在电网中安装并联电容器装置主要用于补偿电力系统感性负荷,如电动机、变压器等设备所消耗的无功功率,减少电网电源向感性负荷输送无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。电容器长期正常运行是保证电网安全运行、提高电能质量及企业效益的重要保障,电压无功合格率是内蒙古自治区对供电安全考核的一项重要指标。内蒙古电网并联电容器的安装和更换数量逐年增加,近5a新增设备达858台。本文基于近几年内蒙古电网并联电容器装置缺陷登记情况进行数量、类型统计,并分析并联电容器运行状态,提出相应建议,确保电网安全稳定运行。
2内蒙古电网电容器概况
目前,内蒙古电网在运并联电容器装置1496台,97.9%为国产设备,其中72.5%为分散构架式并联电容器装置。按照电压等级归类,10kV电压等级1056台,20kV电压等级3台,35kV电压等级405台,66kV电压等级22台,6kV电压等级10台。根据内蒙古电力(集团)有限责任公司生产管理信息系统的缺陷记录,2011年至今全网并联电容器装置共发生缺陷583台次,其中危急缺陷占26.7%,严重缺陷占43.7%,占比均较大。10kV并联电容器装置的缺陷发生率最高,达到全部缺陷的73.1%,缺陷并联电容器装置占在运并联电容器装置的1/4。
3缺陷部件统计分析
并联电容器装置由多个部件组合在一起,包括避雷器、电抗器、电力电容器、放电线圈、支柱绝缘子、隔离开关和接地开关。并联电容器装置按缺陷发生部件统计结果如图1所示。其中电力电容器发生缺陷293台次,占全部缺陷的50.3%;隔离开关和接地开关发生缺陷178台次,占全部缺陷的30.5%,这两个部件缺陷占全部缺陷的80.8%,应该予以重点关注。
3.1 电力电容器故障
3.1.1 基于设备种类
按照结构,电力电容器分为以下两种:
(1)分散构架式电力电容器,整个装置分成若干个板块,在现场进行组装;
(2)集合式电力电容器,为1个整体,安装方便、维护工作量小,且节省占地面积。
经分析表明,分散构架式电力电容器发生缺陷178台次,其中67%为发热类缺陷,多为连接线压接处发热;集合式电力电容器发生缺陷115台次,其中40%为发热类缺陷,密封类缺陷占23.5%,故障电力电容器类型缺陷对比如图2所示。85.5%的集合式电力电容器缺陷发生在运行10a以上的设备;87.6%的分散构架式电力电容器的缺陷发生在运行10a以下的设备,其中60%的故障设备运行时间为6a~10a。因此建议加强对运行10a以上的集合式电力电容器和运行6a~10a的分散式电力电容器的技术监督。
统计结果表明,集合式电力电容器的故障率为28.2%,分散式电力电容器的故障率为16.3%。集合式电力电容器的维护工作量虽然小,但不便于对运行设备的观察,特别是在发生三相电容量失衡时,很难在现场进行修复,返厂修理耗费时间又长,影响电容器的投运,因此,分散架构式电力电容器的优势显著。
3.1.2 基于电压等级
按照电压等级进行对比分析,35kV集合式电力电容器的缺陷发生率为41.8%,其中90%的缺陷发生在运行超过10a的设备。发热和机械部件损坏占全部缺陷的80%,发热类缺陷均为接触不良过热;机械部件损坏中50%为温度计缺陷,40%为硅胶变色,且发生温度计缺陷和硅胶变色的设备均为运行10a以上的设备,因此应加强对运行10a以上设备的温度计和呼吸器的监督检查,并增加对其他附属设备的检查,保证备品备件充足,以便及时更换。
10kV集合式电力电容器缺陷发生率为23.6%,其中40.6%的缺陷为发热类缺陷,27.5%的缺陷为渗漏油缺陷,因此对于10kV集合式电力电容器应加强对发热缺陷及密封类缺陷的监测。
3.2 隔离开关和接地开关故障
隔离开关和接地开关起到分、合电路的作用,无灭弧能力,主要包括刀形开关、操作机构、基础和接地装置。其中断路器的故障率最高,占本次统计开关类设备缺陷的83.7%,其中85.2%为发热类缺陷,属于导电回路触头、线夹、接线座、软连接发热。一部分故障集中在刀形开关触头和刀口处,另一部分故障集中在开关连接线端、线夹与导线的连接处,断路器触头发热多源于机械磨损造成的接触不良。经分析,运行6a~10a设备的故障发生率约为50%,建议加强对运行6a~10a并联电容器装置的监督检查,并将隔离开关附属部件列入重点监督检查项目。
3.3 放电线圈故障
电容器分闸后,放电线圈放掉电容器内部的剩余电荷,防止电容器再次合闸时出现过电压。本次统计中,放电线圈发生故障的并联电容器为56台,其中41.1%的缺陷为密封类缺陷,表现为渗、漏油,应加强巡查;33.9%为机械部件类缺陷,主要是瓷套破损开裂,对此应及时更换、维修破损瓷套,同时保证备件充裕,以便及时处理。
3.4 支柱绝缘子故障
支柱绝缘子主要起固定带电导体的作用。发生支柱绝缘子故障的并联电容器最少,仅为5台,其中80%为瓷瓶瓷柱断裂、破损,这类缺陷为严重缺陷,已及时进行处理。
3.5 避雷器故障
避雷器可保护并联电容器装置免受雷击,避免发生瞬态过电压。发生避雷器缺陷的电容器较少,为19台,其中57.9%的缺陷为机械部件问题,主要是计数器密封不良、进水等问题。
3.6 电抗器故障
并联电容器装置中的电抗器主要是为了降低电容器装置在合闸过程中产生的涌流倍数和涌流频率,限制操作过电压,滤除指定的高次谐波,同时抑制其它谐波放大,减少电网中电压波形畸变。本次统计中发生电抗器故障的并联电容器为32台,主要缺陷为发热类缺陷和机械部件类缺陷,发热类缺陷占43.8%,均为连接端子接头发热;机械部件类缺陷占50%,为有放电痕迹的严重缺陷。
4缺陷类型统计分析
本次统计中,发生发热类缺陷325次,占缺陷总量的55.7%;机械部件类缺陷140次,占缺陷总量的24%;密封类缺陷64次,占缺陷总量的11%,以上3种类型缺陷占缺陷总量的90.7%,并联电容器装置按缺陷类型统计如图3所示。
4.1 发热类缺陷
本次统计发生连接端子、接头、线夹及引流线发热缺陷的并联电容器为173台,占发热类缺陷的53.2%。其中电容器连接接触面发热缺陷164台次,隔离开关导电回路触头、线夹、接线座、软连接发热缺陷133台次,占发热类缺陷的40.9%,99台次为危急缺陷。
4.1.1 原因分析
电容器的发热缺陷可分为两种:熔断器与铝排接触面发热以及软连接接触面发热,均为接触发热,会大大缩短熔断器的寿命。当熔断器因自身过热而动作时,所产生的过电压会造成电容器的绝缘强度降低,引发电容器的绝缘击穿。
(1)引起电容器过热的原因为负荷过热和接触过热。负荷过热主要由设备长期运行造成,而接触过热是由于连接接触面的压力不够所致,对此分析原因为连接螺丝没有上紧,或螺丝的力矩未达到厂家规定的力矩要求。
(2)隔离开关导电回路触头发热原因主要为接触不良。隔离开关由于受外界环境的影响,接触面易积灰、积垢和锈蚀,会造成接触不良;同时隔离开关操作频繁,触头的频繁动作会造成一定的机械磨损,使得接触面发生化学反应,增加接触电阻,引起温度升高。处理隔离开关发热问题时,多进行打磨触头、涂抹导电膏、螺丝紧固和更换零部件。如果隔离开关连接处多次使用导电膏,而导电膏暴露在空气中1a~2a后就会变硬,再加上空气中的灰尘粘附在导电膏上,导电膏的导电作用就会减弱,从而大大增加连接处的接触电阻,导致连接处发热。
4.1.2 检修建议
隔离开关触头打磨后使用中性凡士林涂在接触面防止连接处氧化,不用或者少用导电膏。电容器的接触面螺丝全部根据厂家制定的力矩要求或者国家螺丝力矩标准上紧。
4.2 机械类缺陷
本次统计共发生相关附属设备机械部件故障99台次,其中25.4%为瓷套破损或开裂,35.4%为零部件断裂损坏,14.1%为操作卡涩、不灵活等,19.2%为计数器温度计损坏。电容器外绝缘损伤4台次,电容器和电缆爆炸5台次,硅胶潮解变色9台次,设备表面存在闪络、放电的9台次,在线装置故障14台次。
建议对90%部件损坏的装置更换零部件,对在线装置故障的进行调整处理。
4.3 密封类缺陷
密封类缺陷94.1%属于渗、漏油缺陷,其中62.5%为电容器本体及部件密封不良引起的渗漏油,其余为避雷器泄漏电流表密封不良、玻璃破裂或进水所致。
电容器为全密封设备,生产缺陷或使用时没有及时维修,都易造成电容器密封不严,导致渗漏油,使得油箱内部的油质不纯,绝缘能力减弱,危害极大。
建议对密封不良的泄漏电流表及时更换,特别是出现漏油时应该停用。
4.4 试验类缺陷分析
25.6%的试验数据超标缺陷主要为电容量超标,59%的试验数据超标缺陷为三相电容不平衡引起的动作跳闸,其他缺陷为电抗器电抗值测量不合格、绕组直流电阻值不合格等。
4.4.1 电容量超标
电容器电容量发生变化表示电容器存在缺陷,因此可通过对电容器电容量的监测来判断电容器运行情况,也可以作为电容器缺陷检测的一个指标。当电容量变化达到10%以上时,表示电容器内部元件发生击穿或部分放电;当电容量的变化在5%左右,可能是由于电容器元件上通过的电流超过预定值,导致1个或者两个熔丝熔断。因此当电容器的电容量变化超过一定阙值,可以判定电容器存在某种缺陷[4,5]。
4.4.2 三相电容不平衡
电容器由于接入三相电容的不同,很容易造成三相电流不稳定,使电容器跳闸而断开整个回路,对此建议采取以下检修策略。
(1)随着运行时间的增长,电容器的电容值会发生变化,所以对于运行年限较长的电容器要开展定期检测与维护。
(2)针对三相电容分配不均的情况,在设备组装前,需对电容量进行有效计算,确保三相电容量的误差值不超过阙值。
(3)工作电压对电容器的寿命影响很大,只有在额定电压下,电容器才能最大限度发挥作用,若电压长时间过高或过低,会导致电容器损坏,缩短使用寿命。
(4)熔断器熔体的选择至关重要,一般规定熔体的额定电流不超过电容器额定电流的30%。
5其他缺陷影响因素
5.1 设计制造问题
Q电器有限公司生产的并联电容器在运159台,发生缺陷37台次,缺陷率为23.3%。发生发热类缺陷14台次,占总缺陷的37.8%,其中A变电站2015年12月投运的6台由该公司生产的TBB10--ACW型并联电容器装置,支持瓷瓶架构发热,对此厂家进行了支架技术改造,消除了该项缺陷。因此,建议加强设备的出厂监造工作,特别是设备设计方案的可行性审核。
5.2 环境对设备运行的影响
G电容器有限责任公司生产的并联电容器在运261台,发生缺陷195台次,缺陷率为74.7%。发热类缺陷占总缺陷的55%,其中隔离开关导电回路触头过热缺陷达到发热类缺陷的98.1%。根据《DL/T664—2008带电设备红外诊断应用导则》[6]判断,发生危急缺陷15台次,其中2008年投运的3台设备发生9次危急缺陷,2007年投运的2台设备发生4次危急缺陷,且存在1台设备多次出现过热的情况。发生严重缺陷的设备为27台(20台为2008年投产),其中4台设备发生11次严重缺陷。以上发生危急缺陷及严重缺陷的设备都处于同一个重污染区域的变电站,说明环境污染对设备发热也会有一定的影响。
建议地处重污染区域的变电站在制定采购方案时,设备的技术参数要考虑环境的污染程度和污染物的性质。
5.3 某一时间段的高缺陷率问题
G电容器有限责任公司2008年投运的28台并联电容器发生57台次缺陷,其中有3台为同一型号的设备,2007年投运的两台设备于2016年发生4次设备缺陷问题。
X电容器公司生产的并联电容器在运21台,缺陷发生38台次,缺陷率为181.0%,86.8%为发热缺陷。有6台设备发生33次缺陷,特别是C 变电站2007年投运的1台并联电容器装置在2013年~2015年发生8次危急缺陷,两台设备在2011年~2014年发生17次严重缺陷,且发热类缺陷多为同一设备发生多次缺陷。
Z电气股份有限公司生产的并联电容器在运65台,发生缺陷38台次,缺陷率为58.5%,发热缺陷占50%。2008年投运的3台设备发生发热缺陷7次;1台设备发生试验数据超标缺陷7次,均为“三相电容不平衡”的危急缺陷。
S电容器厂生产的并联电容器在运71台,发生缺陷40台次,主要为发热缺陷,占总缺陷的72.5%。86.2%的缺陷设备为2008年生产。有3台设备发生25次发热缺陷,其中1台设备发生14次,这3台设备同属于1个变电站。
因2007年和2008年投产的设备发生发热类缺陷的概率较大,且发生缺陷的设备均运行近10a,所以在日常检修中应加强对该寿命期设备的红外监测。
(1)并联电容器装置发热类缺陷发生频繁,多为接触不良造成,建议各供电单位严格按照《输变电设备状态检修试验规程》[6]开展红外检测,定期进行红外成像精确测温检查,重点检测引线接头。在对设备进行维修时电容器之间采用软连接,且电容器组线宜采用先串联后并联的连接方式。按照电容器例行试验要求定期进行电容器组单台电容器电容量的测量,采用不拆连接线的测量方法。
(2)对同1设备多次发生缺陷的问题应建立缺陷档案,加强巡查,记录相关问题及改进措施,避免发生重大事故。对于进行维修或更换的设备应及时更新系统台账信息,及时录入设备更换后的交接试验数据,供电单位应有专门部门监督完善设备基础台账信息。
(3)有针对性的制定并联电容器装置巡检制度,提高并联电容器装置巡检的密度和广度,做好巡视参数记录,定期对设备各参数进行比较分析,发现异常及时上报。
(4)根据2014年发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求及编制释义》的规定,对每一批次产品,要求制造厂家提供能覆盖同批次产品的耐久性试验报告。
来源:saie电气
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点国家电网公司十八项反措之防止串联、并联电容器装置事故国家电网公司十八项反措之防止串联、并联电容器装置事故科技悦享百家号为防止串联电容器补偿装置(以下简称:串补装置)事故,应严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(国家电网安监[号)、《串联电容器补偿装置通用技术要求》(Q/GDW 655-2011)、《串联电容器补偿装置交接试验规程》(Q/GDW 661-2011)、《串联电容器补偿装置运行规范》(Q/GDW 656-2011)及其它有关规定,并提出以下重点要求:10.1.1.设计、制造中应注意的问题10.1.1.1应进行串补装置接入对电力系统的潜供电流、恢复电压、工频过电压、操作过电压等系统特性的影响分析,确定串补装置的电气主接线、绝缘配合与过电压保护措施、主设备规范与控制策略等。10.1.1.2 应进行串补装置接入对线路继电保护、线路不平衡度、电网次同步振荡等的影响分析,应确定串补装置的控制和保护配置、与线路继电保护的配合方式等措施,避免出现系统感性电抗小于串补容性电抗等继电保护无法适应的串补接入方式。应确定抑制次同步振荡措施。10.1.1.3应通过对电力系统区内外故障、暂态过载、短时过载和持续运行等顺序事件进行校核,以验证串补装置的耐受能力。10.1.1.4电容器组10.1.1.4.1串补电容器应采用双套管结构。10.1.1.4.2电容器绝缘介质的平均电场强度不宜高于57kV/mm。10.1.1.4.3单只电容器的耐爆容量应不小于18kJ,电容器的并联数量应考虑电容器的耐爆能力。10.1.1.4.4串补电容器应满足《电力系统用串联电容器 第1部分:总则》(GB 8)5.13项放电电流试验要求。10.1.1.4.5 电容器组接线宜采用先串后并的接线方式。10.1.1.5金属氧化物限压器(MOV)的能耗计算应考虑系统发生区内和区外故障(包括单相接地故障、两相短路故障、两相接地故障和三相接地故障)以及故障后线路摇摆电流流过MOV过程中积累的能量,还应计及线路保护的动作时间与重合闸时间对MOV能量积累的影响。10.1.1.6火花间隙的强迫触发电压应不高于1.8 p.u.,无强迫触发命令时拉合串补相关隔离开关不应出现间隙误触发。火花间隙动作次数超过厂家规定值时应进行检查。10.1.1.7电流互感器和平台取能设备10.1.1.7.1线路故障时,串补平台上的控制保护设备的供电应不受影响;10.1.1.7.2电流互感器宜安装在串补平台相对低压侧。10.1.1.8光纤柱中包含的信号光纤和激光供能光纤不宜采用光纤转接设备,并应有足够的备用芯数量。10.1.1.9串补平台上测量及控制箱的箱体应采用密闭良好的金属壳体,箱门四边金属应与箱体可靠接触,避免外部电磁干扰辐射进入箱体内。10.1.1.10控制保护系统10.1.1.10.1宜采用实时(数字)网络仿真工具验证控制保护系统的各种功能和操作的正确性。10.1.1.10.2控制保护系统应采取必要的电磁干扰防护措施,串补平台上的控制保护设备所采用的电磁干扰防护等级应高于控制室内的控制保护设备;10.1.1.10.3在线路保护跳闸经长电缆联跳旁路断路器的回路中,应在串补控制保护开入量前一级采取防止直流接地或交直流混线时引起串补控制保护开入量误动作的措施。10.1.2.基建调试、验收中应注意的问题10.1.2.1电容器组10.1.2.1.1电容器组不平衡电流应进行实测,且测量值应不大于电容器组不平衡电流告警定值的20%。10.1.2.1.2电容器之间的连接线应采用软连接。10.1.2.2光纤柱内光缆长度小于250m时,损耗不应超过1dB;光缆长度为250m-500m时,损耗不应超过2dB;光缆长度为500m-1000m时,损耗不应超过3dB。10.1.2.3串补平台上各种电缆应采取有效的一、二次设备间的隔离和防护措施,如电磁式CT电缆应外穿与串补平台及所连接设备外壳可靠连接的金属屏蔽管;电缆头制作工艺应符合要求;应尽量减少电缆长度;串补平台上采用的电缆绝缘强度应高于控制室内控制保护设备采用的电缆强度;接入串补平台上测量及控制箱的电缆应增加防扰措施。10.1.2.4控制保护系统10.1.2.4.1串补平台上控制保护设备电源应能在激光电源供电、平台取能设备供电之间平滑切换。10.1.2.4.2控制保护设备产生、复归告警事件以及解除重投闭锁等功能应正确。10.1.2.4.3串补故障录波设备应准确反映串补装置各模拟量和开关量状态,能够向故障信息子站及时、正确上送录波文件。10.1.2.4.4在串补装置遇到区内外故障或拉合串补相关隔离开关时,串补控制保护不应出现误动作或误发告警的情况。10.1.2.4.5具备串补保护联跳线路断路器功能时,动作应正确、信号准确。10.1.2.4.6安装串补的线路区内故障时,线路保护联动串补旁路断路器和强制触发间隙功能正确、信号准确。10.1.2.4.7应检查串补保护触发火花间隙功能,验证间隙能可靠击穿。10.1.3.运行阶段应注意的问题10.1.3.1串补运行方式操作10.1.3.1.1在串补装置从热备用运行方式向冷备用运行方式操作过程中,应先拉开平台相对高压侧串补隔离开关,后拉开平台相对低压侧串补隔离开关。10.1.3.1.2在串补装置从冷备用运行方式向热备用运行方式操作过程中,应先合入平台相对低压侧串补隔离开关,后合入平台相对高压侧串补隔离开关。10.1.3.1.3串补装置停电检修时运行人员应将二次操作电源断开,将相关联跳线路保护的压板断开。10.1.3.2按照《输变电设备状态检修试验规程》(DL/T 393-2010)开展红外检测,定期进行红外成像精确测温检查,应重点检查电容器组引线接头、电容器外壳、MOV端部以及串补平台上电流流过的其它主要设备。10.1.3.3运行中应特别关注电容器组不平衡电流值,当确认该值发生突变或越限告警时,应尽早安排串补装置检修。10.2 防止高压并联电容器装置事故10.2.1 并联电容器装置用断路器部分10.2.1.1 加强电容器装置用断路器(包括负荷开关等其他投切装置)的选型管理工作。所选用断路器型式试验项目必须包含投切电容器组试验。断路器必须为适合频繁操作且开断时重燃率极低的产品。如选用真空断路器,则应在出厂前进行高压大电流老炼处理,厂家应提供断路器整体老炼试验报告。10.2.1.2 交接和大修后应对真空断路器的合闸弹跳和分闸反弹进行检测。12kV 真空断路器合闸弹跳时间应小于 2ms,40.5kV 真空断路器小于 3ms;分闸反弹幅值应小于断口间距的 20%。一旦发现断路器弹跳、反弹过大,应及时调整。10.2.2 高压并联电容器部分10.2.2.1 加强高压并联电容器工作场强控制,在压紧系数为1(即 K=1)条件下,全膜电容器绝缘介质的平均场强不得大于57kV/mm。10.2.2.2 电容器组每相每一并联段并联总容量不大于3900kVar(包括 3900kVar);单台电容器耐爆容量不低于15kJ。10.2.2.3 同一型号产品必须提供耐久性试验报告。对每一批次产品,制造厂需提供能覆盖此批次产品的耐久性试验报告。有关耐久性试验的试验要求,按照 GB/T11024.2 中有关规定进行。10.2.2.4 加强电容器设备的交接验收工作10.2.2.4.1生产厂家应在出厂试验报告中提供每台电容器的脉冲电流法局部放电试验数据,放电量应不大于50pC。10.2.2.4.2 电容器例行试验要求定期进行电容器组单台电容器电容量的测量,应使用不拆连接线的测量方法,避免因拆装连接线条件下,导致套管受力而发生套管漏油的故障。对于内熔丝电容器,当电容量减少超过铭牌标注电容量的3%时,应退出运行,避免电容器带故障运行而发展成扩大性故障。对用外熔断器保护的电容器,一旦发现电容量增大超过一个串段击穿所引起的电容量增大,应立即退出运行,避免电容器带故障运行而发展成扩大性故障。10.2.3 外熔断器10.2.3.1 应加强外熔断器的选型管理工作,要求厂家必须提供合格、有效的型式试验报告。型式试验有效期为五年。户内型熔断器不得用于户外电容器组。10.2.3.2交接或更换后外熔断器的安装角度应符合产品安装说明书的要求。10.2.3.3 及时更换已锈蚀、松弛的外熔断器,避免因外熔断器开断性能变差而复燃导致扩大事故。10.2.3.4 安装五年以上的户外用外熔断器应及时更换。10.2.4 串联电抗器部分10.2.4.1 电抗器的电抗率应根据系统谐波测试情况计算配置,必须避免同谐波发生谐振或谐波过度放大。运行中谐波电流应不超过标准要求。已配置抑制谐波用串联电抗器的电容器组,禁止减容量运行。10.2.4.2室内宜选用铁芯电抗器。10.2.4.3 新安装干式空芯电抗器时,不应采用叠装结构,避免电抗器单相事故发展为相间事故。10.2.4.4 干式空芯电抗器应安装电容器组首端,在系统短路电流大的安装点应校核其动稳定性。10.2.4.5 干式空芯电抗器出厂应进行匝间耐压试验,当设备交接时,具备条件时应进行匝间耐压试验10.2.5 放电线圈部分10.2.5.1 放电线圈首末端必须与电容器首末端相连接。10.2.5.2新安装放电线圈应采用全密封结构。对已运行的非全密封放电线圈应加强绝缘监督,发现受潮现象应及时更换。10.2.6 避雷器部分10.2.6.1 电容器组过电压保护用金属氧化物避雷器接线方式应采用星形接线,中性点直接接地方式。10.2.6.2 电容器组过电压保护用金属氧化物避雷器应安装在紧靠电容器组高压侧入口处位置。10.2.6.3 选用电容器组用金属氧化物避雷器时,应充分考虑其通流容量的要求。10.2.7 电容器组保护部分10.2.7.1 采用电容器成套装置及集合式电容器时,应要求厂家提供保护计算方法和保护整定值。10.2.7.2电容器组安装时应尽可能降低初始不平衡度,保护定值应根据电容器内部元件串并联情况进行计算确定。500kV 变电站电容器组各相差压保护定值不应超过0.8V,保护整定时间不宜大于0.1s。本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。科技悦享百家号最近更新:简介:科技的阅读,分享和观察作者最新文章相关文章变电第五周考试题_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
变电第五周考试题
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩4页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢鑱旂郴鎴戜滑
娌冲寳鐪佷繚瀹氬競瀵屾槍璺

我要回帖

更多关于 支柱型避雷器装置 的文章

 

随机推荐