美的空调KFR-35GW26GW/BP2DN1Y-R(3)室内机屏显E3室外机集成电路板橙灯闪烁,是什么故

三菱电机空调故障代码显示3闪黄灯不工作_百度知道
三菱电机空调故障代码显示3闪黄灯不工作
我有更好的答案
三菱电机空调故障代码显示3黄灯亮,表示高压不足和缺氟。此时要对机组进行检漏,对漏气部位进行修补后,补充适量制冷剂。1灯亮,电源相序不对,逆相防止器动作。此时若将三相电源中任两相对换接法,即可使1灯熄灭,就可以启动机组。该故障一般在安装好后首次启动时发生,正常运行中不会发生此故障。2灯亮,低压不足,要检查吸气、排气的压力,如发生在补充制冷剂后,可能是制冷剂过多。3灯亮,高压不足和缺氟。此时要对机组进行检漏,对漏气部位进行修补后,补充适量制冷剂。4灯亮,感温头故障。恒温器损坏或接触不良。当1、2、3、4灯全亮时,则为外机面板控制故障,或变压器烧毁。
采纳率:100%
1.室内机组:正常工作时其指示灯亮,如果灯不亮,机组故障原因可能是电源保险熔断,压缩机电机或风扇电机损坏等。
2.室外机组:正常工作时其指示灯不亮,只有发生故障时相对应指示灯发亮,其指示灯在室外机控制面板上排列顺序,由右向左依次为1、2、3、4。当它们发亮时所表示的故障原因及处理办法如下:
1灯亮,电源相序不对,逆相防止器动作。此时若将三相电源中任两相对换接法,即可使1灯熄灭,就可以启动机组。该故障一般在安装好后首次启动时发生,正常运行中不会发生此故障。
2灯亮,低压不足,要检查吸气、排气的压力,如发生在补充制冷剂后,可能是制冷剂过多。
3灯亮,高压不足和缺氟。此时要对机组进行检漏,对漏气部位进行修补后,补充适量制冷剂。
4灯亮,感温头故障。恒温器损坏或接触不良。当1、2、3、4灯全亮时,则为外机面板控制故障,或变压器烧毁。
三菱重工海尔柜机故障代码
机型FDF505HES
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
操作开关电路板不良。
E1 操作开关线断、室内机电路板不良。
E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。
E5 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、
室外机电路板不良。
E6 室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E7 室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E8 内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
E10 操作开关多台控制时台数超过。
E31 室外机号码重复、室外机电路板不良。
E32 电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
E33 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
缺相、室外机电路板不良 。
日本三菱空调故障代码
机型FDF304HEN、FDF504HES
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
操作开关电路板不良。
操作开关线断、室内机电路板不良。
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
操作开关多台控制时台数超过。
室外机号码重复、室外机电路板不良。
电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
缺相、室外机电路板不良 。
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
室外机安全设备工作、室外机电路板不良~
三菱空调504-304 故障码
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
E2 :空内位置编号重复/空内板坏
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
E5 :内外通信异常。外机板坏。
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
E10 :操作开关多台控制时次数过多
E31 :室外机号码重复,外机板坏
E32 :反相成缺相,外机板坏
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
E34 : 52C的初级缺T相,
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
E36 压缩机出口冷管温度过高
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
E40 :压缩机高压过高。
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
uf .电路接收头有故障
本自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调
异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒) 07
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒) 06
2次,电源电压为80%以下时
室外机LED故障灯
LED1 相序接反
LED3 室外传感器异常
LED4 63H2功能(传感器)
LED5 51C功能(压力开关)
LED6 26C功能(压力开关)
LED7 过热保护
LED8 控制输入电路异常
下面我们对三菱新款——菱彩系列SRKM进行分析。
在室内机右下脚有一个显示屏幕,当有故障发生时,显示屏幕里TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮,或RUN指示灯点亮,TIMER指示灯闪亮。
下面将几种现象分别介绍给读者:
(1)当TIMER指示灯点亮时,RUN指示灯闪亮1次 8秒。这种故障原因大部分发生在室内机热交换器热敏电阻异常:请首先检查热敏电阻是否断线,用万用表的电阻档进行测量,正常时25℃,所测得的电阻值为5kΩ(热敏电阻是一个负温度系数的电阻,随温度升高阻值减小,温度降低阻值增大)。如阻值无穷大,应更换热敏电阻,如阻值正常,应更换印刷电路板。
(2)当TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮2次 8秒,这种故障原因是因为室内机吸气热敏电阻断线或接触不良所造成的。检查方法同(1)一样。
(3)当TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮6次 8秒,这种现象一般发生在室内机风扇马达或印刷电路板故障。检查方法:通电、运转模式为制冷工作状态,测量风扇电机上的电压,如正常220V,更换风扇电机;如不正常,测量热交换器电阻的电阻,如电阻值正常,更换印刷电路板。
(4)RUN指示灯点亮,TIMER指示灯闪亮,5次 8秒。这种故障一般发生在室外机上。首先检查压缩机是否运转,测量室外接线盘①~②之间有无电源电压,如果没有,检查吸气热敏电阻和热交换器热敏电阻是否正常,如果不正常,更换热敏电阻,如正常检查室内机室内印刷电路板。①~②如电压正常,短路51C后看压缩机是否运转。如不运转,检查压缩机是否卡缸,电机是否断线,检查压缩机电容器是否正常,如不正常需更换电容器或压缩机。短路51C后压缩机运转,51C不良(压缩机用过电流保护器,51C动作后约1小时内不复原),这时检查送风循环是否畅通,(冷气时:检查室外机过滤网是否过脏,暖气时室内机过滤网是否过脏),检查制冷剂是否过多,系统里是否混入空气,造成压力过高,电流过大,造成机器保护。 三菱重工FDRN306,406,506HENSL天花板内嵌式
检测灯(黄)灯亮
1次 室内管温异常 2次 内机吸气热敏电阻不正常
3次 来自外部装置不正常 4次 排水不正常,排水泵浮子开关异常
5次 冷媒不足引起的不正常 6次 热负荷超载出错 1.滤网塞 2.室内机短路管温电阻不正常
运行灯(绿)闪亮2次,电源电压为80%以下时
三菱电机空调(SPH)外机故障代码
LED1 LED2 LED3LED4 故障原因
灭 灭灭灭 正常
亮亮亮亮 室外机主版故障
亮灭灭灭 相序错误
灭亮灭灭高压继电器动作或室外主控板故障
灭灭亮灭低压继电器动作或室外主控板故障
灭灭灭亮外环温异常或温度过高
三菱重工504系列
显示代码故障原因
E1室外机电源关闭或电源线断开(保险、变压器坏)
E2 室内机机号重复或室内主板损坏
E3 室外机机号设定不良,室外机信号线断开或电源关
E4 室外机机号设定不良或室内机主板损坏
E5 室外机电源关、室外侧信号线断或控制板损坏
E6 室内侧温度传感器开路或室内主控制板损坏
E7 室内机吸入温度传感器或室内主控制板损坏
E8 过热保护(室内管温或室内主板损坏)
E9 运转开关误动作(选择开关或室内主控制板损坏)
E10 多台中心控制时室内连接台数超过17台
E31 室外机侧机号重复或室外主控制板故障
E32 电源相序错、缺T相、外管温异常、外主板坏
E33 压缩机过载缺S或R相、52C二次侧断开保护
E34 压缩机缺T相(52C二次侧)室外主控制板损坏
E35 制冷时室外散热器超过设定或室外管温故障,外主板坏
E36 室外排气管温过高保护(35-80型120度、90-200型135度以上)
E37 室外管温开路,室外主控制板故障
E38 室外温度传感器开路,室外主控制板故障
E39 室外排气管温度传感器开路,室外主控板故障
E40 室外机保护元件动作,室外主控板故障
注:室内红灯LED闪表示室内故障,绿灯LED亮表示室内正常。室外红灯闪表示室外故障。绿灯亮表示室外正常。室外排气温度(58K/90度)压缩机开始运行,大于100度压缩机停,室外环温阻值5K,室外管温阻值18K,小于60度压缩机运转,大于60度压缩机停。
MSZ系列变频家用挂机故障排除检查表
1.室内机故障排除检查表
注意:在采取措施前,应确保症状会再次出现,以便进行正确的检修
编号 症状 机 种 指 示 异常点 检测方法
1 MSZ-J09VV 当室内电子控制印刷线路板4至5秒钟 MSZ-J12VV “现在温度”指示灯闪烁 不接收串联信号,而遥控器上的运行/
停止按钮接通并且52C继电器首次接通
MSZ-J34HW 接线错误 时。
室 MSZ-J09/12SV 每隔0.5秒重复闪烁1次 注意:在串联信号发生错误的情况
MSZ-J09/12TV 下,关电源然后再接通电源,将出
MSZ-J09/12TV2 现错误接线指示。
※2 外 MSZ-J09/12VV 中央显示部“1”闪烁
MSZ-J34HW 当室内电子控制印刷线路板4至5秒钟
MSZ-J09/12SV 闪烁1次,关2.5秒 串联信号 不接收来自室外机组的串联信号时。
机 MSZ-J09/12TV
MSZ-J09/12TV2
MSZ-J09/12VV 中央显示部“2”闪烁 室内管温热敏
组 MSZ-J34HW 电阻 室内电子线路板不断地每隔8秒钟检测
※3 MSZ-J09/12SV 闪烁2次,关2.5秒 辅助室内管温 电阻一次。当热敏电阻短路或者断路
MSZ-J09/12TV 热敏电阻 时。
不 MSZ-J09/12TV2 室温热敏电阻
※4 MSZ-J09/12VV 中央显示部“3”闪烁
MSZ-J34HW 当在12秒钟的室内风扇运行期间,没
运 MSZ-J09/12SV 闪烁3次,关2.5秒 室内风扇电动机 有发送旋转频率反馈信号时。
MSZ-J09/12TV
MSZ-J09/12TV2
5 行 MSZ-J09/12VV 中央显示部“5”闪烁
MSZ-J09/12SV 闪烁5次,关2.5秒 室外电源系统
MSZ-J09/12TV
MSZ-J09/12TV2 参见室外机维修手册
6 MSZ-J09/12VV 中央显示部“6”闪烁
MSZ-J09/12SV 闪烁6次,关2.5秒 室外热敏电阻
MSZ-J09/12TV
MSZ-J09/12TV2
7 MSZ-J09/12VV 中央显示部“7”闪烁
MSZ-J34HW 室外控制系统电
MSZ-J09/12SV 闪烁7次,关2.5秒 源异常
MSZ-J09/12TV
MSZ-J09/12TV2
8 MSZ-J09/12VV 中央显示部全部显示 室内机上下导风 检查室内机上下导风板是否安装正确
内容都在闪烁 板
※ 机组在电源接通开始运转之后采用上述检测方法检测到异常情况,就自行关闭52C和室内风扇电机。
2.室外机故障排除检查表
注意:1.正常运行期间,发光二极管点亮
2.适用机种:MSZ-34HW、J09/12SV、J09/12TV、J09/12TV2、J09/12VV
编号 症状 指 示 异常点 检测方法
1 室外机组不 每隔2.5秒重复闪烁1次 串联信号 当串联信号从室内机组中停止发出60秒时,压缩
运行 机停止运行,然后在3分钟之后重新启动。
室外电源系统 当在1分钟之内压缩机连续起动3次之后,压缩机
2 因过流保护停止运行时,压缩机会停止运行,然 后在3分钟后重新启动。
室外热敏电阻 在压缩机运行期间,当排放温度热敏电阻或散热
3 片热敏电阻发生短路或断路时,压缩机会停止运
行并且在3分钟后重新启动。
室外控制系统电源 当非易失性存储数据不能正确读出时,压缩机会
4 异常 停止运行并且在3分钟后重新启动。检查出电源电
闪烁2次,关2.5秒 电流保护 当19A电流流入功率晶体管时,压缩机会停止运行
5 室外机组停 并且在3分钟后重新启动。
止运行,然 闪烁3次,关2.5秒 排放温度过热保护 当排放温度热敏电阻超过116℃时,压缩机会停止
6 后在3分钟 运行并且在3分钟后重新启动。(当排放温度热敏
之后重新 电阻读数为100℃或者以下时,压缩机重新启动)
启动,并且 闪烁4次,关2.5秒 散热片温度热敏电 当制热时温度超过82℃或者室外电子控制印刷线
7 重复进行。 阻过热保护 路板超过78℃时,压缩机会停止运行并且在3分钟
后重新启动。
8 闪烁5次,关2.5秒 高压保护 当室内管温热敏电阻超过75℃时,压缩机会停止
运行并且在3分钟后重新启动。
9 闪烁1次,关2.5秒 通过电流保护降低 当电源插座中的电流超过10A时,压缩机频率降低
室外机组以 频率
低频运行 闪烁3次,关2.5秒 通过高压保护降低 当在制热模式期间室内管温热敏电阻超过55℃时,
10 频率 压缩机频率降低。
通过在冷却模式下 当在制冷模式下,室内管温热敏电阻读数为8℃或
除霜降低频率 者以下时,压缩机频率降低。
11 闪烁4次,关2.5秒 通过排放温度保护 当排放温度热敏电阻超过111℃时,压缩机频率降
而降低频率 低。
12 闪烁5次,关2.5秒 室外热敏电阻 当除霜热敏电阻发生短路或断路时,这种情况下,
室外机组运 除霜热敏电阻 压缩机继续运行。
13 行 闪烁6次,关2.5秒 功率因数检测 当未检测出压缩机的功率因数时,这种情况下,
压缩机继续运行。
14 闪烁7次,关2.5秒 低排放温度保护 当排放温度持续20分钟为50℃或者以下时。
15 闪烁9次,关2.5秒 室外控制系统或者 压缩机是否接线正确。
三菱重工FDTN型206、306、405、506嵌入式空调
显示内容 故障原因
检查灯(黄)闪亮 室内管温或环温异常
运行灯(黄)闪亮二次 电源过欠压保护
检查灯(黄)闪亮一次 过冷保护
检查灯(黄)闪亮二次 过热保护
检查灯(黄)闪亮三次室外机保护装置动作 检查灯(黄)闪亮四次 浮子开关动作,水泵排水不正常
检查灯(黄)闪亮五次 室内管温传感器检查25度以上
三菱重工SRF50HC、SRFD50HC
运行灯闪 诊断记号 故障原因
2次/8秒 07 内管温异常
2次/8秒 06 内环温异常
2次/8秒 59 室外机故障
2次/8秒 00 有线遥控通信异常
2次/8秒 00 控制单元异常
注:适用机型SRF60HC、SRFD60HC
三菱重工空调(SRK285[325]CENFI-W)
显示内容故障原因
运行灯闪1次/8秒 内管温异常
运行灯闪2次/8秒 内环温异常
运行灯闪5次/8秒 室外机故障
注:适用机型SRM283HENF-W、SCM563HENFI
三菱重工空调(SRK503CENFI-W)分体
显示内容故障原因
定时灯闪烁 内管温异常
运行灯闪烁 内环温异常
定时与运行灯闪烁 室外机故障
你自己是解决不了的
找人看看吧
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调机故障代码大全_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
空调机故障代码大全
&&空调机故障代码大全
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩51页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢美的空调故障代码大全_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
美的空调故障代码大全
&&美的空调故障代码大全
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩23页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢空调3 个指示灯闪烁什么问题?
标签:照明工业&指示灯具&设备指示灯
浏览数:1288
美的空调三灯同时闪是室外机保护,主要查下外机电源,是否缺制冷剂。 美的空调代码分为:一.柜机  1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列  保护代码 表示内容  定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常  运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常  化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常  运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护  注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。  注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态  2)适用于E系列柜机  保护代码 表示内容 故障代码 表示内容  P 02 压缩机过载(保留) E 01 温度传感器开路,短路故障  P 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保留)  P 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保留)  P 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护  E 05 温度传感器开路,短路故障  注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常. 3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机  保护代码 表示内容 故障代码 表示内容  P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障  P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障  P5 室外冷凝器高温保护关压缩机  E3 T3传感器故障  P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T5传感器故障(变频机用)  P8 压缩机顶部温度保护(变频机用)  E5 网络通信故障
 P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外机故障 E7 加湿器故障  E8 静电除尘故障  E9 自动门故障  PAU 进风格栅保护  二.分体机  1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;  工作灯 定时灯 LED 状态  ☆ X 风机速度失控 (SPABF) 5Hz  ☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz  X ☆ 四次电流保护  O ☆ 上电时读eeprom参数出错  O (亮) X ( 熄) ☆ (闪) 
2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列  运行灯 定时灯 故障类型  ☆ X 风机速度失控  ☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路  X ☆ 四次电流保护  ☆ ☆ 上电时读eeprom参数出错或过零检测出错  O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)  3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列  故障代码 表示内容  E1 上电时读eeprom参数出错  E2 过零检测出错  E3 风机速度失控  E4 四次电流保护  E5 室内房间温度传感器开路或短路  E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路  4)适用于I1,A系列  (UPD780021芯片)  工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态  ☆ X ☆ 四次电流保护  ☆ X X 风机速度失控  ☆ ☆ ☆ 过零检测出错  ☆ ☆ O 主芯片和计算机通信不上  X X ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路  X ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路  ☆ ☆ X 温度保险丝断保护(FUSED) 
O O O 上电时读eeprom参数出错  O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)  (MC68HC908JL3统一芯片方案)
 工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态  ☆ X ☆ 四次电流保护  ☆ X X 风机速度失控  ☆ ☆ ☆ 过零检测出错  X X ☆ 室温或管温传感器开路或短路  5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217统一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列  运行灯 定时灯 故障类型  ☆ X 风机速度失控  ☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路  X ☆ 四次电流保护  O ☆ 上电时读eeprom参数出错  ☆ ☆ 过零检测出错  O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)  美的全健康Q1型挂机故障代码  显示内容故障类型 
E1上电时读eeprom参数出错  E2过零检测出错  E3风机速度失控  E4四次电流保护  E5室内房间温度传感器开路或短路  E6室内蒸发器温度传感器开路或短路  美的B(C)型分体落地机故障显示代码  L(R)F-7.5WB(D) L(R)F-12WB L(R)F-7.5WC(D) L(R)F-12WC  kf(R)-48LW/Y kf(R)-61LW/Y kf(R)-75LW/B(C)(S)(D) kf(R)-120LW/B(C)(S)(D)  开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常  故 障 类 型显示代码  室外机故障01  电源过欠压02  制冷时室内蒸发器温度过低03  制热时室内蒸发器温度过高04  室内出风口温度过高05  室内主控板与显示板不能通信06  室内机电路故障07  室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:  LED6LED5LED4保护类型  过流保护 on室外保护  欠流保护 on 室外保护  管路过压on 室外保护  管路欠压 onon室外保护
 电压过压on on电压过压  电压欠压onon 电压欠压  相序错误ononon室外保护  缺A相 ☆室外保护  缺B相 ☆ 室外保护  缺C相☆ 室外保护  其它 室外保护  美的A型落地空调器故障指示  LF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W  室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:  亮 灯 情 况指 示 的 内 容  LED1亮电压过高  LED2亮电压过低  LED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热  LED4亮管路压力过低  LED1和LED2亮室外机温度检测大于80度  LED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度  美的kfR-50(60)LW/MBPY故障代码
 保护代码内   容故障代码内 容  P1室内外2分钟通信保护E1室内温度传感器故障  P2模块保护E2预留  P3高低电压保护E3预留  P4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障  P5室外冷凝器高温保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通信故障  P6预留E6预留  P7室外排气温度过高保护E7预留  P8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障  P9化霜E9eeprom故障  美的50FBPY、50BPY变频柜机代码  开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)  代码内 容
 E01一个小时四次模块保护  E02(暂无)  E03一个小时三次排气温度保护  P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护  P02IPM模块保护  P03高低电压保护  P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)  P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)  P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)  P07室外冷凝器高温保护关压缩机  P08抽湿模式室内温度过低关压缩机  P09室外排气温度过高关压缩机  P10压缩机顶部温度保护  P11化霜或防冷风  P12室内风机温度过热  P13室内板与开关板2分钟通讯不上  室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)  kfR--40gw/BPY-R  显示内容 故障或保护定义  E0 参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错  E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障  E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护  P2 压缩机顶部温度  kfR-26gw/I1BPY kfR-32gw/I1BPY家电百科 产品:
> 美的空调KF-120W/S-510 故障 室外机主板LED1、2、3指示灯都在闪烁,是什么原因?
美的空调KF-120W/S-510 故障 室外机主板LED1、2、3指示灯都在闪烁,是什么原因? 常见问题
是室内机的管温感应器坏了,换一个就可以,这是常见的现象,很容易修好的.
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌