空调内机不转外机转了3到4分钟后不转了是什么原因

空调外机有时候转有时候不转是什么原因?求解!_百度知道
空调外机有时候转有时候不转是什么原因?求解!
空调外机有时候转有时候不转是什么原因?求解!内挂机正常,外机大致有三种情况:第一:有时开机后工作正常,当室内达到设定温度时,外机停运,后高于设定温度时,又正常运转,制冷效果好。第二:有时开机了,外机却不动,需拔了插头重开,才会运转,但很快就...
我有更好的答案
外机散热不好
缺氟利昂!以前碰到过!
你家的电压是不是不正常?
其它俩个空调都很正常
那就是控制模块的问题,找师傅检测更换一下吧
好的,那还有其他原因吗
更换控制模块大约多少钱
可能200左右,要看品牌和年限
为您推荐:
其他类似问题
空调外机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调外机(已使用三年)开机工作一段时间后不转什么原因?_百度知道
空调外机(已使用三年)开机工作一段时间后不转什么原因?
我有更好的答案
原因及解决方法:1,压缩机缺少制冷剂了,加制冷剂。2,压缩机缺少油,需要给压缩机加点油。3,制冷系统线路故障,检查线路。4,温控器接口坏了,更换温控器。5,温度传感器安装位置变动了,重新固定安装传感器。6,压缩机制冷剂泄漏,检查泄漏点并维修。7,制冷管路堵塞了,清洗制冷管路。
采纳率:89%
来自团队:
如果是室内温度达到设定值停机就很正常。
温度够了就不继续工作了
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调外机一会转一会不转的原因是什么_百度知道
空调外机一会转一会不转的原因是什么
我有更好的答案
空调正常达到温度就会停机,等室温上升然后再启动温度到了再停机。非正常停机,一般指空调存在问题,基本问题如下:1、缺氟或氟过多,空调缺制冷剂会导致压缩机热保护;2、电源电压不足,市电供电不稳;3、压缩机启动电容坏,内机传感探头坏;4、外机散热器脏或散热不良。如果排除这些问题还是停机那就要检查电路,要么电脑板输出有问题,要么压缩机存在问题,一般按上面的检查就可以排除问题。
自动调节温度,若是变频新款空调就没如此状况。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调室外机不转是什么原因?
空调室外机不转是什么原因?
被浏览3995次
哪位知道空调室外机不转是怎么回事啊,要怎么办呢?
我来帮他解答
空调室外机不工作的原因-电源问题
  注意观察室外机是否有工作声音(包括室外机风扇和压缩机)。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。
空调室外机不转
空调室外机不转
  空调室外机不工作的原因-电压的原因
  电压不够的原因很多这里就不多说了,如果空调不能开机,就要检查外机电源是不是有电或者电压是不是达到额定电压。如果不是电压低的原因就请检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化,室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板。
  空调室外机不工作的原因-长时间不保养
  空调长时间的不保养会使空调室外机不转,具体空调室外机不转的原因分析,在结构上,可能是螺钉与风轮锁紧部位松脱;电机扁位与风轮配合部位配合位置不当;由于注塑工艺保证方面的问题,塑料件有吱吱的声音,导风条与连杆机构属于塑料件,导风条、步进电机与连杆机构结构的部位传动性能受影响,也会造成室内机不运转。
  空调室外机不工作的原因-环境温度过高导致系统保护
  环境温度过高、太阳直射无遮阴物体、室外机通风不良有网罩或墙体在室外机前方遮挡导致空调热量吹不出去,温度过高时,压缩机自动启动保护,停止工作,避免压缩机受损。
  空调室外机不工作的原因-交流接触器故障
  将交流接触器上电,用万用表测量交流接触器的出线端,看有无380V的电压,如果没有,则说明交流接触器内部损坏,需更换新的交流接触器。
  通过以上介绍可以看出引起空调室外机不工作的原因有很多,既有遥控器设置、电源、电压的问题,也有不保养、外界温度过高等问题。因此,如果出现有空调外机不工作的情况,用户应该请专业的空调维护人员对自家的空调进行检修。
空调室外机不转的原因可以是以下五点:
1、压力保护开关出现故障。
2、制冷剂过多造成保护性停机。
3、环境温度过高导致系统保护。环境温度过高、太阳直射无遮阴物体、室外机通风不良都会造成夏季压缩机过热保护,从而导致空调外机不转。
4、注意观察室外机是否有工作声音(包括室外机风扇和压缩机)。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。
5、如果以上检查都没有问题,这时就需要检查电容是否损坏、过载保护器是否短路。
如果空调外机不转是由于外界环境引起的,一般如果空调外机没有遮挡物,则最好为空调外机加一个遮挡物,避免阳光的长时间直射。如果是空调外机压缩机等内部零件出现问题,则需要请专业的维修师傅进行维修。
空调室外机不转可以从以下几方面找原因和方法:
1.控制变压器损坏
拆下变压器,测量初级线圈无阻值,次级阻值正常,很显然,变压器初级线圈已经损坏,更换一个新的变压器后,接上电源,电源指示灯亮起,机器工作正常。
2.压敏电阻击穿损坏
打开机器外壳检测,发现5A保险管已经发黑,这种情况多为雷击所致,在此,舒适100网提醒广大客户,在多发生雷雨的夏季,天气变化时最好将空调电源插头拔掉,这样,可以避免不必要的损失。
3.冷凝器、蒸发器外部脏堵
空调的蒸发器、冷凝器外部脏堵(如柳絮、尘埃),都会使制冷效果明显下降,甚至出现不制冷现象,此种现象有些用户往往认为是缺氟,此种现象有些用户往往认为是缺氟,便送修理部修理,用户平时应注意空调的定期清洗与保养工作。
4.压缩机启动电容的损坏
如果一台1.5匹分体式空调器,开机后不制冷,室内、外风扇都转,但压缩机不工作,打开室外机,测量220V已经到接线柱,关掉电源后,测量压缩机绕组阻值正常,在测压缩机的启动电容已经没有充、放电现象,显然已经开路,更换启动电容后,故障排除。
5.空调电源线容量不足
动前测220V供电正常,而压缩机启动瞬间测电压只有150V左右,此多为220V供电线选配不当,导线横截面细,遇此故障只要更换电源线即可。
1、电源突然断电:如果家里突然断电导致空调外机不转这个时候我们就要排查室内机和室外机来电是否正常,因为室内机和室外机都是靠交流接触器来进行连接的,
2、冷凝器出故障:一般空调出现了故障多半就是冷凝器受损,室外冷凝器也是有它自己的自我保护系统,当没有定期给它清洁时,它就会启动自己的保护系统。所以为了引起不必要的麻烦我们尽可能的定时去清理它。
3、氟利昂泄漏:氟利昂的量是有一定限度的,过多或过少都回会造成空调不正常工作,这个时候造成空调的自我保护系统,就会出现高压保护自动开关机进行自我保护。
1、看一下压缩机不转可检测控制线路是否故障,启动电容是否损坏:启动继电器是否存在断路或短路问题;及时维修或更换。
2、检查风扇电机、启动电容损坏导致空调室外机不转:及时维修或更换。
3、风扇接触器接触不良,保险丝熔断:请技术人员及时检查排除。
4、室内机与室外机连接线路是否断路,电源电压不稳导致海尔空调因电压异常而停机保护:及时检查排除。
以上就是主要几种空调外机不转的原因和解决方法。实际上,空调并不是安装完毕后就一劳永逸了,还需要消费者在后期的使用过程中定期清洗和维护。
小虎2643&回答:原因一、主控开关接触不良。 维修方法:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理。 原因二、风扇电机线圈损坏。 维修方法:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理。 原因三、风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱。 维修方法:将紧定螺钉紧固。 原因四、风扇电容器断路或短路。 维修方法:检查电容器,更换相同规格的电容器。 以上就是原因和解决办法了,望采纳!
zhaiye&回答:你好,不是压缩机坏了!是你的室外机的散热风扇电容出了问题,导致散热风扇不工作使压缩机工作温度过高,起保护停机!换一个就是!电容大概5--8元一个!在散热风扇没有运转的时候你就不要开空调了,以免烧坏压缩机!
dys&回答:空调外机不转的原因很多,比如以下七点:
1、压力保护开关出现故障,这个需要维修师傅来修一下。
2、制冷剂过多造成保护性停机。加些制冷剂就可以了。
3、环境温度过高导致系统保护。环境温度过高、太阳直射无遮阴物体、室外机通风不良都会造成夏季压缩机过热保护,从而导致空调外机不转。
4、注意观察室外机是否有工作声音(包括室外机风扇和压缩机)。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。
5、如果以上检查都没有问题,这时就需要检查电容是否损坏、过载保护器是否短路。
6、传感器故障。用万用表测量室外机盘管传感器的阻值,如果传感器阻值偏离正常值较大或存在断路、短路故障,则需要更换传感器。
7、交流接触器故障。将交流接触器上电,用万用表测量交流接触器的出线端,看有无380V的电压,如果没有,则说明交流接触器内部损坏,需更换新的交流接触器。
请叫寡人大王&回答:空调外机漏电原因:
1、压缩机和风扇电机绝缘损坏,对地漏电。
2、室外机的线路绝缘损坏,对地产生漏电电流。
解决方法:
1、用万用表电阻档最大档测量电机绕组绝缘,如果电阻为零线,说明线圈对地短路。进行更换。
2、检查室外机控制线有无破皮,如绝缘损坏,用绝缘胶带恢复绝缘。
通过我的回答,希望可以解决问题。
Hzl_8542&回答:你好,风扇不转的原因有:
原因一:供电电压是否达到空调的启动电压要求
空调不制冷的原因中第一要考虑的是电压是否正常,有的地方供电电压不稳定,经常达不到正常的电压,特别是用电高峰时尤其是晚上时比较容易出现电压不够的现象。这种问题的表现为:电压正常时空调制冷也正常,当电压不稳定时,会影响到有时空调不致冷。
原因二:空调是否经常定期保养清洗
根据空调制冷原理,如果电压正常接着就该考虑下清洗保养方面,如果空调经常清洗保养着的,对空调的制冷效果也会增加很多。因此在对空调的使用过程中,还得经常的对空调进行多方面的保养。这其中就有一条,由于室外机装在室外,大家都比较容易忽略它,室外机经过长时间的使用会使得散热器上面吸附很多的灰尘垃圾等脏物,这样散热器的散热效果差而使得空调不制冷。
原因三:空调室外机和室内机连接是否的铜管合理
据空调制冷原理专家介绍,空调室外机与室内机连接的铜管长度是否合理,或者尽可能地缩短其产度对于空调的制冷效果也会帮助,有一些业主的空调因当时安装的需要而安装得不是很合理,使得通风管过长,这样热传递效率低也会造成空调不制冷。
原因四:室外温度太高导致空调不制冷
空调制冷原理还提到,要注意空调室外机的使用环境特别是远离高温环境或使空调室外机的周围空气更容易流通,对于空调的制冷也会有很大的帮助。空调的放置环境温度太高导致散热器散出来的热量没办法流走而使得空调不制冷。
原因五:空调外机冷媒不够
空调冷媒不够的话,制冷效果很多,甚至不制冷,尤其是使用很长时间的老空调,需要添加冷媒。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()lg空调外机转3.4分钟就停了怎么回事_百度知道
lg空调外机转3.4分钟就停了怎么回事
lg空调外机转3.4分钟就停了怎么回事
我有更好的答案
可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除:1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。电路方面的问题则是:1,控制电路板故障。2,温度传感器过载,信息错误。3、电源接线松脱、接触不良。4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。资讯不足,只能这样分析,还有很多其他的可能,建议找专业维修人员检查看看。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
采纳率:98%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。