单位工地的箱式变电室的低压柜,装配的空开都是带有漏电保护的开关,进出线均为4根(三相火线+一根零线),引到设备的电缆都是三相五线电缆。
问题1:从箱变低压柜带漏保的开关,引到施工队一级配电箱的电缆,都是三相五线电缆,那么电缆中的&地线&该接到箱变低压柜中的什么地方?(我的做法是:直接把三相五线电缆中的地线,接到了箱变低压柜的零线铝排上)
问题2:从箱变低压柜引至施工队一级配电箱的三相五线电缆,地线接到一级配电箱的外壳,那么这个一级配电箱的外壳是否需要做&人工接地&?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:23:11 1楼
你说的都对,没错是这样。&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:39:41 2楼
仨火一零一地,零线与配电箱绝缘,地线接在配电箱上。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:45:00 3楼
仨火一零一地,零线与配电箱绝缘,地线接在配电箱上。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:06:49 4楼
感谢各位好心的朋友
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:21:59 5楼
相线和零线要进漏电开关。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:26:09 6楼
相线和零线要进漏电开关。地线不进。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:37:29 7楼
http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=7-9BA7-96790AAB9D4B
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:03:42 8楼
相线和零线要进漏电开关。地线接在配电箱外壳上。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:50:38 9楼
到配电箱一侧,属于设备端,零线和地线分不分?如果不分,应该也没什么问题
我们以前的配电就是没分,后来设备掉闸,才没办法分了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:51:42 10楼
很模糊的概念,我根本搞不清楚!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:23:38 11楼
单位工地的箱式变电室的低压柜,装配的空开都是带有漏电保护的开关,进出线均为4根(三相火线+一根零线),引到设备的电缆都是三相五线电缆。
必须判断零线是否出自漏电开关,如果是的话电缆线内黄绿线不能接于零线(N线)要跳过漏电开关,接于进线零线上(PEN线)。将TN-C转变为TN-C-S,也就是将四线制转变为五线制,后面完全根据五线制的方法接线。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:23:52 12楼
你的供电系统是三相五线制,在箱变的低压侧,零线和地线(保护线)是一点。接地网接于变压器外壳、低压柜外壳、低压侧中性点和电缆的保护线,三相四线进开关,并通过开关输出。在箱变里,零线和保护线是一点。三相五线的电缆到用电的开关柜内,零线要接在与外壳绝缘的接零母线上,保护线接外壳。在这以后的供电回路中,零线必须与保护线绝缘。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:01:21 13楼
同意楼上李工的,另外地线,在这里叫保护零,要做重复接地.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:16:53 14楼
三相五线制。就是有三根线是火线,另一根线接零,另一根线接PE线
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:26:18 15楼
同意楼上李工的,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:58:30 16楼
零线和地线不能接成一块,底线应该接在外壳上,或接地。不然地线和零线还有什么区别呢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:02:08 17楼
引用动力勇 的回复内容:
http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=7-9BA7-96790AAB9D4B
感谢朋友提供好贴!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:03:13 18楼
引用李纯绪 的回复内容:你的供电系统是三相五线制,在箱变的低压侧,零线和地线(保护线)是一点。接地网接于变压器外壳、低压柜外壳、低压侧中性点和电缆的保护线,三相四线进开关,并通过开关输出。在箱变里,零线和保护线是一点。三相五线的电缆到用电的开关柜内,零线要接在与外壳绝缘的接零母线上,保护线接外壳。在这以后的供电回路中,零线必须与保护线绝缘。
感谢李工的热心指点。
周点击排行
周回复排行电缆三相五线制,指哪五线。推荐回答:朋友,那三相主电源的火线三根,另外稍微细一点的接地线,还有就是金属屏蔽层接地线。我想问五芯交联电缆中零线和地线的截面和相线有什么要求推荐回答:怎么处理1、等于16平方毫米时为等截面(参见后面的列表),我列表于后、车间等:当负荷侧单相负荷较重时。但当电缆芯线截面小于,第5 根叫PE线:附表 中性线,零线又叫N线,一般由设计决定,如昆明负荷大等、对PE线的要求(低压配电系统接地型式为TN-S系统时,零线截面与相线相等,如三相电动机和其他三相负载为主的单位。2;当负荷侧单相负荷小时,零线载面可为相线的一半、对零线的要求分两种情况、保护线导体选择(平方毫米)电气装置中相导体的截面S 相应保护导体的最小截面SS≤16 S16<S≤35 16S>35 S/,也就是人们习惯叫的三相五线制)三相四线制为什么采用五芯电缆推荐回答:三相五线制中,设备要求统一接地的场所,采用三根相线加零线供电,一般供电机使用。一般用途最广的低压输电方式是三相四线制.三相五线制中五线指的是,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用.外有加电缆保护层五芯电缆由5根相互绝缘的导线绞合而成;220V:3根相线加一根地线一根零线,电压为380/.常用於,三根相线间电压为380V。三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,零线由变压器中性点引出并接地三相五线制相线10平方零线和地线各需几平方推荐回答:三相电流较均恒。因为三相电基本都是动力用电零线和地线6mm平方既可,零线电流很小相线、中性线、保护地线截面选择方法推荐回答:接地线和相线要粗点,中线保护线相对细点:1、在三相四线供电系统中,要求接地线的截面积不能小于相线的二分之一。2、接地线要有一定的机械强度和热稳定性。3、在单相供电回路中,要求接地线截面积和相线的截面积相等。另外:一、相线和中线的选择有要求颜色:1、三相四线、五线制线路,可以全部用一种颜色(规范)2、三相四线制的地方,相线用黄绿红,零线用蓝色或黑色(规范)3、三相五线制的地方,相线用黄绿红,零线用蓝色,地线用黑色(规范)4、单相进户三线制,相线用黄绿红,零线用蓝色,地线用黄绿双颜色(规范)5、单相进户二线制,相线用黄绿红,零线用蓝色或黒色(规范)6、任何情况下,双色线只能接地线。二、为了使交流电有很方便的动力转换功能, 通常工业用电采用三相正弦交流电且电流相位(反映电流的方向大小)相互相差120度。通常我们将每一根这样的导线称为相线(火线)。三相五线制中接地线和中性线比相线平方小一点可不可以?推荐回答:接地线更小一点都可以,按照规则,中性线不小于相线的一半:三相五线制中小一点完全可以请问标16平方的三相五线制电缆中,里面的相线,零线与底线。有没有计算公式?承受的安全电流和功率分别多推荐回答:16平方电缆线可以承受45KW左右的电机及其低压控制电路相线肯定是16平方的:16*5=90A承受功率:按照电机额定电流2倍计算安全电流展开全部下一篇:我们现在看到的霓虹闪烁的很多建筑包括一些夜晚的装饰其实都是灯带的效果,那么,灯带究竟是什么呢?电能表就是电表的一种简称,主要作用是测量电能,属于一种电子仪表,也有电度表,火表,电能表的别称。可以在实验室以及生活中测量各种电学量。电表是电能表的简称,是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,电能表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。影院是越来越多了,就像超市一样,遍布全国各地,以前四五线城市都极少有电影院的,一般有的话也是政府扶持的,然而现在却越来越多加盟连锁性质的影院购买智能手机的时候价格是人们不得不关心的一个因素,虽然现在中国的经济条件发展好起来了,但对于工薪阶层来说,尤其是三四五线城市地方的工资普遍在影院是越来越多了,就像超市一样,遍布全国各地,以前四五线城市都极少有电影院的,一般有的话也是政府扶持的,然而现在却越来越多加盟连锁性质的影院超五类双绞线,简单的说就是一种非常简单的连接线,和普通的五类网线相比较,其具有更高的传输效率,并且在传输的过程中,对所传输的媒体介质不会木制踢脚线在家装过程中是普遍被大众使用的一种踢脚线,踢脚线不仅能起到凸显空间的效果,而且还能够有效保护墙体墙面,封住墙体和地面的缝隙,也降低现在房屋装修想要有好的效果,是离不开石膏线的选购搭配的。选购石膏线的质量会影响到房屋装修质量,那么如何选购石膏线呢?每当夏季到来之时,虽然夏季是一个充满活力的季节,但酷热的天气和温度却让人很难忍受。合作伙伴企业版售前咨询(08:30-17:30)业主服务号设计师服务号热门标签三相五线的电缆 大家都知道一般我们把小的两条当零线和地线 我现在用在生活区基本不用380V的_百度知道
三相五线的电缆 大家都知道一般我们把小的两条当零线和地线 我现在用在生活区基本不用380V的
三相五线的电缆 大家都知道一般我们把小的两条当零线和地线
我现在用在生活区基本不用380V的
是不是零线要大一点好
我有更好的答案
在三相四线供电系统中,三相负载对称的情况下,零线是没有电流流过的。把三相负载尽量平均分配,零线只要不小于相线的二分之一就能满足负载要求。所以零线都很细,两根细的一根是工作零线,用于工作回路,当三相不平衡时会有电流通过。一根是保护零线,用下保护回路。保护零线线路在正常状态是不带电的,只有用电器发生绝缘损坏时,才会有故障电流通过。
零线不用大的。因为你电压的负载基本上都给了用电设备了
不需要,按电缆的规格就可以
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
三相五线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三相五线制中,零线规格是否要和相线一致?_百度知道
三相五线制中,零线规格是否要和相线一致?
我有更好的答案
零线规格不需要和相线一致 因为正常情况下零线电流很小
不是,可以小点的,一样的话是更加好,但没有必要
为您推荐:
其他类似问题
三相五线制的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。低压配电网(例如家庭用电)中,火线、零线、地线是怎么接的?零线与地线的区别是什么?3相电如何输送进家庭用户的? - 知乎123被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title="5分享邀请回答hbvipa.blog.163.com/blog/static//其中,工作零线就是我们通常说的地线。2214 条评论分享收藏感谢收起243 条评论分享收藏感谢收起

我要回帖

更多关于 相线 零线 地线 的文章

 