日常空调使用空调压缩机保养如何保养

空调压缩机保护器在哪里?如何保养?
  在闷热的夏天,现在吹
应该成了我们唯一的慰藉。高温天气,吹 风扇 都不能满足我们了,比起舒适度我们更喜欢空调,这样夏天就不会难过了。如果没有发明空调,高温天气简直让人苦不堪言,夏日难以入眠,汗流浃背、闷热不堪的,热得都不想动了。那么关于空调大家了解多吗?一般来说,空调分室内机、室外机,而对于它的核心,也就是
保护器来说,位置在哪里呢?该如何保养?    一、空调压缩机保护器在哪  压缩机外置过载保护,通常小功率的安装在接线端子上,大功率的有用专用的过流保护器或保护板。基本上各种空调压缩机还有内置的过热保护器,一般在空调压缩机壳里面贴近绕组,这个外表看不出来。  二、如何保养  压缩机是的核心,是最贵重的部件,相当于人体的&心脏&。压缩机起到压缩并驱动雪种使之循环的作用,以达到制冷或制热的效果。因此,压缩机的工作效率直接关系到空调的制冷制热效果,所以对于压缩机的保养也是一项重要的工作。日常使用中,如何保养中央空调压缩机呢?    第一, 开关 间隔3分钟,防止&心&绞痛  有些消费者喜欢频繁地启动和关闭空调器,温度低了立刻关机,热了又打开,认为这样可以省电,其实不然。工程师建议应让空调自行控制,按设定好的程序,压缩机能获得更好的工作效率。同时,空调因突然断电或人为停机,都应该3分钟后再开机,否则一些没有安装时间延迟器的空调可能因启动电流过大而烧毁熔丝,甚至烧毁压缩机电机。  第二,一个月开机一次,预防&心&梗塞  即使不使用空调的季节,最好也要养成一个月至少开机一次的习惯。因为压缩机是一种精密的设备,里面装有润滑油,以保障压缩机的可靠运行。但是如果长时间不使用空调,压缩机里面的润滑油可能会出现凝结的情况,隔久了使用的时候有可能会产生压缩机卡死的故障,给压缩机带来伤害。    第三,定期清洁散热片,预防&心&肌炎  当空调使用时,空气中的尘埃会堵塞散热片中的空隙,造成散热不良,致使压力升高,从而使压缩机电机的电流增大,增加空调的耗电量。长期高功耗运转,压缩机的工作寿命会受到损害。因此,工程师建议消费者应定期清洗散热片,可用罐装 清洁剂 在离散热片4~6厘米处从上往下喷射,一般夏季频繁使用空调时最好能每月清洁消毒一次,效果更佳。  第四,安装雨篷有讲究,预防&心&过热  压缩机安装在外机中。如果外机经常在太阳下曝晒,最好安装一个雨篷,为压缩机营造一个更良好的工作环境。而如果外机悬挂的位置好,则不需要,因为外机已设计了防水、防酸和防锈等功能。在装雨篷的时候,消费者必须注意雨篷的大小,因为太小的雨篷会影响空调的热交换,同时,还要根据说明书确定雨篷距离空调外机前后左右的距离。    以上就是空调压缩机保护器的有关介绍,相信大家都清楚空调压缩机保护器的具体位置了,而关于空调压缩机保护器的保养方法,相信大家也有了一定的认识和了解。不知不觉我们已恋上有空调的环境,我们可以在有空调的地方舒服地工作、看书看电影等等,想想都觉得惬意凉快,夏日也就不难过了。空调的出现,真是大大解决我们的困扰,使我们过上更有品质的生活,感谢科技的进步和社会的发展。
最新更新栏目
您可能喜欢
大家都在搜空调系统使用与维护_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
空调系统使用与维护
系统的使用与维护是指机房专用空调机维护、普通商用空调的使用与维护以及中央空调系统的使用与维护三个部分。
空调系统使用与维护一、机房专用空调机维护
1.基本要求
(1)设备应有专用的供电线路,电压波动不应超过额定电压的±10%,三相电压不平衡度不超过4%,电压波动大时应安装自动调压或稳压装置。
(2)设备应有良好的保护接地,与局(站)联合接地可靠连接。
(3)使用的润滑油应符合要求,使用前应在室温下静置24h以上,加油器具应洁净,不同规格的润滑油不能混用。
2.微电脑控制系统维护
电脑控制部分是精密空调机正常工作的可靠保证,它控制精度高,反应速度快,主要维护内容如下:
(1)电源电压是否在规定范围之内,波动是否频繁,是否常受冲击;
(2)是否有三相不平衡或断相情况;
(3)提供电脑电源的12V或24V变压器输出电压是否正常,保险丝是否完好;
(4)各部分空气开关是否在规定位置;
(5)电脑各部分接插件及各连接头是否有松动现象;
(6)采用自检步骤检查能否通过各项自检程序;
(7)检查电脑主控板及I/D板表面状况;
(8)如主控板程序出现紊乱可进行初始化操作;
(9)系统上电后显示屏黑屏,且听不到电脑板自检时蜂鸣器的叫声:需检查接线端子是否到位或者接线是否牢固;
(10)系统上电后显示屏亮但没有文字、图符显示,且听不到电脑板自检时蜂鸣器的叫声,应检查芯片是否插反或松脱(更换程序版本时会有此现象发生);
(11)系统上电后显示屏黑屏但能听到蜂鸣器叫声,且按触摸屏时也有反应,说明电脑板正常,检查电脑板背面和液晶显示屏的连线,如果连接完好则可判断液晶显示屏有问题;
(12)显示屏显示正常但按触摸屏没有反应,检查电脑板和触摸屏的连接是否完好,如果连接完好则可判断是触摸屏故障(有时触摸屏装配过紧时会有部分触摸键不灵)。
3.空气处理部分的维护
(1)表面清洁,风机转动部件无灰尘、油污,皮带转动无异常摩擦。
(2)过滤器清洁、滤料无破损、透气孔无阻塞、无变形。
(3)蒸发器翅片应明亮无阻塞、无污痕。
(4)冷凝水盘应干净无沉积物,冷凝水管应畅通。
(5)送、回风道及静压箱无跑、冒、漏风现象。
4.风冷冷凝器的维护
(1)风扇支座紧固,基墩不松动,无风化现象。电机和扇叶应无灰尘、油污,扇叶转动正常,无抖动和摩擦。
(2)定期用钳形电流表测试风机的工作电流,检查风扇的调速机构,看是否正常。
(3)经常检查、清洁冷凝器的翅片,应无灰尘、油污。接线盒和风机内无进水。
(4)电机的轴承应为紧配合,发现扇叶摆动或转动不正常时应进行维修或更换。
5.压缩机部分的维护
(1)用高、低压氟利昂表测试高低压保护装置,发现问题及时排除。
(2)用手触摸压缩机表面温度,有无过冷、过热现象,发现有较大温差时,应查明原因。
(3)定期观察镜内氟利昂的流动情况,判断有无水分,是否缺液。
(4)检查冷媒管固定位置有无松动或震动情况。
(5)检查冷媒管道保温层,发现破损应及时修补。
(6)制冷管道应畅通,发现堵塞及时排除。
(7)检查热力膨胀阀的开启度是否合理。
6.加湿器部分的维修
(1)保持加湿水盘和加湿罐的清洁,定期清除水垢。
(2)检查给排水管路,保证畅通,无渗漏、堵塞现象。
(3)检查电磁阀的动作、加湿负荷电流和控制器的工作情况,发现问题及时排除。
(4)检查电极、远红外管,保持其完好无损、无污垢。
7.冷却系统的维护(冷却水型机房空调机)
(1)冷却循环管路畅通,无冷却水跑、冒现象,各阀门动作可靠;定期清除冷却水池杂物及清除冷凝器水垢。
(2)冷却水泵运行正常,无锈蚀,水封严密。
(3)冷却塔风机运行正常,水流畅通,播洒均匀。
(4)冷却水池自动补水、水位显示及告警装置完好。
8.电气控制部分的维护
(1)定期检查报警器声、光报警是否正常,接触器、熔断器有无松动或损坏,发现问题及时排除。
(2)检查电加热器的螺丝有无松动,热管有无尘埃,如有松动和尘埃应及时紧固和清洁。
(3)用钳形电流表测试所有电机的负载电流,测量数据与原始记录不符时,应查出原因,进行排除。
(4)检查继电器和电子元件有无损坏和变质,发现问题及时更换。
(5)用干湿球温度计测量回风温度和相对湿度,偏差超出标准时,应进行调整。
(6)测量设备的保护接地线,如果引线接触不良,应及时紧固。
(7)测量设备绝缘,检查导线有无老化现象。
9.工况测试
对空调系统每年应进行一次工况测试,以及时掌握系统各主要设备的性能,并对空调系统设备进行一次有针对性的整修和调整,保证系统运行稳定可靠。
“听、嗅、摸、看”是维修机房空调最有效的好办法。从多年维修空调设备的收效来看,此方法值得借鉴学习。
“听”:设备有无异常的振动与响声。有时可以借助于木柄螺丝刀,手握其木柄,将金属头部放至想听的传动设备外壳部位,经验丰富的维修员可根据运行声音,判断其轴承运行状况,发现问题可及时更换轴承,防患于未然,将故障消灭在萌芽状态。
“嗅”:设备房间有无异常气味。一般跑“氟”不易“嗅”到,此方法主要用于判断(边远地区)电压波较大的机房传动设备。
“摸”:是在空调设备维修中心不可少的重要环节(俗称“三点式”)。维修人员通过摸空调制冷系统,即压缩机出口的高压管“烫手”,蒸发器外表“温和”及压缩机回管“特凉”的三处关键点,即可判断该系统内“氟”的运行状况,以采取相应的维护措施。
“看”:设备有无灯光,冒烟,跑、冒、漏现象及水位状况。特别是通过“看”制冷管与蒸发器或设备主体接口处的油迹,判断出制冷系统内是否有跑“氟”现象。
对空调设备的维护,只有亲自动手,做到一充(充氧),三清(清洗过滤网,清吹冷凝器及清附加湿系统水垢),才能在维修实践中真正体会到“听、嗅、摸、看”是最有效的方法。
空调系统使用与维护二、普通商用空调的使用与维护
1.商用空调系统的使用
各种商用空调器的电器控制板的布置形式及采用的方法不尽相同。功能的设置有多有少,但是操作方法基本相同。应当熟悉空调器的各种功能及使用,以便正确掌握空调器开机和停机方法。无论是手动开关或是遥控器操作,空调器的开机操作基本如下:
(1)根据空调要求和使用要求,选择空调的运行方式,如制冷、制热、除湿或通风等。需要按空调器上的运行方式选择键进行选择。
(2)设定温度,调节温度调节器的温度值。一般制冷运行时,温度值设定范围在24℃~30℃。制热运行时,温度值设定范围在14℃~22℃,所设定的温度值是指空调器的回风温度或房间温度。为了检验压缩机是否能运转,制冷时设定值应低于当时室内温度,制热时应高于当时室内温度。这样空调器开机后,就能判断压缩机是否能正常运行。
(3)在完成以上操作后,开启空调器,空调器就能按选定的运行方式正常运转。
(4)开机运行后,根据需要可以通过调节风量开关来调节空调器的制冷(热)量。一般空调器的制冷(热)量的调节均通过改变风量来达到调节的目的(变频式空调器是调节压缩机转速)。分体式空调器使用的遥控器上一般设有高、中和低三挡风速供选择。可依室内的温度要求,通过调节空调器的风速挡来达到调节制冷或制热的目的。
(5)空调器无论由于何种原因而停机(如突然断电、人为停机等),由于一般空调器均设有停机的时间延迟器(延迟时间约3min),这时这类空调器停机后虽可马上开机,但需过3min后才能运转。但对无时间延迟器的空调器,停机后不能立即开机,务必过约3min,才能重新开启空调器,否则可能造成启动电流过大,烧毁熔丝,甚至烧毁压缩机电机的后果。
(6)空调器不应频繁开关。不要因为房间温度已达到要求值或高于要求值而经常地启动和关闭空调器,而应当让空调器通过温度控制器来控制启动和关闭。空调器不使用时应关断电源,拔掉电源插头。
(7)变频空调日常使用时最好设置在自动方式挡,不能长期工作在最大制冷量状态。最大制冷量是指该空调器在规定面积的房间里短时间内可达到的最大制冷量。在选购时不能以最大制冷量为标准,而应根据房间面积确定所选变频空调器的制冷量,尽量避免超面积使用,这样不但可避免空调器因超负荷运转而损坏,而且可以充分发挥其高效、节能的优点。
2.商用空调系统的维护
使用空调器要注意经常保养和维护,这样才能保持良好的使用效果,并可以使空调器不发生故障或少发生故障。
(1)空调器在使用过程中,为使气流保持通畅,需要定期清洗空气滤尘网,经常用软布抹去面板和机壳上的灰尘。要经常清洗空气过滤网,一般应2~3个星期清洗一次。具体清洗方法如下:
1)拆下面板;
2)抽出空气过滤网;
3)清洗空气过滤网。将空气过滤网放在自来水龙头下冲洗,由于过滤网是塑料框和涤纶丝压制而成,因此不可用40℃以上的热水清洗,以防收缩变形。清洗后更不可用火烘烤,可将过滤网的水甩干或自然晾干,插入面板,装好空调器。
(2)保护冷凝器与蒸发器的散热片。冷凝器与蒸发器的散热片是用0.12mm的铝片套入铜管后胀管而成,经不住碰撞,若损坏了散热片,就会影响空调器的热交换效果,使制冷(热)效率降低。
(3)保护好制冷系统。若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会使制冷剂泄漏,空调器就不能制冷。
(4)正确选用保险丝。按说明书标明的额定电流来选择保险丝的规格,过大不起保险作用,过小则经常熔断。
(5)避免空调器长期在高温情况下运行。在气温总是高于30℃时,空调器就会处于长期高负荷甚至超负荷运行,这样很容易产生故障,至少会降低工作寿命。
(6)防止电器系统受潮。电器系统受潮后容易漏电,所以电器系统部位切忌进水,特别是伏天、梅雨季节,更要注意防潮。
(7)要经常检查电源插头与插座的接触是否良好,应无松动或脱落。
(8)注意空调器的运行声音。当听到空调器在运行中有异常声音,如金属碰撞声、电机“嗡嗡”声、外壳振动声等,应立即关机查看原因,切不可盲目继续使用,以免出现更大的损坏。
(9)需要长期停用时,等机器内部干燥后,最好遮盖起来,以防灰尘、杂质的侵入。
(10)经常擦拭空调器的外表面,特别是面板部分,以保持空调器的整洁。每隔半年用长毛刷对室外冷凝器上的灰尘进行清洗。
空调系统使用与维护三、中央空调系统的使用与维护
1.一般规定
(1)系统日常运行过程中,设备、阀门和管道的表面应保持整洁,无明显锈蚀,绝热层无脱落和破损,无跑、冒、滴、漏、堵现象。设备、管道及附件的绝热外表面不应结露、腐蚀或虫蛀。
(2)风管内外表面应光滑平整,非金属风管不得出现龟裂和粉化现象。
(3)对于空调系统中的温度、压力、流量、热量、耗电量、燃料消耗量等计量监测仪表,应定期检验、标定和维护,仪表工作应正常,失效或缺少的仪表应更换或增设。
(4)空调自控设备和控制系统应定期检查、维护和检修,定期校验传感器和控制设备,按照工况变化调整控制模式和设定参数。
(5)空调系统的测量和检测传感器的布置位置,应符合相关设计规范的要求,并应在实践中加以调整和维护。
(6)空调系统的主要设备和风管的检查孔、检修孔和测量孔,不应取消或被遮挡。
(7)制冷机组、空调机组、风机、水泵和冷却塔等设备应定期维护和保养。
(8)对空调系统的设备进行更换更新时,应选用节能环保型产品,不得采用国家已明令淘汰的产品。
2.节能要求
(1)空调运行管理人员应掌握系统的实际能耗状况,应接受相关部门的能源审计,应定期调查能耗分布状况和分析节能潜力,提出节能运行和改造建议。
(2)应根据系统的冷(热)负荷及能源供应等条件,经技术经济因素比较,按节能环保的原则,制订合理的全年运行方案。
(3)空调运行管理部门宜每年进行一次空调通风系统能耗系数(CEC)的测算,计算方法应按照GB《空调通风系统运行管理规范》附录B执行,测算结果应作为对系统节能状况进行监测和比较的依据。
(4)当空调系统的使用功能和负荷分布发生变化,空调系统存在明显的温度不平衡时,应对空调水系统和风系统进行平衡调试,水力失调率不宜超过15%,最大不应超过20%;风量失调率不宜超过15%,最大不应超过20%。
(5)启动冷热源设备对系统进行预热或预冷运行时,宜关闭新风系统;当采用室外空气进行预冷时,宜充分利用新风系统。
(6)对人流密度相对较大且变化较大的场所,宜采用新风需求控制,应根据室内CO2浓度值控制新风量,使CO2浓度应小于0.1%。
(7)表面式冷却器的冷水进水温度,应比空气出口干球温度至少低3.5℃。冷水温升宜采用2.5℃~6.5℃。当表面式冷却器用于空气冷却去湿过程时,冷水出水温度应比空气的出口露点温度至少低0.7℃。
(8)空调系统在供冷工况下,水系统的供回水温差小于3℃时(设计温差5℃),以及在供热工况下,水系统的供回水温差小于6℃时(设计温差10℃),宜采取减小流量的措施,但不应影响系统的水力平衡。
(9)空气过滤器的前后压差应定期检查,当压差不能直接显示或远程显示时,宜增设仪器仪表。
(10)对有再热盘管的空气处理设备,运行中宜减少冷热相抵发生的浪费。
(11)多台并联运行的同类设备,应根据实际负荷情况,自动或手动调整运行台数,输出的总容量应与需求相匹配。
(12)具备调速功能的设备的输出能力宜自动随控制参数的变化而变化。
(13)对一塔多风机配置的矩形冷却塔,宜根据冷却水回水温度,及时调整其运转的风机数。在保证冷却水回水温度满足冷水机组正常运行的前提下,应使运转的风机数量最少。
(14)冷却塔补水总管上应安装水量计量表,应定期记录和分析补水记录,并应采取措施减少补水量。
(15)空调房间的运行设定温度,在冬季不得高于设计值,夏季不得低于设计值。
(16)按照现行国家标准《设备及管道保温效果的测试与评价》GB/T8174的要求,设备及管道的保温情况应定期检查。
(17)水泵的电流值应在不同的负荷下检查记录,并应与水泵的额定电流值进行对比。计算供冷和供暖水系统的水输送系数(ER),应符合GB《公共建筑节能设计标准》中的相关规定。对于水泵电流和水输送系数偏高的系统,应通过技术经济因素比较采取节能措施。
3.卫生要求
(1)空调冷水和冷却水的水质应由有检测资质的单位进行定期检测和分析。
(2)空调房间的室内空气质量应定期检查,不满足卫生要求时,空调通风系统应采取相应措施。
(3)空调系统初次运行和停止运行较长时间后再次运行之前,应对其空气处理设备的空气过滤器、表面式冷却器、加热器、加湿器、冷凝水盘等部位进行全面检查,根据检查结果进行清洗或更换。
(4)空气过滤器应定期检查,必要时应清洗或更换。
(5)空调房间内的送、回、排风口应经常擦洗,保持清洁,表面不得有积尘与霉斑。
(6)空气处理设备的凝结水集水部位不应存在积水、漏水、腐蚀和有害菌群孳生现象。
(7)冷却塔应保持清洁,应定期检测和清洗,且应做好过滤、缓蚀、阻垢、杀菌和灭藻等水处理工作。
(8)空调系统中的风管和空气处理设备,应定期检查、清洗和验收,去除积尘、污物、铁锈和菌斑等,风管检查周期每2年不少于1次,空气处理设备检查周期每年不少于1次;通风系统存在污染和系统性能下降时应进行清洗。
4.安全要求
(1)当制冷机组采用的制冷剂对人体有害时,应对制冷机组定期检查、检测和维护,并应设置制冷剂泄漏报警装置。
(2)对制冷机组制冷剂泄漏报警装置应定期检查、检测和维护;当报警装置与通风系统连锁时,应保证联动正常。
(3)应定期检查安全防护装置的工作状态,并应对各种化学危险物品和油料等存放情况进行定期检查。
(4)空调系统设备的电气控制及操作系统应安全可靠。电源应符合设备要求,接线应牢固。
(5)水冷冷水机组的冷冻水和冷却水管道上的水流开关应定期检查,并应确保正常运转。
(6)制冷机组水泵和风机等设备的基础应稳固,隔振装置应可靠。传动装置运转应正常,轴承和轴封的冷却、润滑、密封应良好,不得有过热、异常声音或振动等现象。
(7)在有冰冻可能的地区,新风机组或新风加热盘管、冷却塔的防冻设施应在进入冬季之前进行检查。
(8)应定期检查水冷冷水机组冷凝器的进出口压差,并应及时清除冷凝器内的水垢及杂物。
(9)空调系统的防火阀及其感温、感烟控制元件应定期检查。
(10)对溴化锂吸收式制冷机组,应定期检查,下列保护装置应正常工作:
1)冷水及冷剂水的低温保护装置;
2)溴化锂溶液的防结晶保护装置;
3)发生器出口浓溶液的高温保护装置;
4)冷剂水的液位保护装置;
5)冷却水断水或流量过低保护装置;
6)停机时防结晶保护装置;
7)冷却水温度过低保护装置;
8)屏蔽泵过载及防汽蚀保护装置;
9)蒸发器中冷剂水温度过高保护装置。
(11)应定期检查压缩式制冷机组,下列保护装置应正常工作:
1)压缩机的安全保护装置;
2)排气压力的高压保护和吸气压力的低压保护装置;
3)润滑系统的油压差保护装置;
4)电动机过载及缺相保护装置;
5)离心式压缩机轴承的高温保护装置;
6)卧式壳管式蒸发器冷水的防冻保护装置;
7)冷凝器冷却水的断水保护装置;
8)蒸发式冷凝器通风机的事故保护装置。
(12)制冷机组的运行工况应符合技术要求,不应有超温、超压现象。
(13)压缩式制冷机组的安全阀、压力表、温度计、液压计等装置,以及高低压保护、低温防冻保护、电机过流保护、排气温度保护、油压差保护等安全保护装置应齐全,应定期校验。
(14)空调系统的压力容器应定期检查。
(15)各种安全和自控装置应按安全和经济运行的要求正常工作,如有异常应及时做好记录并报告。特殊情况下停用安全或自控装置,必须履行审批或备案手续。
(16)空气处理机组、组合式空气调节机组等设备的迸出水管的压力表和温度计,应定期检验。
本词条认证专家为
副理事长兼秘书长
中国通信学会
中国通信学会
原武汉邮电科学研究院
中国联通网络技术研究院
工业和信息化部电信研究院互联网中心
副院长兼总工程师
中国移动设计院
首席架构师业务总工程师
中兴通讯股份有限公司
百度公司发展研究中心
中国通信学会科普中国百科科学词条评审专家委员会
中国通信学会是全国通信...
提供资源类型:内容
清除历史记录关闭正在初始化报价器空调压缩机保养方法是怎样的?3个回答小纠结ZWnp3一、注意清理冷凝器表面 冷凝器作为空调系统的组成部分,往往由于不注意其表面的清理工作,而导致制冷效果下降。所以,在夏季使用空有许多灰尘、泥土、树叶等异物,日积月累这些异物集覆过多就会导致冷凝器工作效果的降低,所以在维修中应对其表面进行彻底清理,这样可使空调系统的制冷效果大大提高。
二、全面检查空调压缩机部件 空调压缩机作为制冷剂流动的动力源在汽车空调系统中最为重要。检修空调时并且启动空调时有明显的噪音,则说明皮带打滑严重,需要更换皮带和皮带轮;如果皮带过松则需要进行调整,否则会使空调系统制冷不良。
三、定期更换空调系统软管 每一辆配象,但是对于超过两年的车来说,高温、腐蚀、振动、撞击等都容易缩短空调软管的使用寿命。因此,检测空调系统软管的良好程度尤为重要,对空调软管应采取按期强制更换的原则,并定期检查空调系统软管和管接头是否有油迹。如发现渗漏,应及时向汽车维修中心咨询以及检修更换。 信息来源:空调压缩机
青花青花无悔1、每日或每次运转前: (1)油气桶泄水 (2)检查油位 (3)周边设备准备,如送水送电,打开压缩机出口阀等
2、运转500小时: (1)空气滤芯取下清洁,用0.2MPa以下低压压缩空气由内向外吹干净。 (2)新机使用后第一次换油过滤器。 (3)更换冷却液。 (4)清洁空气滤水杯的滤芯; (5)清洁泄水阀滤芯。
3、运转1000小时: (1)检查进气阀动作及活动部位,并加注油脂。
(2)清洁空气滤清器。 (3)检视管接头紧固螺栓及紧固电线端子螺丝。
大C464055具体有这些:
空调压缩机不工作
空调压缩机不工作的原因最为常见的就是空调使用的时间过久,导致空调内部的氟利昂供应不足,因而致使空调压缩机不工作。
维修方法:
为空调补充氟利昂,使得压缩机在能充分利用氟利昂的情况下进行制冷工作。
空调压缩机的供电线线卡被烧坏,这一般是因为压缩机在长时间在负载的状态下工作,在运行的过程中电流过大,空调压缩机表面的温度升高,导致供电先线卡被烧坏。
解决方法:
空调压缩机不工作是因为压缩机的供电线线卡被烧坏时,需要重新换上新的线卡,在更换线卡时还要使用砂纸将压缩机的接线端子表面的锈斑打磨干净,避免再次出现供电先线卡被烧现象的发生。
空调压缩机不工作
空调在安装的过程中空调的连接管被压弯,导致压缩机的工作负荷量增大,同样会致使空调压缩机不工作。
解决方法:
将空调重新进行安装,同时将空调的连接管顺直,减少压缩机在工作时的负荷量,同时也可以检查空调的电源线是否老化。
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930相关问答6个回答牵我的手66我认为平常要时常清洗,可以在超市买清洗液,最好每个月都要清洗,把过滤网拿下来清洗,其实应该保持室内的空气流通,然后储气罐 一周两次放水。
3个回答浣小熊2013压缩机,是一种将气体压缩并同时提升气体压力的机械,其应用广泛,常见的应用领域包括:暖通空调、冷冻循环、提供工业驱动动力、硅化工、石油化工、天然气输送等。依据其运作原理,可分为容积式...5个回答kyo186pudding常规保养 高级冷却液 油气分离器 空气过滤器 油过滤器 的更换
日常保养 空压机房环境良好通风 储气罐 一周两次放水 如果是风冷话需要经常吹吹冷却器 以防高温 空压机里面保持...3个回答杀猪匠仦y1、每日或每次运转前:
(1)油气桶泄水
(2)检查油位
(3)周边设备准备,如送水送电,打开压缩机出口阀等
2、运转500小时:
(1)空气滤芯取下清...1个回答小冰银荡B0221在冬天每月开启空调制冷一两次.每次约5~10min,使空调系统的制冷剂及冷冻油充分疏通润滑空调各官腔内的机械部件,以免冷冻油及杂质在官腔内沉淀而堵塞管路及膨胀阀,保持良好的制冷工作...1个回答趔笵桘邚念笯在冬天每月开启空调制冷一两次.每次约5~10min,使空调系统的制冷剂及冷冻油充分疏通润滑空调各官腔内的机械部件,以免冷冻油及杂质在官腔内沉淀而堵塞管路及膨胀阀,保持良好的制冷工作...3个回答答复客户家庭中使用压缩机的家电不多,一般的是冰箱、空调。压缩机的保养在于不要让压缩机频繁启动和停止。如果是冰箱,最好先把箱内的温控旋钮拧至“0”位,然后插上电源,将温控旋钮拧至你要的位置。...3个回答奥泽廉玻空调压缩机的保养方法如下:
1、室外机散热片太脏,清洗一下散热片即可。
2、风扇转速下降,用自来水管把室外机散热片冲洗干净试一试,如果风扇转速下降,多是电容容量下降或电...3个回答小纠结ZWnp3一、注意清理冷凝器表面 冷凝器作为空调系统的组成部分,往往由于不注意其表面的清理工作,而导致制冷效果下降。所以,在夏季使用空有许多灰尘、泥土、树叶等异物,日积月累这些异物集覆过多就...1个回答caozhiong20121. 我们可以在空调开机前打开中央空调的后壳查看制冷剂的压力表是否正确。
2. 我们在检查一下阀门的位置排水阀门的位置是否正确。
3. 我们在空调的运转过程中去听压缩运...

我要回帖

更多关于 空调压缩机使用年限 的文章

 

随机推荐