 102-7AA00 工业以太网ELS &TP80 &(八个RJ45口)
SCALANCE X005入门级交换机
6GK5 005-0BA00-1AA3 X005(五个RJ45口)
6GK5 005-0BA00-1CA3 X005(五个RJ45口),工作温度-40至70摄氏度
SCALANCE X100非网管型交换机
6GK5 104-2BB00-2AA3 X104-2(四个RJ45口,两个BFOC)
6GK5 106-1BB00-2AA3 X106-1(六个RJ45口,一个BFOC)
6GK5 108-0BA00-2AA3 X108(八个RJ45口)(星型连接)
6GK5 112-2BB00-2AA3 X112-2(12个RJ45口,2个BFOC)
6GK5 116-0BA00-2AA3 X116(16个RJ45口)(星型连接)
6GK5 124-0BA00-2AA3 X124(24个RJ45口)(星型连接)
SCALANCE X200网管型交换机 &
6GK5 204-2BB00-2AA3 X204-2(四个RJ45口,两个BFOC,PROFINET)
6GK5 206-1BB10-2AA3 X206-1(六个RJ45口,一个BFOC,PROFINET)
6GK5 208-0BA10-2AA3 X208(八个RJ45口,PROFINET)
6GK5 208-0HA00-2AA6 X208PRO (八个RJ45口,防护等级:IP65)
6GK5 216-0BA00-2AA3 X216(16个RJ45口,PROFINET)
6GK5 224-0BA00-2AA3 X224(24个RJ45口,PROFINET)
6GK5 204-0BA00-2BA3 X204IRT (四个RJ45口)
6GK5 202-2BB00-2BA3 X202-2IRT (二个RJ45口,两个BFOC)
SCALANCE X300增强型可网管交换机
6GK5 308-2FL00-2AA3 X308-2 (1个10/100/1000M RJ45口,7个10/100M RJ45口,两个1000M SC 接口)
6GK5 310-0FA00-2AA3 X308-2 (3个10/100/1000M RJ45口,7个10/100M RJ45口)
SCALANCE X400千兆模块化交换机
6GK5 414-3FC00-2AA2 X414-3E 交换机底板,2个1000M RJ45口,12个100M RJ45口,可搭配介质模块和扩展模块
6GK5 408-2FD00-2AA2 X408-2 交换机底板,4个1000M RJ45口,4个100M RJ45口,可搭配介质模块
6GK5 491-2AB00-8AA2 介质模块,两个百兆多模光纤端口-BFOC接口
6GK5 491-2AC00-8AA2 介质模块,两个百兆单模光纤端口-BFOC接口
6GK5 492-2AL00-8AA2 介质模块,两个千兆多模光纤端口-SC接口
6GK5 492-2AM00-8AA2 介质模块,两个千兆单模光纤端口-SC接口
6GK5 495-8BA00-8AA2 扩展模块,八个百兆RJ45接口
6GK5 496-4MA00-8AA2 带有4个可插入介质模块槽位的扩展模块
6GK1 716-1CB64-3AA0 S7-CP1613/Windows NT 4.0,2000网卡驱动程序
6GK1 716-1TB64-3AA0 TF-CP1613/Windows NT 4.0,2000网卡驱动程序
6GK1 716-1PB62-3AA0 PG-CP1613/Windows NT 4.0,2000网卡驱动程序
6GK1 716-0HB64-3AA0 S7-REDCONNECT/Windows NT 4.0,2000网卡冗余软件
6GK1 704-1CW64-3AA0 S7-SOFTNET/Windows 2006 网卡驱动程序
6GK1 704-1PW64-3AA0 PG-SOFTNET/Windows 2006 网卡驱动程序
6GK1 970-1BA10-0AA1 西门子工业以态网手册
6GK1 970-5CA20-0AA1 西门子PROFIBUS网络手册
6GK1 975-1AA00-3AA0 西门子网络电器手册(通讯,产品等)
6GK1 500-0AA10 PROFIBUS总线端子 9.6-12000 K BIT/S,带1.5M连接电缆
6GK1 500-0AB00 PROFIBUS总线端子 9.6-1500 K BIT/S,带3.0M连接电缆
6GK1 500-0DA00 PROFIBUS总线端子 有PG接口,带1.5M连接电缆
6RA-0AA0(文:6RA-0AA0 &来源:6RA-0AA0)
联系我们时请一定说明是在模具联盟网上看到的此信息,谢谢!
联系电话:021-,欢迎您的来电咨询!
本页网址:
推荐关键词:6RA-0AA0
发表评论共有位网友发表了评论
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:模具联盟网"的所有作品,版权均属于模具联盟网,转载请必须注明模具联盟网,违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
联 系 人:
联系地址:
金山区枫兰路128号
联系电话:
在线咨询:
企业网址:
公司网站:
联系我时,
告知来自模具联盟网

我要回帖

更多关于 西门子开关面板官网 的文章

 

随机推荐