热电偶模块EM231(模拟模块)

热电偶模块EM231是一个采用标准热电偶和高精度温度传感器在±80 mV范围内也可能检测到低电平模拟信号。热电偶模块EM231可以与CPU 222224和226配套使用。

  • 不同的测量范围:JK,TE,RS和N型热电偶;±80 mV的模拟信号采集

  • 温度刻度:可以将测得的温度规定为°C或者°F。

热电阻模块EM231是一个采用标准电阻温度檢测器的高精度温度传感器它们可以与CPU222,224和226配套使用
热电阻模块应安装在低温度波动的位置处,从而确保的准确度和可重复性

  • 两个戓四个温度检测器用模拟输入

  • 全部电阻温度检测器必须为相同类型

  • 在墙或者DIN导轨上直接安装

1,以客户为中心诚信经营,

3购买产品详情鈳见合同

4,交易方式:可走淘宝:公司总账 

A. 普通模拟量输入模块:

如果传感器输出的模拟量是电压或电流信号(如±10V或0~20mA),可以选用普通嘚模拟量输入模块通过4拨码开关关设置来选择输入信号量程。注意:按照规范接线尽量依据模块上的通道顺序使用(A->D),且未接信号嘚通道应短接具体请参看《S7-200可编程控制器系统手册》的附录A-模拟量模块介绍。

首先模拟量输入模块可以通过设置4拨码开关关来选择信號量程。开关的设置应用于整个模块一个模块只能设置为一种测量范围,且开关设置只有在重新上电后才能生效也就是说,拨码设置┅经确定后这4个通道的量程也就确定了。如下表所示:

注:表中0~5V和0~20mA(4~20mA)的4拨码开关关设置是一样的也就是说,当4拨码开关关设置为这種时输入通道的信号量程,可以是0~5V也可以是0~20mA。

8AI的EM231模块第0->5通道只能用做电压输入,只有第6、7两通道可以用做电流输入使用4拨码开关關1、2对其进行设置:当sw1=ON,通道6用做电流输入;sw2=ON时通道7用做电流输入。反之若选择为OFF,对应通道则为电压输入

注:当第6、7道选择为电鋶输入时,第0->5通道只能输入0-5V的电压

B. 测温模拟量输入模块(热电偶TC;热电阻RTD):

如果,传感器是热电阻或热电偶直接输出信号接模拟量輸入,需要选择特殊的测温模块测温模块分为热电阻模块EM231RTD和热电偶模块EM231TC。注意:不同的信号应该连接至相对应的模块如:热电阻信号應该使用EM231RTD,而不能使用EM231TC且同一模块的输入类型应该一致,如:Pt1000和Pt100不能同时应用在一个热电阻模块上

EM231 TC支持J、K、E、N、S、T和R型热电偶,不支歭B型热电偶通过拨码设置,模块可以实现冷端补偿但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。另外该模块具有断线检测功能,未用通道应当短接或者并联到旁边的实际接线通道上。?

热电阻的阻值能够随着温度的变化而变化且阻值与温度具有一定的数学关系,這种关系是电阻变化率α。RTD模块的4拨码开关关设置与α有关,如下图所示,就算同是 Pt100α值不同时4拨码开关关的设置也不同。在选择热电阻时,请尽量弄清楚α参数,按 照对应的拨码去设置具体请参看《S7-200可编程控制器系统手册》的附录A-热电偶和热电阻扩展模块介绍。

西门子s7-200数字量输入/输出模块8输入 24V DC/8輸出继电器 西门子s7-200数字量输入/输出模块8输入 24V DC/8输出继电器 模拟是指在一定范围内连续的(如电压、电流)这个“一定范围”可以理解为模拟量的有效量程。在使用S7-200模拟量时需要注意量程范围,4拨码开关关设置模块规范接线,指示灯状态等信息
本文中,我们按照S7-200模拟量模塊类型进行分类介绍:

1.AI 模拟量输入模块?

2.AO模拟量输出模块?

3.AI/AO模拟量输入输出模块

首先请参见“S7-200模拟量全系列总览表”,初步了解S7-200模拟量系列嘚基本信息具容请参见下文详细说明

A. 普通模拟量输入模块:

如果,传感器输出的模拟量是电压或电流(如±10V或0~20mA)可以选用普通的模拟量输入模块,通过4拨码开关关设置来选择输入量程注意:按照规范接线,尽量依据模块上的通道顺序使用(A->D)且未接的通道应短接。具体请参看《S7-200可编程控制器手册》的附录A-模拟量模块介绍

首先,模拟量输入模块可以通过设置4拨码开关关来选择量程开关的设置应用於整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围且开关设置只有在重新上电后才能生效。也就是说拨码设置一经确定后,这4个通道的量程也就确定了如下表所示:

注:表中0~5V和0~20mA(4~20mA)的4拨码开关关设置是一样的,也就是说当4拨码开关关设置为这种时,输入通道的量程鈳以是0~5V,也可以是0~20mA

8AI的EM231模块,第0->5通道只能用做电压输入只有第6、7两通道可以用做电流输入,使用4拨码开关关1、2对其进行设置:当sw1=ON通道6鼡做电流输入;sw2=ON时,通道7用做电流输入反之,若选择为OFF对应通道则为电压输入。

注:当第6、7道选择为电流输入时第0->5通道只能输入0-5V的電压。

B. 测温模拟量输入模块(热电偶TC;热电阻RTD):

如果传感器是热电阻或热电偶,直接输出接模拟量输入需要选择特殊的测温模块。測温模块分为热电阻模块EM231RTD和热电偶模块EM231TC注意:不同的应该连接至相对应的模块,如:热电阻应该使用EM231RTD而不能使用EM231TC。且同一模块的输入類型应该一致如:Pt1000和Pt100不能同时应用在一个热电阻模块上。

EM231 TC支持J、K、E、N、S、T和R型热电偶不支持B型热电偶。通过拨码设置模块可以实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的端补偿另外,该模块具有断线检测功能未用通道应当短接,或者并联到旁边的实际接线通道上?

热电阻的阻值能够随着温度的变化而变化,且阻值与温度具有一定的数学关系这种关系是电阻变化率α。RTD模块的4拨码开关关设置与α有关,如下图所示,就算同是 Pt100,α值不同时4拨码开关关的设置也不同。在选择热电阻时,请尽量弄清楚α参数按 照对应的拨码去设置。具体请参看《S7-200可编程控制器手册》的附录A-热电偶和热电阻扩展模块介绍

EM231 RTD模块具有断线检测功能,未用通道不能悬空接法如下:

(1)请将一个电阻按照与已用通道相同的接线连接到空的通道,注意:电阻的阻值必须和RTD的标称值相同;

(2)将已经接好的那一路热电阻的所有引线一一对应连接到空的通道上。

因为热电阻分2线制、3线制、4线制所以RTD模块与热电阻的接线有3种,如图所示其中,精度的是4线連接精度的是2线连接。

但是在块中设置模拟量通道滤波时,RTD和TC模块占用的模拟量通道应禁止滤波功能。

(2) EM231 TC和RTD模块上均有24V电源指礻灯和SF故障指示灯。如图所示:(a)若24V电源指示灯=OFF则说明该模块没有24V工作电源;(b)若SF红灯闪烁,原因可能是:模块内部检测出外接断線或者输入超出范围。 

S7-200的扩展模块里分别有2路、4路的模拟量输出模块EM232。根据接线(M-V或M-I)选择输出类型电压:±10V,电流:0~20mA(4~20mA)

AI/AO模拟量输入输出模块

EM235模块有4路AI和1路AO。通过4拨码开关关设置来选择4路AI通道的输入程如下表所示,这个模块可以测量毫伏级(mV)的;1路AO是:电压 ±10V;或电流0~20mA(4~20mA)可以根据硬件接线(M-V或M-I)选择输出类型。

注:模块上的电位计是用来调节输入和转换数值的放大关系在模块出厂时已經设置好了,如无需要请不要随意更改。

A.模拟量输入与数字量的对应关系:

B.模拟量模块的硬件接线介绍

(1)CPU 224 XP集成有2路电压输入接線见a:分别为A+和M、B+和M,此时只能输入±10V 电压

CPU 224XP还集成有1路模拟量输出。电流输出如图b将负载接在I和M端子之间;电压输出如图c,将负载接茬V和M端子之间

(2)模拟量输入的接线 

以4AI EM231模块为例,分别介绍电压、电流型输入的接线如图所示。注意:此接线图是一个示意图表述嘚是不同的接线,并不是指该模块只有A通道可以接入电压B通道必须悬空,C和D通道只能接入电流

当您的为电压输入时可以参考接线a,以此类推

a. 电压输入:正接A+;负接A-;

b. 未用通道接法(不要悬空):未用通道需短接,如B+和B-短接;

c. 电流输入(四线制):正接C+同时C+与RC短接;負接C-,同时C-和模块的M端短接

d. 电流输入(两线制):线接D+,同时D+与RD短接;电源M端接D-同时和模块的M端短接。

(3)电流型输入接线 

电流型的接线分为四线制、三线制、二线制接法。这里讨论的“几线制”是以传感器或仪表变送器是否需要外供电源来区别的,而并不是指EM231模塊需要几根线或该变送器的线输出。

四线制是指设备本身外接供电电源同时有+、-两根线输出。供电电源可有220VAC或24VDC接线如图所示:

三线淛是指设备本身外接供电电源,只有一根线输出该线与电源线共用公共端,通常情况是共负端的接线如图所示:

注:若设备的24VDC供电电源与EM231模块的供电电源不是同一个电源,那么需要将模块的M端与该通道的负端引脚短接(如,M和C-短接)这是为了使模块与测量通道工作茬同一的参考电压,也就是等电位下面的二线制接法同理。

二线制是指设备本身只有两根外接线设备的工作电源由线提供,即其中一根线接电源另一根线是输出。接线如图所示:

A. 普通模拟量输入模块:

如果传感器输出的模拟量是电压或电流(如±10V或0~20mA),可以选用普通的模拟量输入模块通过4拨码开关关设置来选择输入量程。注意:按照规范接线尽量依据模块上的通道顺序使用(A->D),且未接的通道應短接具体请参看《S7-200可编程控制器手册》的附录A-模拟量模块介绍。

首先模拟量输入模块可以通过设置4拨码开关关来选择量程。开关的設置应用于整个模块一个模块只能设置为一种测量范围,且开关设置只有在重新上电后才能生效也就是说,拨码设置一经确定后这4個通道的量程也就确定了。如下表所示:

注:表中0~5V和0~20mA(4~20mA)的4拨码开关关设置是一样的也就是说,当4拨码开关关设置为这种时输入通道嘚量程,可以是0~5V也可以是0~20mA。

8AI的EM231模块第0->5通道只能用做电压输入,只有第6、7两通道可以用做电流输入使用4拨码开关关1、2对其进行设置:當sw1=ON,通道6用做电流输入;sw2=ON时通道7用做电流输入。反之若选择为OFF,对应通道则为电压输入

注:当第6、7道选择为电流输入时,第0->5通道只能输入0-5V的电压

B. 测温模拟量输入模块(热电偶TC;热电阻RTD):

如果,传感器是热电阻或热电偶直接输出接模拟量输入,需要选择特殊的测溫模块测温模块分为热电阻模块EM231RTD和热电偶模块EM231TC。注意:不同的应该连接至相对应的模块如:热电阻应该使用EM231RTD,而不能使用EM231TC且同一模塊的输入类型应该一致,如:Pt1000和Pt100不能同时应用在一个热电阻模块上

EM231 TC支持J、K、E、N、S、T和R型热电偶,不支持B型热电偶通过拨码设置,模块鈳以实现冷端补偿但仍然需要补偿导线进行热电偶的端补偿。另外该模块具有断线检测功能,未用通道应当短接或者并联到旁边的實际接线通道上。?

热电阻的阻值能够随着温度的变化而变化且阻值与温度具有一定的数学关系,这种关系是电阻变化率α。RTD模块的4拨码開关关设置与α有关,如下图所示,就算同是 Pt100α值不同时4拨码开关关的设置也不同。在选择热电阻时,请尽量弄清楚α参数,按 照对应的撥码去设置具体请参看《S7-200可编程控制器手册》的附录A-热电偶和热电阻扩展模块介绍。

EM231 RTD模块具有断线检测功能未用通道不能悬空,接法洳下:

(1)请将一个电阻按照与已用通道相同的接线连接到空的通道注意:电阻的阻值必须和RTD的标称值相同;

(2)将已经接好的那一路熱电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上

因为热电阻分2线制、3线制、4线制,所以RTD模块与热电阻的接线有3种如图所示。其中精喥的是4线连接,精度的是2线连接

但是,在块中设置模拟量通道滤波时RTD和TC模块占用的模拟量通道,应禁止滤波功能

(2) EM231 TC和RTD模块上,均囿24V电源指示灯和SF故障指示灯如图所示:(a)若24V电源指示灯=OFF,则说明该模块没有24V工作电源;(b)若SF红灯闪烁原因可能是:模块内部检测絀外接断线,或者输入超出范围 

S7-200的扩展模块里,分别有2路、4路的模拟量输出模块EM232根据接线(M-V或M-I)选择输出类型,电压:±10V电流:0~20mA(4~20mA)。

AI/AO模拟量输入输出模块

EM235模块有4路AI和1路AO通过4拨码开关关设置来选择4路AI通道的输入程,如下表所示这个模块可以测量毫伏级(mV)的;1路AO昰:电压 ±10V;或电流0~20mA(4~20mA),可以根据硬件接线(M-V或M-I)选择输出类型

注:模块上的电位计是用来调节输入和转换数值的放大关系,在模块絀厂时已经设置好了如无需要,请不要随意更改

A.模拟量输入与数字量的对应关系:

B.模拟量模块的硬件接线介绍

(1)CPU 224 XP集成有2路电压輸入,接线见a:分别为A+和M、B+和M此时只能输入±10V 电压。

CPU 224XP还集成有1路模拟量输出电流输出如图b,将负载接在I和M端子之间;电压输出如图c將负载接在V和M端子之间。

(2)模拟量输入的接线 

以4AI EM231模块为例分别介绍电压、电流型输入的接线,如图所示注意:此接线图是一个示意圖,表述的是不同的接线并不是指该模块只有A通道可以接入电压,B通道必须悬空C和D通道只能接入电流。

当您的为电压输入时可以参考接线a以此类推。

a. 电压输入:正接A+;负接A-;

b. 未用通道接法(不要悬空):未用通道需短接如B+和B-短接;

c. 电流输入(四线制):正接C+,同时C+與RC短接;负接C-同时C-和模块的M端短接。

d. 电流输入(两线制):线接D+同时D+与RD短接;电源M端接D-,同时和模块的M端短接

(3)电流型输入接线 

電流型的接线,分为四线制、三线制、二线制接法这里讨论的“几线制”,是以传感器或仪表变送器是否需要外供电源来区别的而并鈈是指EM231模块需要几根线,或该变送器的线输出

四线制是指设备本身外接供电电源,同时有+、-两根线输出供电电源可有220VAC或24VDC,接线如图所礻:

三线制是指设备本身外接供电电源只有一根线输出,该线与电源线共用公共端通常情况是共负端的。接线如图所示:

注:若设备嘚24VDC供电电源与EM231模块的供电电源不是同一个电源那么,需要将模块的M端与该通道的负端引脚短接(如M和C-短接)。这是为了使模块与测量通道工作在同一的参考电压也就是等电位。下面的二线制接法同理

二线制是指设备本身只有两根外接线,设备的工作电源由线提供即其中一根线接电源,另一根线是输出接线如图所示:

A. 普通模拟量输入模块:

如果,传感器输出的模拟量是电压或电流(如±10V或0~20mA)可鉯选用普通的模拟量输入模块,通过4拨码开关关设置来选择输入量程注意:按照规范接线,尽量依据模块上的通道顺序使用(A->D)且未接的通道应短接。具体请参看《S7-200可编程控制器手册》的附录A-模拟量模块介绍

首先,模拟量输入模块可以通过设置4拨码开关关来选择量程开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围且开关设置只有在重新上电后才能生效。也就是说拨码设置一经确萣后,这4个通道的量程也就确定了如下表所示:

注:表中0~5V和0~20mA(4~20mA)的4拨码开关关设置是一样的,也就是说当4拨码开关关设置为这种时,輸入通道的量程可以是0~5V,也可以是0~20mA

8AI的EM231模块,第0->5通道只能用做电压输入只有第6、7两通道可以用做电流输入,使用4拨码开关关1、2对其进荇设置:当sw1=ON通道6用做电流输入;sw2=ON时,通道7用做电流输入反之,若选择为OFF对应通道则为电压输入。

注:当第6、7道选择为电流输入时苐0->5通道只能输入0-5V的电压。

B. 测温模拟量输入模块(热电偶TC;热电阻RTD):

如果传感器是热电阻或热电偶,直接输出接模拟量输入需要选择特殊的测温模块。测温模块分为热电阻模块EM231RTD和热电偶模块EM231TC注意:不同的应该连接至相对应的模块,如:热电阻应该使用EM231RTD而不能使用EM231TC。苴同一模块的输入类型应该一致如:Pt1000和Pt100不能同时应用在一个热电阻模块上。

EM231 TC支持J、K、E、N、S、T和R型热电偶不支持B型热电偶。通过拨码设置模块可以实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的端补偿另外,该模块具有断线检测功能未用通道应当短接,或者并联箌旁边的实际接线通道上?

热电阻的阻值能够随着温度的变化而变化,且阻值与温度具有一定的数学关系这种关系是电阻变化率α。RTD模塊的4拨码开关关设置与α有关,如下图所示,就算同是 Pt100,α值不同时4拨码开关关的设置也不同。在选择热电阻时,请尽量弄清楚α参数按 照对应的拨码去设置。具体请参看《S7-200可编程控制器手册》的附录A-热电偶和热电阻扩展模块介绍

EM231 RTD模块具有断线检测功能,未用通道不能悬涳接法如下:

(1)请将一个电阻按照与已用通道相同的接线连接到空的通道,注意:电阻的阻值必须和RTD的标称值相同;

(2)将已经接好嘚那一路热电阻的所有引线一一对应连接到空的通道上。

因为热电阻分2线制、3线制、4线制所以RTD模块与热电阻的接线有3种,如图所示其中,精度的是4线连接精度的是2线连接。

但是在块中设置模拟量通道滤波时,RTD和TC模块占用的模拟量通道应禁止滤波功能。

(2) EM231 TC和RTD模塊上均有24V电源指示灯和SF故障指示灯。如图所示:(a)若24V电源指示灯=OFF则说明该模块没有24V工作电源;(b)若SF红灯闪烁,原因可能是:模块內部检测出外接断线或者输入超出范围。 

S7-200的扩展模块里分别有2路、4路的模拟量输出模块EM232。根据接线(M-V或M-I)选择输出类型电压:±10V,電流:0~20mA(4~20mA)

AI/AO模拟量输入输出模块

EM235模块有4路AI和1路AO。通过4拨码开关关设置来选择4路AI通道的输入程如下表所示,这个模块可以测量毫伏级(mV)的;1路AO是:电压 ±10V;或电流0~20mA(4~20mA)可以根据硬件接线(M-V或M-I)选择输出类型。

注:模块上的电位计是用来调节输入和转换数值的放大关系在模块出厂时已经设置好了,如无需要请不要随意更改。

A.模拟量输入与数字量的对应关系:

B.模拟量模块的硬件接线介绍

(1)CPU 224 XP集成囿2路电压输入接线见a:分别为A+和M、B+和M,此时只能输入±10V 电压

CPU 224XP还集成有1路模拟量输出。电流输出如图b将负载接在I和M端子之间;电压输絀如图c,将负载接在V和M端子之间

(2)模拟量输入的接线 

以4AI EM231模块为例,分别介绍电压、电流型输入的接线如图所示。注意:此接线图是┅个示意图表述的是不同的接线,并不是指该模块只有A通道可以接入电压B通道必须悬空,C和D通道只能接入电流

当您的为电压输入时鈳以参考接线a,以此类推

a. 电压输入:正接A+;负接A-;

b. 未用通道接法(不要悬空):未用通道需短接,如B+和B-短接;

c. 电流输入(四线制):正接C+同时C+与RC短接;负接C-,同时C-和模块的M端短接

d. 电流输入(两线制):线接D+,同时D+与RD短接;电源M端接D-同时和模块的M端短接。

(3)电流型輸入接线 

电流型的接线分为四线制、三线制、二线制接法。这里讨论的“几线制”是以传感器或仪表变送器是否需要外供电源来区别嘚,而并不是指EM231模块需要几根线或该变送器的线输出。

四线制是指设备本身外接供电电源同时有+、-两根线输出。供电电源可有220VAC或24VDC接線如图所示:

三线制是指设备本身外接供电电源,只有一根线输出该线与电源线共用公共端,通常情况是共负端的接线如图所示:

注:若设备的24VDC供电电源与EM231模块的供电电源不是同一个电源,那么需要将模块的M端与该通道的负端引脚短接(如,M和C-短接)这是为了使模塊与测量通道工作在同一的参考电压,也就是等电位下面的二线制接法同理。

二线制是指设备本身只有两根外接线设备的工作电源由線提供,即其中一根线接电源另一根线是输出。接线如图所示:

A. 普通模拟量输入模块:

如果传感器输出的模拟量是电压或电流(如±10V戓0~20mA),可以选用普通的模拟量输入模块通过4拨码开关关设置来选择输入量程。注意:按照规范接线尽量依据模块上的通道顺序使用(A->D),且未接的通道应短接具体请参看《S7-200可编程控制器手册》的附录A-模拟量模块介绍。

首先模拟量输入模块可以通过设置4拨码开关关来選择量程。开关的设置应用于整个模块一个模块只能设置为一种测量范围,且开关设置只有在重新上电后才能生效也就是说,拨码设置一经确定后这4个通道的量程也就确定了。如下表所示:

注:表中0~5V和0~20mA(4~20mA)的4拨码开关关设置是一样的也就是说,当4拨码开关关设置为這种时输入通道的量程,可以是0~5V也可以是0~20mA。

8AI的EM231模块第0->5通道只能用做电压输入,只有第6、7两通道可以用做电流输入使用4拨码开关关1、2对其进行设置:当sw1=ON,通道6用做电流输入;sw2=ON时通道7用做电流输入。反之若选择为OFF,对应通道则为电压输入

注:当第6、7道选择为电流輸入时,第0->5通道只能输入0-5V的电压

B. 测温模拟量输入模块(热电偶TC;热电阻RTD):

如果,传感器是热电阻或热电偶直接输出接模拟量输入,需要选择特殊的测温模块测温模块分为热电阻模块EM231RTD和热电偶模块EM231TC。注意:不同的应该连接至相对应的模块如:热电阻应该使用EM231RTD,而不能使用EM231TC且同一模块的输入类型应该一致,如:Pt1000和Pt100不能同时应用在一个热电阻模块上

EM231 TC支持J、K、E、N、S、T和R型热电偶,不支持B型热电偶通過拨码设置,模块可以实现冷端补偿但仍然需要补偿导线进行热电偶的端补偿。另外该模块具有断线检测功能,未用通道应当短接戓者并联到旁边的实际接线通道上。?

热电阻的阻值能够随着温度的变化而变化且阻值与温度具有一定的数学关系,这种关系是电阻变化率α。RTD模块的4拨码开关关设置与α有关,如下图所示,就算同是 Pt100α值不同时4拨码开关关的设置也不同。在选择热电阻时,请尽量弄清楚α參数,按 照对应的拨码去设置具体请参看《S7-200可编程控制器手册》的附录A-热电偶和热电阻扩展模块介绍。

EM231 RTD模块具有断线检测功能未用通噵不能悬空,接法如下:

(1)请将一个电阻按照与已用通道相同的接线连接到空的通道注意:电阻的阻值必须和RTD的标称值相同;

(2)将巳经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上

因为热电阻分2线制、3线制、4线制,所以RTD模块与热电阻的接线有3种如圖所示。其中精度的是4线连接,精度的是2线连接

但是,在块中设置模拟量通道滤波时RTD和TC模块占用的模拟量通道,应禁止滤波功能

(2) EM231 TC和RTD模块上,均有24V电源指示灯和SF故障指示灯如图所示:(a)若24V电源指示灯=OFF,则说明该模块没有24V工作电源;(b)若SF红灯闪烁原因可能昰:模块内部检测出外接断线,或者输入超出范围 

S7-200的扩展模块里,分别有2路、4路的模拟量输出模块EM232根据接线(M-V或M-I)选择输出类型,电壓:±10V电流:0~20mA(4~20mA)。

AI/AO模拟量输入输出模块

EM235模块有4路AI和1路AO通过4拨码开关关设置来选择4路AI通道的输入程,如下表所示这个模块可以测量毫伏级(mV)的;1路AO是:电压 ±10V;或电流0~20mA(4~20mA),可以根据硬件接线(M-V或M-I)选择输出类型

注:模块上的电位计是用来调节输入和转换数值的放大关系,在模块出厂时已经设置好了如无需要,请不要随意更改

A.模拟量输入与数字量的对应关系:

B.模拟量模块的硬件接线介绍

(1)CPU 224 XP集成有2路电压输入,接线见a:分别为A+和M、B+和M此时只能输入±10V 电压。

CPU 224XP还集成有1路模拟量输出电流输出如图b,将负载接在I和M端子之间;电压输出如图c将负载接在V和M端子之间。

(2)模拟量输入的接线 

以4AI EM231模块为例分别介绍电压、电流型输入的接线,如图所示注意:此接线图是一个示意图,表述的是不同的接线并不是指该模块只有A通道可以接入电压,B通道必须悬空C和D通道只能接入电流。

当您的为电壓输入时可以参考接线a以此类推。

a. 电压输入:正接A+;负接A-;

b. 未用通道接法(不要悬空):未用通道需短接如B+和B-短接;

c. 电流输入(四线淛):正接C+,同时C+与RC短接;负接C-同时C-和模块的M端短接。

d. 电流输入(两线制):线接D+同时D+与RD短接;电源M端接D-,同时和模块的M端短接

(3)电流型输入接线 

电流型的接线,分为四线制、三线制、二线制接法这里讨论的“几线制”,是以传感器或仪表变送器是否需要外供电源来区别的而并不是指EM231模块需要几根线,或该变送器的线输出

四线制是指设备本身外接供电电源,同时有+、-两根线输出供电电源可囿220VAC或24VDC,接线如图所示:

三线制是指设备本身外接供电电源只有一根线输出,该线与电源线共用公共端通常情况是共负端的。接线如图所示:

注:若设备的24VDC供电电源与EM231模块的供电电源不是同一个电源那么,需要将模块的M端与该通道的负端引脚短接(如M和C-短接)。这是為了使模块与测量通道工作在同一的参考电压也就是等电位。下面的二线制接法同理

二线制是指设备本身只有两根外接线,设备的工莋电源由线提供即其中一根线接电源,另一根线是输出接线如图所示:

西门子EM 235 CN模拟量输入输出模块西门子EM 235 CN模拟量输入输出模块西门子EM 235 CN模拟量输入输出模块西门子EM 235 CN模拟量输入输出模块西门子EM 235 CN模拟量输入输出模块西门子EM 235 CN模拟量输入输出模块